Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
127 Beiträge 8 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Ralla66

    @homoran sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:

    die sind in der pdf drin

    für das vermutliche BMS

    und so ne Prüfung des Windows USB Drivers in den Einstellungen wäre ja auch nicht schlecht.
    Da hat Windows so sein Eigenleben.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #60

    @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:

    für das vermutliche BMS

    nee, laut batterie manual....hoffe ich, weil ich alles darauf aufbaue was ich schreibe

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F fimoknete

      Laut Hersteller ist ein Daren BMS:

      So stehts im Manual.

      7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66

      Die Register sind dort auch hinterlegt.

      67adfa93-0816-4e7e-a714-8e85130514fa-image.png

      f301ae1c-8c2f-4ff8-9b91-0d9b8581cde7-image.png

      9dccbd6f-03fa-4047-baf2-fb3271393e3e-image.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #61

      @fimoknete dann sieh zu, dass du den Modbus hardwaremässig ans laufen bekommst, dann bekommen wir das schon hin

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F fimoknete

        Laut Hersteller ist ein Daren BMS:

        So stehts im Manual.

        7a5c2d4c-dc7d-49ef-85bf-9019ebb297ee-image.png @ralla66

        Die Register sind dort auch hinterlegt.

        67adfa93-0816-4e7e-a714-8e85130514fa-image.png

        f301ae1c-8c2f-4ff8-9b91-0d9b8581cde7-image.png

        9dccbd6f-03fa-4047-baf2-fb3271393e3e-image.png

        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
        #62

        @fimoknete

        versuche es mal so,
        Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
        lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
        Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
        Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
        Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
        Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
        Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
        Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
        Driver Version.

        Modbus RTU 05.jpg

        Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
        oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
        Pin 1 B
        Pin 2 A

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Ralla66R Ralla66

          @fimoknete

          versuche es mal so,
          Batt -> RS485 / Usb Adapter -> Windows Rechner mit ModMaster
          lade die ModMaster-Win32-exe-0.5.2-3.zip von hier runter.
          Entpacken und Anwendung ( .exe ) starten.
          Einstellung RTU ( Options / Modbus RTU ) wie im Bild, Com-Port, Baud 9600 etc.
          Batt Dipschalter ON,OFF,OFF,OFF
          Verbindung Kabel Batt A mit Usb Adapter A, Batt B mit Usb Adapter B
          Dann solltest du erst einmal eine Verbindung per Modmaster bekommen.
          Wenn du keine Verbindung bekommst zeige mal im Gerätemanager / USB die
          Driver Version.

          Modbus RTU 05.jpg

          Die Anschlüsse A und B der Batterie entnehme aus deiner Anleitung,
          oder die des kleinen Bruders, Nr 10,
          Pin 1 B
          Pin 2 A

          F Offline
          F Offline
          fimoknete
          schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
          #63

          @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.

          be295955-c44c-4631-9774-a8487d493d3d-image.png

          Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
          Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

          Connect in Modmaster funktioniert auch

          37a4c484-57d3-4eee-aad2-3fc7cddc0cd3-image.png

          10d5c802-dbfd-492e-90bd-c98215416d2c-image.png

          8dbfd553-9a31-454e-bd1d-604ad38bdd2c-image.png

          CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • F fimoknete

            @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.

            be295955-c44c-4631-9774-a8487d493d3d-image.png

            Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
            Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

            Connect in Modmaster funktioniert auch

            37a4c484-57d3-4eee-aad2-3fc7cddc0cd3-image.png

            10d5c802-dbfd-492e-90bd-c98215416d2c-image.png

            8dbfd553-9a31-454e-bd1d-604ad38bdd2c-image.png

            CodierknechtC Online
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #64

            @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:

            Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

            Nicht "aus dem Browser".
            Mit dem Modbus-Adapter liest ioBroker die Daten direkt.
            Der muss halt nur entsprechend konfiguriert werden.

            "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

            Proxmox 9.0.17 LXC|8 GB|Core i7-6700
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Cerrtified Specialist
            Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • F fimoknete

              @ralla66 Die Bat hängt schon mit RS485 an Com12 des Rechners und überträgt die Daten. Das ist ja gerade die Ausgangkonfig für das Monitoring tool.

              be295955-c44c-4631-9774-a8487d493d3d-image.png

              Bat RS485 -> USB -> Ser Com10 -> Monitoring HTML
              Die Frage war ja lediglich, wie bekommt ich die Daten aus dem Browser in IOBROKER.

              Connect in Modmaster funktioniert auch

              37a4c484-57d3-4eee-aad2-3fc7cddc0cd3-image.png

              10d5c802-dbfd-492e-90bd-c98215416d2c-image.png

              8dbfd553-9a31-454e-bd1d-604ad38bdd2c-image.png

              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
              #65

              @fimoknete

              dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
              Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
              da ich diesen nicht in Betrieb habe.
              Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
              Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.

              Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
              Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Ralla66R Ralla66

                @fimoknete

                dann wäre die USB Schnittstelle ja ok.
                Dann kann nun ein anderes Forumsmitglied beim Einrichten des Modbusadapters behilflich sein,
                da ich diesen nicht in Betrieb habe.
                Mit hoher Wahrscheinlichkeit kannst du nur eines an der Schnittstelle betreiben.
                Entweder das Monitoring tool oder den Modbusadapter.

                Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden.

                F Offline
                F Offline
                fimoknete
                schrieb am zuletzt editiert von fimoknete
                #66

                @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.

                WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
                Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.

                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F fimoknete

                  @ralla66 ja, ich kann nur Modmaster oder das Monitoring tool nutzen. AUf jeden Fall kommt nix mit ModBus aus der Bat raus. Das war ja der Grund, warum ich das über das Monitoring Tool machen wollte.

                  WO trage ich denn coils ein? Startadresse hex oder dec?
                  Lauf Manual hat mein SOC die Adresse 4105 dec oder 0x1009 hex.

                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #67

                  @fimoknete

                  Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                  Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.

                  Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                  Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19

                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ralla66R Ralla66

                    @fimoknete

                    Testen mit Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 0 oder 1, Number of Coils 2
                    Dataformat hex sollte ein Wert angezeigt werden.

                    Modmaster, Functioncode 0X03 Hex, Startadresse 18, Number of Coils 2
                    Dataformat hex sollte deine SOC angezeigt werden. Die Startadresse könnte um 1 verschoben sein, teste 17,18,19

                    F Offline
                    F Offline
                    fimoknete
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #68

                    @ralla66 59f170b2-2495-416e-80e4-122eb8b339b7-image.png

                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F fimoknete

                      @ralla66 59f170b2-2495-416e-80e4-122eb8b339b7-image.png

                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #69

                      @fimoknete

                      Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                      oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.

                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Ralla66R Ralla66

                        @fimoknete

                        Startadresse 0 dahinter Hex nicht dec.
                        oder Startadresse 18 für SOC dahinter Hex nicht dec.

                        F Offline
                        F Offline
                        fimoknete
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #70

                        @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.

                        33a309ee-93db-44fc-ad5a-ad9e359c797d-image.png

                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F fimoknete

                          @ralla66 Startadresse geht nicht kleiner wie 1.

                          33a309ee-93db-44fc-ad5a-ad9e359c797d-image.png

                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                          #71

                          @fimoknete

                          viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                          Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                          40000 er Register dann 0X04,
                          Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                          War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?

                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Ralla66R Ralla66

                            @fimoknete

                            viel weiter kann ich jetzt nicht helfen.
                            Entweder SOC liegt ab den 30000 Registern also 0x03 oder in den
                            40000 er Register dann 0X04,
                            Bist ja schon ganz nah dran, müssen nur noch die Startadressen gefunden werden.
                            War das nicht in der kleiner Bruder Doku Startadresse 18 für SOC ?

                            F Offline
                            F Offline
                            fimoknete
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #72

                            @ralla66
                            decf2b22-3673-4f45-8534-119d778ad017-image.png

                            ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.

                            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F fimoknete

                              @ralla66
                              decf2b22-3673-4f45-8534-119d778ad017-image.png

                              ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist. klappt aber auch nicht.

                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                              #73

                              @fimoknete

                              muß ich Raten 🙂 , bin da ohne Fahrplan
                              entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                              oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                              alle Start + - 1 testen

                              ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig

                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Ralla66R Ralla66

                                @fimoknete

                                muß ich Raten 🙂 , bin da ohne Fahrplan
                                entweder 31008 dann Register 0X03 Start 1008
                                oder 41008 dann Register 0x04 Start 1008
                                alle Start + - 1 testen

                                ich rate mal das hex 1008 = dec 4104 ist richtig

                                F Offline
                                F Offline
                                fimoknete
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #74

                                @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich

                                a305390b-f384-463a-ab2c-70003aa3d5bb-image.png

                                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F fimoknete

                                  @ralla66 hier erst mal das manual dazu. ich teste mal gleich

                                  a305390b-f384-463a-ab2c-70003aa3d5bb-image.png

                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                  #75

                                  @fimoknete

                                  das Monitoring tool ist aus ? 🙂
                                  Register + - 1 ergibt sich aus
                                  30000 ist 0 das 1 te Register
                                  30001 also 1 ist das 2 te Register

                                  ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern 🙂

                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Ralla66R Ralla66

                                    @fimoknete

                                    das Monitoring tool ist aus ? 🙂
                                    Register + - 1 ergibt sich aus
                                    30000 ist 0 das 1 te Register
                                    30001 also 1 ist das 2 te Register

                                    ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern 🙂

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    fimoknete
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #76

                                    @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                    ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.

                                    CodierknechtC Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • F fimoknete

                                      @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                      ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.

                                      CodierknechtC Online
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #77

                                      @fimoknete
                                      Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                                      Parsen ist immer "böse".

                                      "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                                      Proxmox 9.0.17 LXC|8 GB|Core i7-6700
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Cerrtified Specialist
                                      Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CodierknechtC Codierknecht

                                        @fimoknete
                                        Nur Geduld. Wenn das erstmal läuft, ist das wesentlich stabiler als irgend etwas zu parsen.
                                        Parsen ist immer "böse".

                                        F Offline
                                        F Offline
                                        fimoknete
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #78

                                        @codierknecht gibts n tool. das auutomatisch die register absucht wie n port scanner oder so?

                                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F fimoknete

                                          @ralla66 jep, sonst connected er gar nicht erst.
                                          ich erinnere mich jetzt wieder, warum ich mit dem ModBus Kram aufgehört habe und den Wert aus dem Browser fischen wollte.

                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                          #79

                                          @fimoknete

                                          zu langsam bei der Antwort,

                                          Register + - 1 ergibt sich aus
                                          30000 ist 0 das 1 te Register
                                          30001 also 1 ist das 2 te Register

                                          ja Modbus Kram, nutze ich auch ungern 🙂

                                          Tool, Modbus Poll für Win, so 30 Tage Testzeit, reicht ja

                                          Modbus Poll.jpg

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          746

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe