  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.9k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mtbsteve
    schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
    #457

    Erstmal vielen Dank für die tolle Anleitung zum Auslesen des Modbus.
    Nur zu meinem Problem:
    Ich habe 2 Solaredge WR, einen SE10K-RWB48 konfiguriert als Master, einen SE5K konfiguriert als Slave, und eine 9,2Kwh Solaredge Batterie am RWB48 angeschlossen.

    Ich kann alle Register des RWB48 sowie der Batterie problemlos mit der SlaveID1 auslesen. Jedoch ist es mir nicht gelungen, auf die Daten des SE5K zuzugreifen. Ich sehe nur die Werte des Masters.
    Ich habe mehrere SlaveIDs versucht, keine Chance irgendwelche Daten zu bekommen. Der Modbus Adapter ist mit Multiple Device IDs konfiguriert.

    Der SE5K ist als Solaredge Sekundärgerät konfiguriert und kommuniziert über den RS485 Bus mit dem Master. In der Solaredge Monitoring App werden alle werte von beiden WRs korrekt dargestellt. Das Problem ist also irgendwo in der Modbus Abfrage.

    Was mache ich da falsch? Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit?

    N 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M mtbsteve

      Erstmal vielen Dank für die tolle Anleitung zum Auslesen des Modbus.
      Nur zu meinem Problem:
      Ich habe 2 Solaredge WR, einen SE10K-RWB48 konfiguriert als Master, einen SE5K konfiguriert als Slave, und eine 9,2Kwh Solaredge Batterie am RWB48 angeschlossen.

      Ich kann alle Register des RWB48 sowie der Batterie problemlos mit der SlaveID1 auslesen. Jedoch ist es mir nicht gelungen, auf die Daten des SE5K zuzugreifen. Ich sehe nur die Werte des Masters.
      Ich habe mehrere SlaveIDs versucht, keine Chance irgendwelche Daten zu bekommen. Der Modbus Adapter ist mit Multiple Device IDs konfiguriert.

      Der SE5K ist als Solaredge Sekundärgerät konfiguriert und kommuniziert über den RS485 Bus mit dem Master. In der Solaredge Monitoring App werden alle werte von beiden WRs korrekt dargestellt. Das Problem ist also irgendwo in der Modbus Abfrage.

      Was mache ich da falsch? Gibt es da noch irgendeine Möglichkeit?

      N Offline
      N Offline
      Nobody 0
      schrieb am zuletzt editiert von
      #458

      @mtbsteve

      Hallo,

      Hast Du im Modbus Adapter es so eingestellt das es mehrere geräte ID´s gibt, dann sollte bei den HoldingRegistern hinten die möglichkeit sein die zu Wählen bei den Clients ID´s.

      So geht/ging es bei mir.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • N Nobody 0

        @mtbsteve

        Hallo,

        Hast Du im Modbus Adapter es so eingestellt das es mehrere geräte ID´s gibt, dann sollte bei den HoldingRegistern hinten die möglichkeit sein die zu Wählen bei den Clients ID´s.

        So geht/ging es bei mir.

        M Offline
        M Offline
        mtbsteve
        schrieb am zuletzt editiert von
        #459

        @nobody-0 Habe ich. Für ClientID 1 sehe ich den SE10K-RWB (Master) und den Speicher, aber unter ClientID 2 sehe ich keinerlei Daten.
        Gibt es eine Möglichkeit, die Client ID des Slave Wechselrichters zu ermitteln?

        SEIOBroker.JPG

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • N Nobody 0

          Hallo zusammen,

          Nach dem ich nun 1 Jahr meinen SE25K über ModBus ausgelesen habe hatte ich ja das Problem das nach erweiterung um 2 weitere Wechselrichter ich erstmal keine Daten bekommen hatte.

          1. SE5K -> RS485-1 -> SmartMeter
            ->RS485-2->
          2. SE25K
          3. SE25K

          Der erste ist per LAN angebunten und hat auch das SmartMeter angeschlossen, die zwei anderen sind als Slave über RS485 angebunden.

          Das ging auch und ich habe es dank eurer Hilfe hier geschaft die Daten je Wechselrichter auszulesen.

          Seit 2 Wochen liefert der Wechselrichter nun keine Daten mehr. ich habe nun mehrfach alles geprüft, Modbus TCP-Port ist Aktiv und auf 1502 gesetz, daran hatte ich nicht s geändert. Auch sonnst habe ich nichts geändert, das einzige was in der Zwischenzeit passiert war, müsste ein Update auf die Wechselrichter gewesen sein.

          Wenn ich mit einem PortScan auf den Wechselrichter gehe wird mir der Port 1502 nicht angezeigt als offen, weis ich aber auch nicht ob das vorher so war.
          Ich habe den Wechselrichter aus und an gemacht, und auch den TCP Modbus Deaktiviert und Aktiviert.

          Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und weis aktuell nicht weiter was ich noch machen / testen kann oder woran es liegen könnte.

          Ich danke für eure Hilfe.

          M Offline
          M Offline
          mtbsteve
          schrieb am zuletzt editiert von
          #460

          @nobody-0 hast du mal probiert auf deine Anlage über einen anderen Zugang, zB die Android App Solarmon zuzugreifen?
          Damit liesse sich zumindest mal ausschliessen ob das Problem im Modbus Zugriff oder auf seiten des ioBrokers liegt.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            mtbsteve
            schrieb am zuletzt editiert von
            #461

            Problem gelöst! :-)
            Mein Slave WR hatte von meinem Solateur die DeviceID 9 zugweisen bekommen. Wenn ich als ClientID im Modbus Adapter nun 9 eintrage, kommen alle Werte.
            Hier die Vorgehensweise seine kompletten Anlagendaten zu ermitteln wenn man keinen Installateursaccount hat:

            1. Mit der Monitoring App direkt mit dem Wechselrichter verbinden (Scannen des QR codes am Gerät)
            2. Wenn die Veerbindung steht, im Browser die Adresse 172.16.0.1 eingeben.
            3. Jetzt ist man im Konfigurationsmenu des WR und kann über "Site Communication" -> RS485-1 -> DeviceID die gesetzte ID anzeigen/ändern.
            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @lesiflo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              die einzelnen Optimierer abzufragen

              nur per python Skript

              sieht so aus :
              36e91a25-c8e5-40c6-a3b8-805dba98351c-grafik.png

              Status, Anzahl oder Fehler ?

              das kann man auch bauen / abfragen ... nutze ich aber nicht .

              M Offline
              M Offline
              ManfredHi
              schrieb am zuletzt editiert von
              #462

              @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              @lesiflo sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

              die einzelnen Optimierer abzufragen

              nur per python Skript

              sieht so aus :
              36e91a25-c8e5-40c6-a3b8-805dba98351c-grafik.png

              Status, Anzahl oder Fehler ?

              das kann man auch bauen / abfragen ... nutze ich aber nicht .

              Hallo, sag hast du dieses Python-Script? Würde das gerne mal ausprobieren.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A anbima

                @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                Centurytt 0C Offline
                Centurytt 0C Offline
                Centurytt 0
                schrieb am zuletzt editiert von
                #463

                @anbima sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                @centurytt-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                What ? warum braucht dein WR mehr Strom als die Verbraucher ... wie hast du das festgestellt ? und nein wenn die Bat. Strom hat bleibt der WR an.

                Der WR hat ca. 60-70 Watt verbrauch und meine Verbraucher benötigen ca. 40-50 Watt in der Nacht.

                Woher hast du eigentlich den Wert 60-70 Watt ?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C cybtrash

                  Hallo,

                  hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).

                  Lt. der Doku

                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                  gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."

                  Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".

                  M Offline
                  M Offline
                  mtbsteve
                  schrieb am zuletzt editiert von mtbsteve
                  #464

                  @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Hallo,

                  hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).

                  Lt. der Doku

                  https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                  gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."

                  Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".

                  Problem gelöst. Man muss zu dem Registerwert von 57352 4000+1 dazuaddieren.
                  Ferner im Holding Register Eintrag WP (Write pulses) auf true setzen. Dann kann man einfach das Backup Reserved Setting im iobroker setzen.

                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M mtbsteve

                    @cybtrash said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    Hallo,

                    hat es jemand geschafft über Modbus den Minimalen Ladezustand der Batterie steuern zu können? (z.B. würde ich im Winter den minimalen Ladezustande gerne auf 40% hochsetzen).

                    Lt. der Doku

                    https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/88445-power-control-open-protocol-for-solaredge-inverters-pdf/

                    gibt es die Einstellung "Storage Backup Reserved Setting sets the percentage of reserved battery SOE to be used for backup purposes. Relevant only for inverters with backup functionality."

                    Wenn ich über Modbus auf dieser Adresse  (E008h = 57352) eine Zahl abschicke, wird diese nicht angenommen, sondern wieder auf 0 zurückgesetzt. Die Batterie läuft natürlich im Modus "max. self-consumption".

                    Problem gelöst. Man muss zu dem Registerwert von 57352 4000+1 dazuaddieren.
                    Ferner im Holding Register Eintrag WP (Write pulses) auf true setzen. Dann kann man einfach das Backup Reserved Setting im iobroker setzen.

                    U Offline
                    U Offline
                    Uwe96
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #465

                    @mtbsteve Wenn ich den Wert z.B. auf 10 % ändere wird es scheinbar angenomme.
                    Starte ich Modbus-Adapter neu steht da wieder 0%. Kann das daran liegen dass der Akku im Moment nur 1% hat?
                    Oder muss ich max. self-consumption noch einstellen? Wenn ja, wie?

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • U Uwe96

                      @mtbsteve Wenn ich den Wert z.B. auf 10 % ändere wird es scheinbar angenomme.
                      Starte ich Modbus-Adapter neu steht da wieder 0%. Kann das daran liegen dass der Akku im Moment nur 1% hat?
                      Oder muss ich max. self-consumption noch einstellen? Wenn ja, wie?

                      M Offline
                      M Offline
                      mtbsteve
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #466

                      @uwe96 das glaube ich nicht.
                      welchen Wechselrichter und welche Batterie hast du? Die Codes scheinen geräte mspezifisch zu sein.
                      Bei mir ist es ein SE 48K RWB mit einer Solaredge 9,2kwh Batterie.
                      Das setzen der Backup reserve über modbus funktioniert bei mir soweit einwandfrei.
                      Lediglich den Holding Register Eintrag WP (Write pulses) habe ich wieder auf false im modbus Adapter gesetzt, da es sonst zu Konflikten mit der Einstellung der Backup Reserve in der Monitoring App gekommen ist.

                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mtbsteve

                        @uwe96 das glaube ich nicht.
                        welchen Wechselrichter und welche Batterie hast du? Die Codes scheinen geräte mspezifisch zu sein.
                        Bei mir ist es ein SE 48K RWB mit einer Solaredge 9,2kwh Batterie.
                        Das setzen der Backup reserve über modbus funktioniert bei mir soweit einwandfrei.
                        Lediglich den Holding Register Eintrag WP (Write pulses) habe ich wieder auf false im modbus Adapter gesetzt, da es sonst zu Konflikten mit der Einstellung der Backup Reserve in der Monitoring App gekommen ist.

                        U Offline
                        U Offline
                        Uwe96
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #467

                        @mtbsteve WR - SE8K-RWB48 4,6 KW Solaredge Batterie.
                        Keine Backup Funktion. Möchte eigentlich nur im Witer verhinder dass die Batterie fast ständig auf 0 % steht

                        Centurytt 0C M 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • U Uwe96

                          @mtbsteve WR - SE8K-RWB48 4,6 KW Solaredge Batterie.
                          Keine Backup Funktion. Möchte eigentlich nur im Witer verhinder dass die Batterie fast ständig auf 0 % steht

                          Centurytt 0C Offline
                          Centurytt 0C Offline
                          Centurytt 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #468

                          @uwe96

                          Lt. Solaredge Support verbleibt in der Batterie ein Rest von 10% auch wenn 0 angezeigt wird. Du kannst mit einem Batterieprofil auch nicht verhindern, dass sich der WR nie ausschaltet solange die Batterie Spannung hat.

                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Centurytt 0C Centurytt 0

                            @uwe96

                            Lt. Solaredge Support verbleibt in der Batterie ein Rest von 10% auch wenn 0 angezeigt wird. Du kannst mit einem Batterieprofil auch nicht verhindern, dass sich der WR nie ausschaltet solange die Batterie Spannung hat.

                            U Offline
                            U Offline
                            Uwe96
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #469

                            @centurytt-0 OK, dann lasse ich es wie es ist. Danke trotzdem

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • U Uwe96

                              @mtbsteve WR - SE8K-RWB48 4,6 KW Solaredge Batterie.
                              Keine Backup Funktion. Möchte eigentlich nur im Witer verhinder dass die Batterie fast ständig auf 0 % steht

                              M Offline
                              M Offline
                              mtbsteve
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #470

                              @uwe96 ich habe die Backup Box. Ich denke da liegt der Unterschied. Wie oben schon erwähnt, der Solaredge Speicher hat bei 0% Anzeige noch ca 10% in Reserve als Tiefenentladeschutz.

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M mtbsteve

                                @uwe96 ich habe die Backup Box. Ich denke da liegt der Unterschied. Wie oben schon erwähnt, der Solaredge Speicher hat bei 0% Anzeige noch ca 10% in Reserve als Tiefenentladeschutz.

                                R Offline
                                R Offline
                                RoHo83
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #471

                                Hallo, Ich habe eine Frage zum Solar Edge Smartmeter bzw. zum Backup Interface und hoffe ihr könnt mir helfen. Der SE Support war hier nicht sonderlich hilfsbereit. Ich habe das Backupinterface vor meinem Wechselrichter installiert. Wenn ich eine Phase des Netzes wegnehme geht die Anlage in den Backupmodus und speißt das Haus über die Batterie. Angezeigt bekomme ich über die Solar Edge App das das Netz getrennt ist sowie die Versorgung aus der Batterie. Soweit so gut. Mein Smartmeter sitzt im Backupinterface und ich gehe davon aus das das Interface keine separaten auslesbaren Modbusregister hat. Kann das jemand bestätigen?

                                Die Solaredge App allerdings erkennt den Ausfall somit muss sie das Umschalten auf das Backupinterface auf Basis eines Registers mitbekommen. Beim Stöbern boin ich über die Meter Events gestolpert.

                                c53712dd-26ae-4bea-9978-76fd2de353ef-image.png

                                Das Event M_EVENT_Power_Failure hört sich für mich nach dem an was ich suche.

                                52a55856-8702-4a24-969e-594157d7ba4b-image.png

                                Leider bekomme ich es im IO-Broker nicht ausgelesen. Ich habe ein normales Holding Register angelegt und dachte der Flag-Wert steht dann im Register. Leider bleibt der Wert auf 0, auch bei einem Ausfall.

                                d64597ea-9632-4897-bc1a-d9f85ff6bfa0-image.png

                                ea6f0db1-3b16-42e4-89eb-fbe2b917abf9-image.png

                                Jemand ne Idee was ich falsch mache? bzw. Erfahrung mit den Meter Events?

                                Danke RoHo

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R RoHo83

                                  Hallo, Ich habe eine Frage zum Solar Edge Smartmeter bzw. zum Backup Interface und hoffe ihr könnt mir helfen. Der SE Support war hier nicht sonderlich hilfsbereit. Ich habe das Backupinterface vor meinem Wechselrichter installiert. Wenn ich eine Phase des Netzes wegnehme geht die Anlage in den Backupmodus und speißt das Haus über die Batterie. Angezeigt bekomme ich über die Solar Edge App das das Netz getrennt ist sowie die Versorgung aus der Batterie. Soweit so gut. Mein Smartmeter sitzt im Backupinterface und ich gehe davon aus das das Interface keine separaten auslesbaren Modbusregister hat. Kann das jemand bestätigen?

                                  Die Solaredge App allerdings erkennt den Ausfall somit muss sie das Umschalten auf das Backupinterface auf Basis eines Registers mitbekommen. Beim Stöbern boin ich über die Meter Events gestolpert.

                                  c53712dd-26ae-4bea-9978-76fd2de353ef-image.png

                                  Das Event M_EVENT_Power_Failure hört sich für mich nach dem an was ich suche.

                                  52a55856-8702-4a24-969e-594157d7ba4b-image.png

                                  Leider bekomme ich es im IO-Broker nicht ausgelesen. Ich habe ein normales Holding Register angelegt und dachte der Flag-Wert steht dann im Register. Leider bleibt der Wert auf 0, auch bei einem Ausfall.

                                  d64597ea-9632-4897-bc1a-d9f85ff6bfa0-image.png

                                  ea6f0db1-3b16-42e4-89eb-fbe2b917abf9-image.png

                                  Jemand ne Idee was ich falsch mache? bzw. Erfahrung mit den Meter Events?

                                  Danke RoHo

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mtbsteve
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #472

                                  @roho83 nach meiner Erfahrung bisher funktionieren die meisten im Netz kursierenden Register codes für die Batteriesteuerung und die RWB Wechselrichter in Verbindung mit dem Backup Interface nicht.
                                  Der Solaredge Support war schon fast aus dem Häuschen als ich mal nach einer Doku angefragt hatte. Aussage war dass die alten Modbus Dokumente nicht mehr für die 3-phasigen RWB Wechselrichter gültig sind und aktuell keine weitere Veröffentlichung neuerer Dokumente geplant ist.

                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mtbsteve

                                    @roho83 nach meiner Erfahrung bisher funktionieren die meisten im Netz kursierenden Register codes für die Batteriesteuerung und die RWB Wechselrichter in Verbindung mit dem Backup Interface nicht.
                                    Der Solaredge Support war schon fast aus dem Häuschen als ich mal nach einer Doku angefragt hatte. Aussage war dass die alten Modbus Dokumente nicht mehr für die 3-phasigen RWB Wechselrichter gültig sind und aktuell keine weitere Veröffentlichung neuerer Dokumente geplant ist.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    RoHo83
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #473

                                    @mtbsteve

                                    Ja, ich habe die selbe Erfahrung gemacht. O-Ton:

                                    Sehr geehrte Damen und Herren,

                                    Wie bereits erwähnt, können (dürfen) wir keine registerbezogenen Informationen geben und keine Ratschläge zu damit zusammenhängenden Fragen erteilen.

                                    Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

                                    Zum Glück funktionieren bei mir die Wechselrichter und Batterieregister. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen potentiellen Ausfall einer Phase anders zu erfassen. Ich werde mal die Stromaufnahmen der Phasen loggen um zu sehen ob das ein Weg ist. Durch den vorhandenen KNX Bus habe ich normalerweise immer eine Grundlast auf allen Phasen. Ich muss nur mal ausprobieren ob das Smartmeter den Strom im Phasenausfall auch auf 0 setzt…

                                    Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R RoHo83

                                      @mtbsteve

                                      Ja, ich habe die selbe Erfahrung gemacht. O-Ton:

                                      Sehr geehrte Damen und Herren,

                                      Wie bereits erwähnt, können (dürfen) wir keine registerbezogenen Informationen geben und keine Ratschläge zu damit zusammenhängenden Fragen erteilen.

                                      Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

                                      Zum Glück funktionieren bei mir die Wechselrichter und Batterieregister. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen potentiellen Ausfall einer Phase anders zu erfassen. Ich werde mal die Stromaufnahmen der Phasen loggen um zu sehen ob das ein Weg ist. Durch den vorhandenen KNX Bus habe ich normalerweise immer eine Grundlast auf allen Phasen. Ich muss nur mal ausprobieren ob das Smartmeter den Strom im Phasenausfall auch auf 0 setzt…

                                      Thomas123 0T Offline
                                      Thomas123 0T Offline
                                      Thomas123 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #474

                                      Ich habe im Moment das Phänomen, dass "40083_I_AC_Leistung" Werte zeigt, obwohl keine Sonne scheint und auch die Batterie nichts liefert. Dadurch laufen natürlich auch meine Berechnungen für de Hausverbrauch völlig aus dem Ruder.

                                      Kennt jemand das Problem? Wie ich hier schon gelesen habe, wird der SE-Support da nicht hilfreich sein..

                                      Gruss
                                      Thomas

                                      peppiP U N 3 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Thomas123 0T Thomas123 0

                                        Ich habe im Moment das Phänomen, dass "40083_I_AC_Leistung" Werte zeigt, obwohl keine Sonne scheint und auch die Batterie nichts liefert. Dadurch laufen natürlich auch meine Berechnungen für de Hausverbrauch völlig aus dem Ruder.

                                        Kennt jemand das Problem? Wie ich hier schon gelesen habe, wird der SE-Support da nicht hilfreich sein..

                                        peppiP Offline
                                        peppiP Offline
                                        peppi
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #475

                                        @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                        Ich habe im Moment das Phänomen, dass "40083_I_AC_Leistung" Werte zeigt, obwohl keine Sonne scheint und auch die Batterie nichts liefert. Dadurch laufen natürlich auch meine Berechnungen für de Hausverbrauch völlig aus dem Ruder.

                                        Kennt jemand das Problem? Wie ich hier schon gelesen habe, wird der SE-Support da nicht hilfreich sein..

                                        HI Thomas123 0
                                        ich glaube du hast dich im Register verirrt.
                                        Ich habe Base 1 und bei mir ist es 40084 ; dies ist aber IAC_Power und nicht I_AC_Leistung!
                                        IAC-Power ist der aktuelle Bezug, resp Hausverbrauch.
                                        Aktuelle 20:03 ist der 40084 IAC_power bei mir auch 3547W ohne SOnne!

                                        4c670dbb-042d-49b1-9f8e-e7f03544dd20-image.png

                                        Ausser ich irre mich irgendwo.
                                        Gruss

                                        Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • peppiP peppi

                                          @thomas123-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Ich habe im Moment das Phänomen, dass "40083_I_AC_Leistung" Werte zeigt, obwohl keine Sonne scheint und auch die Batterie nichts liefert. Dadurch laufen natürlich auch meine Berechnungen für de Hausverbrauch völlig aus dem Ruder.

                                          Kennt jemand das Problem? Wie ich hier schon gelesen habe, wird der SE-Support da nicht hilfreich sein..

                                          HI Thomas123 0
                                          ich glaube du hast dich im Register verirrt.
                                          Ich habe Base 1 und bei mir ist es 40084 ; dies ist aber IAC_Power und nicht I_AC_Leistung!
                                          IAC-Power ist der aktuelle Bezug, resp Hausverbrauch.
                                          Aktuelle 20:03 ist der 40084 IAC_power bei mir auch 3547W ohne SOnne!

                                          4c670dbb-042d-49b1-9f8e-e7f03544dd20-image.png

                                          Ausser ich irre mich irgendwo.
                                          Gruss

                                          Thomas123 0T Offline
                                          Thomas123 0T Offline
                                          Thomas123 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #476

                                          @peppi said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          Aktuelle 20:03 ist der 40084 IAC_power bei mir auch 3547W ohne SOnne!

                                          Danke für die Antwort. Ich habe Base 0; daher alle Register "einen weniger" als bei Base 1.

                                          Ich habe das Register 40083 (bzw. 40084) bisher so verstanden, dass es die aktuelle PV-Produktion ist. Also Sonne und/oder Batterie.

                                          Daraus habe ich dann den Hausverbrauch ermittelt, indem ich den Wert Einspeisung/Netzbezug von der PV-Leistung abgezogen habe.

                                          Bisher hat die Rechnung auch immer gepasst. Tagsüber geht die Rechnung auch heute noch auf. Aber wenn weder Sonne Strom liefert, noch aus der Batterie gezogen wird, habe ich halt seit einiger Zeit trotzdem Werte in dem Register - und der Hausverbrauch stimmt (nachts) nicht.

                                          Gruss
                                          Thomas

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          738

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe