  4. [Gelöst] CSW120 Warmwasserspeicher,an welchen Rohren messen?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    901

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    685

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

[Gelöst] CSW120 Warmwasserspeicher,an welchen Rohren messen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
    #2

    @haselchen

    je nach Anschluß deiner Leitungen.
    Würde Zirkulation nutzen um unnötiges im Kreis fahren zu vermeiden.
    Meine Umwälzpumpe ist 230 V könnte man per IO Relay Zeitlich schalten.
    Richtung Anwesenheit, Timer flexible
    Speicherrücklauf um die Minimalste Vorlauftemperatur zu ermitteln.
    Möglichst weit weg vom Speicher.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • haselchenH haselchen

      Huhu,

      man merkt , ich habe Langeweile :stuck_out_tongue:
      Naja, fast.
      Hab hier nen bisschen rumgeschmökert, was mich interessieren könnte und viele messen hier die Heizungstemperatur am Rohr.
      Also gesagt, getan. 2 Kabel a 1m besorgt (DS18b20) und 4,7Ohm Widerstände.
      Nun haben wir es anscheinend nicht so einfach, dass da 2 Rohre sind, sondern wir haben einen CSW120 Warmwasserspeicher von Wolf und eine Wolf Heizung.
      Nun an die Cracks die Frage, was,wie, wo ist sinnvoll zu messen und natürlich WO bringe ich die Kabel an.
      Also Hilfe habe ich ein Bild des Speichers gefunden , mit Bezeichnung für die einzelnen Rohre.

      a99fb7ac-55ba-4502-9945-9f040a218220-grafik.png

      9707d572-0b9d-49bb-ab58-87211a68887b-grafik.png

      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Global Moderator
      schrieb am zuletzt editiert von Samson71
      #3

      @haselchen
      Hat das Teil eBus, analog einer cgb-k-20 oder einer cgs-20/160? Dann käme man ggf. direkt an die Daten ran.

      Markus

      Bitte beachten:
      Hinweise für gute Forenbeiträge
      Maßnahmen zum Schutz des Forums

      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Samson71S Samson71

        @haselchen
        Hat das Teil eBus, analog einer cgb-k-20 oder einer cgs-20/160? Dann käme man ggf. direkt an die Daten ran.

        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @samson71

        Wenn mich nicht alles täuscht ist es diese:

        cgb-k-20 
        

        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

        Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • haselchenH haselchen

          Huhu,

          man merkt , ich habe Langeweile :stuck_out_tongue:
          Naja, fast.
          Hab hier nen bisschen rumgeschmökert, was mich interessieren könnte und viele messen hier die Heizungstemperatur am Rohr.
          Also gesagt, getan. 2 Kabel a 1m besorgt (DS18b20) und 4,7Ohm Widerstände.
          Nun haben wir es anscheinend nicht so einfach, dass da 2 Rohre sind, sondern wir haben einen CSW120 Warmwasserspeicher von Wolf und eine Wolf Heizung.
          Nun an die Cracks die Frage, was,wie, wo ist sinnvoll zu messen und natürlich WO bringe ich die Kabel an.
          Also Hilfe habe ich ein Bild des Speichers gefunden , mit Bezeichnung für die einzelnen Rohre.

          a99fb7ac-55ba-4502-9945-9f040a218220-grafik.png

          9707d572-0b9d-49bb-ab58-87211a68887b-grafik.png

          Berges01B Online
          Berges01B Online
          Berges01
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @haselchen

          Hallo
          Die Langeweile hatte ich auch mal.
          Ich habe einen DS18b20 an Vorlau/Rücklauf Heizkreis sowie Vorlauf/Rücklauf Warmwasserspeicher Kreis, Kreislauf Warmwasser angeschlossen.
          Das sind 5 Fühler mit Schlauchschellen von Aussen an die Rohre angekoppelt und etwas Wärmeleitpaste dazwischen.
          Die Heizung ist eine Junkers ca. 24 Jahre alt.
          Hier die Diagramme.
          e47ed249-e9c7-4042-8009-d949608eef54-image.png
          63f574bd-0fbf-4ec5-9ca8-9a4ea438f77c-image.png
          Die erfassung mache ich mit einem Shelly und einem Addon.
          Damit schalte und messe ich die e-Leistung der Heizung und der Warmwasserumwälzpumpe.
          84bbb421-7772-4659-a1be-9f855f4338a7-image.png
          Dann habe ich noch den Gaszähler Magnetisch angekoppelt und mersse auch noch den Gasverbrauch.
          e93e8db8-0732-4de5-b2d6-3f1856677393-image.png
          War alles etwas aufwängig aber leicht zu machen.
          Grüße aus dem Sauerland

          F.B.

          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • haselchenH haselchen

            @samson71

            Wenn mich nicht alles täuscht ist es diese:

            cgb-k-20 
            
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Global Moderator
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @haselchen
            Die kann man per eBus auslesen. Habe auch so eine und eine cgs-20/160.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Berges01B Berges01

              @haselchen

              Hallo
              Die Langeweile hatte ich auch mal.
              Ich habe einen DS18b20 an Vorlau/Rücklauf Heizkreis sowie Vorlauf/Rücklauf Warmwasserspeicher Kreis, Kreislauf Warmwasser angeschlossen.
              Das sind 5 Fühler mit Schlauchschellen von Aussen an die Rohre angekoppelt und etwas Wärmeleitpaste dazwischen.
              Die Heizung ist eine Junkers ca. 24 Jahre alt.
              Hier die Diagramme.
              e47ed249-e9c7-4042-8009-d949608eef54-image.png
              63f574bd-0fbf-4ec5-9ca8-9a4ea438f77c-image.png
              Die erfassung mache ich mit einem Shelly und einem Addon.
              Damit schalte und messe ich die e-Leistung der Heizung und der Warmwasserumwälzpumpe.
              84bbb421-7772-4659-a1be-9f855f4338a7-image.png
              Dann habe ich noch den Gaszähler Magnetisch angekoppelt und mersse auch noch den Gasverbrauch.
              e93e8db8-0732-4de5-b2d6-3f1856677393-image.png
              War alles etwas aufwängig aber leicht zu machen.
              Grüße aus dem Sauerland

              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @berges01

              Behalte ich im Hinterkopf.
              Wirklich klasse, was Du mir da zur Verfügung stellst!

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Samson71S Samson71

                @haselchen
                Die kann man per eBus auslesen. Habe auch so eine und eine cgs-20/160.

                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @samson71

                Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)
                Bin ganz Ohr und die Augen sind offen :)

                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                Berges01B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • haselchenH haselchen

                  @samson71

                  Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)
                  Bin ganz Ohr und die Augen sind offen :)

                  Berges01B Online
                  Berges01B Online
                  Berges01
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @haselchen
                  Was möchtest du dazu wissen ?

                  F.B.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH haselchen

                    @samson71

                    Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)
                    Bin ganz Ohr und die Augen sind offen :)

                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Global Moderator
                    schrieb am zuletzt editiert von Samson71
                    #10

                    @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                    Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)

                    Ich seh' schon, wir müssen wohl doch mal das Ernst-August ins Auge fassen 😉

                    Du hast doch auch ne CCU bzw. Raspimatic? Da hängen meine Anlagen per CUxD am USB.

                    Markus

                    Bitte beachten:
                    Hinweise für gute Forenbeiträge
                    Maßnahmen zum Schutz des Forums

                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Samson71S Samson71

                      @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                      Das riecht nach einem Erfahrungsaustausch :)

                      Ich seh' schon, wir müssen wohl doch mal das Ernst-August ins Auge fassen 😉

                      Du hast doch auch ne CCU bzw. Raspimatic? Da hängen meine Anlagen per CUxD am USB.

                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                      #11

                      @samson71

                      Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
                      Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen :) )

                      Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                      Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                      bahnuhrB Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • haselchenH haselchen

                        @samson71

                        Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
                        Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen :) )

                        Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @haselchen
                        Nimm ein Wemos D1 Mini und dann die DS18b20 dran.
                        Tasmota drauf und die Daten per mqtt in iob.
                        so anschließen:
                        8e4d3246-9f71-41c3-a981-866f7310d939-image.png

                        Anbei ein bisschen Literatur:
                        DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                        DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                        Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf

                        Per Script drauf achten, dass du die Daten richtig auswertest.
                        Wichtig hierbei ist die Zuordnung der DP nach den ID

                        // Temperatur der Heizungsrohre
                            var Id, Temp, z;
                            on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                                obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                for (z = 1; z <= 8; z++) {
                                    Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                                    Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                                    Temp_schreiben(Id,Temp);
                                }
                            var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                            var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                            //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                            setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                            }); 
                        
                            function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                                if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                                if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                                if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                                if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                                if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                                if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                                if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                                if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
                            }
                        

                        Und dann die Anzeige in VIS:
                        8ea4e10c-3359-4fb6-b2f2-652ec00e9cfd-image.png
                        Die rot eingekreisten sind die Sensoren.

                        mfg
                        Dieter


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • haselchenH haselchen

                          @samson71

                          Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
                          Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen :) )

                          Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Global Moderator
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @haselchen
                          Versuche ich Dir zusammenzustellen. Nur nicht mehr heute. Der Rechner bleibt für heute aus, bzw. plane ich gerade an meinem Solarprojekt.

                          Die echte "Bastelei" ist/wird die eBus-Platine. Da habe ich noch eine liegen bzw. den Bausatz dazu. Das war mal eine Platinensammelbestellung mit Pollin-Stückliste über das FHEM-Forum vor einigen Jahren. Die bekommst so nicht. Gibt zwar offiziell eBus Adapter zu kaufen, aber die kosten richtig Geld. Die Platine kannst für nen 10er haben. Falls wir uns treffen auch Versandkostenfrei 😉.

                          Die Fummelei beim Löten kann ich Dir also abnehmen. Das "Basteln" am PC und mit CUxD musst Du aber selber in die Hand nehmen. Gibt dazu im HM-Forum einen sehr langen Beitrag dazu. In dem habe ich auch das Laufen damit gelernt. Verlinke ich hier morgen mal als erstes dazu.

                          Markus

                          Bitte beachten:
                          Hinweise für gute Forenbeiträge
                          Maßnahmen zum Schutz des Forums

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • haselchenH haselchen

                            @samson71

                            Bevor wir das Bier zischen....und das geht definitiv auf mich!
                            Bauanleitung bzw. Einlkaufliste ? (und bitte einfach für jemanden mit linken Händen :) )

                            Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Global Moderator
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                            Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                            Bekommst Du 2 einfache Drähte (z.B. Telefondraht) von der Heizung bis dorthin? Das reicht für eine eBus Anbindung aus. Der kann zig Meter lang sein und hat keine großen Anforderungen. Ist bei mir auch ein Raum (durch die Wand) weiter. Vorteil gegenüber externen Sensoren ist halt, dass Du auch Brennerdaten etc bekommst.

                            Markus

                            Bitte beachten:
                            Hinweise für gute Forenbeiträge
                            Maßnahmen zum Schutz des Forums

                            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Samson71S Samson71

                              @haselchen sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                              Edit: Raspberrymatic habe ich leider 2 Räume weiter am Router (per LAN)

                              Bekommst Du 2 einfache Drähte (z.B. Telefondraht) von der Heizung bis dorthin? Das reicht für eine eBus Anbindung aus. Der kann zig Meter lang sein und hat keine großen Anforderungen. Ist bei mir auch ein Raum (durch die Wand) weiter. Vorteil gegenüber externen Sensoren ist halt, dass Du auch Brennerdaten etc bekommst.

                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #15

                              @samson71

                              Keine Chance.
                              Heizung steht im Hauswirtschaftsraum.
                              Da ist ne fette Wand und Regale und Sofa und sonst was dazwischen.

                              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                              Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • bahnuhrB bahnuhr

                                @haselchen
                                Nimm ein Wemos D1 Mini und dann die DS18b20 dran.
                                Tasmota drauf und die Daten per mqtt in iob.
                                so anschließen:
                                8e4d3246-9f71-41c3-a981-866f7310d939-image.png

                                Anbei ein bisschen Literatur:
                                DS18B20 Temperatur Shield.pdf
                                DS18x20 Temperatursensor - Tasmota.pdf
                                Temperatursensor (DS18B20) - Arduino Datenlogger mit Stockwaage für Imker.pdf

                                Per Script drauf achten, dass du die Daten richtig auswertest.
                                Wichtig hierbei ist die Zuordnung der DP nach den ID

                                // Temperatur der Heizungsrohre
                                    var Id, Temp, z;
                                    on({id: "mqtt.2.Wemos_Heizung_Rohre.SENSOR", change: "ne"}, function(obj){
                                        obj = JSON.parse(obj.state.val); 
                                        for (z = 1; z <= 8; z++) {
                                            Id = obj["DS18B20-"+z].Id;
                                            Temp = obj["DS18B20-"+z].Temperature;
                                            Temp_schreiben(Id,Temp);
                                        }
                                    var sdatum = formatDate(obj.Time,"DD.MM.YYYY");
                                    var szeit = formatDate(obj.Time,"SS:mm");
                                    //log ("Temperatur Heizungsrohre aktualisiert am " + sdatum + " um " + szeit + " Uhr");
                                    setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Aenderung",(sdatum + " um " + szeit + " Uhr"));
                                    }); 
                                
                                    function Temp_schreiben(Id,Temp) {
                                        if (Id == "0117B37A48FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Kaltwasser", Temp);
                                        if (Id == "0117B38548FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Vorlauf", Temp);
                                        if (Id == "0117B38B14FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Umwaelz", Temp);
                                        if (Id == "0417A2D62CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Ruecklauf", Temp);
                                        if (Id == "0517C0E88FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Waermetauscher", Temp);
                                        if (Id == "0517C0EA1CFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Temp_Warmwasser", Temp);
                                        if (Id == "0517C0EAF2FF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Ruecklauf", Temp);
                                        if (Id == "0517C0EB6FFF") setState("javascript.0.Geräte.Heizung.Rohre.Fussbodenheizung_Vorlauf", Temp);
                                    }
                                

                                Und dann die Anzeige in VIS:
                                8ea4e10c-3359-4fb6-b2f2-652ec00e9cfd-image.png
                                Die rot eingekreisten sind die Sensoren.

                                mfg
                                Dieter

                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #16

                                @bahnuhr

                                Ich nehme alle Infos, Anleitungen und Bilder mit, die ich kriegen kann.
                                Bin immer wieder erstaunt, was es doch noch alles zu entdecken gibt.
                                Und noch erstaunter, dass es anscheinend funktioniert.
                                Ich hab, wie schon mal geschrieben, immer mal Geräte die Quatsch liefern oder nicht erreichbar sind oder auch schlecht von mir programmiert oder angebracht wurden....

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haselchenH haselchen

                                  @samson71

                                  Keine Chance.
                                  Heizung steht im Hauswirtschaftsraum.
                                  Da ist ne fette Wand und Regale und Sofa und sonst was dazwischen.

                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #17

                                  @haselchen
                                  Puhh, dann wird es knifflig. RS485 Funkbus-Module kenne ich zur Übertragung, aber nichts für eBus. Bliebe noch mit nem Powerline USB-Adapter zu experimentieren. Wäre so das erste was mit auf die Schnelle einfällt.

                                  Markus

                                  Bitte beachten:
                                  Hinweise für gute Forenbeiträge
                                  Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • haselchenH haselchen

                                    @bahnuhr

                                    Ich nehme alle Infos, Anleitungen und Bilder mit, die ich kriegen kann.
                                    Bin immer wieder erstaunt, was es doch noch alles zu entdecken gibt.
                                    Und noch erstaunter, dass es anscheinend funktioniert.
                                    Ich hab, wie schon mal geschrieben, immer mal Geräte die Quatsch liefern oder nicht erreichbar sind oder auch schlecht von mir programmiert oder angebracht wurden....

                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #18

                                    @haselchen
                                    Wemos D1 mini mit wlan klappt einwandfrei.

                                    @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                                    Powerline

                                    Hatte ich auch mal. Funktioniert nicht. Mittlerweile in der schwarzen Tonne.


                                    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                    Danke.
                                    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                    Samson71S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • bahnuhrB bahnuhr

                                      @haselchen
                                      Wemos D1 mini mit wlan klappt einwandfrei.

                                      @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                                      Powerline

                                      Hatte ich auch mal. Funktioniert nicht. Mittlerweile in der schwarzen Tonne.

                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Global Moderator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #19

                                      @bahnuhr
                                      Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢

                                      Markus

                                      Bitte beachten:
                                      Hinweise für gute Forenbeiträge
                                      Maßnahmen zum Schutz des Forums

                                      bahnuhrB haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • Samson71S Samson71

                                        @bahnuhr
                                        Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #20

                                        @samson71 sagte in CSW120 Warmwasserspeicher, an welchen Rohren messen?:

                                        @bahnuhr
                                        Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢

                                        Tut mir leid.
                                        Aber ich hatte mit Powerline nur Probleme. Ständig Abbrüche oder klappt gar nicht.


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Samson71S Samson71

                                          @bahnuhr
                                          Das war jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte 😢

                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #21

                                          @samson71

                                          Über ne Steckverbindung das Ding auslesen, wäre ja mega.
                                          Diese ISM Module gehen nicht, dafür ist sie leider zu alt.
                                          WOLF hat da zwar noch was anderes in der Pipeline für so alte Modelle, aber ich meine das Teil kostet um die 200 Euro.

                                          Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                          Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          402

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe