Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 281.1k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Z zolpetol

    Hallo, ich finde bei mir in den Objekten den Datenpunkt heating.dhw.oneTimeCharge, für die einmalige Warmwasserbereitung, nicht. Nun heißt es immer mal wieder "Objektbaum löschen und neu anlegen lassen". Da ich für den Heizungsbetrieb diverse Daten logge und in Grafana aufbereite ist nach dem Löschen des Objektbaumes die Aktivierung für influxdb weg.

    Wie ist bitte in solchen Fällen die richtige Vorgehensweise?

    Grüße Thomas

    R Offline
    R Offline
    Ronniboy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #631

    @zolpetol Bist Du mit Deinem Problem weitergekommen?
    Ich benutze auch Grafana.
    Den Objektbaum löschen und neu anlegen lassen wäre woll eine schlechte Lösung.
    Bei mir wären dann die Daten von Monate weg?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tombox

      Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

      Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

      https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

      Name: iobroker
      Google reCAPTCHA deaktivieren
      Redirect URI: http://localhost:4200/

      Die Client ID in die Einstellungen kopieren

      Außentemperatur findet sich z.B. hier:
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

      Weitere Beispiele siehe Unten

      Remote Befehle sind möglich unter
      viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

      Zum Installieren:
      Via Adaptersuche

      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

      Github
      https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

      Kompatibilitätsliste:
      https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
      Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
      Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
      Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
      Regelungen für bodenstehende Heizkessel
      Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
      Vitotronic 300, Typ KW3
      Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
      Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
      Regelungen für Festbrennstoffkessel
      Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
      Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
      Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
      Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
      Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

      Liste aller Datenpunkte:
      https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

      Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
      https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

      Beispiele:

      Vorlauftemperatur: 
      viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
      
      Brennerstatus:
      viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
      
      Anzahl Zündungen:
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
      
      Betriebsstunden
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
      
      Kesseltemperatur
      viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
      
      Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
      Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
      Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
      Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
      Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
      Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
      Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
      Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
       
      Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
      ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      
      
      Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
      
      WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
      
      HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      
      ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      
      WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
      WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
      WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
      WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
      WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
      WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
      WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
      ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
      WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
      WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
      WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
      WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
      WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
      
      WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
      WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
      
      WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      
      WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
      WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
      WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
      WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
      WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
      WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
      WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
      Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
      

      Beispiel zum setzen eines Schedule:

      var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                    "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
       
      setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
      

      Beispiel zirkulationspumpe

      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
      // schedule leeren - pumpe ausschalten
      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
       
      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
      

      Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

      Kostenlose Paket enthält:
      23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

      T Offline
      T Offline
      Tontechniker
      schrieb am zuletzt editiert von
      #632

      @tombox Hallo"
      Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
      In den Objekten wird nur
      Viess.jpg
      angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
      Danke für eure Antworten!
      Hans

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Tontechniker

        @tombox Hallo"
        Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
        In den Objekten wird nur
        Viess.jpg
        angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
        Danke für eure Antworten!
        Hans

        T Offline
        T Offline
        tombox
        schrieb am zuletzt editiert von
        #633

        @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird

        T 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • T tombox

          @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird

          T Offline
          T Offline
          Tontechniker
          schrieb am zuletzt editiert von
          #634

          @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tombox

            @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird

            T Offline
            T Offline
            Tontechniker
            schrieb am zuletzt editiert von
            #635

            @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
            Viessmann.txt

            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T Tontechniker

              @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
              Viessmann.txt

              ? Offline
              ? Offline
              Ein ehemaliger Benutzer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #636

              @tontechniker

              das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..

              T 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                @tontechniker

                das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..

                T Offline
                T Offline
                Tontechniker
                schrieb am zuletzt editiert von
                #637

                @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T Tontechniker

                  @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.

                  T Offline
                  T Offline
                  Tontechniker
                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                  #638

                  @tontechniker Falscher Artikelbezug!

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                    @tontechniker

                    das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..

                    T Offline
                    T Offline
                    Tontechniker
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #639

                    @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?

                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Tontechniker

                      @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?

                      ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #640

                      @tontechniker

                      wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • D Offline
                        D Offline
                        DarkDevil
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #641

                        Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                          @tontechniker

                          wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..

                          T Offline
                          T Offline
                          Tontechniker
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #642

                          @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D Offline
                            D Offline
                            DarkDevil
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #643

                            Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #644

                              Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
                              Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.

                              Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.

                              Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.

                              Nun zu meiner Frage:
                              Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.

                              Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar

                              Zirkulationspumpe:
                              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value

                              Heizungspumpe:
                              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value

                              Primärpumpe???:
                              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value

                              Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.

                              Hat hier jemand eine Idee?

                              Gruß
                              Martin


                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP

                              M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M MartyBr

                                Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
                                Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.

                                Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.

                                Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.

                                Nun zu meiner Frage:
                                Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.

                                Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar

                                Zirkulationspumpe:
                                viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value

                                Heizungspumpe:
                                viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value

                                Primärpumpe???:
                                viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value

                                Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.

                                Hat hier jemand eine Idee?

                                M Offline
                                M Offline
                                MartyBr
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #645

                                @tombox

                                Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:

                                	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
                                

                                Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?

                                Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.

                                Gruß
                                Martin


                                Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                Homematic und Homematic IP

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  MartyBr
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #646

                                  Hinweis:

                                  Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):

                                  Bildschirmfoto 2023-11-29 um 15.44.46.png

                                  Gruß
                                  Martin


                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T tombox

                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                    Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                    https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                    Name: iobroker
                                    Google reCAPTCHA deaktivieren
                                    Redirect URI: http://localhost:4200/

                                    Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                    Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                    Weitere Beispiele siehe Unten

                                    Remote Befehle sind möglich unter
                                    viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                    Zum Installieren:
                                    Via Adaptersuche

                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                    Github
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                    Kompatibilitätsliste:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                    Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                    Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                    Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                    Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                    Vitotronic 300, Typ KW3
                                    Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                    Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                    Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                    Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                    Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                    Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                    Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                    Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                    Liste aller Datenpunkte:
                                    https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                    Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                    https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                    Beispiele:

                                    Vorlauftemperatur: 
                                    viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                    
                                    Brennerstatus:
                                    viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                    
                                    Anzahl Zündungen:
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                    
                                    Betriebsstunden
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                    
                                    Kesseltemperatur
                                    viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                    
                                    Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                    Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                    Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                    Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                    Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                    Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                    Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                    Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                     
                                    Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    
                                    
                                    Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                    
                                    WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                    
                                    HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    
                                    ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    
                                    WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                    WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                    WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                    WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                    ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                    WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                    WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                    WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                    WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                    WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                    
                                    WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                    WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                    
                                    WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    
                                    WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                    WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                    WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                    WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                    WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                    WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                    Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                    

                                    Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                    var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                  "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                     
                                    setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                    

                                    Beispiel zirkulationspumpe

                                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                     
                                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                    

                                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                    Kostenlose Paket enthält:
                                    23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Ronniboy
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #647

                                    @tombox
                                    Hallo
                                    ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                                    Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                                    Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann

                                    viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value

                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • R Ronniboy

                                      @tombox
                                      Hallo
                                      ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                                      Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                                      Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann

                                      viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value

                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #648

                                      @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                      viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value

                                      Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.

                                      btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.

                                      R T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • N nobbiman

                                        @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                        viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value

                                        Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.

                                        btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.

                                        R Offline
                                        R Offline
                                        Ronniboy
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ronniboy
                                        #649

                                        @nobbiman
                                        In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
                                        API.pdf
                                        Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
                                        Beispiel Aussentemperatur
                                        In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
                                        84d6cd8d-1449-467b-b2e5-2f005afda6c9-grafik.png

                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N nobbiman

                                          @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                                          viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value

                                          Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.

                                          btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #650

                                          @nobbiman

                                          Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
                                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          849

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe