Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    89

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    556

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
61 Beiträge 4 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #41

    @alexmosel:

    würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise. `
    Was ist das für ein Objekt ?
    @alexmosel:

    Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv. `
    Für Bezug und Einspeisung gibt es jeweils einen Datenpunkt, deren Wert negativ werden kann ?

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      alexmosel
      schrieb am zuletzt editiert von
      #42

      Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0

      Einer hat somit immer 0

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        alexmosel
        schrieb am zuletzt editiert von
        #43

        Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #44

          Dann vielleicht so ?

          const idEinspeis = '...';
          const idBezug = '...';
          const idAnz = '...';  // Anzeige-DP
          
          function anzeige(dir, val) {
             setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
          }
          
          on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
             anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
          });
          
          on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
             anzeige('Bezug', dp.state.val)
          });
          
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #45

            @alexmosel:

            Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
            Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen

            knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
            

            dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              alexmosel
              schrieb am zuletzt editiert von
              #46

              @paul53:

              @alexmosel:

              Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
              Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzen

              knxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
              

              dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen. `

              Super, jetzt scrollt es nciht mehr…den Rest probiere ich morgen...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                alexmosel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #47

                Hallo, das Script gibt leider nichts aus…

                auch das müsste dann ja entsprechend wie das andere formatiert sein. Habe ohne wirkliche Programmierkenntnisse mal was probiert, brachte aber auch nix...

                const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                
                var cnt = 0;  // Zähler
                var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                var timer = null;
                
                function anzeige(id, text) {
                    var txt = text;
                    for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                        txt = txt + ' ';
                    }
                    setState(id, txt);
                }
                
                function anzeige(dir, val) {
                   setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W');
                }
                
                on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
                   anzeige('Einspeisung', dp.state.val)
                });
                
                on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
                   anzeige('Bezug', dp.state.val)
                });
                
                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  alexmosel
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #48

                  …ok habe auch gerade die Fehlermeldung dazu im LOG gesehen..

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error TypeError: buf.copy is not a function

                  knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #49

                    Die Anzeige soll auf dem KNX-Display erfolgen ? Dann soll sicherlich wieder eine Mittelwertbildung erfolgen.

                    const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung';
                    const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
                    const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung';  // Anzeige-DP
                    const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                    
                    var cnt = 0;  // Zähler
                    var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                    
                    function knxText(text) {
                        var txt = text;
                        for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                            txt = txt + String.fromCharCode(0);
                        }
                        setState(idAnz, txt);
                    }
                    
                    function anzeige(dir, val) {
                        cnt++;
                        sum = sum + val;
                        if(cnt >= werte) {
                            var power = sum / cnt;
                            knxText(dir + power.toFixed() + ' W');
                            cnt = 0;
                            sum = 0;
                       }
                    }
                    
                    on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) {
                       if(dp.oldState.val === 0) {
                          cnt = 0;
                          sum = 0;
                       }   
                       anzeige('Einsp ', dp.state.val)
                    });
                    
                    on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) {
                       if(dp.oldState.val === 0) {
                          cnt = 0;
                          sum = 0;
                       }   
                       anzeige('Bezug ', dp.state.val)
                    });
                    

                    Passt so der Text in die Displayzeile ohne zu scrollen ?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #50

                      Anmerkung: Du hast 2 unterschiedliche Funktionen mit identischem Namen (anzeige()) deklariert !!

                      Habe es gerade mal getestet: Der Parser meckert (leider) nicht. Es wird die zuletzt deklarierte Funktion aufgerufen.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        alexmosel
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #51

                        Habe das Script so getestet, es soll der Mittelwert gebildet werden, jedoch kommt am Bus garnix mehr an…

                        Das Scrollende Display benutze ich im moment nicht dafür, da das Blöd von der Darstellung war, aber ich zeige es auf dem Display eines anderen Tasters an...

                        Beim Starten des Scriptes stzeht im Log von IObroker und kein Script funktioniert mehr bis zum neustart des adapters

                        ` > knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error TypeError: buf.copy is not a function

                        knx.0 2017-11-10 15:47:40.779 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function `

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #52

                          Das wird wohl am Datenpunkt liegen. Poste bitte die Eigenschaften (raw) des Datenpunktes 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'. Um zu sehen, ob das Skript ohne den Datenpunkt funktioniert, ersetze zum Testen in der Funktion knxText()

                              // setState(idAnz, txt);
                              log(txt.length + ' ' + txt);
                          
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            alexmosel
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #53

                            …binmir nicht sicher wo ich das ersetzen soll...

                            hier das raw

                            {
                              "common": {
                                "name": "",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "unit": "W",
                                "def": 0,
                                "read": true,
                                "write": false
                              },
                              "native": {
                                "regType": "inputRegs",
                                "type": "int32be",
                                "address": 30865,
                                "len": 2,
                                "offset": 0,
                                "factor": 1
                              },
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                "state": 1638
                              },
                              "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                              "type": "state"
                            }
                            
                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              alexmosel
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #54

                              Scheint wirklich am Datenpunkt zu liegen, der sollte eigentlich genau so sein wie der andere…

                              hier raw vom Datenpunkt Bezug/Einspeisung

                              ` > {

                              "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung",

                              "type": "state",

                              "common": {

                              "name": "PV_Bezug_oder_Einspeisung",

                              "type": "string",

                              "role": "text.string",

                              "min": null,

                              "max": null,

                              "read": false,

                              "write": true

                              },

                              "native": {

                              "dpt": "",

                              "address": "0/7/1",

                              "addressRefId": "P-057F-0_GA-386",

                              "statusGARefId": "",

                              "actGARefId": ""

                              },

                              "acl": {

                              "object": 1638,

                              "owner": "system.user.admin",

                              "ownerGroup": "system.group.administrator",

                              "state": 1638

                              }

                              } `

                              und hier von dem PV , der funktioniert…
                              ` > {

                              "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Aktuelle_PV_Leistung",

                              "type": "state",

                              "common": {

                              "name": "Aktuelle_PV_Leistung",

                              "type": "string",

                              "read": false,

                              "write": true,

                              "role": "text.string",

                              "min": "",

                              "max": ""

                              },

                              "native": {

                              "dpt": "DPT16.000",

                              "address": "0/7/0",

                              "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",

                              "statusGARefId": "",

                              "actGARefId": ""

                              },

                              "acl": {

                              "object": 1638,

                              "state": 1638

                              }

                              } `

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #55

                                Der DP "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung" sieht soweit o.k. aus, außer dass native.dpt leer ist.

                                Ich würde

                                __"min": null,

                                "max": null,__

                                löschen, denn die machen bei einem String keinen Sinn.

                                EDIT: Die Werte null für "min" und "max" deuten darauf hin, dass die KNX-Quelle kein String ist, sondern ein Objekt; ebenfalls die unterste (1.) Fehlermeldung. Da hast Du wohl einen falschen Datenpunkt für die Anzeige gewählt ?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  alexmosel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #56

                                  Moin,

                                  scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren…

                                  Aus mir nicht verständlichen Gründen wurde das Objekt vollkommen falsch importiert und ließ sich auch nicht wirklich ändern.

                                  Habe es dann gelöscht und neu importiert, das liess sich dann auch ändern... nach Neustart des Adapters scheint es zu laufen...ich beobachte noch

                                  Vielen Vielen Dank erstmal

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    alexmosel
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #57

                                    Gerade gesehen,

                                    bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…

                                    Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #58

                                      @alexmosel:

                                      bei Nacht, also wenn der Wechselrichter abgeschaltet hat, gibt er als PV -Erzeugungswert -2147483648 W aus…

                                      Kommt das Script damit auch klar ? Aktuell steht noch die 0 W Meldung da, aber wird auch nicht mehr aktualisiert... `
                                      Um sicher zu gehen, dass es auch bei Sonnenaufgang funktioniert, ändere

                                         if(dp.state.val === 0) {
                                      

                                      in

                                         if(dp.state.val <= 0) {
                                      
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        chibitz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #59

                                        Moin,
                                        ist zwar schon 1,5 Jahre alt, aber mich würde deine aktuelle Konfiguration interessieren. Ich hätte auch gerne die Werte meiner 3 SMA-WR (über Modbus) auf dem KNX-Bus..

                                        Wie sieht dein aktuelles Skript aus? Muss doch auch irgendwie mit Blockly gehen...

                                        Danke
                                        Gruß

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          alexmosel
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #60

                                          Hallo, lange Zeit liefen meine Scripte jetzt völlig problemlos. Jetzt möchte ich gerne den Windows-Rechner der doch recht viel Energie verbraucht gegen einen Raspberry austauschen, habe dort IO Broker am laufen, alles eingerichtet.
                                          Er zeigt mir bei den Objekten im KNX beim passenden Objekt auch die Werte aus Modbus an, also funktionieren die 2 Scripte noch.

                                          Problem ist, er sendets nicht auf den KNX Bus, folgender Fehler steht im LOG

                                          nx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:79:2901)
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.656	error	TypeError: Cannot read property 'write' of undefined
                                          knx.0	2019-09-01 19:35:00.654	error	message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] Cannot read property 'write' of undefined
                                          

                                          Verstehen tue ich das nicht wirklich.....kann mir jemand helfen ?

                                          Besten Dank

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          395

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen