NEWS
Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
-
Ein Problem sehe ich allerdigns noch beim Mittelwert…Nachts zeigt er dann immer noch den letzten wert an, der aber nicht mehr stimmt, oder ? `
Stimmt, denn wenn der Wert konstant auf 0 bleibt, wird nicht mehr getriggert. Wenn das vermieden werden soll, muss das Skript ergänzt werden.const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text'; const werte = 10; // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung var cnt = 0; // Zähler var sum = 0; // Summe der Messwerte var timer = null; function knxText(id, text) { var txt = text; for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) { txt = txt + ' '; } setState(id, txt);; } on(idModbusDP, function(dp) { cnt++; sum = sum + dp.state.val; if(timer) clearTimeout(timer) if(dp.state.val === 0) { timer = setTimeout(function() { sum = 0; cnt = 0; knxText(idKNXDP, 'PV 0 W'); }, 15000); // 15 s } if(cnt >= werte) { var power = sum / cnt; knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W'); cnt = 0; sum = 0; } });
-
Du bist Super, Vielen Vielen Dank
Mein Held
-
Hallo nochmal,
habe mit Enertext Kontakt gehabt, die sagen folgendeS:
Das Format hat tatsächlich 14 Zeichen. Auch Leerzeichen werden dargestellt. Um den Text auf weniger als 14 Zeichen zu begrenzen, muss am gewünschten Textende mindestens ein Nullzeichen stehen, also ein Zeichen mit dem Wert "00". Z. B. im Gruppenmonitor der ETS können Sie einen Text an diese Gruppenadresse senden, der aus bis zu 14 Zeichen besteht. Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf.
Davon abgesehen würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise.
Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv.
Das was Positiv ist müsste dann mit dem entsprechenden Test davor an die GA, also z.b. Einspeisung 500 W oder eben Bezug 500 W.
Man könnte ja generell das Mittelwertscript verwenden, es müsste nur differenzieren was gerade ausgegeben wird…
-
Wenn Sie weniger als 14 Zeichen eingeben, füllt die ETS den Rest automatisch mit Nullzeichen auf. `
Dann ändere mal die Funktion knxText()function knxText(id, text) { var txt = text; for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) { txt = txt + String.fromCharCode(0); } setState(id, txt);; }
-
würde ich jetzt noch gerne an ein weiteres Objekt übermitteln ob ich Beziehe oder Einspeise. `
Was ist das für ein Objekt ?
@alexmosel:Beide Werte gibts als Objekt in IO, jedoch ist immer nur eines Positiv. `
Für Bezug und Einspeisung gibt es jeweils einen Datenpunkt, deren Wert negativ werden kann ? -
Es gibt jeweils einen Datenpunkt, allerdings nur Positive Werte oder eben 0
Einer hat somit immer 0
-
Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet…
-
Dann vielleicht so ?
const idEinspeis = '...'; const idBezug = '...'; const idAnz = '...'; // Anzeige-DP function anzeige(dir, val) { setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W'); } on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) { anzeige('Einspeisung', dp.state.val) }); on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) { anzeige('Bezug', dp.state.val) });
-
Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzenknxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen.
-
Mit dem Display kann ich erst morgen wieder probieren, da jetzt nurnoch 0 ankommt und somit das Script nix mehr sendet… `
Zum Testen kannst Du am Skriptende ergänzenknxText(idKNXDP, 'PV 500 W');
dann das Skript starten und nach dem Test die Zeile am Ende wieder löschen. `
Super, jetzt scrollt es nciht mehr…den Rest probiere ich morgen...
-
Hallo, das Script gibt leider nichts aus…
auch das müsste dann ja entsprechend wie das andere formatiert sein. Habe ohne wirkliche Programmierkenntnisse mal was probiert, brachte aber auch nix...
const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung'; const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'; // Anzeige-DP const werte = 10; // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung var cnt = 0; // Zähler var sum = 0; // Summe der Messwerte var timer = null; function anzeige(id, text) { var txt = text; for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) { txt = txt + ' '; } setState(id, txt); } function anzeige(dir, val) { setState(idAnz, dir + ': ' + val.toFixed() + ' W'); } on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) { anzeige('Einspeisung', dp.state.val) }); on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) { anzeige('Bezug', dp.state.val) });
-
…ok habe auch gerade die Fehlermeldung dazu im LOG gesehen..
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error TypeError: buf.copy is not a function
knx.0 2017-11-10 08:58:58.405 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function
-
Die Anzeige soll auf dem KNX-Display erfolgen ? Dann soll sicherlich wieder eine Mittelwertbildung erfolgen.
const idEinspeis = 'modbus.0.inputRegisters.30867_Netz-Einspeisung'; const idBezug = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug'; const idAnz = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'; // Anzeige-DP const werte = 10; // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung var cnt = 0; // Zähler var sum = 0; // Summe der Messwerte function knxText(text) { var txt = text; for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) { txt = txt + String.fromCharCode(0); } setState(idAnz, txt); } function anzeige(dir, val) { cnt++; sum = sum + val; if(cnt >= werte) { var power = sum / cnt; knxText(dir + power.toFixed() + ' W'); cnt = 0; sum = 0; } } on({id: idEinspeis, valGt: 0}, function(dp) { if(dp.oldState.val === 0) { cnt = 0; sum = 0; } anzeige('Einsp ', dp.state.val) }); on({id: idBezug, valGt: 0}, function(dp) { if(dp.oldState.val === 0) { cnt = 0; sum = 0; } anzeige('Bezug ', dp.state.val) });
Passt so der Text in die Displayzeile ohne zu scrollen ?
-
Anmerkung: Du hast 2 unterschiedliche Funktionen mit identischem Namen (anzeige()) deklariert !!
Habe es gerade mal getestet: Der Parser meckert (leider) nicht. Es wird die zuletzt deklarierte Funktion aufgerufen.
-
Habe das Script so getestet, es soll der Mittelwert gebildet werden, jedoch kommt am Bus garnix mehr an…
Das Scrollende Display benutze ich im moment nicht dafür, da das Blöd von der Darstellung war, aber ich zeige es auf dem Display eines anderen Tasters an...
Beim Starten des Scriptes stzeht im Log von IObroker und kein Script funktioniert mehr bis zum neustart des adapters
` > knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at module.exports.machina.Fsm.extend.states.sendTunnReq._onEnter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\FSM.js:236:14)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at FSM.send (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\Connection.js:172:28)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as KNXNetHeader] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:594:35)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as CEMI] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:501:8)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.(anonymous function) [as APDU] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:20:18)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.KnxProtocol.define.write (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\lib\knx-mod\src\KnxProtocol.js:415:14)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at CustomProtocolWriter.ProtocolWriter$raw [as raw] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.knx\node_modules\binary-protocol\lib\writer.js:74:24)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:290:9)
knx.0 2017-11-10 15:47:40.781 error TypeError: buf.copy is not a function
knx.0 2017-11-10 15:47:40.779 error message knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung [object Object] buf.copy is not a function `
-
Das wird wohl am Datenpunkt liegen. Poste bitte die Eigenschaften (raw) des Datenpunktes 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung'. Um zu sehen, ob das Skript ohne den Datenpunkt funktioniert, ersetze zum Testen in der Funktion knxText()
// setState(idAnz, txt); log(txt.length + ' ' + txt);
-
…binmir nicht sicher wo ich das ersetzen soll...
hier das raw
{ "common": { "name": "", "type": "number", "role": "value", "unit": "W", "def": 0, "read": true, "write": false }, "native": { "regType": "inputRegs", "type": "int32be", "address": 30865, "len": 2, "offset": 0, "factor": 1 }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug", "type": "state" }
-
Scheint wirklich am Datenpunkt zu liegen, der sollte eigentlich genau so sein wie der andere…
hier raw vom Datenpunkt Bezug/Einspeisung
` > {
"_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung",
"type": "state",
"common": {
"name": "PV_Bezug_oder_Einspeisung",
"type": "string",
"role": "text.string",
"min": null,
"max": null,
"read": false,
"write": true
},
"native": {
"dpt": "",
"address": "0/7/1",
"addressRefId": "P-057F-0_GA-386",
"statusGARefId": "",
"actGARefId": ""
},
"acl": {
"object": 1638,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator",
"state": 1638
}
} `
und hier von dem PV , der funktioniert…
` > {"_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Aktuelle_PV_Leistung",
"type": "state",
"common": {
"name": "Aktuelle_PV_Leistung",
"type": "string",
"read": false,
"write": true,
"role": "text.string",
"min": "",
"max": ""
},
"native": {
"dpt": "DPT16.000",
"address": "0/7/0",
"addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
"statusGARefId": "",
"actGARefId": ""
},
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
}
} `
-
Der DP "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.PV_Bezug_oder_Einspeisung" sieht soweit o.k. aus, außer dass native.dpt leer ist.
Ich würde
__"min": null,
"max": null,__
löschen, denn die machen bei einem String keinen Sinn.
EDIT: Die Werte null für "min" und "max" deuten darauf hin, dass die KNX-Quelle kein String ist, sondern ein Objekt; ebenfalls die unterste (1.) Fehlermeldung. Da hast Du wohl einen falschen Datenpunkt für die Anzeige gewählt ?
-
Moin,
scheint jetzt tatsächlich zu funktionieren…
Aus mir nicht verständlichen Gründen wurde das Objekt vollkommen falsch importiert und ließ sich auch nicht wirklich ändern.
Habe es dann gelöscht und neu importiert, das liess sich dann auch ändern... nach Neustart des Adapters scheint es zu laufen...ich beobachte noch
Vielen Vielen Dank erstmal