Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    509

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
24 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Frank

    @Glasfaser
    Da kommen folgende Meldungen, mit denen ich aber icht anfangen kann. 8-) Ich musste etwas kürzen.
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T

    [Mi Sep 21 21:55:23 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
    [Mi Sep 21 21:55:23 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
    [Mi Sep 21 21:55:24 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
    [Mi Sep 21 21:55:24 2022] cdc_acm 1-1.3:1.1: urb 0 failed submission with -12
    [Mi Sep 21 21:55:25 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von
    #8

    @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

    raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

    Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.

    iobroker auf proxmox container

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • amg_666A amg_666

      @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

      raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

      Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.

      F Offline
      F Offline
      Frank
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @amg_666 said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

      @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

      raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

      Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.

      Hab jetzt mein Huawei 40W drangehängt. ich werde das beobachten.
      Gruß

      F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Frank

        @amg_666 said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

        @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

        raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

        Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.

        Hab jetzt mein Huawei 40W drangehängt. ich werde das beobachten.
        Gruß

        F Offline
        F Offline
        Frank
        schrieb am zuletzt editiert von
        #10

        @frank said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

        @amg_666 said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

        @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

        raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

        Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.

        Hab jetzt mein Huawei 40W drangehängt. ich werde das beobachten.
        Gruß

        Tausch des Netzteils ergab den gleichen Fehler. Smartmeter keine Verbindung zum Zähler. Auch ein neues Kabel brachte nicht.
        Hab jetzt SD Karte mit Iobroker komplett neu aufgesetzt. Mal schauen 8-).

        F 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Frank

          @frank said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

          @amg_666 said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

          @frank sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

          raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12

          Wenn du die Fehlermeldung mal bei google eingibst wirst du feststellen, dass du nicht alleine bist :-). Was hat der Tausch des Netzteils ergeben? In einem Google Treffer wurde darauf verwiesen, dass offensichtlich das Netzteil nicht die geforderte Spannung liefert.

          Hab jetzt mein Huawei 40W drangehängt. ich werde das beobachten.
          Gruß

          Tausch des Netzteils ergab den gleichen Fehler. Smartmeter keine Verbindung zum Zähler. Auch ein neues Kabel brachte nicht.
          Hab jetzt SD Karte mit Iobroker komplett neu aufgesetzt. Mal schauen 8-).

          F Offline
          F Offline
          Frank
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @frank
          Nachdem ich jetzt iobroker nochmals auf Raspi 4 2GB die lite Version 32bit aufgesetzt hab und nur etwa 5 Adapter (das Nötigste Installiert habe ), Gerätesuche hab ich noch nicht gemacht, Admin musste ich von 6.2.22 auf 6.2.12 downgraden weil ich keine Datenpunkte, Skripte usw mehr löschen konnte,
          hat sich der Smartmeter mit dem IR USB Lesekopf nach zwei Tagen, gegen 20:30 Uhr gestern wieder aufgehängt :-(.

          info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

          Fällt vielleicht Jemandem noch was ein.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Frank

            @frank
            Nachdem ich jetzt iobroker nochmals auf Raspi 4 2GB die lite Version 32bit aufgesetzt hab und nur etwa 5 Adapter (das Nötigste Installiert habe ), Gerätesuche hab ich noch nicht gemacht, Admin musste ich von 6.2.22 auf 6.2.12 downgraden weil ich keine Datenpunkte, Skripte usw mehr löschen konnte,
            hat sich der Smartmeter mit dem IR USB Lesekopf nach zwei Tagen, gegen 20:30 Uhr gestern wieder aufgehängt :-(.

            info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.

            Fällt vielleicht Jemandem noch was ein.

            K Offline
            K Offline
            klassisch
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #12

            @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
            Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.

            Meine sonstigen Lösungsvorschläge, die auch schon getestet bzw. im Dauereinsatz habe, setzen einen Lesekopf ohne USB voraus und nutzen keinen Raspi für die Smartmeteranbindung. USB hatte ich nur kurzzeitig im Probebetrieb unter Win10.

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K klassisch

              @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
              Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.

              Meine sonstigen Lösungsvorschläge, die auch schon getestet bzw. im Dauereinsatz habe, setzen einen Lesekopf ohne USB voraus und nutzen keinen Raspi für die Smartmeteranbindung. USB hatte ich nur kurzzeitig im Probebetrieb unter Win10.

              F Offline
              F Offline
              Frank
              schrieb am zuletzt editiert von
              #13

              @klassisch said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

              @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
              Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.

              Danke. Das mit dem USB- Hub werde ich mal testen.
              Ja montiert ist er richtig.
              Nach einem Reboot läuft er jedesmal wieder.

              F 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Frank

                @klassisch said in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                @frank Manchmal wurde berichtet, daß ein aktiver USB-Hub , welcher den Lesekopf zusätzlich und unabhängig vom Raspi versorgt, mehr Stabilität brachte.
                Ich setze voraus, daß der Lesekopf korrekt positioniert ist.

                Danke. Das mit dem USB- Hub werde ich mal testen.
                Ja montiert ist er richtig.
                Nach einem Reboot läuft er jedesmal wieder.

                F Offline
                F Offline
                Frank
                schrieb am zuletzt editiert von
                #14

                @frank
                Zur Info.
                Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
                Passt.
                Danke nochmals für die Hilfen.

                K Hermann SchmalzbauerH 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • F Frank

                  @frank
                  Zur Info.
                  Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
                  Passt.
                  Danke nochmals für die Hilfen.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #15

                  @frank Danke für die RM. Also ein USB Problem mit dem Raspi?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Frank

                    @frank
                    Zur Info.
                    Seit 2 Wochen hängt jetzt ein Lesekopf über die serielle Schnittstelle UART am Raspberry und läuft stabil.
                    Passt.
                    Danke nochmals für die Hilfen.

                    Hermann SchmalzbauerH Offline
                    Hermann SchmalzbauerH Offline
                    Hermann Schmalzbauer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @frank ich habe das selbe Problem. Gibt es eine Anleitung wie ich das Problem genau lösen kann ? Wie mache ich das mit UART ?
                    Danke im voraus.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      woodbert
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #17

                      Mein IR-Lesekopf zeigt dasselbe Verhalten, funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).

                      Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist? Auf der Seite des IR-Lesekopf-Herstellers (Weidmann) ist zu lesen, dass etliche Baureihen der Zähler (meiner ist ein Holleytech DTZ-541) mit der Zeit kein IR mehr senden können, da die billige Diode ausgebrannt ist.

                      Würde das zu derselben Meldung im Biobroker führen?

                      Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                      (noch) Twingo Z.E. "Vibes"
                      (bald) ZOE R135 Z.E. 50 Intens

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W woodbert

                        Mein IR-Lesekopf zeigt dasselbe Verhalten, funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).

                        Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist? Auf der Seite des IR-Lesekopf-Herstellers (Weidmann) ist zu lesen, dass etliche Baureihen der Zähler (meiner ist ein Holleytech DTZ-541) mit der Zeit kein IR mehr senden können, da die billige Diode ausgebrannt ist.

                        Würde das zu derselben Meldung im Biobroker führen?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #18

                        @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                        Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist?

                        könnte, aber nicht wenn

                        @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                        funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).

                        da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
                        Es kann nur einen geben.

                        Blockiert die Konsole noch den Port?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                          Kann es nicht auch daran liegen, dass die IR-Sendediode des Zählers defekt ist?

                          könnte, aber nicht wenn

                          @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                          funktioniert aber im Test korrekt (echo/cat ttyUSB0).

                          da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
                          Es kann nur einen geben.

                          Blockiert die Konsole noch den Port?

                          W Offline
                          W Offline
                          woodbert
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #19

                          @homoran sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                          da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
                          Es kann nur einen geben.

                          Blockiert die Konsole noch den Port?

                          Das Problem tritt ja bei mir im iobroker auf, kein anderer benutzt den Port.

                          Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                          (noch) Twingo Z.E. "Vibes"
                          (bald) ZOE R135 Z.E. 50 Intens

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W woodbert

                            @homoran sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                            da gilt auch hier erst einmal das Highlander-Prinzip
                            Es kann nur einen geben.

                            Blockiert die Konsole noch den Port?

                            Das Problem tritt ja bei mir im iobroker auf, kein anderer benutzt den Port.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #20

                            @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                            kein anderer benutzt den Port.

                            und was ist

                            @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                            echo/cat ttyUSB0

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                              kein anderer benutzt den Port.

                              und was ist

                              @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                              echo/cat ttyUSB0

                              W Offline
                              W Offline
                              woodbert
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #21

                              @homoran
                              Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                              Der iobroker meldet die Fehlermeldung, um die es in diesem Thread geht:

                              No or too long answer from Serial Device after last request
                              

                              Wenn ich den IR-Lesekopf ohne den iobroker mit echo anspreche, kann ich mit cat was lesen.
                              Auch ein Test mit "emlog" funktionierte: Senden eines IR-Codes auf ein Blatt Papier und lesen desselben IR-Codes mit der Empfangsdiode.

                              Daraus schließe ich, dass mit dem Stromzähler was nicht stimmt, zumal das Problem der ausfallenden Sendedioden des Stromzählers bekannt ist.

                              Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                              (noch) Twingo Z.E. "Vibes"
                              (bald) ZOE R135 Z.E. 50 Intens

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • W woodbert

                                @homoran
                                Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.
                                Der iobroker meldet die Fehlermeldung, um die es in diesem Thread geht:

                                No or too long answer from Serial Device after last request
                                

                                Wenn ich den IR-Lesekopf ohne den iobroker mit echo anspreche, kann ich mit cat was lesen.
                                Auch ein Test mit "emlog" funktionierte: Senden eines IR-Codes auf ein Blatt Papier und lesen desselben IR-Codes mit der Empfangsdiode.

                                Daraus schließe ich, dass mit dem Stromzähler was nicht stimmt, zumal das Problem der ausfallenden Sendedioden des Stromzählers bekannt ist.

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                                Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.

                                ich verstehe es zumindest auch jetzt nicht anders.

                                hast du nach der Benutzung von cat auf die vom Lesekopf genutzten Schnittstelle (usb?) diese wieder für iobroker freigegeben?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                                  Anscheinend habe ich mich missverständlich ausgedrückt.

                                  ich verstehe es zumindest auch jetzt nicht anders.

                                  hast du nach der Benutzung von cat auf die vom Lesekopf genutzten Schnittstelle (usb?) diese wieder für iobroker freigegeben?

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woodbert
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #23

                                  @homoran
                                  Ja klar, freigegeben

                                  Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                                  (noch) Twingo Z.E. "Vibes"
                                  (bald) ZOE R135 Z.E. 50 Intens

                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W woodbert

                                    @homoran
                                    Ja klar, freigegeben

                                    HomoranH Nicht stören
                                    HomoranH Nicht stören
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @woodbert sagte in USB Lesekopf für Smartmeter hängt sich auf.:

                                    @homoran
                                    Ja klar, freigegeben

                                    gut!
                                    das ist Bedingung um überhaupt weiter zu suchen.

                                    Die Logik dass der Zähler nicht funktioniert passt ja überhaupt nicht, sonst hättest du mit cat ja auch nichts erhalten.

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    Antworten
                                    • In einem neuen Thema antworten
                                    Anmelden zum Antworten
                                    • Älteste zuerst
                                    • Neuste zuerst
                                    • Meiste Stimmen


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate

                                    562

                                    Online

                                    32.5k

                                    Benutzer

                                    81.8k

                                    Themen

                                    1.3m

                                    Beiträge
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Anmelden

                                    • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                    • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                    • Erster Beitrag
                                      Letzter Beitrag
                                    0
                                    • Home
                                    • Aktuell
                                    • Tags
                                    • Ungelesen 0
                                    • Kategorien
                                    • Unreplied
                                    • Beliebt
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe