      martin.le @Fonzie last edited by martin.le

      @fonzie
      Ich hatte am Anfang auch Probleme, über den Modbus die Kommunikation zu dem/den WR aufzubauen...
      Von daher als Hilfestellung zur Inbetriebnahme die Erfahrungen, die ich gemacht habe:

      • bei meinem ca 11m langen RS485-Bus spielt es keine Rolle, ob die Abschlusswiderstände aktiviert sind oder nicht... alle Kombinationen (keine R, nur ein R, beide Enden mit R) laufen bei mir störungsfrei... laut Spezifikation sollen sie zwar vorhanden sein und bei längeren Bussen sind sie bestimmt auch notwendig, aber bei Längen von nur einigen Metern ist das Thema eher unkritisch anzusehen
      • mach die Inbetriebnahme nicht gleich mit dem vollen Umfang (WR-Modbus-Waveshare-Netzwerk-Rechner-iobroker), sondern versuche erst mit einem Tool wie QModMaster die Verbindung auszutesten und dann darauf aufzubauen
        1b7d81c1-dfe4-468e-8d74-34119ec25e15-grafik.png 0668a5ce-88c7-498b-a80f-ac72cf13957d-grafik.png
        Mit den Einstellungen wie in den Screenshots funktioniert die Kommunikation bei mir einwandfrei vom PC aus... damit weiß ich, dass ich mit dem Gateway SO kommunizieren kann, dass auf dem Modbus mit den/dem WR einwandfrei geredet wird und von dort Werte zurückkommen.
        Nachdem DAS sichergestellt war, bin ich den nächsten Schritt gegangen und habe den Gateway und die WR auf dem raspberry angesprochen; noch nicht vom iobroker aus (den bin ich noch am einrichten), sondern aus EVCC heraus, einer Software zur Kontrolle der Überschussladung meiner Wallbox... der Adapter dort ist auf Standard-ModbusTCP-Protokoll konfiguriert und läuft einwandfrei... EVCC holt sich im 15s-Takt über Modbus die Leistung vom Solarmax WR, die Leistung vom MTEC WR, den vorhandenen Überschuss am Smartmeter (über den MTEC WR) und die aktuelle Lade-/Entladeleistung der MTEC-Batterie sowie deren SOC
        Die Konstellation läuft so gut, dass ich EVCC momentan sogar anstelle der MTEC-APP zum Monitoring verwende, da ich (bis zur Lauffähigkeit des iobroker) nur hier konsolidierte Leistungswerte über beide WR bekomme...

      Wenn du so schrittweise vorgehst, kannst du den Modbus und den Gateway als Fehlerquelle ausschliessen, wenns beim Abfragen der Werte im iobroker nicht gleich auf Anhieb funktioniert...

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • metaxa
        metaxa @Fonzie last edited by

        @fonzie zeige deine aktuellen Einstellungen vom Waveshare und vom io Modbus.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fonzie @martin.le last edited by

          @martin-le
          Guter Tipp! Problem scheint die Kommunikation zw. WR und Waveshare zu sein.
          Habe gerade den M-Tec Support angerufen, der wusste auch nix, hat Register 33001 empfohlen. Hat sich aber nichts geändert.Waveshare.jpg QmodMaster.JPG

          F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • F
            Fonzie @Fonzie last edited by

            Kann es sein das der Waveshare nicht funktioniert? Kann man das irgendwie testen? LEDs leuchten schonmal rot und blau. 20230929_121307.jpg

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              martin.le @Fonzie last edited by

              @fonzie
              Setz bitte mal am Waveshare ganz unten am Screen den Instruction Timeout auf 256 und "Enable Multi-Host" auf yes
              Und in den QModMaster Settings musst du noch die Baseaddr auf 0 setzen:

              2ef95acc-397a-4757-8f9e-4c821b1a2917-grafik.png

              Das war bei mir auch das letzte Hindernis gewesen, das die Kommunikation blockierte...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                martin.le @Fonzie last edited by

                @fonzie
                Der Waveshare sieht soweit gut aus, du hast Power und du hast den Ethernet-Link, die ganz rechte LED siehst du nur dann etwas flackern, wenn wirklich Traffic über die Leitung geht...

                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Fonzie @martin.le last edited by

                  @martin-le
                  Waveshare Einstellung geändert, im QModMaster Base auf 0 gesetzt. Keine Daten. Aber: ich habe mal auf Scan gedrückt, da kam was an. Was ist das für eine Funktion?Waveshare.jpg QmodMaster.JPG QModMaster Scan.JPG

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    martin.le @Fonzie last edited by

                    @fonzie
                    3. Button von links: Connect (hast du ja :-))
                    4. Button von links: Read/write einmalig
                    5. Button von links: Scan (macht R/W im Dauerloop, solange gedrückt)

                    Gratulation, du hast erfolgreichen Verbindungsaufbau zum Energy Butler 👍

                    JETZT kannst du die iobroker-Anbindung angehen... und hast immer den QModMaster als Fallback zum testen...

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Fonzie @martin.le last edited by

                      @martin-le
                      Vielen Dank an alle für die Unterstützung! Nachdem ich, wie @martin-le beschrieben, QModbus richtig ausgeführt habe, konnte ich immer noch keine Verbindung herstellen.
                      Fehler war die Verbindung Waveshare-Raspberry. Da ich ioBroker auf dem RB installiert habe und den Waveshare direkt an den RB drangestöpselt habe, ließ der RB keine Verbindung mit dem Waveshare zu.
                      Meine Konfig: Zugiff auf RB (im Keller) über WLAN vom Laptop, Waveshare direkt mit RB verbunden

                      Lösung:

                      1. Vergabe einer neuen ETH IP des RB (192.168.1)
                      2. Änderung der IP (192.168.1.2) des Waveshares im gleichen Subnet wie RB

                      Nachteil: Wenn ich jemals wieder den Waveshare konfigurieren möchte, muss ich auf das richtige Subnet meines Laptops achten.

                      Ich hoffe ich habe als Laie jetzt alle Begriffe richtig verwendet.

                      In dem Sinne...nochmal Danke an alle...und hoch die Hände, Wochenende!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Audiyogi last edited by

                        @metaxa Hi, Ich bin gerade dabei meine modbus Instanz vorzubereiten. Es hat lange gedauert, bis ich die Parameter herausgefunden und mit meinem Gateway abgestimmt hatte. Was die Register angeht, hatte ich bisher nur das Modbus-PDF von M-Tec.
                        War dann ziemlich froh, diesen Post hier zu finden, und glücklich darüber, dass es noch viele weitere Datenpunkte gibt, die ausgelesen werden können.
                        Könntest du das Holdingregister aus der Instanz vielleicht als txt-Export zur Verfügung stellen?
                        Würde mich sehr darüber freuen.

                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • metaxa
                          metaxa @Audiyogi last edited by

                          @audiyogi Ui, deine Anfrage ist mir entgangen, sorry dafür!

                          Ist sie noch aktuell?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            martin.le last edited by

                            Weiß jemand, ob sich beim M-TEC WR die RS485-Parameter (speziell die Baudrate) für den EMS-Modbus anders einstellen lassen? Wenn ja, wo? Versteckt in den Menüs am Gerät selbst? Oder auch über den Registersatz? Würde gern versuchsweise die Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 auf 19200 oder auch 38400 (wenn's damit noch stabil läuft) hochstellen, damit auch umfangreichere Registersätze abgefragt werden können bzw. der Bus nur halb oder ein viertel so lang blockiert ist als bei 9600 Baud...
                            Alle anderen Geräte auf dem Bus (Gateway, 2 Smartmeter, Solarmax WR) sind einwandfrei einstellbar...
                            Wäre super, wenn mir jmd diesbzgl. weiterhelfen könnte.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • metaxa
                              metaxa @manrum1 last edited by

                              @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:

                              Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.

                              Sevus!
                              Bei mir ließ ich letztendlich den T4 (SmartEnergy) Teil ausbauen und habe mir dafür einen weiteren Akku dazubauen lassen, seit dem rennt auch Mosbus abolut zuverlässig und sauber.

                              Seit dem habe ich auch den "USR-TCP232-T2" in meinem Netz, wie loggst du dich da ein?
                              3f2d3dcc-8345-4772-9642-b0d3615b5b28-image.png
                              Mit den Standardzugangsdaten wie für das Webportal komme ich da nicht rein.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                manrum1 @metaxa last edited by

                                @metaxa Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Probier "admin" bei user und Passwort.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  TinoNikol @manrum1 last edited by TinoNikol

                                  @metaxa @manrum1 Könnte jemand evtl mal die eingepflegten Modbus Adressen Exportieren und Posten das würde vielleicht einigen weiterhelfen! Danke

                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @TinoNikol last edited by

                                    @tinonikol Wie/Wo kann ich die exportieren?

                                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      manrum1 @metaxa last edited by

                                      @tinonikol Hi, habs über den modbus-Adapter im Expertenmodus exportiert. Solltest du wiede reinlesen können.
                                      Viel Spaß!

                                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                      10011	Firmware Version	Firmware Version			1	1	0				true	false	false	false
                                      10105	Running State	Running State		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      10112	Fault FLAG1	Fault FLAG1		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      10114	Fault FLAG2	Fault FLAG2		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      10994	Phase A Power on Meter	Phase A Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      10996	Phase B Power on Meter	Phase B Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      10998	Phase C Power on Meter	Phase C Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      11000	Zähler (NVP) Leistung	Netz Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      11002	Total Grid-Injection Energy on Meter	Total Grid-Injection Energy on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11004	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11009	Grid Phase A Voltage	Grid Phase A Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11010	Grid Phase A Current	Grid Phase A Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11011	Grid Phase B Voltage	Grid Phase B Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11012	Grid Phase B Current	Grid Phase B Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11013	Grid Phase C Voltage	Grid Phase C Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11014	Grid Phase C Current	Grid Phase C Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11015	Grid Frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                      11016	AC Leistung Netz	Verbraucher Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      11018	Total PV Generation on that day	Total PV Generation on that day	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11020	Total PV Generation from Installation	Total PV Generation from Installation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11028	PV Leistung	PV Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      11032	Temperature Sensor 1	Temperature Sensor 1	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11033	Temperature Sensor 2	Temperature Sensor 2	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11034	Temperature Sensor 3	Temperature Sensor 3	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11035	Temperature Sensor 4	Temperature Sensor 4	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11038	PV1 Voltage	PV1 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11039	PV1 Currrent	PV1 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11040	PV2 Voltage	PV2 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11041	PV2 Currrent	PV2 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      11062	PV1 Input Power	PV1 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      11064	PV2 Input Power	PV2 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      30230	AC Leistung Backup	AC Leistung Backup 	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      30236	Inverter Phase A Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      30242	Inverter Phase B Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      30248	Inverter Phase C Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      30254	Batterie Spannung DC	Batterie Spannung DC	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      30255	Batterie Strom	Batterie Strom	A	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      30256	Batterie Mode	Batterie Mode		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                                      30258	Batterie Leistung	Batterie Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                      31000	Grid Injection today Meter	Grid Injection Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31001	Grid Purchasing today Meter	Grid Purchasing Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31003	Battery Charge Energy today	Battery Charge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31004	Battery Discharge Energy today	Battery Discharge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31005	PV Generation today	PV Generation Energy on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31006	Loading Energy today	Loading Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31008	Energy Purchased from Grid on that day	Energy Purchased from Grid on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31102	Total Energy injected to grid	Total Energy injected to grid	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31104	Total Energy Purchased from Grid Meter	Total Energy Purchased from Grid from Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31108	Total Energy Charged to Battery	Total Energy Charged to Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31110	Total Energy Discharged from Battery	Total Energy Discharged from Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                                      31112	Total PV Generation	Total PV Generation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31114	Total Loading Energy Consumed at Grid side	Total Loading Energy Consumed at Grid side	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
                                      31118	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
                                      33000	SOC	Ladezustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                      33001	SOH	Alterrungszustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                      33002	BMS Status	BMS Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                      33003	Batterie Temperatur	Batterie Temperatur	°C	uint16be	1	0,1	0		value.temperature		true	false	false	false
                                      33016	BMS Error	BMS Error		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      33018	BMS Warnung	BMS Warnung		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Merceile last edited by

                                        Hallo Zusammen,

                                        ich habe die Verbindung mit Hilfe der Einträge hier im Forum hinbekommen. Vielen Dank dafür. Wie bereits beschrieben wird der Verbrauch nicht korrekt angezeigt. Ich habe nun einen Datenpunkt erstellt habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich werte dort berechnen kann. Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.

                                        Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen) (Post von manrum1)

                                        Hat vielleicht jemand eine Idee oder Vorlage wie ich diesen Datenpunkt mit Werten füttern kann.

                                        Vielen Dank im Voraus 🙂

                                        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • metaxa
                                          metaxa @Merceile last edited by

                                          @merceile sagte in M-TEC Energy Butler:

                                          Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.

                                          Zeig mal bitte dein Blockly, welches nicht funktioniert!

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            Merceile @metaxa last edited by

                                            @metaxa Hallo Metaxa,

                                            danke für deine Nachricht. Ich habe es in der Zwischenzeit hinbekommen. 🙂
                                            Das Ding sieht so aus. Bisher stimmen die Werte. Ich nutze für die Ansicht auf den Displays den Adapter "Energiefluss"

                                            blockly.png

                                            Vielleicht gibt es ja noch eine schönere Lösung.

                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            201
                                            29649
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo