    Blockly zur Klimaanlagensteuerung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • L
      linguist @paul53 last edited by

      @paul53 "falls" prüft auf wahr.

      Das isses. Jetzt hats geklickt. Dessen war ich mir nicht bewusst. DANKE!

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        linguist @linguist last edited by

        @paul53
        OFFTOPIC: Um noch kurz auf deine Anfangs getätige Aussage zurückzukommen: gibt es einen empfehlenswerten Temperatursensor? Shelly HT hatte ich im Auge, scheint aber nicht sehr berauschend zu sein.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @linguist last edited by paul53

          @linguist sagte: gibt es einen empfehlenswerten Temperatursensor?

          Das hängt davon ab, welche Protokolle Du empfangen kannst. WiFi ist nichts für batteriebetriebene Sensoren.

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • L
            linguist @paul53 last edited by

            @paul53 Noch keine. Frei in der Auswahl.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @linguist last edited by paul53

              @linguist sagte: Noch keine.

              Fritzbox vorhanden? Falls ja, schau mal FRITZ!DECT 440 an (gut ablesbares Display).

              L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • L
                linguist @paul53 last edited by

                @paul53 sieht gut aus, wenn auch reichlich teuer für "nur" einen TempSensor. Vielleicht fällt mir noch eine weiter Verwendung für die Taster ein.
                Vielen Dank!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @linguist last edited by paul53

                  @linguist sagte: gerne selber "zusammenstecken" was du gepostet hast.

                  Ändere noch die Abfrage der Temperaturen, damit das Klimagerät auch einschaltet, wenn die ganze Zeit die PV-Leistung > 3000 W ist und die Temperatur erst später auf > 23°C steigt.

                  Blockly_temp.JPG

                  L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • L
                    linguist @paul53 last edited by

                    @paul53 Auf >21 gesetzt. Sollte also ab 22 an gehen.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @linguist last edited by paul53

                      @linguist sagte: Auf >21 gesetzt. Sollte also ab 22 an gehen.

                      Ich habe die Prüfung der Raumtemperatur vor "Ausführen delayOn" gesetzt, damit sie auch dann erfolgt, wenn die PV-Leistung schon seit einiger Zeit > 3000 W ist.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • L
                        linguist @paul53 last edited by linguist

                        @paul53 Hallo Paul,

                        also so?

                        d3ea9467-2612-4280-aa43-cce00d49b233-grafik.png

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @linguist last edited by

                          @linguist sagte: also so?

                          Nicht ganz: Das Einlesen der Temperatur in die Variable roomTemp muss vor deren Auswertung erfolgen - also ganz oben im Trigger.

                          Blockly_temp.JPG

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • L
                            linguist @paul53 last edited by linguist

                            @paul53 Pardon, übersehen, jetzt müsste es aber passen.

                            d4525d97-9720-41c3-960a-c484aac3233b-grafik.png

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @linguist last edited by

                              @linguist sagte: jetzt müsste es aber passen.

                              Ja. Ich würde für den Fall, dass sich die Temperatur innerhalb von 10 Minuten von < 19°C auf >= 19°C erhöht, den Grenzwert zwischen Heizen / Kühlen etwas höher setzen, damit in diesem Fall nicht gekühlt statt geheizt wird.

                              Blockly_temp.JPG

                              L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • L
                                linguist @paul53 last edited by linguist

                                @paul53 Erledigt. Die erste Abfrage hab ich zu Testzwecken auf 20 gestellt. Kommt wieder auf 19.

                                358e6926-4883-4ee8-ad16-2c883762fcc3-grafik.png

                                Deine Hilfestellung ist wirklich der Wahnsinn. Danke dafür.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  linguist @paul53 last edited by linguist

                                  @paul53
                                  Hallo Paul, um das ganze nochmal kurz hoch zu holen:
                                  Spricht etwas dagegen um das ganze Script noch einen Zeitplan zu legen? Etwa dass bei manueller Bedienung und 0kW das Script nicht "abschalten" feuern würde (zb Nachts)? )?

                                  Grüße

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @linguist last edited by

                                    @linguist sagte: Spricht etwas dagegen um das ganze Script noch einen Zeitplan zu legen?

                                    Ja: Trigger innerhalb von Triggern (Zeitplan) funktioniert nicht.

                                    @linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:

                                    dass bei manueller Bedienung und 0kW das Script nicht "abschalten" feuern würde (zb Nachts)?

                                    Innerhalb des Skriptes kann ein Datenpunkt "Manuell Ein" abgefragt werden, der das Abschalten verhindert.

                                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      linguist @paul53 last edited by linguist

                                      @paul53 Muss ich mir mal anschauen wie ich einen solchen Datenpunkte sinnvoll realisieren kann.

                                      Danke dir!

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @linguist last edited by

                                        @linguist sagte: einen solchen Datenpunkte sinnvoll realisieren kann.

                                        Man kann auch eine Variable manuell_ein verwenden, in der detektiert wird, dass das Einschalten nicht durch ein Skript erfolgte.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          linguist @paul53 last edited by

                                          @paul53 Es kann so einfach sein. Ich wäre einen ganz anderen Weg gegangen. Danke dir.
                                          Aber wo genau wird die Variable "Ursprung" verarbeitet?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @linguist last edited by paul53

                                            @linguist sagte: Variable "Ursprung"

                                            "Ursprung" findet man wie "Wert" unter "Trigger".

                                            Blockly_DP_Props.JPG

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            705
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            70
                                            3767
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo