NEWS
Blockly zur Klimaanlagensteuerung
-
@linguist sagte: delayOff in 5min ->falls Wert von ACPower (müsste nicht hier noch was stehen?) steuere Power mit false.
Das ist die Abschaltung nach 5 Minuten (große Wolke oder Abend): Falls eingeschaltet (Wert von "ACPower" ist wahr) dann steuere "ACPower" mit falsch.
-
@linguist sagte: Ergo da müsste noch ein "ist wahr" hinter den Wert von Power?
Nein, das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist falsch oder wahr. Der Wert des Datenpunktes ist schon falsch oder wahr, also ist ein Vergleich sinnlos. "falls" prüft auf wahr.
-
@linguist sagte: Ergo da müsste noch ein "ist wahr" hinter den Wert von Power?
Nein, das Ergebnis eines jeden Vergleichs ist falsch oder wahr. Der Wert des Datenpunktes ist schon falsch oder wahr, also ist ein Vergleich sinnlos. "falls" prüft auf wahr.
-
@paul53 "falls" prüft auf wahr.
Das isses. Jetzt hats geklickt. Dessen war ich mir nicht bewusst. DANKE!
-
@paul53
OFFTOPIC: Um noch kurz auf deine Anfangs getätige Aussage zurückzukommen: gibt es einen empfehlenswerten Temperatursensor? Shelly HT hatte ich im Auge, scheint aber nicht sehr berauschend zu sein. -
@linguist sagte: gibt es einen empfehlenswerten Temperatursensor?
Das hängt davon ab, welche Protokolle Du empfangen kannst. WiFi ist nichts für batteriebetriebene Sensoren.
-
@linguist sagte: Noch keine.
Fritzbox vorhanden? Falls ja, schau mal FRITZ!DECT 440 an (gut ablesbares Display).
-
@paul53 Hallo und vielen Dank für deine Hilfestellung. Raumtemp des Klimagerätes ist nur temporär, da ich aktuell nichts anderes habe. Gucke gerade noch nach einem externen Temperaturfühler.
Ich DACHTE, "ACPowerstate" im Trigger würde ggf gegen ständiges ein- und ausschalten helfen. Aber wie gesagt, ich bin noch kompletter Neuling und versuche mein bestes & zu lernen.
Mir fehlt der Baustein "setze X auf". Wo finde ich diesen?
EDIT: Ich könnte natürlich einfach deinen Code kopieren, aber zu Lernzwecken wollte ich es gerne selber "zusammenstecken" was du gepostet hast.
@linguist sagte: gerne selber "zusammenstecken" was du gepostet hast.
Ändere noch die Abfrage der Temperaturen, damit das Klimagerät auch einschaltet, wenn die ganze Zeit die PV-Leistung > 3000 W ist und die Temperatur erst später auf > 23°C steigt.

-
@linguist sagte: gerne selber "zusammenstecken" was du gepostet hast.
Ändere noch die Abfrage der Temperaturen, damit das Klimagerät auch einschaltet, wenn die ganze Zeit die PV-Leistung > 3000 W ist und die Temperatur erst später auf > 23°C steigt.

-
@linguist sagte: Auf >21 gesetzt. Sollte also ab 22 an gehen.
Ich habe die Prüfung der Raumtemperatur vor "Ausführen delayOn" gesetzt, damit sie auch dann erfolgt, wenn die PV-Leistung schon seit einiger Zeit > 3000 W ist.
-
@linguist sagte: also so?
Nicht ganz: Das Einlesen der Temperatur in die Variable
roomTempmuss vor deren Auswertung erfolgen - also ganz oben im Trigger.
-
@linguist sagte: jetzt müsste es aber passen.
Ja. Ich würde für den Fall, dass sich die Temperatur innerhalb von 10 Minuten von < 19°C auf >= 19°C erhöht, den Grenzwert zwischen Heizen / Kühlen etwas höher setzen, damit in diesem Fall nicht gekühlt statt geheizt wird.

-
@linguist sagte: jetzt müsste es aber passen.
Ja. Ich würde für den Fall, dass sich die Temperatur innerhalb von 10 Minuten von < 19°C auf >= 19°C erhöht, den Grenzwert zwischen Heizen / Kühlen etwas höher setzen, damit in diesem Fall nicht gekühlt statt geheizt wird.

-
@linguist sagte: jetzt müsste es aber passen.
Ja. Ich würde für den Fall, dass sich die Temperatur innerhalb von 10 Minuten von < 19°C auf >= 19°C erhöht, den Grenzwert zwischen Heizen / Kühlen etwas höher setzen, damit in diesem Fall nicht gekühlt statt geheizt wird.

@paul53
Hallo Paul, um das ganze nochmal kurz hoch zu holen:
Spricht etwas dagegen um das ganze Script noch einen Zeitplan zu legen? Etwa dass bei manueller Bedienung und 0kW das Script nicht "abschalten" feuern würde (zb Nachts)? )?Grüße
-
@paul53
Hallo Paul, um das ganze nochmal kurz hoch zu holen:
Spricht etwas dagegen um das ganze Script noch einen Zeitplan zu legen? Etwa dass bei manueller Bedienung und 0kW das Script nicht "abschalten" feuern würde (zb Nachts)? )?Grüße
@linguist sagte: Spricht etwas dagegen um das ganze Script noch einen Zeitplan zu legen?
Ja: Trigger innerhalb von Triggern (Zeitplan) funktioniert nicht.
@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
dass bei manueller Bedienung und 0kW das Script nicht "abschalten" feuern würde (zb Nachts)?
Innerhalb des Skriptes kann ein Datenpunkt "Manuell Ein" abgefragt werden, der das Abschalten verhindert.
-
@linguist sagte: Spricht etwas dagegen um das ganze Script noch einen Zeitplan zu legen?
Ja: Trigger innerhalb von Triggern (Zeitplan) funktioniert nicht.
@linguist sagte in Blockly zur Klimaanlagensteuerung:
dass bei manueller Bedienung und 0kW das Script nicht "abschalten" feuern würde (zb Nachts)?
Innerhalb des Skriptes kann ein Datenpunkt "Manuell Ein" abgefragt werden, der das Abschalten verhindert.
-
@paul53 Muss ich mir mal anschauen wie ich einen solchen Datenpunkte sinnvoll realisieren kann.
Danke dir!