      Vielen Dank an Meistertr und Uhula, ich habe die Anregungen in die Skripte mit aufgenommen und im ersten Post Skripte mit den aktuellen ausgetauscht.

      Nachdem ich mir das Modul Pattern angesehen hab, finde ich den Code nun viel strukturierter. Danke für das Feedback

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ?
        A Former User last edited by

        Demnächst sollen folgende Funktionen hinzukommen:

        • Verzögerte Aktivierung

        • Stiller Modus

        • Automatische Aktivierung beim Verlassen

        • Pineingabe zur Deaktivierung

        • Prüfung aller Sensoren beim Aktivieren

        Hat noch jemand Ideen zur Funktionserweiterung die hilfreich sind?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uhula
          Uhula last edited by

          "Normale" Alarmanlagen unterscheiden weniger nach Sensoren, sondern eher nach Meldelinien, in denen dann die einzelnen Sensoren gruppiert werden können. Der Sinn dahinter ist, dass sich über die Meldelinien dann leicht verschiedene "Scharf" Zustände realisieren lassen.

          Bsp:

          Meldelinie 1 : Alle Sensoren zur Außenhautabsicherung (Fenster, Türen, …)

          Meldelinie 2 : Alle Sensoren zur Innenabsicherung Keller / EG (Bewegungsmelder)

          Meldelinie 3 : Alle Sensoren zur Innenabsicherung OG (Bewegungsmelder)

          Es sollten mehrere Scharf-Zustände wählbar sein, z.B. "Deaktiviert", "Unscharf", "Abwesend laut", "Abwesend still", "Anwesend1", "Anwesend2 (Nacht)". Selbst im "Unscharf" Zustand ist die Alarmanlage noch aktiv und überwcht durch Ping zB Geräte um deren Ausfälle via Push/Mail melden zu können.

          Je Scharf-Zustand muss festgelegt werden können:

          • welche Meldelinien gehören dazu (Abwesend : Meldelinie 1 + 2 + 3, Anwesend1 : Meldelinie 1, Anwesend2: Meldelinie 1 + 2)

          • welche Alarmgeber werden getriggert, inkl. Alarmverzögerung (Bsp: 30 sec interner Alarm Schlafzimmer, dann 30 sec interner Alarm, dann extern)

          • Scharf/Unscharf Verzögerung

          • ...

          Je Meldelinie muss festgelegt werden können:

          • welche Scharf-Zustände sie verhindern, wenn sie eine aktive Meldung haben (Fenster geöffnet).

          • ob sie direkt oder verzögert (in [sec]) auslösen sollen

          • …

          Je Sensor muss festgelegt werden können:

          • zu welcher Meldelinie er gehört

          • welche Scharf-Zustände er verhindert, wenn er eine aktive Meldung hat (Fenster geöffnet); oder :"wie Meldelinie"

          • ob er direkt oder verzögert (in [sec]) auslösen sollen; oder :"wie Meldelinie"

          • wieviele "Meldungsgründe" vorliegen müssen, bis eine aktive Meldung erfolgt (Bsp: Bewegungsmelder 2 innerhalb von 20 sek); ist wichtig um die Fehlalarme zu minimieren

          • …

          Sind alles nur Vorschläge, die meine 20 Jahre alte Hardware-Alarmanlage (Konfiguration über DIP-Schalter) konnte und die so auch in Benutzung waren. Aber, wenn man dann die eierlegende Wollmilchsau erschaffen hat, muss man sehr darauf achten, dass die Konfiguration simpel und logisch verständlich bleibt, sonst werden Dritte diese nicht nutzen wollen/können.

          Viel Spaß und Erfolg! 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tempestas last edited by

            @nisio:

            Demnächst sollen folgende Funktionen hinzukommen:

            • Verzögerte Aktivierung

            • Stiller Modus

            • Automatische Aktivierung beim Verlassen

            • Pineingabe zur Deaktivierung

            • Prüfung aller Sensoren beim Aktivieren

            Hat noch jemand Ideen zur Funktionserweiterung die hilfreich sind? `

            Alarmlog.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by

              @tempestas:

              Alarmlog. `

              was meinst du damit ? wen man de alarm status per history aufnimmt kan man diesen ueber eine tabelle wiedergeben

              beispiel:

              979_history_log.jpg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tempestas last edited by

                @Dutchman:

                @tempestas:

                Alarmlog. `

                was meinst du damit ? wen man de alarm status per history aufnimmt kan man diesen ueber eine tabelle wiedergeben `

                wollte die Liste nur vervollständigen.

                Meinen tue ich aber so etwas:

                http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view

                in diesem Beispiel hatte ich noch keine Sortierung drin

                Edit: ich sehe aber gerade, das war / ist schon enthalten mit "Letzter Sensor".

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ?
                  A Former User last edited by

                  @Uhula:

                  "Normale" Alarmanlagen unterscheiden weniger nach Sensoren, sondern eher nach Meldelinien, in denen dann die einzelnen Sensoren gruppiert werden können. Der Sinn dahinter ist, dass sich über die Meldelinien dann leicht verschiedene "Scharf" Zustände realisieren lassen.

                  Bsp:

                  Meldelinie 1 : Alle Sensoren zur Außenhautabsicherung (Fenster, Türen, …)

                  Meldelinie 2 : Alle Sensoren zur Innenabsicherung Keller / EG (Bewegungsmelder)

                  Meldelinie 3 : Alle Sensoren zur Innenabsicherung OG (Bewegungsmelder)

                  Es sollten mehrere Scharf-Zustände wählbar sein, z.B. "Deaktiviert", "Unscharf", "Abwesend laut", "Abwesend still", "Anwesend1", "Anwesend2 (Nacht)". Selbst im "Unscharf" Zustand ist die Alarmanlage noch aktiv und überwcht durch Ping zB Geräte um deren Ausfälle via Push/Mail melden zu können.

                  Je Scharf-Zustand muss festgelegt werden können:

                  • welche Meldelinien gehören dazu (Abwesend : Meldelinie 1 + 2 + 3, Anwesend1 : Meldelinie 1, Anwesend2: Meldelinie 1 + 2)

                  • welche Alarmgeber werden getriggert, inkl. Alarmverzögerung (Bsp: 30 sec interner Alarm Schlafzimmer, dann 30 sec interner Alarm, dann extern)

                  • Scharf/Unscharf Verzögerung

                  • ...

                  Je Meldelinie muss festgelegt werden können:

                  • welche Scharf-Zustände sie verhindern, wenn sie eine aktive Meldung haben (Fenster geöffnet).

                  • ob sie direkt oder verzögert (in [sec]) auslösen sollen

                  • …

                  Je Sensor muss festgelegt werden können:

                  • zu welcher Meldelinie er gehört

                  • welche Scharf-Zustände er verhindert, wenn er eine aktive Meldung hat (Fenster geöffnet); oder :"wie Meldelinie"

                  • ob er direkt oder verzögert (in [sec]) auslösen sollen; oder :"wie Meldelinie"

                  • wieviele "Meldungsgründe" vorliegen müssen, bis eine aktive Meldung erfolgt (Bsp: Bewegungsmelder 2 innerhalb von 20 sek); ist wichtig um die Fehlalarme zu minimieren

                  • …

                  Sind alles nur Vorschläge, die meine 20 Jahre alte Hardware-Alarmanlage (Konfiguration über DIP-Schalter) konnte und die so auch in Benutzung waren. Aber, wenn man dann die eierlegende Wollmilchsau erschaffen hat, muss man sehr darauf achten, dass die Konfiguration simpel und logisch verständlich bleibt, sonst werden Dritte diese nicht nutzen wollen/können.

                  Viel Spaß und Erfolg! 😉 `

                  Vielen Dank für die vielen Ideen, da bin ich erstmal etwas beschäftigt. freu

                  Die Übersichtlichkeit finde ich auch sehr wichtig. Daher frage ich mich ob es nicht ab einem gewissen Punkt sinnvoller ist lieber mehrere Varianten/Instanzen der Alarmanlage anzulegen anstatt alles in eine Alarmanlage reinzukonfigurieren.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ?
                    A Former User last edited by

                    Vielen Dank nochmals für die vielen Ideen @Uhula

                    Ich möchte insbesondere die Einfachheit im Vordergrund behalten.

                    Da die Kombination aus Meldelinie, Scharf-Zustand, Sensor, Verzögerung schnell unkontrollierbar wird habe ich mal ausprobiert diese Kombinationen als Profile abgebildet.

                    Mit den Profilen lassen sich Meldelinien und Alarmkanäle aktivieren, bzw mit einer Verzögerung versehen.

                    Ein erster Vorgeschmack schon mal vorab.

                    Ich habe noch nicht ausgiebig getestet und auch noch die Widgets nicht angepasst, daher sind bestimmt noch Fehler drin 🙂

                    Meint ihr die Nutzung der Profil ist ein guter Einsatz um Einfachheit und gleichzeitig Flexibilität abzubilden.

                    ! ````
                    /*

                    multi channel burglar alarm - v 0.01

                    ! features:

                    • six different alarm channels
                    • delayed alarm action
                    • delayed sensor check
                    • alarmlog
                    • define settings as profil

                    ! changelog:
                    29.09.2017 initial version
                    01.10.2017 restructered with revealing module pattern
                    03.10.2017 profiles added for alarm channels and sensor groups

                    */

                    ! var ALARM = (function () {

                    //Settings
                    var instance = 'javascript.0.';
                    var maxLogEntries = 5;
                    
                    //Internal states
                    var enable = false;
                    var state = 0;
                    var alarm = false;
                    var alarmDelay;
                    var alarmTimer = {};
                    var alarmLog = [];
                    var sensorDelay;
                    var sensorTimer = {};
                    
                    //Sensors
                    var selFacade = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=facade)');
                    selFacade.on(function(obj) {
                        _checkSensor(obj,facade);
                    });
                    var selMotion = $('state[state.id=javascript.0.*](functions=motion)');
                    selMotion.on(function(obj) {
                        _checkSensor(obj,motion);
                    });
                    
                    function _checkSensor(obj, group){
                        if(sensorDelay.group === 0){
                            _check(obj);
                        }else if(sensorDelay.group > 0){
                            setTimeout(_check,(sensorDelay.group*1000),obj);
                        }
                        log('checkSensor group:'+group);
                    }
                    
                    function _loadSettings(profil){
                        switch(profil) {
                            case 'silent':
                                sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                alarmDelay = {silent:0};
                                break;
                            case 'night':
                                sensorDelay = {door:0};
                                alarmDelay = {silent:0,intern:60,extern:60};
                                break;
                            case 'full':
                                sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                alarmDelay = {silent:0,sound:30,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                                break;
                            default:
                                sensorDelay = {motion:0,facade:0};
                                alarmDelay = {silent:0,sound:30,strobe:30,intern:60,extern:60,mail:120};
                        }
                    }
                    function _enable(profil){
                        enable = true;
                        state = 1;
                        _resetAlarm();
                        _loadSettings(profil);
                        log('enable');
                    }
                    function _disable(){
                        enable = false;
                        state = 0;
                        _resetAlarm();
                        _resetAlarmTimer();
                        log('disable');
                    }
                    function _stop(){
                        state = 1;
                        _resetAlarm();
                        log('stop');
                    }
                    function _resetAlarmTimer(){
                        for (var elem in alarmTimer) {
                            clearTimeout(alarmTimer[elem]);
                            alarmTimer[elem] = null;
                        }
                        log('resetAlarmTimer');
                    }
                    function _resetAlarm(){
                        alarm = false;
                        setState(instance+'alarm.out.state', state, true);
                        setState(instance+'alarm.out.log', '', true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm', false, true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_silent', false, true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_sound', false, true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_strobe', false, true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_intern', false, true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_extern', false, true);
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_mail', false, true);
                        _resetAlarmTimer();
                        log('resetAlarm state:'+state);
                    }
                    function _startAlarm(elem){
                        alarm = true;
                        setState(instance+'alarm.out.alarm_'+elem, true, true);
                        setState(instance+'alarm.out.state', 3, true);
                        log('startAlarm elem:'+elem);
                    }
                    function _check(obj){
                        if(obj.state.val && enable){
                            for (var elem in alarmDelay) {
                                if(alarmDelay[elem] === 0){
                                    _startAlarm(elem);
                                } else if(!alarmTimer[elem]){
                                        alarmTimer[elem] = setTimeout(_startAlarm,(alarmDelay[elem]*1000),elem);
                                }
                                log('startAlarms elem'+elem+':'+alarmDelay[elem]);
                            }
                            _logSensor(obj);
                            log('alarm triggered by sensor '+obj.common.name);
                        }
                    }
                    function _logSensor(obj){
                        var time = (new Date()).toLocaleDateString()+' '+(new Date()).toLocaleTimeString();
                        var sensor = obj.common.name;
                        var room = getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
                        alarmLog.push(time+' '+sensor+' '+room);
                        alarmLog.splice(maxLogEntries);
                        setState(instance+'alarm.out.log', alarmLog.join('
                    

                    '), true);
                    setState(instance+'alarm.out.last_sensor', time+' '+sensor+' '+room, true);
                    }

                    _loadSettings();
                    
                    return {
                        enable: _enable,
                        disable: _disable,
                        stop: _stop
                    };
                    

                    ! })();
                    ! on({id:'javascript.0.alarm.in.enable', change:'any'}, function(obj){
                    ALARM.enable(obj.state.val);
                    log('on: in.enable val:'+obj.state.val);
                    });
                    on({id:'javascript.0.alarm.in.disable', change:'any'}, function(obj){
                    ALARM.disable();
                    log('on: in.disable');
                    });
                    on({id:'javascript.0.alarm.in.stop', change:'any'}, function(obj){
                    ALARM.stop();
                    log('on: in.stop');
                    });

                    
                    Angepasste States:
                    
                    >! ````
                    //Input
                    createState('alarm.in.enable', {
                        read: true, 
                        write: true, 
                        desc: "Is used to arm the system, but cannot be used to disarm it.", 
                        type: "string"
                    });
                    createState('alarm.in.disable', {
                        read: true, 
                        write: true, 
                        desc: "Turns off the activated outputs and disarms the alarm system.", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.in.stop', {
                        read: true, 
                        write: true, 
                        desc: "Can be used to stop the alarm.", 
                        type: "boolean"
                    });
                    >! //Output
                    createState('alarm.out.state', 0, {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Returns the current state of the system,", 
                        type: "number", 
                        min:  '0',
                        max:  '3',
                        states: '0:Disabled;1:Armed with motion sensors;2:Alarm triggered',
                        def: 0
                    });
                    createState('alarm.out.alarm', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.alarm_silent', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Silent alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.alarm_sound', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Sound alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.alarm_strobe', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Strobe alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.alarm_intern', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Internal alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.alarm_extern', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "External alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.alarm_mail', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Mail alarm", 
                        type: "boolean"
                    });
                    createState('alarm.out.log', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "List with last sensors.", 
                        type: "string"
                    });
                    createState('alarm.out.last_sensor', {
                        read: true, 
                        write: false, 
                        desc: "Tells you which sensor has been activated. The output gives the room, name, date and time.", 
                        type: "string"
                    });
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User last edited by

                      Die neue Version mit Profilen und ein paar Umbauten hab ich im ersten Post hinterlegt.

                      Ich hab auch die Anzeige noch etwas angepasst Aufgrund der Profile.

                      Ebenfalls ist am Ende des Skripts eine Minimallösung wie ich bei mir die Automatische Aktivierung/Deaktivierung anhand von Anwesenheit gelöst habe über das Profil 'auto'.

                      Viel Spaß beim ausprobieren

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        andy6d last edited by

                        Hallo, bin gerade dabei das Script von nisio einzubinden.

                        Blöde Frage, wo und wie mache ich das? :shock:

                        Sorry fange gerade mit dem Thema an und komme einfach nicht darauf.

                        Habe es als eigenen Ordner unter Scripts am laufen aber da passiert rein gar nichts. Weiter fehlt mir der Bezug auf die "eigene" Anlage Melder usw. Vielleicht kann mir da jemand kurz auf die Sprünge helfen :roll:

                        Achso in Zeile 177 und 178 steht alram drin, sollte bestimmt alarm heißen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Blackeye last edited by

                          Hi,

                          auch ich wäre um ein paar Tipps dankbar. Habe noch nie Dinge importiert.

                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Blackeye last edited by

                            Hi,

                            Kann mir sagen wie ich den Card View importieren kann? Mit den png Dateien weiß ich ach nicht wohin.

                            Und was muss ich noch machen wenn ich alles importiert habe? Profile kenne ich nicht, bin noch neu in IoBroker.

                            Danke

                            Lars

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ?
                              A Former User last edited by

                              @andy6d:

                              Hallo, bin gerade dabei das Script von nisio einzubinden.

                              Blöde Frage, wo und wie mache ich das? :shock:

                              Sorry fange gerade mit dem Thema an und komme einfach nicht darauf.

                              Habe es als eigenen Ordner unter Scripts am laufen aber da passiert rein gar nichts. Weiter fehlt mir der Bezug auf die "eigene" Anlage Melder usw. Vielleicht kann mir da jemand kurz auf die Sprünge helfen :roll:

                              Achso in Zeile 177 und 178 steht alram drin, sollte bestimmt alarm heißen. `

                              Zeile #177 und #178 habe ich angepasst, Danke für den Hinweis.

                              Benötigt wird der Javascript Adapter "ioBroker.javascript".

                              Ich habe zwei Skripte unter dem Ordner Common angelegt.

                              Das erste beinhaltet die States und das zweite Skript die eigentliche Logik. Die Skripte sind auch im Beitrag #1 enthalten.

                              Beide Skripte müssen aktiviert sein (grünes Symbol).

                              Eigene Melder lassen sich beliebig hinzufügen.

                              Dazu muss nur in Zeile #35+ ein neuer Selektor angelegt werden.

                              Wenn dazu eine neue Sensorgruppe (motion, facade, neu1, neu2) benutzt werden soll, dann muss diese noch hinzugefügt werden in der Funktionen _loadSettings und dort einem der Profile als sensorDelay zugeordnet. Ansonsten laufen die neuen Melder ins Leere.

                              Hilft das weiter?

                              Gerne weitere Fragen stellen…

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • ?
                                A Former User last edited by

                                @Blackeye:

                                Hi,

                                Kann mir sagen wie ich den Card View importieren kann? Mit den png Dateien weiß ich ach nicht wohin.

                                Und was muss ich noch machen wenn ich alles importiert habe? Profile kenne ich nicht, bin noch neu in IoBroker.

                                Danke

                                Lars `

                                Die Visualisierung basiert komplett auf dem Material Design von Uhula.

                                Dort sind auch alle Infos zu Cards zu finden.

                                Importieren kann man die Card View im Vis Editor unter dem Tab "Views" gibt es dazu einen Button "Import View"

                                Die png Dateien liegen bei mir im root des Vis projects, z.B. /vis.0/main/

                                Man kann dazu den File Manager im Vis Editor verwenden.

                                Profile sind innerhalb des Skripts mit der Logik.

                                Damit lassen sich Melder gruppieren und zu verschiedenen Alarmlevel kombinieren, z.B.:

                                • Nachts Aussenhaut überwachen und stillen Alarm auslösen

                                • Tagsüber nur Sabotagealarm aktivieren

                                • Voller Alarm bei Abwesenheit

                                -…

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Blackeye last edited by

                                  Hi,

                                  Danke für die wirklich schon mal große Hilfe. :idea:

                                  Aber wie klappt das mit den Gruppen? Geht das automatisch nach starten des Scripts? Bei mir werden nämlich nur die Schalter angelegt.

                                  @nisio:

                                  @Blackeye:

                                  Hi,

                                  Kann mir sagen wie ich den Card View importieren kann? Mit den png Dateien weiß ich ach nicht wohin.

                                  Und was muss ich noch machen wenn ich alles importiert habe? Profile kenne ich nicht, bin noch neu in IoBroker.

                                  Danke

                                  Lars `

                                  Die Visualisierung basiert komplett auf dem Material Design von Uhula.

                                  Dort sind auch alle Infos zu Cards zu finden.

                                  Importieren kann man die Card View im Vis Editor unter dem Tab "Views" gibt es dazu einen Button "Import View"

                                  Die png Dateien liegen bei mir im root des Vis projects, z.B. /vis.0/main/

                                  Man kann dazu den File Manager im Vis Editor verwenden.

                                  Profile sind innerhalb des Skripts mit der Logik.

                                  Damit lassen sich Melder gruppieren und zu verschiedenen Alarmlevel kombinieren, z.B.:

                                  • Nachts Aussenhaut überwachen und stillen Alarm auslösen

                                  • Tagsüber nur Sabotagealarm aktivieren

                                  • Voller Alarm bei Abwesenheit

                                  -… `

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ?
                                    A Former User last edited by

                                    Hallo @Blackeye,

                                    Hast du das Skript mit den States aktiviert? Dann sollten alle States angelegt worden sein.

                                    Hast du das Skript mit der Logik aktiviert? Dann kannst du über den View im Vis oder direkt über den State javascript.0.alarm.in.enable die Alarmanlage aktivieren. Dazu wird der Wert des States als Profilname weitergegeben an die Funktion _loadSettings.

                                    Die Sensorgruppen werden nur durch den Selektor definiert.

                                    Ich nutze dazu sehr gerne die enum Funktion.

                                    Alle Sensoren für die Gruppe Fassade gebe ich als Funktion genau diese enum.

                                    Man kann so z.B. alle Türsensoren und Fensterkontakte im Reiter "Objekte" die Funktion Fassade zuweisen und anschliessend diese als Selektor nutzen.

                                    var selFacade = $('statestate.id=javascript.0.*');

                                    selFacade.on(function(obj) {

                                    _checkSensor(obj,'facade');

                                    });

                                    Auf diese Weise kann man beliebig viele verschiedene Meldergruppen aus seinen Sensoren aufbauen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      sckibo last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      ich habe jetzt versucht, bei mir das Projekt laufenzulassen. Die beiden Scripte laufen, die Widgets habe ich in Vis importiert.

                                      Wenn ich die Seite aufrufe, erhalte ich allerdings nur eine leere Seite, auf der unten Kästchen mit "Silent", "Night", "Full" und "Presence" stehen.

                                      Was könnte ich denn falschgemacht haben?

                                      Danke für die Info, das Projekt sieht nämlich genau nach dem aus, was ich suche …

                                      lg, sckibo
                                      4423_alarmanlage.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ?
                                        A Former User last edited by

                                        Hallo @sckibo,

                                        hast du das Material Design von Uhula eingebunden als CSS in deinem Projekt?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          sckibo last edited by

                                          @nisio:

                                          Hallo @sckibo,

                                          hast du das Material Design von Uhula eingebunden als CSS in deinem Projekt? `

                                          Das hatte ich tatsächlich vergessen - ich habe es jetzt eingefügt, aber ausser der Farbe der "Buttons" hat sich nichts geändert.

                                          Irgendetwas habe ich wohl falsch gemacht.

                                          Danke für die Hilfe,

                                          sckibo
                                          4423_alarm2.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            ChrisX last edited by

                                            ich kenne das Alarmanlagen Modul von Fhem das arbeitet auch mit verschiedenen Alarmstufen Actor / Sensor.

                                            Gibt es deine Alarmanlage später auch irgendwie als Komplett Paket ? geht das in iobroker ? Sorry bin noch absoluter iobroker Neuling nach 6 Jahren FHEM.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            762
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            32
                                            138
                                            28086
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo