    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by

      Hallo free_tv,

      Das passiert, wenn du unter Instanzen beim knx.1 auf die Mülltonne klickst?

      Welche node und npm Version verwendest du?

      Hast du die Reduktion deiner knxproj Datei hinbekommen?

      VG

      chefkoch009

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        free_tv last edited by

        Hallo Chefkoch.

        nein hab leider keine Funktion dafür gefunden.

        Muss wohl auf dein Update warten.

        Dachte es funktioniert wie beim Domovea Server. (Falls du diesen kennst).

        Einfach auf OPC Export im ETS dann Import bei deinem Plug In.

        ****Node Version v4.8.5

        NPM Version 2.15.11****

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by

          Hallo free_tv,

          unter "Instanzen" solltest Du so etwas ähnliches sehen:

          870_instanzen.jpg

          da findest Du rechts die "Mülltonne". Damit kannst Du diese Instanz löschen.

          VG

          chefkoch009

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            free_tv last edited by

            Hallo Chefkoch,

            Ja das hab ich schon mehrfach gemacht.

            Nach einen reboot vom Pie ist die Instanz wieder da

            Gruß

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer last edited by

              Hallo free_tv,

              Was passiert, wenn du diese Instanz über die Linux Konsole löscht? Vermutlich stimmen die Datei Berechtigungen nicht.

              Was gibt „ls-lath /opt/„ zurück?

              VG

              chefkoch009

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                free_tv last edited by

                Hallo Chefkoch

                hier die Ausgabe

                drwxrwxrwx 6 root root 4,0K Okt 26 21:07 iobroker

                drwxr-xr-x 8 root root 4,0K Okt 26 21:02 .

                drwxr-xr-x 22 root root 4,0K Apr 10 2017 ..

                drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 Wolfram

                drwxr-xr-x 5 root root 4,0K Apr 10 2017 sonic-pi

                drwxr-xr-x 4 root root 4,0K Apr 10 2017 minecraft-pi

                drwxr-xr-x 3 root root 4,0K Apr 10 2017 pigpio

                drwxr-xr-x 7 root root 4,0K Apr 10 2017 vc

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • chefkoch009
                  chefkoch009 Developer last edited by

                  Hallo free_tv,

                  wie sieht die Ausgabe aus, wenn Du versuchst die Instanz manuell via console zu löschen?

                  # cd /opt/iobroker
                  # iobroker del knx.1
                  
                  

                  MFG

                  chefkoch009

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    free_tv last edited by

                    Hi chefkoch

                    hier die Ausgabe

                    root@iobroker:/# cd /opt/iobroker

                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker del knx.1

                    host.iobroker Counted 8 states "system.adapter.knx.1*" from states

                    host.iobroker Counted 1 instances of knx.1

                    host.iobroker Counted 1 states "io.knx.1*" from states

                    host.iobroker Counted 1 states "knx.1*" from states

                    host.iobroker Counted 1 objects of knx.1

                    host.iobroker Deleting 1 object(s).

                    danach hab ich noch einen reboot gemacht

                    jetzt scheint das knx.1 weg zu sein.

                    Wie krieg ich meine KNX Adressen jetzt in den Adapter?

                    Danke und Gruß

                    Stefan

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer last edited by

                      Hallo Stefan,

                      Das machst du über die Import Funktion in der adapterkonfiguration. Dazu brauchst du deine knxproj aus der ets4 oder ets5.

                      VG

                      chefkoch009

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        FH55 last edited by

                        Hallo,

                        ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit iobroker und möchte darüber meine bestehende KNX- Installation um Funktionen erweitern.

                        Die Installation von iobroker unter WIN10 habe ich erfolgreich abgeschlossen und auch der KNX- Adapter ist installiert. Der Status des Adapters wird für Host, KNX und Lebenszeichen als 'Wahr' angezeigt.

                        Über den Datenimport (*.knxproj aus ETS4) habe ich einen kleinen Teil meines Projektes zu Testzwecken importiert. Im Reiter 'Objekte' werden diese angezeigt und der Status wird über die KNX- Schnittstelle bei Änderung gelesen. Soweit so gut.

                        Jetzt zum Problem: Ein Schreiben auf den KNX- Bus über iobroker ist nicht möglich. Die Flags der GA und auch die Zugriffsrechte im iobroker sind gesetzt.

                        Hat jemand eine Idee, was ich vielleicht nicht beachtet habe?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sound31 last edited by

                          Hallo ans Forum,

                          Da ich auch Neu hier bin und mich auch erst seit kurzem mit iobroker befasse wende ich

                          mich nun auch an euch mit den bereits gestellten Fragen von @FH55 und

                          der Frage nach der KNX Weinzierl Schnittstelle aus dem Beitrag von @In.Meditation

                          Derzeit findet er bei mir als Adapter die Loxone Verbindung zum KNX

                          (dies möchte ich aber ersetzen).

                          Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            FH55 last edited by

                            Problem gelöst!

                            Mein IP-Router (Siemens N146/02) hat die Befehle von iobroker blockiert. Über ein anderes Gateway hat es sofort, sowohl mit der Version 8.3 als auch mit der Version 8.6 des KNX-Adapters, funktioniert.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              sound31 last edited by

                              Hallo,

                              Habe mich jetzt durch die diversen Foren gelesen um die Einbindung des

                              KNX BAOS Modul 838 kBerry zu finden.

                              So wie ich das verstanden habe brauche ich "KNXD" am Raspi und

                              die UART0 Schnittstelle muss umgestellt werden da hier am Raspberry 3

                              das Bluetooth Modul betrieben wird.

                              Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen ob das so richtig ist

                              bzw wie ich es richtig mache.

                              Lg, Andy

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer last edited by

                                Hallo sound31,

                                zu Deinem Problem findest Du direkt eine vortreffliche Dokumentation bei Weinzierl. In dieser ist der komplette Aufbau haarklein erläutert.

                                Grundsätzlich geht es in diesem Thread hier um Vorschläge, Probleme und deren Behandlung rund um den ioBroker.knx Adapter und nicht um den grundsätzlichen Bau der Hardwarebasis.

                                Ich bitte vielmals um Verständniss.

                                VG

                                chefkoch009

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  sound31 last edited by

                                  Hallo chefkoch,

                                  Danke für die Info.

                                  Grüße, Andy

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    smartie last edited by

                                    Hallo zusammen!

                                    Eigentlich läuft der KNX-Adapter bei mir sehr gut AUSSER …..

                                    Ich habe heute bemerkt das scheinbar Szenen nicht korrekt behandelt werden.

                                    Ich kann die GA zwar senden, als Wert geht aber nur 1 oder 2 (also Rohwert 0 oder 1). Jede höhere Szene wird als 2 geschickt.

                                    Der Grund dürfte darin liegen das für dieses Objekt Min 0 und Max 1 definiert wurde.

                                    Woher nimmt denn der Adapter wie Werte für Min und Max?

                                    Gruß

                                    Carsten

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chefkoch009
                                      chefkoch009 Developer last edited by

                                      Hallo smartie,

                                      Meinst du iobroker Szenen oder knx Szenen?

                                      Knx Szenen werden durch schreiben der Szenen Nummer auf die GA gesetzt. Da gibt es kein AUS.

                                      Zur Zeit überarbeite ich die routine für die Datenpunktbearbeitung komplett. Das ist sehr mühsam.

                                      In der nächsten Adapterversion werden dann (so der Plan) alle Datenpunkttypen vollständig verarbeitet.

                                      VG

                                      Chefkoch009

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nibblerrick last edited by

                                        Moin,

                                        ich wollte vor kurzem Node-Red probieren und habe dann erst gedacht, ich verstehe es ueberhaupt nicht. Anscheinend funktioniert jedoch irgendwas bei Node-Red mit KNX (aktuell?) nicht. Ich habe dann noch diesen Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 76&start=0 gefunden, da scheint das Problem auch zu sein. Das mit den Trennpunkten habe ich aber auch in den GAs, anscheinend ist alles was beim Import Leerzeichen ist zu "." umgewandelt, wenn ich das auf die Schnelle richtig sehe (und nein, meine Bezeichnungen stammen nicht von mir, das habe ich leider so uebergeben bekommen, aber das Thema ist ein anderes…).

                                        Frage dazu: Sollte es in Node-Red funktionieren, wenn die Bennenungen geaendert werden, und was passiert eigentlich in IOBroker, wenn ich sowas aendere. Wird das in anderen Scripten dann auch geaendert, oder muss ich alles durchforsten? Oder hat es eben sowieso keinen Sinn da was zu aendern, weil der Hase woanders im Pfeffer liegt?

                                        Wenn irgendwas an weiteren Daten gebraucht wird gern. Ich wuerde nur gerne mit Node-Red mehr herumspielen, da die meisten Datenpunkte mit denen ich was anstellen kann vom Bus kommen, ist es so leider etwas eingeschraenkt 😄

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer last edited by

                                          Hallo nibblerrick,

                                          Im iobroker sind Punkte die Trennzeichen. Dementsprechend werden beim Import aus HG\MG\GA also HG.MG.GA . Desweiteren eleminiere ich Sonderzeichen durch "_" für die interne Verarbeitung.

                                          VG

                                          chefkoch009

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            nibblerrick last edited by

                                            Schoen, gut, und der Rest meines Anliegens?

                                            Ich habe mich bei den Trennpunkten von deinem Satz aus dem anderen Thread "aus deinem Log entnehme ich unter anderem, das Deine GAS nicht korrekt ist. Da sind zu viele Trennpunkte drin" dazu verleiten lassen, dass vielleicht da irgendwo dran liegt. Ist aber auch gut, wenn nicht.

                                            Jetzt aber das weitere, was vielleicht auch mit der node-red-Geschichte zusammenhaengt:

                                            Ich habe eben openHAB gekickt und daraufhin fuer Homekit und Alexa die KNX-Geraete dort angelegt. Ich habe dann noch zwei Szenen, die zusaetzliche Dinge schalten, wenn ein KNX-Schalter gedrueckt wird.

                                            Zustand nachdem ich Homekit und Alexa in IOBroker habe:

                                            HW-KNX-Schalter: Aktor schaltet, Szene laeuft.

                                            Homekitschalter und Alexa/Cloud: Schaltet KNX-Aktor, Szene triggert nicht.

                                            Vorher lief das, wahrscheinlich weil Alexa und Homekit ueber Openhab auf den KNX-Bus geschrieben haben.

                                            Jetzt wo IOBroker auf den Bus schreibt ueber Homekit/Cloud laeuft es nicht. Was anderes habe ich nicht geaendert. Die Szenen triggern auf den Status des KNX-Objektes.

                                            Da Node-Red ja auch irgendwie keine Statusupdates bekommt meine Vermutung, da ist irgendwas.

                                            Kann/kann nicht, was brauchst du an Infos?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            821
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            294909
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo