  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
155 Beiträge 2 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.

    E Offline
    E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von
    #54

    @mickym

    da bin ich mir nicht sicher.

    78d4748e-5148-4fd8-bbec-d647ae758352-image.png

    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Einstein2002

      @mickym

      Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.

      Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.

      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #55

      @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      E 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

        E Offline
        E Offline
        Einstein2002
        schrieb am zuletzt editiert von
        #56

        @mickym

        ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off

        ich brache aber so etwas

        332c2d06-a48c-4cee-8b8e-d0f58bf6a74c-image.png

        Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe

        4a012fb8-02e8-47e1-8ace-86bc0b35b712-image.png

        Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren

        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

          E Offline
          E Offline
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
          #57

          @mickym
          hier das Blockly,

          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • E Einstein2002

            @mickym

            ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off

            ich brache aber so etwas

            332c2d06-a48c-4cee-8b8e-d0f58bf6a74c-image.png

            Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe

            4a012fb8-02e8-47e1-8ace-86bc0b35b712-image.png

            Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren

            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #58

            @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?

            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

            E 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?

              E Offline
              E Offline
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von
              #59

              @mickym

              das ist richtig

              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Einstein2002

                @mickym

                das ist richtig

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #60

                @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                E 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                  Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                  Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                  Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                  Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                  6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                  E Offline
                  E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #61

                  @mickym

                  zu Power1

                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                  

                  zu Power2

                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                  

                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                    Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                    Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                    Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                    Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                    6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                    E Offline
                    E Offline
                    Einstein2002
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #62

                    @mickym

                    der cronplus kann der das?

                    4909c97d-4fff-4a49-bbe0-6309e12ef11c-image.png

                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Einstein2002

                      @mickym

                      der cronplus kann der das?

                      4909c97d-4fff-4a49-bbe0-6309e12ef11c-image.png

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #63

                      @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Einstein2002

                        @mickym

                        zu Power1

                        SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                        

                        zu Power2

                        SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                        
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #64

                        @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                        SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1

                        Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                          SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1

                          Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los

                          E Offline
                          E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #65

                          @mickym

                          mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                          
                          mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                          

                          hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler

                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • E Einstein2002

                            @mickym

                            mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                            
                            mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                            

                            hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler

                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #66

                            @einstein2002 So hier der Flow:

                            a77c3280-3aa5-4711-9158-1925d6d178e1-image.png

                            In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.

                            [
                               {
                                   "id": "f9ce820bf650ca95",
                                   "type": "change",
                                   "z": "eb632aa6ea31f654",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ON",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 870,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "32058775de38cd03"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "1523407ee33a68b0",
                                   "type": "switch",
                                   "z": "eb632aa6ea31f654",
                                   "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                   "property": "payload",
                                   "propertyType": "msg",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "eq",
                                           "v": "ON",
                                           "vt": "str"
                                       },
                                       {
                                           "t": "eq",
                                           "v": "OFF",
                                           "vt": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 430,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "c706b21e7d3e9bda"
                                       ],
                                       [
                                           "3f2018783720dbe6"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "3f2018783720dbe6",
                                   "type": "change",
                                   "z": "eb632aa6ea31f654",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 660,
                                   "y": 320,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "f9ce820bf650ca95"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                   "type": "change",
                                   "z": "eb632aa6ea31f654",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                       {
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                           "tot": "str"
                                       }
                                   ],
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 660,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                       [
                                           "f9ce820bf650ca95"
                                       ]
                                   ]
                               },
                               {
                                   "id": "32058775de38cd03",
                                   "type": "ioBroker out",
                                   "z": "eb632aa6ea31f654",
                                   "name": "",
                                   "topic": "",
                                   "ack": "false",
                                   "autoCreate": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1080,
                                   "y": 300,
                                   "wires": []
                               }
                            ]
                            

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @einstein2002 So hier der Flow:

                              a77c3280-3aa5-4711-9158-1925d6d178e1-image.png

                              In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.

                              [
                                 {
                                     "id": "f9ce820bf650ca95",
                                     "type": "change",
                                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                         {
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "ON",
                                             "tot": "str"
                                         }
                                     ],
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 870,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "32058775de38cd03"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "1523407ee33a68b0",
                                     "type": "switch",
                                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                                     "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                     "property": "payload",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                         {
                                             "t": "eq",
                                             "v": "ON",
                                             "vt": "str"
                                         },
                                         {
                                             "t": "eq",
                                             "v": "OFF",
                                             "vt": "str"
                                         }
                                     ],
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 430,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "c706b21e7d3e9bda"
                                         ],
                                         [
                                             "3f2018783720dbe6"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "3f2018783720dbe6",
                                     "type": "change",
                                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                         {
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                             "tot": "str"
                                         }
                                     ],
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 660,
                                     "y": 320,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "f9ce820bf650ca95"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                     "type": "change",
                                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                         {
                                             "t": "set",
                                             "p": "topic",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                             "tot": "str"
                                         }
                                     ],
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 660,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                         [
                                             "f9ce820bf650ca95"
                                         ]
                                     ]
                                 },
                                 {
                                     "id": "32058775de38cd03",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "z": "eb632aa6ea31f654",
                                     "name": "",
                                     "topic": "",
                                     "ack": "false",
                                     "autoCreate": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1080,
                                     "y": 300,
                                     "wires": []
                                 }
                              ]
                              

                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von mickym
                              #67

                              @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.

                              bb2eaf6a-b8dc-46ed-b7c9-e7305bb9d155-image.png

                              Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:

                              d389066b-9ffa-4c46-adb6-b7fe0783090f-image.png

                              dann wird im oberen Ast das topic auf

                              b615fe83-fae3-4de9-b310-8be5b50a3f54-image.png

                              also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.

                              Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • mickymM mickym

                                @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.

                                bb2eaf6a-b8dc-46ed-b7c9-e7305bb9d155-image.png

                                Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:

                                d389066b-9ffa-4c46-adb6-b7fe0783090f-image.png

                                dann wird im oberen Ast das topic auf

                                b615fe83-fae3-4de9-b310-8be5b50a3f54-image.png

                                also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.

                                Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.

                                E Offline
                                E Offline
                                Einstein2002
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #68

                                @mickym

                                du hast die ohne Light Scheduler kopiert?

                                Da hab ich meinen zu früh gelöscht.

                                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Einstein2002

                                  @mickym

                                  du hast die ohne Light Scheduler kopiert?

                                  Da hab ich meinen zu früh gelöscht.

                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                  #69

                                  @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.

                                  Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.

                                    Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    Einstein2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #70

                                    @mickym

                                    ja bin ich gerade dabei.

                                    Hatte ihn nur kurz vorher gelöscht... :relaxed:

                                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.

                                      Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.

                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #71

                                      Ich zeig Dir noch wie einfach es mit der CRONPLUS Node geht.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.

                                        Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        Einstein2002
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #72

                                        @mickym

                                        welches Topic soll ich reinschreiben?
                                        Über TAG / NACHT

                                        d5191af6-d84f-4151-bf19-ee7e958b9eb1-image.png

                                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Einstein2002

                                          @mickym

                                          welches Topic soll ich reinschreiben?
                                          Über TAG / NACHT

                                          d5191af6-d84f-4151-bf19-ee7e958b9eb1-image.png

                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #73

                                          @einstein2002 da brauchst nichts reinschreiben

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          789

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe