Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
155 Beiträge 2 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mickymM mickym

    @einstein2002

    70187b9f-d29e-4253-bdee-0faae172b752-image.png

    Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.

    Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler

    E Offline
    E Offline
    Einstein2002
    schrieb am zuletzt editiert von
    #50

    @mickym
    okay verstehe

    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • E Einstein2002

      @mickym
      okay verstehe

      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von mickym
      #51

      @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:

      9edbfaf7-079a-43fb-86a7-8d65f37dc144-image.png

      Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.

      Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.

      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

      mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • mickymM mickym

        @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:

        9edbfaf7-079a-43fb-86a7-8d65f37dc144-image.png

        Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.

        Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.

        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #52

        @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        E 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:

          9edbfaf7-079a-43fb-86a7-8d65f37dc144-image.png

          Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.

          Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.

          E Offline
          E Offline
          Einstein2002
          schrieb am zuletzt editiert von
          #53

          @mickym

          Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.

          Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.

          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.

            E Offline
            E Offline
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von
            #54

            @mickym

            da bin ich mir nicht sicher.

            78d4748e-5148-4fd8-bbec-d647ae758352-image.png

            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • E Einstein2002

              @mickym

              Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.

              Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.

              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von mickym
              #55

              @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              E 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • mickymM mickym

                @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

                E Offline
                E Offline
                Einstein2002
                schrieb am zuletzt editiert von
                #56

                @mickym

                ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off

                ich brache aber so etwas

                332c2d06-a48c-4cee-8b8e-d0f58bf6a74c-image.png

                Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe

                4a012fb8-02e8-47e1-8ace-86bc0b35b712-image.png

                Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren

                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

                  E Offline
                  E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                  #57

                  @mickym
                  hier das Blockly,

                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • E Einstein2002

                    @mickym

                    ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off

                    ich brache aber so etwas

                    332c2d06-a48c-4cee-8b8e-d0f58bf6a74c-image.png

                    Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe

                    4a012fb8-02e8-47e1-8ace-86bc0b35b712-image.png

                    Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren

                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #58

                    @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?

                      E Offline
                      E Offline
                      Einstein2002
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #59

                      @mickym

                      das ist richtig

                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • E Einstein2002

                        @mickym

                        das ist richtig

                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #60

                        @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                        Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                        Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                        Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                        Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                        6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • mickymM mickym

                          @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                          Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                          Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                          Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                          Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                          6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                          E Offline
                          E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #61

                          @mickym

                          zu Power1

                          SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                          

                          zu Power2

                          SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                          

                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                            Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                            Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                            Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                            Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                            6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                            E Offline
                            E Offline
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #62

                            @mickym

                            der cronplus kann der das?

                            4909c97d-4fff-4a49-bbe0-6309e12ef11c-image.png

                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • E Einstein2002

                              @mickym

                              der cronplus kann der das?

                              4909c97d-4fff-4a49-bbe0-6309e12ef11c-image.png

                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #63

                              @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.

                              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Einstein2002

                                @mickym

                                zu Power1

                                SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                                

                                zu Power2

                                SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                                
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #64

                                @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                                SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1

                                Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1

                                  Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  Einstein2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                  #65

                                  @mickym

                                  mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                                  
                                  mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                                  

                                  hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler

                                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E Einstein2002

                                    @mickym

                                    mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                                    
                                    mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                                    

                                    hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler

                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #66

                                    @einstein2002 So hier der Flow:

                                    a77c3280-3aa5-4711-9158-1925d6d178e1-image.png

                                    In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.

                                    [
                                       {
                                           "id": "f9ce820bf650ca95",
                                           "type": "change",
                                           "z": "eb632aa6ea31f654",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "ON",
                                                   "tot": "str"
                                               }
                                           ],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 870,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "32058775de38cd03"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "1523407ee33a68b0",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "eb632aa6ea31f654",
                                           "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "ON",
                                                   "vt": "str"
                                               },
                                               {
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "OFF",
                                                   "vt": "str"
                                               }
                                           ],
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 430,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "c706b21e7d3e9bda"
                                               ],
                                               [
                                                   "3f2018783720dbe6"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "3f2018783720dbe6",
                                           "type": "change",
                                           "z": "eb632aa6ea31f654",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                   "tot": "str"
                                               }
                                           ],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 660,
                                           "y": 320,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "f9ce820bf650ca95"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                           "type": "change",
                                           "z": "eb632aa6ea31f654",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                               {
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                   "tot": "str"
                                               }
                                           ],
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 660,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                               [
                                                   "f9ce820bf650ca95"
                                               ]
                                           ]
                                       },
                                       {
                                           "id": "32058775de38cd03",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "z": "eb632aa6ea31f654",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1080,
                                           "y": 300,
                                           "wires": []
                                       }
                                    ]
                                    

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @einstein2002 So hier der Flow:

                                      a77c3280-3aa5-4711-9158-1925d6d178e1-image.png

                                      In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.

                                      [
                                         {
                                             "id": "f9ce820bf650ca95",
                                             "type": "change",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "ON",
                                                     "tot": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 870,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "32058775de38cd03"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "1523407ee33a68b0",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                             "property": "payload",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "ON",
                                                     "vt": "str"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "OFF",
                                                     "vt": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 430,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "c706b21e7d3e9bda"
                                                 ],
                                                 [
                                                     "3f2018783720dbe6"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "3f2018783720dbe6",
                                             "type": "change",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                     "tot": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 660,
                                             "y": 320,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "f9ce820bf650ca95"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                             "type": "change",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                     "tot": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 660,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "f9ce820bf650ca95"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "32058775de38cd03",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1080,
                                             "y": 300,
                                             "wires": []
                                         }
                                      ]
                                      

                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                      #67

                                      @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.

                                      bb2eaf6a-b8dc-46ed-b7c9-e7305bb9d155-image.png

                                      Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:

                                      d389066b-9ffa-4c46-adb6-b7fe0783090f-image.png

                                      dann wird im oberen Ast das topic auf

                                      b615fe83-fae3-4de9-b310-8be5b50a3f54-image.png

                                      also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.

                                      Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.

                                        bb2eaf6a-b8dc-46ed-b7c9-e7305bb9d155-image.png

                                        Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:

                                        d389066b-9ffa-4c46-adb6-b7fe0783090f-image.png

                                        dann wird im oberen Ast das topic auf

                                        b615fe83-fae3-4de9-b310-8be5b50a3f54-image.png

                                        also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.

                                        Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.

                                        E Offline
                                        E Offline
                                        Einstein2002
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #68

                                        @mickym

                                        du hast die ohne Light Scheduler kopiert?

                                        Da hab ich meinen zu früh gelöscht.

                                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • E Einstein2002

                                          @mickym

                                          du hast die ohne Light Scheduler kopiert?

                                          Da hab ich meinen zu früh gelöscht.

                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                          #69

                                          @einstein2002 Du kannst doch einfach Deinen Lightscheduler vorne dran setzen.

                                          Ich zeig Dir trotzdem noch wie es mit der cron-Node geht.

                                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                          E mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          792

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe