Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
155 Beiträge 2 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Einstein2002

    @mickym
    Sorry überlesen!!

    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von mickym
    #49

    @einstein2002

    70187b9f-d29e-4253-bdee-0faae172b752-image.png

    Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.

    Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    E 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @einstein2002

      70187b9f-d29e-4253-bdee-0faae172b752-image.png

      Bei 0 Grad ist es genau - bei Sonnenuntergang und aufgang - mit den Grad kannst Du es nur nach vorne oder nach hinten schieben.

      Steht alles in der Hilfe oder auch hier nachzulesen: https://faulty.cloud/projects/node-red-contrib-light-scheduler

      E Offline
      E Offline
      Einstein2002
      schrieb am zuletzt editiert von
      #50

      @mickym
      okay verstehe

      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • E Einstein2002

        @mickym
        okay verstehe

        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #51

        @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:

        9edbfaf7-079a-43fb-86a7-8d65f37dc144-image.png

        Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.

        Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        mickymM E 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • mickymM mickym

          @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:

          9edbfaf7-079a-43fb-86a7-8d65f37dc144-image.png

          Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.

          Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #52

          @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          E 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @einstein2002 Wenn Du dieses grafische nicht willst - dann nimm die cron plus Node die ist die MÄCHTIGSTE:

            9edbfaf7-079a-43fb-86a7-8d65f37dc144-image.png

            Damit kannst Du dann auch verschiedene Solarevents triggern lassen.

            Wenn Du Dich also gleich mit dem RollsRoyce unter den Scheduler Nodes beschäftigen willst, dann nimmst Du die cron plus Node.

            E Offline
            E Offline
            Einstein2002
            schrieb am zuletzt editiert von
            #53

            @mickym

            Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.

            Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.

            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mickymM mickym

              @mickym Damit kannst Du dann genauso wie mit dem Trigger Block unter Blockly auch noch andere Zeitereignisse generieren.

              E Offline
              E Offline
              Einstein2002
              schrieb am zuletzt editiert von
              #54

              @mickym

              da bin ich mir nicht sicher.

              78d4748e-5148-4fd8-bbec-d647ae758352-image.png

              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • E Einstein2002

                @mickym

                Ich bleibe mal bei dem Light Scheduler, das schein schon soweit okay zu sein. Habe das jetzt mal markiert und auf 0Grad gestellt.

                Jetzt muss ich nur noch meine Rollläden eintragen.

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von mickym
                #55

                @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                E 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • mickymM mickym

                  @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

                  E Offline
                  E Offline
                  Einstein2002
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #56

                  @mickym

                  ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off

                  ich brache aber so etwas

                  332c2d06-a48c-4cee-8b8e-d0f58bf6a74c-image.png

                  Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe

                  4a012fb8-02e8-47e1-8ace-86bc0b35b712-image.png

                  Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren

                  Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                  Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @einstein2002 Na muss nicht auch hier an den POWER Datenpunkt ON und OFF gesendet werden oder wie steuerst Du denn Deine Rolläden? Zeig halt mal Dein Blockly.

                    E Offline
                    E Offline
                    Einstein2002
                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                    #57

                    @mickym
                    hier das Blockly,

                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • E Einstein2002

                      @mickym

                      ja das ist mir bewust, aber der sendet ja nur ein on oder off

                      ich brache aber so etwas

                      332c2d06-a48c-4cee-8b8e-d0f58bf6a74c-image.png

                      Ich habe Power1 und Power2 da ich es über einen Sonoff Adapter mit Tasmota gelöst habe

                      4a012fb8-02e8-47e1-8ace-86bc0b35b712-image.png

                      Power1 ist hochfahren und Power2 ist runterfahren

                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #58

                      @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?

                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mickymM mickym

                        @einstein2002 Das heißt Du brauchst jedesmal ON . einmal für Power1 und einmal für Power 2?

                        E Offline
                        E Offline
                        Einstein2002
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #59

                        @mickym

                        das ist richtig

                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • E Einstein2002

                          @mickym

                          das ist richtig

                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #60

                          @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                          Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                          Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                          Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                          Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                          6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          E 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM mickym

                            @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                            Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                            Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                            Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                            Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                            6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                            E Offline
                            E Offline
                            Einstein2002
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #61

                            @mickym

                            zu Power1

                            SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                            

                            zu Power2

                            SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                            

                            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                            mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              @einstein2002 Gut Du siehst ja wie Du den Lightscheduler konfiguriert hast, der spukt jetzt in der Zeit mit dem lila Balken ON aus und ohne lila Balken OFF aus.

                              Power1 muss also auf ON gesetzt werden, in der farblosen Perionde
                              Power2 muss also auf ON gesetzt werden, in der lila Balken Periode.

                              Was man jetzt machen kann - schreibe doch mal den vollständigen Pfad zu Power1 hier rein und zu Power2 hier rein.

                              Kannst Du kopieren in dem Du im Objekt vom iob den Pfad kopierst:

                              6132fc0a-cd37-4017-b579-e7b6870dbf7d-image.png

                              E Offline
                              E Offline
                              Einstein2002
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #62

                              @mickym

                              der cronplus kann der das?

                              4909c97d-4fff-4a49-bbe0-6309e12ef11c-image.png

                              Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                              Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • E Einstein2002

                                @mickym

                                der cronplus kann der das?

                                4909c97d-4fff-4a49-bbe0-6309e12ef11c-image.png

                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #63

                                @einstein2002 Kann das auch alles - musst nur von cron auf solarevents umschalten - aber lass mich mal machen mit dem LightScheduler.

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • E Einstein2002

                                  @mickym

                                  zu Power1

                                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1
                                  

                                  zu Power2

                                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER2
                                  
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #64

                                  @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                                  SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1

                                  Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los

                                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mickymM mickym

                                    @einstein2002 sagte in Wie mit MQTT Daten in der IOBroker VIS justgage anzeigen?:

                                    SmartHome/Haus/Obergeschoss/Esszimmer/EZ_Rollo/cmnd/POWER1

                                    Das ist der mqtt Name aber nicht der Pfad zum Datenpunkt wahrscheinlich geht der dann mit mqtt.0... los

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    Einstein2002
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                    #65

                                    @mickym

                                    mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                                    
                                    mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                                    

                                    hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler

                                    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                    mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Einstein2002

                                      @mickym

                                      mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1
                                      
                                      mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2
                                      

                                      hatte es aus dem MQTT Explorer kopiert, mein Fehler

                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #66

                                      @einstein2002 So hier der Flow:

                                      a77c3280-3aa5-4711-9158-1925d6d178e1-image.png

                                      In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.

                                      [
                                         {
                                             "id": "f9ce820bf650ca95",
                                             "type": "change",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "ON",
                                                     "tot": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 870,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "32058775de38cd03"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "1523407ee33a68b0",
                                             "type": "switch",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                             "property": "payload",
                                             "propertyType": "msg",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "ON",
                                                     "vt": "str"
                                                 },
                                                 {
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "OFF",
                                                     "vt": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 430,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "c706b21e7d3e9bda"
                                                 ],
                                                 [
                                                     "3f2018783720dbe6"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "3f2018783720dbe6",
                                             "type": "change",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                     "tot": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 660,
                                             "y": 320,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "f9ce820bf650ca95"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                             "type": "change",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                 {
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                     "tot": "str"
                                                 }
                                             ],
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 660,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                 [
                                                     "f9ce820bf650ca95"
                                                 ]
                                             ]
                                         },
                                         {
                                             "id": "32058775de38cd03",
                                             "type": "ioBroker out",
                                             "z": "eb632aa6ea31f654",
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "false",
                                             "autoCreate": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1080,
                                             "y": 300,
                                             "wires": []
                                         }
                                      ]
                                      

                                      Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • mickymM mickym

                                        @einstein2002 So hier der Flow:

                                        a77c3280-3aa5-4711-9158-1925d6d178e1-image.png

                                        In die iobroker-OUT Node darfst Du nichts schreiben - der Pfad zum Datenpunkt wird über das msg.topic gesetzt.

                                        [
                                           {
                                               "id": "f9ce820bf650ca95",
                                               "type": "change",
                                               "z": "eb632aa6ea31f654",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                   {
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "ON",
                                                       "tot": "str"
                                                   }
                                               ],
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 870,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                                   [
                                                       "32058775de38cd03"
                                                   ]
                                               ]
                                           },
                                           {
                                               "id": "1523407ee33a68b0",
                                               "type": "switch",
                                               "z": "eb632aa6ea31f654",
                                               "name": "TAG (OFF)/NACHT(ON)",
                                               "property": "payload",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                   {
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "ON",
                                                       "vt": "str"
                                                   },
                                                   {
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "OFF",
                                                       "vt": "str"
                                                   }
                                               ],
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 2,
                                               "x": 430,
                                               "y": 300,
                                               "wires": [
                                                   [
                                                       "c706b21e7d3e9bda"
                                                   ],
                                                   [
                                                       "3f2018783720dbe6"
                                                   ]
                                               ]
                                           },
                                           {
                                               "id": "3f2018783720dbe6",
                                               "type": "change",
                                               "z": "eb632aa6ea31f654",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                   {
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER1",
                                                       "tot": "str"
                                                   }
                                               ],
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 660,
                                               "y": 320,
                                               "wires": [
                                                   [
                                                       "f9ce820bf650ca95"
                                                   ]
                                               ]
                                           },
                                           {
                                               "id": "c706b21e7d3e9bda",
                                               "type": "change",
                                               "z": "eb632aa6ea31f654",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                   {
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "mqtt.0.SmartHome.Haus.Obergeschoss.Esszimmer.EZ_Rollo.cmnd.POWER2",
                                                       "tot": "str"
                                                   }
                                               ],
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 660,
                                               "y": 280,
                                               "wires": [
                                                   [
                                                       "f9ce820bf650ca95"
                                                   ]
                                               ]
                                           },
                                           {
                                               "id": "32058775de38cd03",
                                               "type": "ioBroker out",
                                               "z": "eb632aa6ea31f654",
                                               "name": "",
                                               "topic": "",
                                               "ack": "false",
                                               "autoCreate": "false",
                                               "stateName": "",
                                               "role": "",
                                               "payloadType": "",
                                               "readonly": "",
                                               "stateUnit": "",
                                               "stateMin": "",
                                               "stateMax": "",
                                               "x": 1080,
                                               "y": 300,
                                               "wires": []
                                           }
                                        ]
                                        

                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                        #67

                                        @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.

                                        bb2eaf6a-b8dc-46ed-b7c9-e7305bb9d155-image.png

                                        Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:

                                        d389066b-9ffa-4c46-adb6-b7fe0783090f-image.png

                                        dann wird im oberen Ast das topic auf

                                        b615fe83-fae3-4de9-b310-8be5b50a3f54-image.png

                                        also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.

                                        Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @mickym Statt ON und OFF aus der LIGHT Scheduler Node hättest Du auch TAG und NACHT ausgeben lassen können, dann ist es anschaulicher.

                                          bb2eaf6a-b8dc-46ed-b7c9-e7305bb9d155-image.png

                                          Wenn Du das machst dann musst halt die Switch Node ändern:

                                          d389066b-9ffa-4c46-adb6-b7fe0783090f-image.png

                                          dann wird im oberen Ast das topic auf

                                          b615fe83-fae3-4de9-b310-8be5b50a3f54-image.png

                                          also POWER2 gesetzt, unten auf POWER1.

                                          Da wir die payload anschließend immer auf ON setzen, wird ON bei beginnender NACHT auf den Datenpunkt POWER2 gesetzt und bei TAG auf POWER1.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          Einstein2002
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #68

                                          @mickym

                                          du hast die ohne Light Scheduler kopiert?

                                          Da hab ich meinen zu früh gelöscht.

                                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...

                                          mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          823

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen