Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Einschaltwert über Temperatur erfassen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    830

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    680

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Einschaltwert über Temperatur erfassen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @homoran sagte: über die Aktualisierungsgeschwindigkeit (Timestamp - last Timestamp) auszuwerten

    Wenn, dann über die Änderungsgeschwindigkeit (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung). Der Zeitstempel kann öfter aktualisiert werden.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #50

    @paul53 ja! war unsauber formuliert
    natürlich, aber eben variable Intervalle

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S siporax

      @paul53 Der Anstieg der Temperatur ist nicht das Zeitliche Problem.
      Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.
      Oder meinst du wenn die Temperratur nicht mehr ansteigt in 5 Minuten dann ist der zustand auch aus.
      Habe 40°C Auschalttemperatur die könnten wir auch benutzen das ist genauer und schneller zugleich.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #51

      @siporax sagte: Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.

      Schon klar. Bei Prüfung auf temp < lastTemp ist die Bedingung bei einer Auflösung von 0,1 K bei 3 Prüfungen nicht erfüllt, aber bei der 4. Prüfung (alle 5 Minuten).

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S siporax

        @paul53 Der Anstieg der Temperatur ist nicht das Zeitliche Problem.
        Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.
        Oder meinst du wenn die Temperratur nicht mehr ansteigt in 5 Minuten dann ist der zustand auch aus.
        Habe 40°C Auschalttemperatur die könnten wir auch benutzen das ist genauer und schneller zugleich.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #52

        @siporax sagte: Habe 40°C Auschalttemperatur

        Ist keine Dusche dran? Bei 40°C vermehren sich die Legionellen mit max. Geschwindigkeit.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        2
        • paul53P paul53

          @siporax sagte: Habe 40°C Auschalttemperatur

          Ist keine Dusche dran? Bei 40°C vermehren sich die Legionellen mit max. Geschwindigkeit.

          S Offline
          S Offline
          siporax
          schrieb am zuletzt editiert von siporax
          #53

          @paul53 Doch habe ein Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C.
          Die normale Einschalttemperatur ist 35°C Abschaltemperatur 40°C

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S siporax

            @paul53 Doch habe ein Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C.
            Die normale Einschalttemperatur ist 35°C Abschaltemperatur 40°C

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #54

            @siporax sagte: Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C

            Das genügt nicht. 55°C sollte mind. die normale Ausschalttemperatur sein. Zur zyklischen thermischen Desinfektion werden ca. 65°C benötigt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @siporax sagte: Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C

              Das genügt nicht. 55°C sollte mind. die normale Ausschalttemperatur sein. Zur zyklischen thermischen Desinfektion werden ca. 65°C benötigt.

              S Offline
              S Offline
              siporax
              schrieb am zuletzt editiert von siporax
              #55

              @paul53 Kann sein Heizungsmensch hat das eingestellt dann sind halt 65°C habs nicht kontroliert

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S siporax

                @paul53 Kann sein Heizungsmensch hat das eingestellt dann sind halt 65°C habs nicht kontroliert

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #56

                @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                habs nicht kontroliert

                das solltest du aber, wenn dir deine Gesundheit lieb ist.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                S 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                  habs nicht kontroliert

                  das solltest du aber, wenn dir deine Gesundheit lieb ist.

                  S Offline
                  S Offline
                  siporax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #57

                  @homoran mache ich

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S siporax

                    @homoran mache ich

                    S Offline
                    S Offline
                    siporax
                    schrieb am zuletzt editiert von siporax
                    #58

                    @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S siporax

                      @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?

                      S Offline
                      S Offline
                      siporax
                      schrieb am zuletzt editiert von siporax
                      #59

                      @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                      @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?

                      Bisher funktioniert alles.Habt zwar etwas Verzögerung drin aber muss ich wohl mit leben.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      730

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      82.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe