    • paul53
      paul53 @siporax last edited by

      @siporax sagte: habe in 16 Minuten einen Temperaturabfall von 0,1°C im Speicher.

      Dann passen Prüfung alle 5 Minuten und Abfall von 0,5 K nicht.

      @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

      vergleich er immer wieder

      Es wird alle 5 Minuten verglichen.

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        siporax @paul53 last edited by

        @paul53 habs angepasst von 0,5 auf 0,1°C

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          siporax @siporax last edited by

          @siporax Test Temperatur Blockly3.JPG

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            siporax @siporax last edited by siporax

            @siporax nur nochmal für mein Verständnis:
            vergleicht er immer wieder alle 5 Minuten
            und würde dann bei 16 Minuten Wartezeit dennoch Schalten.
            Oder muss ich 16 Minuten einstellen anstatt die 5 Minuten ?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @siporax last edited by

              @siporax sagte: Oder muss ich 16 Minuten einstellen anstatt die 5 Minuten ?

              Eher alle 20 Minuten prüfen, ob temp < lastTemp - 0.1 ist, wenn die Auflösung 0,1 K beträgt. Bei Prüfung <= führen auch zufällige Schwankungen zum Ausschalten.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                siporax @paul53 last edited by siporax

                @paul53 ok Verstehe.
                Das bedeudet dann aber auch das er solange auch wartet diese 20 Minuten beim Aufheizen oder?
                Wenn dem so ist könnte man das nicht trennen das man einen andere Intervall bekommt ?

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @siporax last edited by paul53

                  @siporax
                  Steigt die Temperatur nicht ständig solange die WP (Kompressor) läuft? Dann genügt es alle 5 Minuten für das Ausschalten zu prüfen: temp < lastTemp. Das funktioniert unabhängig davon, wie langsam die Temperatur sinkt.

                  Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                    @paul53 ich bleibe hartnäckig dabei es über die Aktualisierungsgeschwindigkeit (Timestamp - last Timestamp) auszuwerten und auf Änderung zu triggern.

                    Je kürzer der Abstand der Änderungen nach oben desto schneller wird aufgeheizt.
                    Im Prinzip kann man dann schon an der (deutlichen) Erhöhung der Zeit das Ende des Aufheizens erkennen.

                    und ja msec/K ist nicht unbedingt eine gewöhnliche Einheit

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      siporax @paul53 last edited by siporax

                      @paul53 Der Anstieg der Temperatur ist nicht das Zeitliche Problem.
                      Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.
                      Oder meinst du wenn die Temperratur nicht mehr ansteigt in 5 Minuten dann ist der zustand auch aus.
                      Habe 40°C Auschalttemperatur die könnten wir auch benutzen das ist genauer und schneller zugleich.

                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Homoran last edited by

                        @homoran sagte: über die Aktualisierungsgeschwindigkeit (Timestamp - last Timestamp) auszuwerten

                        Wenn, dann über die Änderungsgeschwindigkeit (letzte Änderung - vorherige letzte Änderung). Der Zeitstempel kann öfter aktualisiert werden.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran

                          @paul53 ja! war unsauber formuliert
                          natürlich, aber eben variable Intervalle

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @siporax last edited by

                            @siporax sagte: Sondern das erfassen des Ausschalten da braucht es 16 minuten bis der Wert um 0,1°C fällt.

                            Schon klar. Bei Prüfung auf temp < lastTemp ist die Bedingung bei einer Auflösung von 0,1 K bei 3 Prüfungen nicht erfüllt, aber bei der 4. Prüfung (alle 5 Minuten).

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @siporax last edited by

                              @siporax sagte: Habe 40°C Auschalttemperatur

                              Ist keine Dusche dran? Bei 40°C vermehren sich die Legionellen mit max. Geschwindigkeit.

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • S
                                siporax @paul53 last edited by siporax

                                @paul53 Doch habe ein Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C.
                                Die normale Einschalttemperatur ist 35°C Abschaltemperatur 40°C

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @siporax last edited by paul53

                                  @siporax sagte: Intervall drin wo es hoch geht auf 55°C

                                  Das genügt nicht. 55°C sollte mind. die normale Ausschalttemperatur sein. Zur zyklischen thermischen Desinfektion werden ca. 65°C benötigt.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    siporax @paul53 last edited by siporax

                                    @paul53 Kann sein Heizungsmensch hat das eingestellt dann sind halt 65°C habs nicht kontroliert

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by

                                      @siporax sagte in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                      habs nicht kontroliert

                                      das solltest du aber, wenn dir deine Gesundheit lieb ist.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        siporax @Homoran last edited by

                                        @homoran mache ich

                                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          siporax @siporax last edited by siporax

                                          @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            siporax @siporax last edited by siporax

                                            @siporax said in Einschaltwert über Temperatur erfassen:

                                            @siporax Könnten man nicht noch zusätzlich den Abschattemperatur von 40°C mit einbeziehen ?

                                            Bisher funktioniert alles.Habt zwar etwas Verzögerung drin aber muss ich wohl mit leben.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            957
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            59
                                            1566
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo