Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
481 Beiträge 62 Kommentatoren 121.7k Aufrufe 63 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R rainereglinsky

    @rainereglinsky Wer hat auch noch das Problem, dass ConsumptionSum und ConsumptionToday immer gleiche Werte anzeigen?

    86b3595d-d1ab-4bb0-a1d1-f92fe19f03c8-image.png

    C Offline
    C Offline
    Chris_B
    schrieb am zuletzt editiert von
    #373

    @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Chris_B

      @rainereglinsky Lass das Skript einmal schön brav über Mitternacht laufen. Tut genau so wie es soll. Die Initialisierung könnte man besser machen. Also: lass das Skript laufen, und am nächsten Tag ist alles OK. Gruss

      R Offline
      R Offline
      rainereglinsky
      schrieb am zuletzt editiert von
      #374

      @chris_b
      danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.

      R 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        Chris_B
        schrieb am zuletzt editiert von
        #375

        Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
        Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):

        PortalYieldToday =
        DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)

        Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
        Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R R4

          @axel-koeneke
          du meinst das hier?

          Axel KoenekeA Offline
          Axel KoenekeA Offline
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von
          #376

          @r4 Danke für den Link, also der WR kann das alleine (wenn man einen zusätzlichen Sensor verbaut). Ich dachte das könnte man auch mit dem Script realisieren.
          VG Axel

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C Chris_B

            Kleines Problem bei der Energie-Berechnung:
            Laut den Angaben die mir vorliegen, berechnet sich der 'Portal Yield Today' nach folgender Formel (in Klammer Modbus IDs):

            PortalYieldToday =
            DailyEnergyYield (32114) - CurrentDayChargeCapacity (37015) - CurrentDayDischargeCapacity (37017)

            Die Formel stimmt meist gut mit dem im Huawei Portal überein, aber eben nicht immer.
            Hat irgend jemand eine Idee wieso, oder wie Huawei das im Portal genau rechnet?

            C Offline
            C Offline
            Chris_B
            schrieb am zuletzt editiert von
            #377

            Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:

            1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
            2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.

            Hier nchmals der Link:
            Github-Sun2000

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            1
            • C Chris_B

              Neues Skript auf Github. Folgende Änderungen:

              1. Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.
              2. Dokumentation ergänzt, vor allem auch das Issue zum Daily Yield ist jetzt beschrieben.

              Hier nchmals der Link:
              Github-Sun2000

              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              schrieb am zuletzt editiert von
              #378

              @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

              Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.

              Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
              Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!

              Viele Grüße
              Jan

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B badsnoopy667

                @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                Das Skript liest mehr Batteriedaten, vor allem auch betreffen laden der Batterie aus dem Netz.

                Hallo Chris, danke für das neue Skript. Aktuell nutze ich noch node-red, spiele aber mit dem Gedanken auf das Skript zu wechseln. Was ich über node-red nicht hinbekomme: Der Batterie sagen, dass sie aus dem Netz laden soll (z.B. bei variablem Stromtarif).
                Ist das mit Deinem Skript möglich? Das wär der Knaller!

                Viele Grüße
                Jan

                C Offline
                C Offline
                Chris_B
                schrieb am zuletzt editiert von
                #379

                @badsnoopy667 Hallo Jan. Momentan ist eine Schreibfunktion noch nicht implementiert. Es gibt aber einen Vorschlag von @R4 , der relativ leicht zu implementieren sein sollte. Ich möchte das in einer nächsten Version auch noch implementieren. Weiss aber noch nicht, wann cih dazu komme, da ich beruflich gerade ziemlich engagiert und unterwegs sein werde. Einfach etwas Geduld noch... Gruss

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • R rainereglinsky

                  @chris_b
                  danke, habe erst seit gestern den neuen Raspby aufgesetzt, schaue morgen dann mal wieder rein.

                  R Offline
                  R Offline
                  rainereglinsky
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #380

                  @rainereglinsky Hilfe!
                  hatte bis gestern ein toll funktionierenden Raspi 4 mit dem JS script laufen - alles war gut. Habe dann den Raspi fertig gemacht für den headless Betrieb - immer noch alles bestens.
                  Heute bekomme ich keine Daten mehr aus meiner Sun 2000 ausgelesen - nur Fehlermeldungen. Habe schon das Backup von gestern neu eingespielt - gleiche Ergebnis.
                  Auf meinem PC läuft das gleiche Script - ohne Probleme - alle Werte werden angezeigt.
                  Hat jemand eine Idee????

                  Hier Teile des Protokolls
                  avascript.0
                  2023-09-01 15:50:03.304 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:58.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:53.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:48.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                  admin.0
                  2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript

                  admin.0
                  2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript

                  admin.0
                  2023-09-01 15:49:45.445 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:43.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:38.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:33.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:28.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:23.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:18.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:13.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 47081 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:08.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:49:03.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:58.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:53.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:48.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:43.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:38.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:33.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:28.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:23.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:18.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:13.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:08.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:48:03.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:47:58.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                  javascript.0
                  2023-09-01 15:47:53.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R rainereglinsky

                    @rainereglinsky Hilfe!
                    hatte bis gestern ein toll funktionierenden Raspi 4 mit dem JS script laufen - alles war gut. Habe dann den Raspi fertig gemacht für den headless Betrieb - immer noch alles bestens.
                    Heute bekomme ich keine Daten mehr aus meiner Sun 2000 ausgelesen - nur Fehlermeldungen. Habe schon das Backup von gestern neu eingespielt - gleiche Ergebnis.
                    Auf meinem PC läuft das gleiche Script - ohne Probleme - alle Werte werden angezeigt.
                    Hat jemand eine Idee????

                    Hier Teile des Protokolls
                    avascript.0
                    2023-09-01 15:50:03.304 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:58.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:53.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:48.303 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                    admin.0
                    2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript

                    admin.0
                    2023-09-01 15:49:46.330 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99 javascript

                    admin.0
                    2023-09-01 15:49:45.445 info ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.99

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:43.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:38.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:33.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:28.302 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:23.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:18.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:13.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 47081 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:08.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:49:03.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:58.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37800 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:53.301 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:48.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:43.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:38.300 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:33.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:28.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:23.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:18.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:13.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:08.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:48:03.299 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:47:58.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined

                    javascript.0
                    2023-09-01 15:47:53.298 warn script.js.Huawei_Sun: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined

                    J Offline
                    J Offline
                    juggi1962
                    schrieb am zuletzt editiert von juggi1962
                    #381

                    @rainereglinsky du könntest das was R4 weiter oben geschrieben hat probieren.

                    Du könntest versuchen in der Funktion readRegisterSpace() den auskommentierten Bereich zu aktivieren, also:

                    function readRegisterSpace(id, address, length)

                    
                    
                    function readRegisterSpace(id, address, length)
                    
                    //---------------------------------------------
                    
                     {
                    
                        client.setID(ModBusIDs[id-1]);
                    
                        client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data)
                    
                        {   
                    
                            if (err)
                    
                            {   
                    
                                if (err.modbusCode == null)
                    
                                {   console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                    
                                    ConnectModbus();
                    
                                } else             
                    
                                console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusIDs[id-1] + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);            
                    
                            }
                    
                            else
                    
                            {   //console.debug("Read data from id/address " + ModBusIDs[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                    
                                for (var i = 0; i < length; i++) Buffer[id-1][address + i - BufOffset] = data.data[i];
                    
                            }
                    
                        });
                    
                    }
                    
                    
                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Forum Testing Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #382

                      Guten Tag,
                      ich bräuchte mal Hilfe bei den Einstellungen.

                      Hardware:

                      • WR SUN2000-8KTL-M1
                        2 Strings
                        Battery 15 kWh mit 3 Modulen
                        Energy Meter
                      • WR SUN2000-6KTL-M1
                        1 String

                      anbei Bild von Fusionsolar:
                      90eaebbf-9a8e-4621-9c1e-158e366a2066-image.png

                      Die Verbindung zeigt connected.

                      Könnt ihr mir mal sagen was einstellen ist (außer der IP).
                      Also hier:

                      var currentinverter = 2;
                      

                      oder hier:

                      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                      const ModBusIDs = [1];
                      

                      Ich weißt die ID nicht ?!

                      oder hier:

                      const BatteryUnits = [[3, 0]];
                      

                      Hab schon mit allem möglichen rum probiert.
                      Irgendwie fehlen viele Werte und manche sind nicht plausibel.


                      Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                      Danke.
                      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                      ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #383

                        @Chris-b

                        Könntest du mir da helfen ?


                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • bahnuhrB bahnuhr

                          @Chris-b

                          Könntest du mir da helfen ?

                          C Offline
                          C Offline
                          Chris_B
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #384

                          @bahnuhr Hallo - ich glaube der einzige wirkliche Fehler ist, dass Du zwar zwei Strings, aber 'nur' einen Inverter hast. In diesem Sinne müsste folgendes gesetzt sein:

                          var currentinverter = 1;
                          
                          // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                          const ModBusIDs = [1];
                          // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                          const PowerMeterID = 0;
                          // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                          // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                          // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                          const BatteryUnits = [[3, 0]];
                          

                          Das Setup entspricht eigentlich fast meinem Setup, einzig, dass ich nur einen String habe.
                          Jetzt müsste man schauen was an Fehlermeldungen kommen. Und beachte: Gewisse Werte sind erst nach einmal Durchlaufen von Mitternacht wirklich sinnvoll.
                          Gruss

                          bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Chris_B

                            @bahnuhr Hallo - ich glaube der einzige wirkliche Fehler ist, dass Du zwar zwei Strings, aber 'nur' einen Inverter hast. In diesem Sinne müsste folgendes gesetzt sein:

                            var currentinverter = 1;
                            
                            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                            const ModBusIDs = [1];
                            // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                            const PowerMeterID = 0;
                            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                            const BatteryUnits = [[3, 0]];
                            

                            Das Setup entspricht eigentlich fast meinem Setup, einzig, dass ich nur einen String habe.
                            Jetzt müsste man schauen was an Fehlermeldungen kommen. Und beachte: Gewisse Werte sind erst nach einmal Durchlaufen von Mitternacht wirklich sinnvoll.
                            Gruss

                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #385

                            @chris_b
                            Ne ich habe 2 WR und insgesamt 3 Strings.

                            WR 1: 2 Strings
                            WR 2: 1 String


                            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                            Danke.
                            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                            B C 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • bahnuhrB bahnuhr

                              @chris_b
                              Ne ich habe 2 WR und insgesamt 3 Strings.

                              WR 1: 2 Strings
                              WR 2: 1 String

                              B Offline
                              B Offline
                              baerengraben
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #386

                              @bahnuhr Ich habe 2 WR, insgesamt 4 Strings und keine Batterie.

                              Meine funktionierende Konfig:

                              var currentinverter = 1;
                              // Enter your inverter modbus IP and port here
                              const ModBusPort = 502;
                              const ModBusHost = "192.168.x.x"; //Dongle-IP auf WR1 (Master)
                              const ModBusIDs = [1,2]; //Gem. Einstellung auf den WRs
                              const PowerMeterID = 0;
                              const BatteryUnits = [[0]];
                              
                              // These register spaces need to be read
                              const RegToRead = 
                              [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                              //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                              //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                              //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                              //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
                              //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                              ];  
                              const RegFast = 5;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                              const RegFastMod = 3;  // read slow registers every n'th time (mod operator)
                              var RegReadCnt = 0;     // Loop counter
                              var RegToReadPtr = 0;   // pointer to register spaces
                              

                              Ich habe dann auch im Code noch einiges bezüglich Batterie auskommentiert. Das Script funktioniert damit seit rund 2 Wochen ohne Probleme.

                              Mir ist aufgefallen, dass du currentinverter auf 2 gesetzt hast. Das ist aus meiner Sicht nicht korrekt. Das ist ja nur der "Pointer" auf den zu verarbeitenden Inverter, der hochgezählt wird.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                baerengraben
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #387

                                @Chris_B Ich habe noch eine kleine Ergänzung für das Script. Die "Live-Daten" werden tiptop ausgelesen. Aber was mich eigentlich mindestens gleichviel interessiert, ist der aktuelle Status des Systems. Beispielsweise ist der Code für den WR-DeviceStatus vorhanden, nicht aber die konkrete Bedeutung des Codes. Ich habe hier dein Script bei mir folgendermassen ergänzt. Evtl. kannst du das für dich auch gebrauchen:

                                // Zusätzliche States
                                createState(JavaInst + "Solarpower.Huawei.Inverter.1.DeviceStatusName",   "",  {read: true, write: true, name: "Inverter 1 - Device Status Name"});
                                
                                    // Setze Device-Status Namen
                                    // Inverter 1
                                    var deviceStatusName = "";
                                    switch (getState(JavaInst + SHI + "1.DeviceStatus").val)
                                    {
                                        case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                        case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                        case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                        case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                        case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                        case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                        case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                        case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                        case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                        case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                        case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                        case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                        case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                        case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                        case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                        case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                        case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                        case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                        case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                        case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                        case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                        case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                        case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                        case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                        default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                        }
                                    setState(JavaInst + SHI + "1.DeviceStatusName",  deviceStatusName);
                                

                                Zusätzlich wäre es auch super interessant die Bedeutungen von

                                • SHI + id + ".State1
                                • SHI + id + ".State2
                                • SHI + id + ".State3
                                • SHI + id + ".Alarm1
                                • SHI + id + ".Alarm2
                                • SHI + id + ".Alarm3
                                • SHI + id + ".FaultCode"

                                konkret zu kennen. Da bin ich aber noch nicht wirklich aus der Doku schlau geworden.

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • bahnuhrB bahnuhr

                                  @chris_b
                                  Ne ich habe 2 WR und insgesamt 3 Strings.

                                  WR 1: 2 Strings
                                  WR 2: 1 String

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris_B
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #388

                                  @bahnuhr OK, sorry, habe nicht gesehen, dass du 2 Inverter hast. Also, ausmeiner Sicht, müsste das dann so aussehen:

                                  var currentinverter = 2;
                                  // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                  const ModBusIDs = [1, 2];
                                  // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                  const PowerMeterID = 0;
                                  // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                  // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                  // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                  const BatteryUnits = [[3, 0], [0, 0]];
                                  

                                  Der von @baerengraben angegebene Array für die BatteryUnits ist nicht korrekt. Es kann laufen, aber das Programm greift potentiell auf nicht definierte Daten zu. Es muss für jeden WR angegeben werden, wie der potentiell vorhandene Batterystack aufgebaut ist. In diesem Fall: Am ersten WR hängt ein einfacher Battery Stack mit 3 Modulen, am zweiten hängt nichts (und auch das sollte spezifiziert werden).
                                  Wichtig: PowerMeterID sagt, an welchem WR das PowerMeter hängt. In diesem Fall am erste WR.
                                  Was mir nicht ganz klar ist sind die ModBusIDs. Bei nur einem WR ist das [1], bei zwei würde ich es einmal wie von @baerengraben vorgeschlagen ausprobieren, oder sonst mit der zweiten Zahl spielen...
                                  Gruss

                                  Gruss

                                  bahnuhrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B baerengraben

                                    @Chris_B Ich habe noch eine kleine Ergänzung für das Script. Die "Live-Daten" werden tiptop ausgelesen. Aber was mich eigentlich mindestens gleichviel interessiert, ist der aktuelle Status des Systems. Beispielsweise ist der Code für den WR-DeviceStatus vorhanden, nicht aber die konkrete Bedeutung des Codes. Ich habe hier dein Script bei mir folgendermassen ergänzt. Evtl. kannst du das für dich auch gebrauchen:

                                    // Zusätzliche States
                                    createState(JavaInst + "Solarpower.Huawei.Inverter.1.DeviceStatusName",   "",  {read: true, write: true, name: "Inverter 1 - Device Status Name"});
                                    
                                        // Setze Device-Status Namen
                                        // Inverter 1
                                        var deviceStatusName = "";
                                        switch (getState(JavaInst + SHI + "1.DeviceStatus").val)
                                        {
                                            case 0: deviceStatusName = "Initializing";break;
                                            case 1: deviceStatusName = "Detecting ISO";break;
                                            case 2: deviceStatusName = "Detecting irradiation";break;
                                            case 3: deviceStatusName = "Grid detecting";break;
                                            case 256: deviceStatusName = "Starting";break;
                                            case 512: deviceStatusName = "On grid";break;
                                            case 513: deviceStatusName = "On grid Power limit";break;
                                            case 514: deviceStatusName = "On grid self derating";break;
                                            case 768: deviceStatusName = "Shutdown fault";break;
                                            case 769: deviceStatusName = "Shutdown command";break;
                                            case 770: deviceStatusName = "Shutdown OVGR";break;
                                            case 771: deviceStatusName = "Shutdown communication disconnected";break;
                                            case 772: deviceStatusName = "Shutdown power limit";break;
                                            case 773: deviceStatusName = "Shutdown start manually";break;
                                            case 774: deviceStatusName = "Shutdown DC switch OFF";break;
                                            case 1025: deviceStatusName = "Grid dispatch cos(Phi)-P curve";break;
                                            case 1026: deviceStatusName = "Grid dispatch Q-U curve";break;
                                            case 1280: deviceStatusName = "Spot-check";break;
                                            case 1281: deviceStatusName = "Spot-checking";break;
                                            case 1536: deviceStatusName = "Inspecting";break;
                                            case 1792: deviceStatusName = "AFCI self-check";break;
                                            case 2048: deviceStatusName = "I V scanning";break;
                                            case 2304: deviceStatusName =" DC input detection";break;
                                            case 40960: deviceStatusName = "No irradiation";break;
                                            default: deviceStatusName = "undefined";break;
                                            }
                                        setState(JavaInst + SHI + "1.DeviceStatusName",  deviceStatusName);
                                    

                                    Zusätzlich wäre es auch super interessant die Bedeutungen von

                                    • SHI + id + ".State1
                                    • SHI + id + ".State2
                                    • SHI + id + ".State3
                                    • SHI + id + ".Alarm1
                                    • SHI + id + ".Alarm2
                                    • SHI + id + ".Alarm3
                                    • SHI + id + ".FaultCode"

                                    konkret zu kennen. Da bin ich aber noch nicht wirklich aus der Doku schlau geworden.

                                    C Offline
                                    C Offline
                                    Chris_B
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #389

                                    @baerengraben Ja, das ist auch noch ein Ausbau den ich machen wollte. Ich schau mir das an. Danke und Gruss

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      palantin
                                      schrieb am zuletzt editiert von palantin
                                      #390

                                      vorweg herzlichen Dank für die Erstellung des Scripts.

                                      Ich bekomme sauber Daten aus den Wechselrichtern.

                                      meine Konfiguration: zwei Sun2000 8+6 KTL über Kaskade an einem Dongle und ein Smartmeter ebenfalls am Haupt-Wechselrichter. Ich bekomme Daten ins Fusion solar, aber bekomme keine Modbus Daten vom SmartMeter.

                                      0333bd10-8824-4d41-94e2-54bced3ef359-image.png

                                      Wenn ich die PowerMeter id auf 0 setze, werden leere Datenpunkte erzeugt,
                                      9530584b-020f-401a-bd85-736ebeb32987-image.png

                                      Setzte ich die id auf 11, was das offenbar die ID des SmartMeters sein dürfte laut Handyapp im Installateursaccount, wird der ganze Ordner nicht geschrieben und ich erhalte den Fehler: d575302c-224a-45d1-adf2-ba9c991cea01-image.png

                                      Habe jeweils vor- einem neuen Test den ganzen Objektbaum in ioBroker gelöscht.

                                      Hatte schon jemand so ein Verhalten?

                                      Ich verwende die letztversion des Scripts

                                      // Enter your inverter modbus IP and port here
                                      const ModBusPort = 502;
                                      const ModBusHost = "192.168.1.137";
                                      
                                      ConnectModbus();
                                      
                                      // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                      const ModBusIDs = [1, 16];
                                      						  
                                      // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                      const PowerMeterID = 0;
                                      // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                      // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                      // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                      const BatteryUnits = [[3, 0]];
                                      

                                      Batterie verwende ich keine, daher habe ich ProcessBattery(i); auskommentiert in der Funktion ProcessData

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Chris_B

                                        @bahnuhr OK, sorry, habe nicht gesehen, dass du 2 Inverter hast. Also, ausmeiner Sicht, müsste das dann so aussehen:

                                        var currentinverter = 2;
                                        // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here (example for two inverters): const ModBusIDs = [16, 1];
                                        const ModBusIDs = [1, 2];
                                        // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                        const PowerMeterID = 0;
                                        // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array, e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                        // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                        // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                        const BatteryUnits = [[3, 0], [0, 0]];
                                        

                                        Der von @baerengraben angegebene Array für die BatteryUnits ist nicht korrekt. Es kann laufen, aber das Programm greift potentiell auf nicht definierte Daten zu. Es muss für jeden WR angegeben werden, wie der potentiell vorhandene Batterystack aufgebaut ist. In diesem Fall: Am ersten WR hängt ein einfacher Battery Stack mit 3 Modulen, am zweiten hängt nichts (und auch das sollte spezifiziert werden).
                                        Wichtig: PowerMeterID sagt, an welchem WR das PowerMeter hängt. In diesem Fall am erste WR.
                                        Was mir nicht ganz klar ist sind die ModBusIDs. Bei nur einem WR ist das [1], bei zwei würde ich es einmal wie von @baerengraben vorgeschlagen ausprobieren, oder sonst mit der zweiten Zahl spielen...
                                        Gruss

                                        Gruss

                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #391

                                        @chris_b
                                        @baerengraben

                                        So, habe nun folgendes eingestellt:
                                        Bekomme nun sehr viele DP gefüllt.

                                        var currentinverter = 2;
                                        Const ModBusIDs = [16,1];
                                        const PowerMeterID = 0;
                                        const BatteryUnits = [[3, 0], [0, 0]];
                                        

                                        Bei diesen DP:

                                        // These register spaces need to be read
                                        const RegToRead = 
                                        [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                          [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                          [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                          [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                          [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                          [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                                          [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                                          [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                                          [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                                          [47081, 8]      // additional battery information -             read slow
                                        //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                                        ]; 
                                        

                                        kommen Fehler im log:

                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:57.915	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:52.915	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:47.914	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:42.915	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:37.915	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 47081 from id: 16 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:32.914	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 38400 from id: 16 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:27.915	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_geändert: Error received reading address 38300 from id: 16 with error: undefined
                                        javascript.0
                                        2023-09-08 16:20:27.883	warn	script.js.Scripte.Geraete.Huawei_Original_V4: Error received reading address 37700 from id: 16 with error: Slave device busy (retry request again later)
                                        

                                        Soll/kann ich die einfach auskommentieren.

                                        mfg


                                        Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                                        Danke.
                                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                                        ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          jokerjo1000
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #392

                                          Hallo zusammen,
                                          ich hoffe ich darf das hier einmal schreiben?
                                          Ich habe laienhafte Kenntnisse von der ganzen Materie, jedoch nicht ausreichend um hier mitzukommen.
                                          Habe auch eine Huawei PV Anlage mit Wechselrichter Speicher und Power Meter. Auch ein Raspi mit Iobroker ist am laufen. Daten hole ich mir u.a. von Influx und evcc. Gerne würde ich die Modbus Daten in den Iobroker bekommen. Hier hört aber mein Wissenstand auf. Ihr schreibt hier viel was für Kenner etwas ist aber leider nicht für "Anfänger". Es wäre echt klasse wenn jemand vielleicht einmal Lust hat uns Laien etwas mitzunehmen. Habe versucht das Skript von Chris im Iobroker zu installieren, jedoch ohne Erfolg. Es haut lediglich nur Fehlermeldungen raus. Das liegt sicherlich an mir und ich würde mich freuen das auch einmal hin zu bekommen. Es wäre also schön wenn jemand uns Newbies etwas itnehmen könnte.

                                          DANKE !!!

                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          606

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe