Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    211

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    578

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Warmwasser schalten mit PV Überschuss

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
71 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    @paul53
    jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

    Das Ganze ist erst im Entstehen!
    Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
    Ein Freund wird mir diesen installieren.
    Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
    Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
    Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
    Was haltest Du davon?
    Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @jwedenig sagte: jetzt aber?

    Immer noch die falsche Variable delayon.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.

      Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.

      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

      wird mir diesen installieren.

      Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

      J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

      Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

      Wo ist die Last versteckt?

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

        er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

        warum nur 2?

        @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

        eine 3-Stufen-Lösung

        braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

        beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

        hoffentlich bei der Elektrik!
        400V sind kein Spaß!

        J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

        hoffentlich bei der Elektrik!

        ja er hat das schon gemacht!

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jwedenig

          @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

          Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

          Wo ist die Last versteckt?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?

          In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @jwedenig sagte: jetzt aber?

            Immer noch die falsche Variable delayon.

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

            Immer noch die falsche Variable delayon.

            Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.38.05.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?

              In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

              J Offline
              J Offline
              jwedenig
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

              n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

              Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
              Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
              Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
              Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved:

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jwedenig

                @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
                Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
                Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
                Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved:

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?

                Damit kann man es testen.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?

                  Damit kann man es testen.

                  J Offline
                  J Offline
                  jwedenig
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @paul53
                  was passiert hier?
                  Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.48.57.png

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jwedenig

                    @paul53
                    was passiert hier?
                    Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.48.57.png

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #19

                    @jwedenig sagte: was passiert hier?

                    Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                    Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jwedenig sagte: was passiert hier?

                      Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                      Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.53.31.png
                      aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.53.31.png
                        aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                        In der Variable Überschuss steht dann 2781.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                          In der Variable Überschuss steht dann 2781.

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @paul53
                          ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                          Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                          Liebe Grüße
                          Jürgen

                          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            @paul53
                            ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                            Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                            Liebe Grüße
                            Jürgen

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                            Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist

                            was soll das bedeuten?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jwedenig

                              @paul53
                              ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                              Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters

                              Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                @paul53
                                jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

                                Das Ganze ist erst im Entstehen!
                                Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
                                Ein Freund wird mir diesen installieren.
                                Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
                                Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
                                Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
                                Was haltest Du davon?
                                Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #25

                                @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.

                                Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                                3-Stufen-Lösung:

                                Blockly_PV-Ueberschuss_3x1500W.JPG

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.

                                  Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                                  3-Stufen-Lösung:

                                  Blockly_PV-Ueberschuss_3x1500W.JPG

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  jwedenig
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  @paul53
                                  vielen Dank , du bist der Hammer!
                                  aber leider noch ein paar Fragen:
                                  Bildschirmfoto 2023-09-01 um 18.14.30.png
                                  wie habe ich das zu verstehen?

                                  @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                  Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.

                                  Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?

                                  Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                                  So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                                  Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jwedenig

                                    @paul53
                                    vielen Dank , du bist der Hammer!
                                    aber leider noch ein paar Fragen:
                                    Bildschirmfoto 2023-09-01 um 18.14.30.png
                                    wie habe ich das zu verstehen?

                                    @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                    Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.

                                    Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?

                                    Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                                    So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                                    Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #27

                                    @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?

                                    Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.

                                    @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                    Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?

                                    Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.

                                    @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                    ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?

                                    Ja.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                      er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

                                      warum nur 2?

                                      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                      eine 3-Stufen-Lösung

                                      braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

                                      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                      beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

                                      hoffentlich bei der Elektrik!
                                      400V sind kein Spaß!

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jwedenig
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                      warum nur 2?

                                      Erklärung meines Freundes:
                                      es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                                      und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW

                                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jwedenig

                                        @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                        warum nur 2?

                                        Erklärung meines Freundes:
                                        es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                                        und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #29

                                        @jwedenig sagte: 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!

                                        Das sind dann maximal nur 2,25 kW. Welche Leistung hat die PV-Anlage?
                                        Du meinst, er schaltet 2 Heizwendeln in Reihe, so dass sie nur den halben Strom einer Heizwendel aufnehmen? Phasen kann man nicht in Reihe schalten.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        1
                                        • J jwedenig

                                          @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                          warum nur 2?

                                          Erklärung meines Freundes:
                                          es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                                          und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #30

                                          @jwedenig sagte: 750Watt Überschuss heizen! und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW

                                          Stufenschaltung unter den geänderten Bedingungen:

                                          Blockly_temp.JPG

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          900

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe