  3. Skripten / Logik
  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    157

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    1
    566

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

Warmwasser schalten mit PV Überschuss

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
71 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J jwedenig

    @paul53
    jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

    Das Ganze ist erst im Entstehen!
    Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
    Ein Freund wird mir diesen installieren.
    Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
    Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
    Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
    Was haltest Du davon?
    Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.

    Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.

    @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

    wird mir diesen installieren.

    Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • J jwedenig

      @paul53
      jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

      Das Ganze ist erst im Entstehen!
      Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
      Ein Freund wird mir diesen installieren.
      Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
      Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
      Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
      Was haltest Du davon?
      Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #10

      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

      er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

      warum nur 2?

      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

      eine 3-Stufen-Lösung

      braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

      beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

      hoffentlich bei der Elektrik!
      400V sind kein Spaß!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      J 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • J jwedenig

        @paul53
        jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

        Das Ganze ist erst im Entstehen!
        Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
        Ein Freund wird mir diesen installieren.
        Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
        Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
        Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
        Was haltest Du davon?
        Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #11

        @jwedenig sagte: jetzt aber?

        Immer noch die falsche Variable delayon.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        J 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.

          Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.

          @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

          wird mir diesen installieren.

          Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

          J Offline
          J Offline
          jwedenig
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

          Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

          Wo ist die Last versteckt?

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

            er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

            warum nur 2?

            @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

            eine 3-Stufen-Lösung

            braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

            @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

            beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

            hoffentlich bei der Elektrik!
            400V sind kein Spaß!

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #13

            @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

            hoffentlich bei der Elektrik!

            ja er hat das schon gemacht!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J jwedenig

              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

              Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

              Wo ist die Last versteckt?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #14

              @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?

              In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @jwedenig sagte: jetzt aber?

                Immer noch die falsche Variable delayon.

                J Offline
                J Offline
                jwedenig
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                Immer noch die falsche Variable delayon.

                Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.38.05.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?

                  In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                  J Offline
                  J Offline
                  jwedenig
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #16

                  @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                  n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                  Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
                  Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
                  Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
                  Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved:

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J jwedenig

                    @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                    n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                    Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
                    Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
                    Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
                    Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved:

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?

                    Damit kann man es testen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?

                      Damit kann man es testen.

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @paul53
                      was passiert hier?
                      Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.48.57.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        @paul53
                        was passiert hier?
                        Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.48.57.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #19

                        @jwedenig sagte: was passiert hier?

                        Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                        Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jwedenig sagte: was passiert hier?

                          Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                          Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.53.31.png
                          aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jwedenig

                            @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.53.31.png
                            aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #21

                            @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                            In der Variable Überschuss steht dann 2781.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • paul53P paul53

                              @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                              In der Variable Überschuss steht dann 2781.

                              J Offline
                              J Offline
                              jwedenig
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #22

                              @paul53
                              ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                              Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen

                              HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • J jwedenig

                                @paul53
                                ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                                Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #23

                                @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist

                                was soll das bedeuten?

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jwedenig

                                  @paul53
                                  ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                                  Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #24

                                  @jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters

                                  Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J jwedenig

                                    @paul53
                                    jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

                                    Das Ganze ist erst im Entstehen!
                                    Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
                                    Ein Freund wird mir diesen installieren.
                                    Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
                                    Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
                                    Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
                                    Was haltest Du davon?
                                    Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #25

                                    @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.

                                    Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                                    3-Stufen-Lösung:

                                    Blockly_PV-Ueberschuss_3x1500W.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.

                                      Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
                                      3-Stufen-Lösung:

                                      Blockly_PV-Ueberschuss_3x1500W.JPG

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      jwedenig
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #26

                                      @paul53
                                      vielen Dank , du bist der Hammer!
                                      aber leider noch ein paar Fragen:
                                      Bildschirmfoto 2023-09-01 um 18.14.30.png
                                      wie habe ich das zu verstehen?

                                      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                      Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.

                                      Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?

                                      Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                                      So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                                      Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • J jwedenig

                                        @paul53
                                        vielen Dank , du bist der Hammer!
                                        aber leider noch ein paar Fragen:
                                        Bildschirmfoto 2023-09-01 um 18.14.30.png
                                        wie habe ich das zu verstehen?

                                        @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                        Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.

                                        Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?

                                        Wie funktioniert deine 3 Phasen Schaltung Überschussabhängig?
                                        So wie ich es verstehe schalten sich ja alle 3 ein bei einem Überschuss oder ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?
                                        Sorry, ich will es nur verstehen, danke Dir!!

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #27

                                        @jwedenig sagte: wie habe ich das zu verstehen?

                                        Wenn "Switch1" (Phase 1) nicht eingeschaltet ist.

                                        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                        Wie erkennt das Skript ob es eine Einspeisung oder ein Bezug ist wenn es nur mit positiven Zahlen rechnet?

                                        Bezug ist negativ in der Variablen ueberschuss. Es wird nur im Überschussbereich (positiv) geschaltet. Teurer Bezug soll ja verhindert werden.

                                        @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                        ist dieses "falls nicht Wert" der Schlüssel zu dem Ganzen?

                                        Ja.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                          er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

                                          warum nur 2?

                                          @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                          eine 3-Stufen-Lösung

                                          braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

                                          @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                          beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

                                          hoffentlich bei der Elektrik!
                                          400V sind kein Spaß!

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          jwedenig
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #28

                                          @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                          warum nur 2?

                                          Erklärung meines Freundes:
                                          es schaltet 2 Phasen in Serie somit kann ich schon bei 750Watt Überschuss heizen!
                                          und die 3 Phase ist dann mit 1,5kW

                                          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          296

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.8k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe