  4. Warmwasser schalten mit PV Überschuss

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    223

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    580

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Warmwasser schalten mit PV Überschuss

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
71 Beiträge 5 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 5 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @jwedenig deine Grid Power ändert sich ständig. auch wenn alle Werte <0 sind

    du müsstest eine Schwelle definieren.
    Wenn die überschritten wird die Aktion ausführen, das tekegram senden und eine Sperrvariable setzen

    Wenn dann die Schwelle minus Hysterese wieder unterschritten wird, die Sperrvariable deaktivieren und ausschalten

    die Sperrvariable muss dann in der Bedingung abgefragt werden

    J Offline
    J Offline
    jwedenig
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @homoran
    danke Dir aber ich verstehe nur Bahnhof!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @jwedenig sagte: mit PV Überschuss gesteuert schalten, welcher auf einem Heizstab hängt.

      Dann muss eine Hysterese verwendet werden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Heizstabes.
      Prinzip:

      Blockly_temp.JPG

      J Offline
      J Offline
      jwedenig
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @paul53
      Danke Dir, ich werde es mal nachbauen und berichten!!!
      Liebe Grüße

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @jwedenig sagte: mit PV Überschuss gesteuert schalten, welcher auf einem Heizstab hängt.

        Dann muss eine Hysterese verwendet werden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Heizstabes.
        Prinzip:

        Blockly_temp.JPG

        J Offline
        J Offline
        jwedenig
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @paul53
        Hi!

        Habe ich das so richtig gemacht und wenn ja und du mal Zeit hast kannst Du es mir erklären?
        Wäre sehr nett!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.05.07.png Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.06.42.png

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J jwedenig

          @paul53
          Hi!

          Habe ich das so richtig gemacht und wenn ja und du mal Zeit hast kannst Du es mir erklären?
          Wäre sehr nett!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.05.07.png Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.06.42.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #7

          @jwedenig sagte: Habe ich das so richtig gemacht

          • "falls nicht Verzögerung delayon" verwendet eine falsche Variable.
          • beim Ausschalten muss geprüft werden: "falls Wert vom Objekt All" (ohne "nicht")

          Welche Leistungsaufnahme hat der Heizstab?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          J 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @jwedenig sagte: Habe ich das so richtig gemacht

            • "falls nicht Verzögerung delayon" verwendet eine falsche Variable.
            • beim Ausschalten muss geprüft werden: "falls Wert vom Objekt All" (ohne "nicht")

            Welche Leistungsaufnahme hat der Heizstab?

            J Offline
            J Offline
            jwedenig
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @paul53
            jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

            Das Ganze ist erst im Entstehen!
            Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
            Ein Freund wird mir diesen installieren.
            Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
            Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
            Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
            Was haltest Du davon?
            Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

            paul53P HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
            0
            • J jwedenig

              @paul53
              jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

              Das Ganze ist erst im Entstehen!
              Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
              Ein Freund wird mir diesen installieren.
              Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
              Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
              Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
              Was haltest Du davon?
              Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.

              Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.

              @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

              wird mir diesen installieren.

              Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              J 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J jwedenig

                @paul53
                jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

                Das Ganze ist erst im Entstehen!
                Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
                Ein Freund wird mir diesen installieren.
                Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
                Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
                Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
                Was haltest Du davon?
                Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

                warum nur 2?

                @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                eine 3-Stufen-Lösung

                braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

                @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

                hoffentlich bei der Elektrik!
                400V sind kein Spaß!

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                J 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • J jwedenig

                  @paul53
                  jetzt aber? Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.20.48.png

                  Das Ganze ist erst im Entstehen!
                  Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
                  Ein Freund wird mir diesen installieren.
                  Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
                  Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
                  Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
                  Was haltest Du davon?
                  Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @jwedenig sagte: jetzt aber?

                  Immer noch die falsche Variable delayon.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.

                    Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.

                    @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                    wird mir diesen installieren.

                    Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

                    J Offline
                    J Offline
                    jwedenig
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                    Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

                    Wo ist die Last versteckt?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                      er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden

                      warum nur 2?

                      @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                      eine 3-Stufen-Lösung

                      braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen

                      @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                      beim Realisieren der Skripte nicht so schlau

                      hoffentlich bei der Elektrik!
                      400V sind kein Spaß!

                      J Offline
                      J Offline
                      jwedenig
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                      hoffentlich bei der Elektrik!

                      ja er hat das schon gemacht!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jwedenig

                        @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                        Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.

                        Wo ist die Last versteckt?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?

                        In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jwedenig sagte: jetzt aber?

                          Immer noch die falsche Variable delayon.

                          J Offline
                          J Offline
                          jwedenig
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                          Immer noch die falsche Variable delayon.

                          Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.38.05.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?

                            In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                            J Offline
                            J Offline
                            jwedenig
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                            n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                            Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
                            Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
                            Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
                            Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved:

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J jwedenig

                              @paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                              n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).

                              Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
                              Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
                              Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
                              Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved:

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?

                              Damit kann man es testen.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?

                                Damit kann man es testen.

                                J Offline
                                J Offline
                                jwedenig
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @paul53
                                was passiert hier?
                                Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.48.57.png

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J jwedenig

                                  @paul53
                                  was passiert hier?
                                  Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.48.57.png

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #19

                                  @jwedenig sagte: was passiert hier?

                                  Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                                  Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @jwedenig sagte: was passiert hier?

                                    Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
                                    Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    jwedenig
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.53.31.png
                                    aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J jwedenig

                                      @paul53 Bildschirmfoto 2023-09-01 um 16.53.31.png
                                      aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                                      In der Variable Überschuss steht dann 2781.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!

                                        In der Variable Überschuss steht dann 2781.

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        jwedenig
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @paul53
                                        ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                                        Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen

                                        HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • J jwedenig

                                          @paul53
                                          ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
                                          Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:

                                          Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist

                                          was soll das bedeuten?

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          490

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe