Warmwasser schalten mit PV Überschuss
-
@jwedenig sagte: mit PV Überschuss gesteuert schalten, welcher auf einem Heizstab hängt.
Dann muss eine Hysterese verwendet werden, die etwas größer ist als die Leistungsaufnahme des Heizstabes.
Prinzip:
-
@paul53
Hi!Habe ich das so richtig gemacht und wenn ja und du mal Zeit hast kannst Du es mir erklären?
Wäre sehr nett!
Liebe Grüße
Jürgen

-
@jwedenig sagte: Habe ich das so richtig gemacht
- "falls nicht Verzögerung delayon" verwendet eine falsche Variable.
- beim Ausschalten muss geprüft werden: "falls Wert vom Objekt All" (ohne "nicht")
Welche Leistungsaufnahme hat der Heizstab?
@paul53
jetzt aber?
Das Ganze ist erst im Entstehen!
Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
Ein Freund wird mir diesen installieren.
Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
Was haltest Du davon?
Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert. -
@paul53
jetzt aber?
Das Ganze ist erst im Entstehen!
Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
Ein Freund wird mir diesen installieren.
Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
Was haltest Du davon?
Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.@jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.
Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
wird mir diesen installieren.
Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
-
@paul53
jetzt aber?
Das Ganze ist erst im Entstehen!
Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
Ein Freund wird mir diesen installieren.
Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
Was haltest Du davon?
Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden
warum nur 2?
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
eine 3-Stufen-Lösung
braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
beim Realisieren der Skripte nicht so schlau
hoffentlich bei der Elektrik!
400V sind kein Spaß! -
@paul53
jetzt aber?
Das Ganze ist erst im Entstehen!
Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
Ein Freund wird mir diesen installieren.
Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
Was haltest Du davon?
Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert. -
@jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.
Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
wird mir diesen installieren.
Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
Wo ist die Last versteckt?
-
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden
warum nur 2?
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
eine 3-Stufen-Lösung
braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
beim Realisieren der Skripte nicht so schlau
hoffentlich bei der Elektrik!
400V sind kein Spaß!@homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
hoffentlich bei der Elektrik!
ja er hat das schon gemacht!
-
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
Wo ist die Last versteckt?
-
-
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).
Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved: -
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).
Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?:disappointed_relieved: -
@jwedenig sagte: was passiert hier?
Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen. -
@jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
In der Variable
Überschusssteht dann 2781.@paul53
ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
Liebe Grüße
Jürgen -
@paul53
ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
Liebe Grüße
Jürgen@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist
was soll das bedeuten?
-
@paul53
ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
Liebe Grüße
Jürgen -
@paul53
jetzt aber?
Das Ganze ist erst im Entstehen!
Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
Ein Freund wird mir diesen installieren.
Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
Was haltest Du davon?
Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert.