Warmwasser schalten mit PV Überschuss
-
@paul53
Hi!Habe ich das so richtig gemacht und wenn ja und du mal Zeit hast kannst Du es mir erklären?
Wäre sehr nett!
Liebe Grüße
Jürgen
-
@jwedenig sagte: Habe ich das so richtig gemacht
- "falls nicht Verzögerung delayon" verwendet eine falsche Variable.
- beim Ausschalten muss geprüft werden: "falls Wert vom Objekt All" (ohne "nicht")
Welche Leistungsaufnahme hat der Heizstab?
-
@paul53
jetzt aber?Das Ganze ist erst im Entstehen!
Der Heizstab hat 4,5kw mit 400V.
Ein Freund wird mir diesen installieren.
Er meinte, er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten. Der Vorteil wäre, dass man schon bei einem geringerem Überschuss einen der beiden Shellys einschaltet und somit schon heizen kann.
Nur sind wir beim Realisieren der Skripte nicht so schlau wie DU!
Un mit einem Shelly Addon soll dann auch noch die Temperatur gemessen werden, damit die Wassertemperatur nicht unter 50 Grad absinkt!
Was haltest Du davon?
Zur Zeit habe ich einfach nur den Schalter ohne Last um einmal zu schauen wie er reagiert. -
@jwedenig sagte: je nach Überschuss einschalten sollten.
Also eine 3-Stufen-Lösung? Die sieht natürlich etwas anders aus.
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
wird mir diesen installieren.
Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
-
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
er könne die einzelnen Phasen nehmen und dadurch die Leistung reduzieren.Das Ganze soll mit 2 Shellys realisiert werden
warum nur 2?
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
eine 3-Stufen-Lösung
braucht auch 3 Shellys bei 3 Phasen
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
beim Realisieren der Skripte nicht so schlau
hoffentlich bei der Elektrik!
400V sind kein Spaß! -
@jwedenig sagte: jetzt aber?
Immer noch die falsche Variable
delayon
. -
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Ohne eine entsprechende Last (Heizstab) lässt sich das Skript nicht testen.
Wo ist die Last versteckt?
-
@homoran sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
hoffentlich bei der Elektrik!
ja er hat das schon gemacht!
-
@jwedenig sagte: Wo ist die Last versteckt?
In der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).
-
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Immer noch die falsche Variable delayon.
-
@paul53 sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
n der Hysterese von 1800 W (2000 - 200).
Aber wie misst der Schalter die Leistung wenn er noch ausgeschalten ist!
Ich stehe auf der Leitung! Leider verstehe ich das Skript nicht ganz und bitte jetzt nicht sagen: Lass es sein, du bist zu blöd!
Ich habe schon alle Teile gekauft und froh eure Hilfe zu bekommen!
Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen? -
@jwedenig sagte: Soll ich mal einen Wasserkocher draufhängen?
Damit kann man es testen.
-
@paul53
was passiert hier?
-
@jwedenig sagte: was passiert hier?
Vorzeichenumkehr: Einspeisung (Überschuss) positiv, Bezug negativ.
Vergleiche mit positiven Werten sind leichter zu beherrschen. -
@paul53
aber dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung! -
@jwedenig sagte: dieser Wert jetzt -2781 ist bei mir die Einspeisung!
In der Variable
Überschuss
steht dann 2781. -
@paul53
ok, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, leider verstehe ich die Funktion des Skriptes noch immer nicht! Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist! Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters sondern nur den Switch/ON/OFF!?
Liebe Grüße und bis später hoffentlich, muss mal kurz weg!
Liebe Grüße
Jürgen -
@jwedenig sagte in Warmwasser schalten mit PV Überschuss:
Vorallem wie der Schalter mit Last schalten soll wenn er aus ist
was soll das bedeuten?
-
@jwedenig sagte: Ich habe ja nirgends den Lastdatenpunkt des Schalters
Wenn der Shelly die Last (Heizstab 1,5 kW) einschaltet, verringert sich der Überschuss um 1500 W. Beim Ausschalten erhöht er sich wieder um 1500 W.
-
@jwedenig sagte: die einzelnen Phasen nehmen ... welche sich dann je nach Überschuss einschalten sollten.
Für 3 Phasen benötigt man 3 Shellys.
3-Stufen-Lösung: