NEWS
ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
-
@nils_1985 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Habe ich einen Denkfehler, sollte der Script nicht in dem Akkumodus bleiben? Anbei die Meldung aus dem Protokoll.
ich glaube da muss ich noch mal in Ruhe ran. Das Beenden des Priomodus macht schon Sinn, sobald der Leistungsbedarf wieder da ist. Es soll ja die Batterieladung ohne Belastung erhalten und sonst alles Eingespeist werden, was die PV-Module hergeben. Aber nur so lange, wie die PV-Leistung ausreicht um den Bedarf zu decken. Wenn nicht soll auch die Batterie
wieder genutzt werden. Soweit der Plan. Aber mangels Sonne und Urlaub konnte ich das noch nicht so richtig prüfen... hole ich bald nach. (hoffe ich) -
@waly_de alles klar, hat was gedauert, aber ich habe jetzt verstanden, wie es eigentlich gedacht ist. Danke für die Geduld
-
Frage hab das Script soweit laufen alle plugs mal deaktiviet
Aber das script brauch schon etwas um alles einzuspeisen was die Geräte brauchen liegt es an MinValueMin?
Dynamisch funktioniert aber ich denke es braucht einfach zu lange, also länger als mit plug’s oder hab ich was falsch eingestelltMinValueMin Ist bei mir auf 1
MinValueAg ist auch auf 1Wenn nichts schnelles passiert bleibt es bei 35 Watt Bezug aber sobald kurze Ströme nach oben sind dauert es lange bevor es den Powerstream regelt
-
Noch kurz ne frage ich hab noch ein Balkonkraftwerk am start wenn der einspeist sendet mein Poweropti ein minus wert wird das dann berücksichtigt oder wird noch mehr eingespeist
-
@milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Frage hab das Script soweit laufen alle plugs mal deaktiviet
Aber das script brauch schon etwas um alles einzuspeisen was die Geräte brauchen liegt es an MinValueMin?
Dynamisch funktioniert aber ich denke es braucht einfach zu lange, also länger als mit plug’s oder hab ich was falsch eingestelltMinValueMin Ist bei mir auf 1
MinValueAg ist auch auf 1Wenn nichts schnelles passiert bleibt es bei 35 Watt Bezug aber sobald kurze Ströme nach oben sind dauert es lange bevor es den Powerstream regelt
Das ist so gewünscht. Siehe einige Beiträge weiter oben.
-
@milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Noch kurz ne frage ich hab noch ein Balkonkraftwerk am start wenn der einspeist sendet mein Poweropti ein minus wert wird das dann berücksichtigt oder wird noch mehr eingespeist
Das wird berücksichtigt. Sollte klappen.
-
@waly_de
Super danke für die Antworten!!! -
@waly_de habe noch nicht alles getestet
ist sowas schon bei der DELTA 2 MAX eingebaut?
Piepen einschalten:Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"868096449","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
ausschalten:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"873106536","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
Energiemanagemet Backup-Reserve ein mit 22%
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"bpPowerSoc":22,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"41540046","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
Backup-Reserve aus
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"bpPowerSoc":22,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"47437919","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
anpassen der Entladegrenzwerte auf 17%:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"minDsgSoc":17},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"288083150","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"dsgCfg","version":"1.0"}
anpassen der Ladegrenzwerte auf 76%:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"maxChgSoc":76},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"292408152","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"upsConfig","version":"1.0"}
X-Boost ein:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"195346429","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":3,"operateType":"acOutCfg","version":"1.0"}
X-Boost aus:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"203058378","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":3,"operateType":"acOutCfg","version":"1.0"}
Lab-Funktion AC immer eingeschaltet:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":5},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"357024293","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
ausgeschaltet:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":5},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"362103860","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Laden über Wechselstrom von 00:00-00:10, täglich ein"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"505644932","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
"Laden über Wechselstrom von 00:00-00:10, täglich aus"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"510778203","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Laden über Solarenergie von 09:00 einmal am 2023/8/27 ein"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":5,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":5,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":1,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":22,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"675482146","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Laden über Solarenergie von 09:00 einmal am 2023/8/27 aus"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":5,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":5,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":1,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":22,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"680213602","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Entladen über AC-Port von 09:00 einmal am 2023/8/27 ein"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":2,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"839924570","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Entladen über AC-Port von 09:00 einmal am 2023/8/27 aus"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":2,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"846121859","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Entladen über 12V DC-Port von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wöchentlicht Mo,Di,Do,Fr ein"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":3,"timeParam":27,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"229128298","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Automatisierung "Entladen über 12V DC-Port von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wöchentlicht Mo,Di,Do,Fr aus"
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":3,"timeParam":27,"year":0,"week":1,"isEnable":0,"month":0,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"234128045","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
Der kommt glaube ich immer nach Veränderungen:
Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"236259402","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
Was steckt hier bei einem Smart Plug drin:
0a 5e 0a 32 08 28 12 06 08 f8 f7 9a a7 06 12 06 08 d0 fc 9a a7 06 12 06 08 a8 81 9b a7 06 12 06 08 80 86 9b a7 06 12 06 08 d8 8a 9b a7 06 12 06 08 b0 8f 9b a7 06 10 35 18 20 20 01 28 01 40 02 48 85 01 50 32 58 01 80 01 03 88 01 03 ca 01 10 48 57 35 32 5a 44 48 34 53 46 36 36 36 39 33 58 Nicht definierter cmd_func-Wert:133 cmdFunc:2
Hier beim Powerstream oder Raum?
0a510a1708021211080110012a0b1800200c281b300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170d9bdddc603800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245 Nicht definierter cmd_func-Wert:131 cmdFunc:20
-
Hallo,
spannendes Projekt und ich habe die 260+ Beiträge soweit durch
Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Kann man den PowerStream auch zum Einspeisen der Energie aus dem Delta MAX ins HN nutzen, wenn keine Panels dran hängen?
Ich möchte den Überschuss der vorhandenen PV Anlage nutzen um mit dem Überschuss den Delta MAX zu laden und dann Nachts die Grundlast abzudecken.Hier ist übrigens auch noch ein spannender Artike zu dem Vorhaben:
https://www.netzwelt.de/news/221231-ecoflow-powerstream-speicher-pv-anlagen-eigenverbrauch-steigern-grundlast-abdecken.html#google_vignetteDanke,
Holger -
So das Script der dynamischen Einspeisung funktioniert ganz gut leider ist das nicht vergleichbar mit den plug’s da wird in 3 Sekunden Verzögerung das eingespeist was man braucht leider wird bei dem Script der Durchschnitt 3 Minuten genommen und dann angepasst, was wiederum dazu führt (Kaffeemaschine meldet 1700 Watt Script berechnet durchschnittlichen Verbrauch) dass mehr eingespeist wird wenn man es nicht gerade braucht und zu wenig wenn die Last anliegt… eigentlich schade so verschenkt man Akku Kapazität
Warum funktioniert die Kombination mit den plug’s nicht? Sobald einer was verlangt speist das Script noch mehr dazu obwohl der stream schon die Leistung abgegeben hat
-
Kann man auch MinValue auch auf eine Minute stellen oder ist 3 Minuten Minimum für das Script
-
@milchbeck es geht auch 1 als MinValue. demnächst auch 0 (siehe oben) aber das ist nicht zu empfehlen (siehe auch oben)
-
@holgerwolf sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Kann man den PowerStream auch zum Einspeisen der Energie aus dem Delta MAX ins HN nutzen, wenn keine Panels dran hängen?
Ja kann man
-
@aherby Danke. Hab einiges eingebaut ... nur die Timer sind mir zu heavy... ich glaube das macht auch keinen wirklichen Sinn für das Script.
Und weil ich es nicht testen kann:
Wer hat einen Delta 2 Max und möchte die neuen Writeables vorab testen? bitte eMail als PM und ich schicke das Script zum testen. -
@waly_de Dankeschön bin mal gespannt, Kann wenn erst am Freitag oder Samstag testen, da ich unter wegs bin.
Mit den Timern habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe die aber auch noch nicht getestet. Aber wäre vielleicht für
@holgerwolf und oder andere eine Idee wenn das AC-Laden also dann PV-Überschuss so funktionieren würde ohne zusätzlichen Smart Plug. -
So das Script läuft jetzt ein Ganzen Tag und es ist megaaa tausend dank mit dem Niedrigsten wert innerhalb drei Minuten richtig smooth ein Trinkgeld geht raus!!!
Lg
T.F -
@waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
-
@Waly_de eine andere frage:
Kann es sein, dass das noch ein bug ist?Wenn ich den
regulate
State im Skript aktiviere, sodass ein neues Objekt angelegt wird, dass es dann nur noch dieses State als Bedingung zum regulieren hernimmt?
Also wird die regulate variable am Anfang des Skripts danach ignoriert und er regelt trotzdem weiter.Ich dachte man könnte beide verwenden und dass diese Bedingungen mit einem UND verknüpft wären. Oder macht meine Überlegung keinen Sinn und das ist absichtlich so gelöst?
-
@ponti92 das ist so gewollt. Der State wird mit dem gesetzten Wert Initialisiert. Danach überschreibt er den Parameter.
-
allo zusammen, zuerst einmal danke für dieses tolle script... hammer was die community hier auf die beine gestellt hat (vor allem waly_De)...
kurze frage... ich versuche seit tagen das script richtig hinzubekommen. das script läuft - es liesst den Batteriestatus aus .. es macht aber keine Anpassung betr. der Einspeisung....
jetzt ist es so, dass ich als smartmeter einen shelly 3em im Einsatz habe - dieser ist im iobroker drin und liefert auch die benötigten werte unter "currentPower"...
ich habe im ecoflow script diesen Wert auch als SmartMeterID angegeben....
so sieht die iobroker ID des shelly unter objects aus....
(ich weiss... aktuell blase ich 760W ins netz... beide batterien sind voll
ich habe das Gefühl, dass er diesen wert dort gar nicht ausliehst und als basis für das script verwendet. .. hat jemand eine Idee wie dieser shelly eingebunden werden sollte - oder ob im script noch etwas angepasst werden muss?
danke für euer Feedback und die Hilfe...