  5. Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
65 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Laser

    @ticaki ist das so besser?

    // über MQQT Datenpunkt beschreiben- alt, jetzt Adapter
    let ZielwertM  = 80;
    let ZielwertA = 180;
    
    schedule({hour: [19], minute:[10] },   function () {
        setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,true);  //  1 ist einschalten
    });
     // Abends einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
    schedule({hour: [19], minute:[15] },   function () {
    //ZielwertA = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy330Abend'/*SollwertHoy330Abend*/).val;
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,ZielwertA);
    });
    
     // Morgens einen anderen Sollwert zur Einspeisung setzen
    schedule({hour: [02], minute:[15] },   function () { 
    //ZielwertM = getState('javascript.0.variables.SollwertHoy300'/*SollwertHoy300*/).val;
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/, ZielwertM);
    });
    
    schedule({hour: [09, 23 ], minute:[20] },   function () { 
    setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,10); // vor dem Ausschalten runterfahren
    });
    
    schedule({hour: [09,10 ], minute:[27] },   function () { 
    setState('rpi2.0.gpio.22.state'/**/,false);  //  0 ist ausschalten
    });
    
    // Anpassung der Einspeiseleistung (getaktet):
    setInterval(Einspeisen,20000 );
    function Einspeisen () {
        let netzeinspeise = getState('javascript.0.variables.DP-kW-ges-Zaehler'/*DP-kW-ges-Zaehler*/).val;
        let SWLeistung    = getState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/).val;
        // console.log(" netzeinspeise: " +netzeinspeise);
    
        if (netzeinspeise <= (-0.01)){
        SWLeistung = (SWLeistung -10);  // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
    
        // Und schnell runterfahren bei großer Leistung ins Netz:
        } else if (netzeinspeise <= (-0.1)) {
        SWLeistung = (SWLeistung -100); // Wenn eingespeist wird, takte den SW Umrichter runter
        // hochfahren:
        } else if (netzeinspeise >= (0.01)){
        SWLeistung = (SWLeistung +10);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
    
        // schnell hochfahren bei Verbraucher >100 Watt ein:
        } else if (netzeinspeise >= (0.1)){
        SWLeistung = (SWLeistung +100);  // Wenn n. eingespeist wird, takte den SW Umrichter hoch
    
        };   // Ende Else if
    
            if (SWLeistung <=10)  {
            SWLeistung = 10;   // Begrenzer
            } else if (SWLeistung >=230) {
            SWLeistung = 230;  // Begrenzer    
            } else {SWLeistung = SWLeistung};
            console.log("Sollwert Lstg: " +SWLeistung);
            setState('opendtu.1.112184711203.power_control.limit_nonpersistent_absolute'/**/,SWLeistung);
       
    };  //Ende function Einspeisen
    
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    schrieb am zuletzt editiert von ticaki
    #56

    @laser
    :+1:

    Eine kleine Optimierung am Ende: <= 10 braucht nur <10 wenns == 10 ist, ist es ja 10 :) auch für 230

    und eine Formsache: ich würde das letzte else auch

    } else {
      SWLeistung = SWLeistung
    }
    

    so schreiben ist beim lesen einfacher zu sehen das alles abgedeckt ist.

    Wobei das letzte else ja keine Funktion hat, dann kannst du es auch erstmal leer lassen

    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

    Spenden

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • T ticaki

      @laser
      :+1:

      Eine kleine Optimierung am Ende: <= 10 braucht nur <10 wenns == 10 ist, ist es ja 10 :) auch für 230

      und eine Formsache: ich würde das letzte else auch

      } else {
        SWLeistung = SWLeistung
      }
      

      so schreiben ist beim lesen einfacher zu sehen das alles abgedeckt ist.

      Wobei das letzte else ja keine Funktion hat, dann kannst du es auch erstmal leer lassen

      L Offline
      L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #57

      @ticaki Ist halt immer wieder was drangestrickt worden. Einfach mit copy/paste.
      So gefällt mir das viel besser. Danke!

      L 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Laser

        @ticaki Ist halt immer wieder was drangestrickt worden. Einfach mit copy/paste.
        So gefällt mir das viel besser. Danke!

        L Offline
        L Offline
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #58

        Das Script mußte ich noch etwas anpassen (die Staffelung der Grenzwerte). Funktioniert jetzt wie gewollt, nur übersichtlicher.
        Auch das Log ist durch die Aufräumaktion übersichtlicher geworden. Aber 5:21 Uhr passiert immer noch etwas ungewolltes:
        (Auch der VE-Error ist noch vorhanden. Genau um 5:21 Uhr. Da muß ich wohl noch etwas suchen.
        Das Script SSH-Exec startet den VEdirect Adapter neu, wenn gestört. Da kommt aber nichts mit 5:21 Uhr vor
        Das Modbus Gerät steht zu der Zeit.)

        2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
        2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2023-07-24 05:21:52.770  - info: javascript.0 (3320) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number" 
        2023-07-24 05:21:53.074  - warn: modbus.0 (138498) Error: undefined
        2023-07-24 05:21:53.076  - error: modbus.0 (138498) Request timed out.
        2023-07-24 05:21:53.077  - error: modbus.0 (138498) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-07-24 05:21:53.083  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
        2023-07-24 05:21:53.092  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
        2023-07-24 05:21:53.273  - warn: modbus.0 (138498) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        2023-07-24 05:21:55.520  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog: Einspeise: 0.08
        2023-07-24 05:21:55.521  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog:  Eigenverbr.Wert hoch
        
        

        Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
        Was hat sich geändert? Das Script mit dem GPIO.22 habe ich kopiert (neuer Name) und angepasst (if Konstrukte durch else if ersetzt). Dem alten Script einen neuen Namen verpasst und nicht gestartet.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Laser

          Das Script mußte ich noch etwas anpassen (die Staffelung der Grenzwerte). Funktioniert jetzt wie gewollt, nur übersichtlicher.
          Auch das Log ist durch die Aufräumaktion übersichtlicher geworden. Aber 5:21 Uhr passiert immer noch etwas ungewolltes:
          (Auch der VE-Error ist noch vorhanden. Genau um 5:21 Uhr. Da muß ich wohl noch etwas suchen.
          Das Script SSH-Exec startet den VEdirect Adapter neu, wenn gestört. Da kommt aber nichts mit 5:21 Uhr vor
          Das Modbus Gerät steht zu der Zeit.)

          2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1730:20)
          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1788:29)
          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
          2023-07-24 05:21:52.761  - warn: javascript.0 (3320)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
          2023-07-24 05:21:52.770  - info: javascript.0 (3320) State value to set for "rpi2.0.gpio.22.state" has to be type "boolean" but received type "number" 
          2023-07-24 05:21:53.074  - warn: modbus.0 (138498) Error: undefined
          2023-07-24 05:21:53.076  - error: modbus.0 (138498) Request timed out.
          2023-07-24 05:21:53.077  - error: modbus.0 (138498) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-07-24 05:21:53.083  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
          2023-07-24 05:21:53.092  - info: javascript.0 (3320) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: 1
          2023-07-24 05:21:53.273  - warn: modbus.0 (138498) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
          2023-07-24 05:21:55.520  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog: Einspeise: 0.08
          2023-07-24 05:21:55.521  - info: javascript.0 (3320) script.js.Solar.Ges-Regler-_Lade-SWAnalog:  Eigenverbr.Wert hoch
          
          

          Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
          Was hat sich geändert? Das Script mit dem GPIO.22 habe ich kopiert (neuer Name) und angepasst (if Konstrukte durch else if ersetzt). Dem alten Script einen neuen Namen verpasst und nicht gestartet.

          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          schrieb am zuletzt editiert von
          #59

          @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

          Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
          Was hat sich geändert?

          Na alle Skripte. Ich denke der Fehler kam durch das erste Skript das du hier gepostet hast.
          :)

          Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

          Spenden

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T ticaki

            @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

            Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
            Was hat sich geändert?

            Na alle Skripte. Ich denke der Fehler kam durch das erste Skript das du hier gepostet hast.
            :)

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
            #60

            @ticaki sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

            @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

            Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
            Was hat sich geändert?

            Na alle Skripte. Ich denke der Fehler kam durch das erste Skript das du hier gepostet hast.
            :)

            (oder) durch die nichtverwendung von elseif,

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @ticaki sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

              @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

              Allerdings schaltet der GPIO.22 nicht mehr ungewollt.
              Was hat sich geändert?

              Na alle Skripte. Ich denke der Fehler kam durch das erste Skript das du hier gepostet hast.
              :)

              (oder) durch die nichtverwendung von elseif,

              L Offline
              L Offline
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von
              #61

              @homoran evtl. war es wirklich das else if. Nur wie soll das bei einem gestoppten Script wirken?? Und den GPIO schalten?

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Laser

                @homoran evtl. war es wirklich das else if. Nur wie soll das bei einem gestoppten Script wirken?? Und den GPIO schalten?

                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                schrieb am zuletzt editiert von ticaki
                #62

                @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                @homoran evtl. war es wirklich das else if. Nur wie soll das bei einem gestoppten Script wirken?? Und den GPIO schalten?

                2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to
                
                schedule({ hour: [19], minute: [10] }, function () {
                  setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 1); //  1 ist einschalten
                });
                
                schedule({ hour: [09, 10], minute: [27] }, function () {
                  setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 0); //  0 ist ausschalten
                });
                

                Wenn das alles im ersten Post gestanden hätte, wäre mir der Zusammenhang wohl direkt aufgefallen :)

                Wenn du nochmal sowas hast machs wie ich:

                schedule({ hour: [19], minute: [10] }, function () {
                  log(1)
                  setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 1); //  1 ist einschalten
                });
                
                schedule({ hour: [09, 10], minute: [27] }, function () {
                  log(2)
                  setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 0); //  0 ist ausschalten
                });
                

                und schau am nächsten Tag ins Log wer der Schuldige ist. :)

                Auch wenn ich keine Ahnung habe wieso das um die Uhrzeit schalten sollte, aber sind die einzigen falsch Zuweisungen in deinem Script...

                habs ausprobiert, wird richtig eingetragen:

                script.js.Test.Skript_122: {"type":"cron","pattern":{"hour":[19],"minute":[10]},"scriptName":"script.js.Test.Skript_122","id":"cron_1690278872308_51349"}
                script.js.Test.Skript_122: {"type":"cron","pattern":{"hour":[9,10],"minute":[27]},"scriptName":"script.js.Test.Skript_122","id":"cron_1690278872308_65468"}
                

                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                Spenden

                L 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • T ticaki

                  @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                  @homoran evtl. war es wirklich das else if. Nur wie soll das bei einem gestoppten Script wirken?? Und den GPIO schalten?

                  2023-07-24 05:21:52.759  - warn: javascript.0 (3320) You are assigning a number to the state "rpi2.0.gpio.22.state" which expects a boolean. Please fix your code to
                  
                  schedule({ hour: [19], minute: [10] }, function () {
                    setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 1); //  1 ist einschalten
                  });
                  
                  schedule({ hour: [09, 10], minute: [27] }, function () {
                    setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 0); //  0 ist ausschalten
                  });
                  

                  Wenn das alles im ersten Post gestanden hätte, wäre mir der Zusammenhang wohl direkt aufgefallen :)

                  Wenn du nochmal sowas hast machs wie ich:

                  schedule({ hour: [19], minute: [10] }, function () {
                    log(1)
                    setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 1); //  1 ist einschalten
                  });
                  
                  schedule({ hour: [09, 10], minute: [27] }, function () {
                    log(2)
                    setState("rpi2.0.gpio.22.state" /**/, 0); //  0 ist ausschalten
                  });
                  

                  und schau am nächsten Tag ins Log wer der Schuldige ist. :)

                  Auch wenn ich keine Ahnung habe wieso das um die Uhrzeit schalten sollte, aber sind die einzigen falsch Zuweisungen in deinem Script...

                  habs ausprobiert, wird richtig eingetragen:

                  script.js.Test.Skript_122: {"type":"cron","pattern":{"hour":[19],"minute":[10]},"scriptName":"script.js.Test.Skript_122","id":"cron_1690278872308_51349"}
                  script.js.Test.Skript_122: {"type":"cron","pattern":{"hour":[9,10],"minute":[27]},"scriptName":"script.js.Test.Skript_122","id":"cron_1690278872308_65468"}
                  
                  L Offline
                  L Offline
                  Laser
                  schrieb am zuletzt editiert von Laser
                  #63

                  @ticaki Es ist der zweite Tag, wo es wie gewollt schaltet. Kein GPIO wird mehr fehlgeschaltet. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Aber für mich sieht es immer noch so aus, als wenn Teile eines Scriptes weiterarbeiten, obwohl sie gelöscht wurden. Durch das umkopieren und umbenennen des Scriptes, und das Neustarten des Raspi tritt der Effekt nicht mehr auf.
                  In einer früheren Variante des Scriptes habe ich den GPIO.22 um 23:00 Uhr aus und um 5:20 Uhr wieder eingeschaltet.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Laser

                    @ticaki Es ist der zweite Tag, wo es wie gewollt schaltet. Kein GPIO wird mehr fehlgeschaltet. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Aber für mich sieht es immer noch so aus, als wenn Teile eines Scriptes weiterarbeiten, obwohl sie gelöscht wurden. Durch das umkopieren und umbenennen des Scriptes, und das Neustarten des Raspi tritt der Effekt nicht mehr auf.
                    In einer früheren Variante des Scriptes habe ich den GPIO.22 um 23:00 Uhr aus und um 5:20 Uhr wieder eingeschaltet.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #64

                    @laser sagte: In einer früheren Variant des Scriptes habe ich den GPIO.22 um 23:00 Uhr aus und um 5:20 Uhr wieder eingeschaltet.

                    Dann hat geholfen:
                    @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                    Neustarten des Raspi

                    Neustart von ioBroker hätte wahrscheinlich auch genügt.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @laser sagte: In einer früheren Variant des Scriptes habe ich den GPIO.22 um 23:00 Uhr aus und um 5:20 Uhr wieder eingeschaltet.

                      Dann hat geholfen:
                      @laser sagte in Raspi GPIO wird gesetzt, wie Ursache herausfinden?:

                      Neustarten des Raspi

                      Neustart von ioBroker hätte wahrscheinlich auch genügt.

                      L Offline
                      L Offline
                      Laser
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #65

                      @paul53 Hatte eigenartigerweise nicht genügt. Auch kompletter Neustart des Raspi nicht. Erst mit der Umbenennerei ging es.

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      840

                      Online

                      32.4k

                      Benutzer

                      81.5k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe