      juggi1962 @Chris_B last edited by

      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

      @svenomatt Hallo Sven. Sehe ich das richtig, dass Du nur 'ab und zu' solche Fehlermeldungen erhältst? So wie ich das oben lese, werden einfach von Zeit zu Zeit Read-Operationen nicht korrekt ausgeführt. Das sollte aber nichts daran ändern, dass die grosse Mehrheit der Leseoperationen korrekt durchgeführt werden. Es sollten also auch alle Werte angezeigt werden. Ist das so?
      Wenn das so ist, dann würde ich die Meldungen grosszügig ignorieren. Ich habe auch, ganz selten solche, aber nach einem Neustart des Skripts sind es mehr als danach. Heute habe ich bis jetzt nur 1 Warnung.
      Ist der Wechselrichter per Kabel oder per WiFi angebunden? Ich habe bewusst Kabel.
      Gruss, Christian

      Hallo Christian.
      Ich habe das Selbe Problem.
      bei mir läuft es ein weilchen ganz gut und dann geht nichts mehr, dann kommen nur mehr die Fehlermeldungen die auch Sven hat. und hören auch nicht mehr auf.
      Wenn ich das Skript neu starte, dann funktioniert alles wieder eine gewisse Zeit und dann wieder die Fehler die nicht aufhören.
      Daten werden dann auch keine mehr geschrieben. Mein Wechselrichter ist mit Lan verbunden.
      R4 meinte am 16. Juli 2023, 19:36
      Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
      Wäre das möglich.
      Gruß Jürgen

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • svenomatt
        svenomatt @Chris_B last edited by

        @chris_b
        Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja du hast recht die Meldungen tauchen nur vereinzelt auf.

        Der Wechselrichter ist bei mir auch mit Kabel angebunden. Was anderes würde für mich in Frage kommen!

        Gruß Sven

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          spooky82 @svenomatt last edited by

          @Kachel Hi, gibt es eine aktuelle Version deines Scriptes oder ist das aus dem ersten Post das aktuelle?

          Danke dir.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            Chris_B @juggi1962 last edited by

            @juggi1962
            Die Verbindungserstellung ist in 'meinem' zuletzt geposteten Skript in eine Funktion ausgelagert, wie von @R4 oben vorgeschlagen. Ich verwende allerdings die Funktion momentan in meinem Skript nur einmalig. Der Vorschlag von @R4 funktioniert bei mir nicht gut, es gibt häufige, unnötige re-connects. Aber Du kannst gerne den obigen Vorschlag wie beschrieben ausprobieren.
            Gruss Christian

            M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              meloneA @Chris_B last edited by

              @chris_b kannst du diese version auch veröffentlichen? Soweit ich es verstanden habe hat die letzte Version die häufen reconnections eingebaut?

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                juggi1962 @Chris_B last edited by

                @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                @juggi1962
                Die Verbindungserstellung ist in 'meinem' zuletzt geposteten Skript in eine Funktion ausgelagert, wie von @R4 oben vorgeschlagen. Ich verwende allerdings die Funktion momentan in meinem Skript nur einmalig. Der Vorschlag von @R4 funktioniert bei mir nicht gut, es gibt häufige, unnötige re-connects. Aber Du kannst gerne den obigen Vorschlag wie beschrieben ausprobieren.
                Gruss Christian

                Hallo Christian.
                Meintest du das Skript vom vom 16. Juli 2023, 17:34
                oder gibt es in der Zwischenzeit schon wieder ein neueres.
                Danke und Gruß Jürgen.

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  Chris_B @juggi1962 last edited by

                  @juggi1962 Hallo Jürgen. HIer nochmals ein Link auf mein letztes Skript:
                  https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-oxAOFSEEdmLXdk4u?e=BHQXWu
                  (ich poste wieder ein Link, da es beim 'Code' Objekt komische Effekte gibt, oben beschrieben)
                  Ich hoofe das geht so.
                  Gruss Christian

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    Chris_B @meloneA last edited by

                    @melonea Siehe soeben gepostet von mir.
                    Achtung: Connection Funktion eingebaut, aber nicht automatischer reconnect, da das bei mir nicht funktioniert hat.
                    Zum Einbinden wie oben beschrieben vorgehen.
                    Ich hoffe, das hilft. Gruss

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      juggi1962 @Chris_B last edited by

                      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                      @melonea Siehe soeben gepostet von mir.
                      Achtung: Connection Funktion eingebaut, aber nicht automatischer reconnect, da das bei mir nicht funktioniert hat.
                      Zum Einbinden wie oben beschrieben vorgehen.
                      Ich hoffe, das hilft. Gruss

                      Hmmm, da ich in der Materie ein kompletter neuling bin, wie bringe ich den automatischen reconnect dann zum laufen, oder verstehe ich da was falsch? Muss ich im Skript was umstellen, damit das automatisch geht?
                      Sorry für meine blöden Fargen.
                      Danke für deine Bemühungen, Gruß Jürgen.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        juggi1962 @juggi1962 last edited by juggi1962

                        @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                        @melonea Siehe soeben gepostet von mir.
                        Achtung: Connection Funktion eingebaut, aber nicht automatischer reconnect, da das bei mir nicht funktioniert hat.
                        Zum Einbinden wie oben beschrieben vorgehen.
                        Ich hoffe, das hilft. Gruss

                        Hmmm, da ich in der Materie ein kompletter neuling bin, wie bringe ich den automatischen reconnect dann zum laufen, oder verstehe ich da was falsch? Muss ich im Skript was umstellen, damit das automatisch geht?
                        Sorry für meine blöden Fargen.
                        Danke für deine Bemühungen, Gruß Jürgen.

                        Hallo @Chris_b
                        Hab das Skript erfolgreich installiert aber leider sind folgende Fehler nach gut einer halben Stunde Laufzeit aufgetreten

                        
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:47.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:44.395	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:41.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:35.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:32.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:29.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:26.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:20.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:17.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:14.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:11.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:08.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:05.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:36:02.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:59.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:56.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:53.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:50.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:47.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:44.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:41.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:38.394	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:35.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:32.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:29.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:26.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:23.393	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:20.392	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:17.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:14.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:11.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:08.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:05.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:35:02.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:59.391	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:56.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:53.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:50.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:47.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:44.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:41.390	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:38.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:35.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37700 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:32.389	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:29.388	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 37000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:26.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:23.386	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: undefined
                        
                        javascript.0
                        2023-07-24 16:34:20.387	warn	script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000: Error received reading address 38300 from id: 1 with error: undefined
                        

                        Nach neustart ging es wieder. Das ist mein Problem das ich seit anfang an habe.
                        Mit dem einfacheren Skript wo aber die Batterie und alles was neu von dir ist fehlt ging es da sich das Skript immer wieder neu verbunden hat.

                        
                        
                        // License: Beerware! Do what ever you like with this, but I'm not liable for anything that you do with it.
                        
                        // If you like this code, feel free to buy me a beer ...
                        
                        // Have fun with it! der Kachel
                        
                        // @ts-ignore
                        
                        var modbusRTU = require("modbus-serial");
                        
                        var client = new modbusRTU();
                        
                         
                        
                        var modbusErrorMessages = [
                        
                            "Unknown error",
                        
                            "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                        
                            "Illegal data address (register not supported by device)",
                        
                            "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                        
                            "Slave device failure (device reports internal error)",
                        
                            "Acknowledge (requested data will be available later)",
                        
                            // "Slave device busy (retry request again later)"
                        
                        ];
                        
                         
                        
                        // Enter your inverter modbus IP and port here:
                        
                        const modbusHost = "192.168.1.7";
                        
                        const modbusPort = 502;
                        
                        // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                        
                        const modbusID = [1];
                        
                        // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                        
                        const powerMeterID = 0;
                        
                         
                        
                        // Connect to modbus client
                        
                        ConnectModbus();
                        
                         
                        
                        // These register spaces need to be read:
                        
                        const registerSpacesToReadContinuously = [[37100, 114],[32000, 116]];
                        
                        var registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                        
                         
                        
                        var globalDataBuffer = new Array(1);
                        
                        globalDataBuffer[0] = new Array(50000); // not optimized....
                        
                         
                        
                        // ---------------------------------------------------------------
                        
                        // Some helper functions:
                        
                        function ReadUnsignedInt16(array) {
                        
                            var value = array[0];    
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function ReadUnsignedInt32(array) {
                        
                            var value = array[0] * 256 * 256 + array[1];    
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function ReadSignedInt16(array) {
                        
                            var value = 0;
                        
                            if (array[0] > 32767)
                        
                                value = array[0] - 65535; 
                        
                            else
                        
                                value = array[0];
                        
                         
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                        function ReadSignedInt32(array) {
                        
                            var value = 0;
                        
                            for (var i = 0; i < 2; i++) {
                        
                                value = (value << 16) | array[i];
                        
                            }
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                        function GetU16(dataarray, index) {
                        
                            var value = ReadUnsignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function GetU32(dataarray, index) {
                        
                            var value = ReadUnsignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function GetI16(dataarray, index) {
                        
                            var value = ReadSignedInt16(dataarray.slice(index, index+1));
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function GetI32(dataarray, index) {
                        
                            var value = ReadSignedInt32(dataarray.slice(index, index+2));
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function GetString(dataarray, index, length) {
                        
                            var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                        
                            var bytearray = [];
                        
                            for(var i = 0; i < length; i++) {
                        
                                bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                        
                                bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                        
                            }       
                        
                            var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);    
                        
                            return value;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function GetZeroTerminatedString(dataarray, index, length) {
                        
                            var shortarray = dataarray.slice(index, index+length);
                        
                            var bytearray = [];
                        
                            for(var i = 0; i < length; i++) {
                        
                                bytearray.push(dataarray[index+i] >> 8);
                        
                                bytearray.push(dataarray[index+i] & 0xff);
                        
                            }       
                        
                            var value =  String.fromCharCode.apply(null, bytearray);    
                        
                            var value2 = new String(value).trim();
                        
                            return value2;
                        
                        }
                        
                         
                        
                        // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                        
                        function ConnectModbus() {
                        
                            console.log("Init connection to: " + modbusHost +":" + modbusPort);
                        
                            // set requests parameters
                        
                            client.setTimeout (10000);
                        
                            // try to connect
                        
                            client.connectTCP (modbusHost, { port: modbusPort })
                        
                                .then(function()
                        
                                {
                        
                                    console.log("Connected, wait for reading...");
                        
                                })
                        
                                .catch(function(e)
                        
                                {
                        
                                    console.log(e);
                        
                                });
                        
                        }
                        
                         
                        
                        // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
                        
                        function ForceSetState(objectname, value, options) {
                        
                            if(!existsState("javascript.0." + objectname))      createState(objectname, value, options);
                        
                            else                                                setState(objectname, value);
                        
                        }  
                        
                        // ---------------------------------------------------------------
                        
                        // Functions to map registers into ioBreaker objects:
                        
                        
                        function ProcessPowerMeterStatus() {  
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.Status",                     GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37100),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37101) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37103) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37105) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL1",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37107) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL2",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37109) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.CurrentL3",                  GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37111) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePower",                GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37113) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReactivePower",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37115) / 1,      {name: "", unit: "Var"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PowerFactor",                GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37117) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.GridFrequency",              GetI16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37118) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.PositiveActiveEnergy",       GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37119) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ReverseActiveEnergy",        GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37121) / 100,    {name: "", unit: "kWh"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.AccumulatedReactivePower",   GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37123) / 100,    {name: "", unit: "kVarh"});
                        
                            //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterType",                  GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37125),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL1-L2",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37126) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL2-L3",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37128) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.VoltageL3-L1",               GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37130) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL1",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37132) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL2",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37134) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.ActivePowerL3",              GetI32(globalDataBuffer[powerMeterID], 37136) / 1,      {name: "", unit: "W"});
                        
                            //ForceSetState("Solarpower.Huawei.Meter.MeterModel",                 GetU16(globalDataBuffer[powerMeterID], 37138),          {name: "", unit: ""});
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function ProcessInverterStatus(id) {
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32000),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32002),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".State3",                   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32003),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm1",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32008),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm2",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32009),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Alarm3",                   GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32010),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32016) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.1_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32017) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32018) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.2_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32019) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32020) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.3_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32021) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Voltage",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32022) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".String.4_Current",         GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32023) / 100,    {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InputPower",               GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32064) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1-L2_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32066) / 10,     {name: "", unit: "V"});      
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2-L3_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32067) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3-L1_Voltage",       GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32068) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32069) / 10,     {name: "", unit: "V"});                              
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32070) / 10,     {name: "", unit: "V"});                                                  
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Voltage",          GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32071) / 10,     {name: "", unit: "V"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L1_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32072) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L2_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32074) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Grid.L3_Current",          GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32076) / 1000,   {name: "", unit: "A"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PeakActivePowerDay",       GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32078) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ActivePower",              GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32080) / 1000,   {name: "", unit: "kW"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ReactivePower",            GetI32(globalDataBuffer[id-1], 32082) / 1000,   {name: "", unit: "kVar"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".PowerFactor",              GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32084) / 1000,   {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".GridFrequency",            GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32085) / 100,    {name: "", unit: "Hz"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".Efficiency",               GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32086) / 100,    {name: "", unit: "%"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InternalTemperature",      GetI16(globalDataBuffer[id-1], 32087) / 10,     {name: "", unit: "°C"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".InsulationResistance",     GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32088) / 1000,   {name: "", unit: "MOhm"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DeviceStatus",             GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32089),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".FaultCode",                GetU16(globalDataBuffer[id-1], 32090),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".StartupTime",              String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32091)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".ShutdownTime",             String(new Date(GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32093)*1000)),          {name: "", unit: ""});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".AccomulatedEnergyYield",   GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32106) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                        
                            ForceSetState("Solarpower.Huawei.Inverter." + id + ".DailyEnergyYield",         GetU32(globalDataBuffer[id-1], 32114) / 100,          {name: "", unit: "kWh"});
                        
                        }
                        
                        
                        
                        function ReadRegisterSpace(id, address, length) {
                        
                            client.setID(modbusID[id-1]);
                        
                            client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) {
                        
                                if (err) {
                        
                                    if (err.modbusCode == null) {
                        
                                        console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                        
                                        ConnectModbus();
                        
                                    } 
                        
                                    else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + modbusID[id-1] + " with error: " + err.modbusCode); 
                        
                                }
                        
                                else
                        
                                {   
                        
                                    console.debug("Read data from id/address " + modbusID[id-1] + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                        
                                    for(var i = 0; i < length; i++)  {
                        
                                        globalDataBuffer[id-1][address+i] = data.data[i];
                        
                                    } 
                        
                                }
                        
                            });
                        
                        }
                        
                         
                        
                        function ProcessData() {
                        
                            //console.log("Processing new data...");
                        
                            for(var i = 1; i <= modbusID.length; i++) {
                        
                                ProcessInverterStatus(i);
                        
                            }    
                        
                            ProcessPowerMeterStatus();
                        
                            //console.log("Processing done!");
                        
                        }
                        
                         
                        
                         
                        
                        // -------------------------------------------------------------------
                        
                        // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                        
                        // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                        
                        var triggerprocessing = 0; 
                        
                        var currentinverter = 1;
                        
                         
                        
                         
                        
                        setInterval(function() {
                        
                            if(triggerprocessing == 1) {
                        
                                triggerprocessing = 0;
                        
                                ProcessData();        
                        
                            }      
                        
                           
                        
                            //console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                        
                            ReadRegisterSpace(currentinverter, registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][0], registerSpacesToReadContinuously[registerSpacesToReadContinuouslyPtr][1]); 
                        
                            registerSpacesToReadContinuouslyPtr++;               
                        
                            if(registerSpacesToReadContinuouslyPtr >= registerSpacesToReadContinuously.length) {
                        
                                registerSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                        
                                currentinverter++
                        
                                if(currentinverter > modbusID.length){
                        
                                    currentinverter = 1;  
                        
                                    triggerprocessing = 1;                    
                        
                                }
                        
                            }     
                        
                        }, 4000);
                        

                        Kann man den Teil // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung, von dem alten Skript irgend wie auch in das Neue bringen oder wäre der automatische reconnect das Selbe.
                        Bitte um Hilfe, Gruß Jürgen

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          spooky82 @Chris_B last edited by spooky82

                          EDIT: Hat sich erledigt: Ich habe javascript.3 genutzt - daher kam der Fehler - stupid me 😞

                          @chris_b Hi, ich habe auch soeben das Skript aktiviert und erhalte folgende Fehler:

                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:369:23)
                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:370:9)
                          18:45:06.075	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.076	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:374:22)
                          18:45:06.076	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:379:66)
                          18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:380:9)
                          18:45:06.077	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.079	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:383:60)
                          18:45:06.079	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:384:9)
                          18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.084	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:385:9)
                          18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:388:66)
                          18:45:06.085	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.086	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:391:65)
                          18:45:06.086	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:394:65)
                          18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at ProcessData (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:395:65)
                          18:45:06.087	warn	javascript.3 (26162) at Object.<anonymous> (script.js.PV_auslesen.Huawei_WR_auslesen_V2:413:9)
                          
                          

                          Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                          Die Datenpunkte werden noch erzeugt, danach passiert nichts mehr, außer diese Warnungen.
                          Danke schön.

                          S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            spooky82 @spooky82 last edited by

                            @Chris_B jetzt stehe ich etwas auf dem Schlauch: in welchem Objekt wird denn die aktuelle PV Produktion gespeichert?
                            Active Power ist es ja nicht - da wird auch eine etwaige Speicherentladung angezeigt.

                            Danke für's Anknipsen des Lichts

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Chris_B @spooky82 last edited by

                              @spooky82 Hallo. Ich glaube, wenn Du meinen Beitrag oben vom 25. Juni anschaust, dann wirst Du fündig. Dort sollte alles ausgeschlüsselt sein. Gruss

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                Chris_B @spooky82 last edited by

                                @spooky82 Ja, das wurde oben auch schon bemerkt. Das Skript enthält 'hard-coded' javascript.0 (also Instanz null). Das könnte (und sollte) man besser machen... Gruss

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  Chris_B @juggi1962 last edited by

                                  @juggi1962 Sorry Jürgen, das ist etwas länger zum Beschreiben. Versuche später einmal zu antworten...

                                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Chris_B @R4 last edited by

                                    @r4 Sorry, ich habe eine blöde Frage: Wo finde ich den Wert für das Minimum SoC. Dein Tip war ja, diesen Wert von 0% auf 5% oder 10% zu erhöhen. Gruss, Christian

                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • J
                                      juggi1962 @Chris_B last edited by

                                      @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                      @juggi1962 Sorry Jürgen, das ist etwas länger zum Beschreiben. Versuche später einmal zu antworten...

                                      Hallo Christian.
                                      Ja das wäre super, denn so wie du es jetzt hast funktionierts bei mir leider immer nur kurz und dann geht's erst wieder nach Neustart.
                                      Vielleicht kannst du mir das in deinem Skript umschreiben, ich hab leider keine Ahnung von JS.
                                      Danke und Gruß Jürgen

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        R4 @Chris_B last edited by

                                        @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                        @r4 Sorry, ich habe eine blöde Frage: Wo finde ich den Wert für das Minimum SoC. Dein Tip war ja, diesen Wert von 0% auf 5% oder 10% zu erhöhen. Gruss, Christian

                                        Die Daten liest du noch nicht aus bei dir:

                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",  getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity", getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                                        

                                        In FusionSolar wäre das dann:
                                        0b84d854-6518-4d8b-bedd-9e7a5a6b6cb6-image.png

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Chris_B @R4 last edited by

                                          @r4 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:

                                          DischargeCutoffCapacity

                                          OK, danke. Steht ja in der Huawei Modbus Beschreibung; hätte ich auch selbst finden können. Vielen Dank. Ist implementiert un läuft problemlos. Ist bei mir auf 15% und 100% gesetzt, also durchaus sinnvoll.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • R
                                            rainereglinsky @Kachel last edited by rainereglinsky

                                            @kachel
                                            Hallo, bin neue in der iobroker Welt. Habe eine Huawei Sun2000-8KTL-M1 mit 5 KWH Luna Batterie.
                                            Habe das Skript laufen, es kommen jetzt auch keine Fehlermeldungen mehr, nur ein paar Warnungen.

                                            2023-07-28 14:27:23.369 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing new data...
                                            2023-07-28 14:27:23.373 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing done!
                                            2023-07-28 14:27:23.373 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                                            2023-07-28 14:27:25.378 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                                            2023-07-28 14:27:27.391 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                                            2023-07-28 14:27:29.402 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                                            2023-07-28 14:27:31.416 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100
                                            2023-07-28 14:27:33.422 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37800 with length 100
                                            2023-07-28 14:27:35.427 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 38200 with length 100

                                            2023-07-28 14:27:35.433 - warn: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Error received reading address 38200 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)

                                            2023-07-28 14:27:37.440 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 38300 with length 100
                                            2023-07-28 14:27:39.454 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 38400 with length 100

                                            2023-07-28 14:27:39.458 - warn: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Error received reading address 38400 from id: 1 with error: Slave device busy (retry request again later)

                                            2023-07-28 14:27:41.464 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 35300 with length 40
                                            2023-07-28 14:27:43.465 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing new data...
                                            2023-07-28 14:27:43.469 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Processing done!
                                            2023-07-28 14:27:43.469 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 30000 with length 81
                                            2023-07-28 14:27:45.465 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37100 with length 114
                                            2023-07-28 14:27:47.474 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 32000 with length 116
                                            2023-07-28 14:27:49.477 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37000 with length 68
                                            2023-07-28 14:27:51.485 - info: javascript.0 (11528) script.js.Huawei: Triggering read of inverter 1 at address 37700 with length 100

                                            hier meine Eingaben:

                                            var ModbusRTU = require("modbus-serial");
                                            var client = new ModbusRTU();

                                            var modbusErrorMessages = [
                                            "Unknown error",
                                            "Illegal function (device does not support this read/write function)",
                                            "Illegal data address (register not supported by device)",
                                            "Illegal data value (value cannot be written to this register)",
                                            "Slave device failure (device reports internal error)",
                                            "Acknowledge (requested data will be available later)",
                                            "Slave device busy (retry request again later)"
                                            ];

                                            // open connection to a tcp line
                                            client.setTimeout(10000);

                                            // Enter your inverter modbus IP and port here:
                                            client.connectTCP("192.168.178.64", { port: 502 });
                                            // Enter the Modbus-IDs of your Sun2000 inverters here:
                                            const ModBusIDs = [1];
                                            // On which Modbus-ID can we reach the power meter? (via Sun2000!)
                                            const PowerMeterID = [0];
                                            // Enter your battery stack setup. 2 dimensional array.
                                            // e.g. [[3, 2], [3, 0]] means:
                                            // First inverter has two battery stacks with 3 + 2 battery modules
                                            // while second inverter has only one battery stack with 3 battery modules
                                            const BatteryUnits = [[1, 0], [0, 0]];

                                            Leider werden in den Objekten keine Werte angezeigt - alles Null.
                                            febf679c-31bd-46a5-8575-7e002e852032-image.png

                                            Mit der BOPV.info Software habe ich jedoch einige Werte bekommen, ist jedoch nicht mein Ding.

                                            Hat jemand einen Tipp?

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            59
                                            471
                                            80668
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo