      @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:

      dass dann kurz das Signal von false auf true springt. Hier passiert gar nichts.

      Doch!
      der Timestamp ändert sich!
      ...wenn

      @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:

      du ein dummy script auf der ccu

      aktiviert hast

      siehe
      https://forum.iobroker.net/post/498364
      erster Absatz

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by

        @bahnuhr sagte in Homematic IP Komponenten schalten:

        Für press_short brauchst du ein dummy script auf der ccu !

        Und dieser wird so angelegt !
        2378fe12-2d45-4ee5-800f-5fe3d6e69f64-image.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          Jackal last edited by

          ![0_1689957134746_Screenshot_20230721_183058_Chrome.jpg](Uploading 100%) @homoran Was habe ich denn da vorhin hochgeladen? 😞

          Hier meine Objekte:

          Screenshot_20230721_154921_Chrome.jpg

          Aber egal...
          Ich habe mir jetzt ein Dummy-script erstellt

          Screenshot_20230721_183226_Chrome.jpg

          Was mache ich jetzt damit?

          J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • J
            Jackal @Jackal last edited by

            Ich habe jetzt das in hm-rega.

            Screenshot_20230721_184257_Chrome.jpg

            Aber schalten kann ich damit nichts.

            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Jackal last edited by

              @jackal sagte: Was mache ich jetzt damit?

              Eine Taste betätigen. Der zugehörige Datenpunkt muss dann auf true wechseln und true bleiben.

              J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jackal @paul53 last edited by

                Es klappt jetzt wie gewünscht! 😊

                Vielen Dank für eure Unterstützung! 👍

                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Jackal last edited by

                  @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:

                  Ich habe jetzt das in hm-rega.

                  Der DP muss in hm-rpc sein.
                  Wo ist denn nun dein press_short DP
                  zeig den mal

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Jackal last edited by

                    @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:

                    Es klappt jetzt wie gewünscht!

                    Na dann,
                    war ne schwere Geburt 😉

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      Jackal @bahnuhr last edited by

                      @bahnuhr Dein Tipp mit dem Dummy-script war Gold wert.
                      Nun kann ich z.B. den PRESS_SHORT aus dem rpc ins Blockly einsetzen und damit meine Xiaomi-Deckenleuchten schalten, welche direkt an 230V liegen.

                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jackal last edited by

                        @jackal sagte in Homematic IP Komponenten schalten:

                        @bahnuhr Dein Tipp mit dem Dummy-script war Gold wert.

                        bitte schön.

                        Hättest press_short halt eher schreiben sollen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        857
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        6
                        25
                        1376
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo