Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. (gelöst) Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    963

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    692

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

(gelöst) Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
40 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    schrieb am zuletzt editiert von WilliKlein
    #1

    Hallo,

    Mein Gaszähler zählt jetzt, aber nicht keine Einzelschritte.
    Ich habe das überprüft, während der Gaszähler lief. Der Datenpunkt und auch in der Tasmota App zeigt pro impuls zwischen 10 bis 20 oder auch mal 30 hoch.

    Bei meiner installierten Version kann ich kein Script verändern bzw. es wird kein Script angeboten. Bei meinem Lesekopf für Stromzähler gibt es so einen Menüpunkt Script, wo man was ergänzen kann.

    Mein Wemos D1 8266 verändert sich der Zähler nur, wenn der Kontakt TX gegen Ground geschlossen wird.
    Nachfolgend die Tasmota Software Version, die Einstellung und das Protokoll.

    Bildschirmfoto 2023-07-13 um 21.46.20.png

    Bildschirmfoto 2023-07-13 um 22.56.42.png

    00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
    00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 109
    00:00:00.055 QPC: Count 1
    00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 13.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.06.26 10:58:29)
    00:00:00.516 WIF: verbinden mit AP1 Fritz1000 Channel 11 BSSId 98:9B:CB:54:64:9C in Modus 11n als tasmota-E0F23B-4667...
    00:00:01.755 WIF: verbunden
    00:00:02.009 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-E0F23B-4667 mit IP-Adresse 192.168.178.129
    21:35:05.017 MQT: Verbindungsversuch...
    21:35:05.034 MQT: verbunden
    21:35:05.037 MQT: tele/tasmota_E0F23B/LWT = Online (beibehalten)
    21:35:05.039 MQT: cmnd/tasmota_E0F23B/POWER = 
    21:35:05.045 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Basic","Version":"13.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E0F23B_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
    21:35:05.054 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-E0F23B-4667","IPAddress":"192.168.178.129"}}
    21:35:05.067 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":39}}
    21:35:05.077 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
    21:35:05.084 MQT: stat/tasmota_E0F23B/POWER = OFF
    21:35:08.519 QPC: Reset
    21:35:09.428 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:35:09.454 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","COUNTER":{"C1":33176}}
    21:40:09.419 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:40:09.444 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    21:45:00.411 APP: Serielles Logging deaktiviert
    21:45:09.446 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:45:09.451 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    21:50:09.424 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:50:09.430 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    21:55:09.459 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
    21:55:09.464 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","COUNTER":{"C1":33314}}
    
    T WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • W WilliKlein

      Hallo,

      Mein Gaszähler zählt jetzt, aber nicht keine Einzelschritte.
      Ich habe das überprüft, während der Gaszähler lief. Der Datenpunkt und auch in der Tasmota App zeigt pro impuls zwischen 10 bis 20 oder auch mal 30 hoch.

      Bei meiner installierten Version kann ich kein Script verändern bzw. es wird kein Script angeboten. Bei meinem Lesekopf für Stromzähler gibt es so einen Menüpunkt Script, wo man was ergänzen kann.

      Mein Wemos D1 8266 verändert sich der Zähler nur, wenn der Kontakt TX gegen Ground geschlossen wird.
      Nachfolgend die Tasmota Software Version, die Einstellung und das Protokoll.

      Bildschirmfoto 2023-07-13 um 21.46.20.png

      Bildschirmfoto 2023-07-13 um 22.56.42.png

      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 109
      00:00:00.055 QPC: Count 1
      00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 13.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.06.26 10:58:29)
      00:00:00.516 WIF: verbinden mit AP1 Fritz1000 Channel 11 BSSId 98:9B:CB:54:64:9C in Modus 11n als tasmota-E0F23B-4667...
      00:00:01.755 WIF: verbunden
      00:00:02.009 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-E0F23B-4667 mit IP-Adresse 192.168.178.129
      21:35:05.017 MQT: Verbindungsversuch...
      21:35:05.034 MQT: verbunden
      21:35:05.037 MQT: tele/tasmota_E0F23B/LWT = Online (beibehalten)
      21:35:05.039 MQT: cmnd/tasmota_E0F23B/POWER = 
      21:35:05.045 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Basic","Version":"13.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E0F23B_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      21:35:05.054 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-E0F23B-4667","IPAddress":"192.168.178.129"}}
      21:35:05.067 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":39}}
      21:35:05.077 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      21:35:05.084 MQT: stat/tasmota_E0F23B/POWER = OFF
      21:35:08.519 QPC: Reset
      21:35:09.428 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      21:35:09.454 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","COUNTER":{"C1":33176}}
      21:40:09.419 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      21:40:09.444 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","COUNTER":{"C1":33314}}
      21:45:00.411 APP: Serielles Logging deaktiviert
      21:45:09.446 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      21:45:09.451 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","COUNTER":{"C1":33314}}
      21:50:09.424 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      21:50:09.430 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","COUNTER":{"C1":33314}}
      21:55:09.459 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
      21:55:09.464 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","COUNTER":{"C1":33314}}
      
      T Offline
      T Offline
      TT-Tom
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @williklein

      hast du ein Pullup Widerstand mit in der Schaltung ?

      Hier gibt es einen Beitrag zum Gaszähler mit Wemos.

      Gruß Tom
      https://github.com/tt-tom17
      Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

      NSPanel Script Wiki
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

      NSPanel Adapter Wiki
      https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W WilliKlein

        Hallo,

        Mein Gaszähler zählt jetzt, aber nicht keine Einzelschritte.
        Ich habe das überprüft, während der Gaszähler lief. Der Datenpunkt und auch in der Tasmota App zeigt pro impuls zwischen 10 bis 20 oder auch mal 30 hoch.

        Bei meiner installierten Version kann ich kein Script verändern bzw. es wird kein Script angeboten. Bei meinem Lesekopf für Stromzähler gibt es so einen Menüpunkt Script, wo man was ergänzen kann.

        Mein Wemos D1 8266 verändert sich der Zähler nur, wenn der Kontakt TX gegen Ground geschlossen wird.
        Nachfolgend die Tasmota Software Version, die Einstellung und das Protokoll.

        Bildschirmfoto 2023-07-13 um 21.46.20.png

        Bildschirmfoto 2023-07-13 um 22.56.42.png

        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von F7, Anzahl 109
        00:00:00.055 QPC: Count 1
        00:00:00.075 Projekt tasmota - Tasmota Version 13.0.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.06.26 10:58:29)
        00:00:00.516 WIF: verbinden mit AP1 Fritz1000 Channel 11 BSSId 98:9B:CB:54:64:9C in Modus 11n als tasmota-E0F23B-4667...
        00:00:01.755 WIF: verbunden
        00:00:02.009 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-E0F23B-4667 mit IP-Adresse 192.168.178.129
        21:35:05.017 MQT: Verbindungsversuch...
        21:35:05.034 MQT: verbunden
        21:35:05.037 MQT: tele/tasmota_E0F23B/LWT = Online (beibehalten)
        21:35:05.039 MQT: cmnd/tasmota_E0F23B/POWER = 
        21:35:05.045 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff Basic","Version":"13.0.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_E0F23B_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        21:35:05.054 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-E0F23B-4667","IPAddress":"192.168.178.129"}}
        21:35:05.067 MQT: tele/tasmota_E0F23B/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":39}}
        21:35:05.077 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        21:35:05.084 MQT: stat/tasmota_E0F23B/POWER = OFF
        21:35:08.519 QPC: Reset
        21:35:09.428 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":38,"Signal":-81,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        21:35:09.454 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:35:09","COUNTER":{"C1":33176}}
        21:40:09.419 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        21:40:09.444 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:40:09","COUNTER":{"C1":33314}}
        21:45:00.411 APP: Serielles Logging deaktiviert
        21:45:09.446 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","Uptime":"0T00:10:09","UptimeSec":609,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        21:45:09.451 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:45:09","COUNTER":{"C1":33314}}
        21:50:09.424 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","Uptime":"0T00:15:09","UptimeSec":909,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        21:50:09.430 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:50:09","COUNTER":{"C1":33314}}
        21:55:09.459 MQT: tele/tasmota_E0F23B/STATE = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","Uptime":"0T00:20:09","UptimeSec":1209,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fritz1000","BSSId":"98:9B:CB:54:64:9C","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":72,"Signal":-64,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        21:55:09.464 MQT: tele/tasmota_E0F23B/SENSOR = {"Time":"2023-07-13T21:55:09","COUNTER":{"C1":33314}}
        
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #3

        @williklein ,
        dein Kontakt wird "prellen", CounterDebounce wird dein Zauberwort sein.

        Gruß
        Walter

        DoorIO-Adapter
        wioBrowser-Adapter und wioBrowser

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • WalW Wal

          @williklein ,
          dein Kontakt wird "prellen", CounterDebounce wird dein Zauberwort sein.

          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @wal

          Danke, habe ich mal eingegeben. ich muss jetzt warten bis die Heizung das Wasser erwärmt.
          Ich habe aber festgestellt, wenn ich die App neu starte, ist das in der Console wieder weg, muss dann den Befehl wieder neu eingeben.

          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W WilliKlein

            @wal

            Danke, habe ich mal eingegeben. ich muss jetzt warten bis die Heizung das Wasser erwärmt.
            Ich habe aber festgestellt, wenn ich die App neu starte, ist das in der Console wieder weg, muss dann den Befehl wieder neu eingeben.

            ? Offline
            ? Offline
            Ein ehemaliger Benutzer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @williklein sagte in Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

            @wal

            Danke, habe ich mal eingegeben. ich muss jetzt warten bis die Heizung das Wasser erwärmt.
            Ich habe aber festgestellt, wenn ich die App neu starte, ist das in der Console wieder weg, muss dann den Befehl wieder neu eingeben.

            Moin,

            wenn ich das noch korrekt im Kopf habe, dann musst Du das nicht in der Console, sondern im Skript aufnehmen
            03656c65-92db-4ced-9261-73a8e77692d3-grafik.png

            Kann da aber aus Ermangelung eines Gaszählers, nichts weiter zu sagen.

            Hast Du da ein Skript hinterlegt?

            VG
            Bernd

            WalW W 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • ? Ein ehemaliger Benutzer

              @williklein sagte in Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

              @wal

              Danke, habe ich mal eingegeben. ich muss jetzt warten bis die Heizung das Wasser erwärmt.
              Ich habe aber festgestellt, wenn ich die App neu starte, ist das in der Console wieder weg, muss dann den Befehl wieder neu eingeben.

              Moin,

              wenn ich das noch korrekt im Kopf habe, dann musst Du das nicht in der Console, sondern im Skript aufnehmen
              03656c65-92db-4ced-9261-73a8e77692d3-grafik.png

              Kann da aber aus Ermangelung eines Gaszählers, nichts weiter zu sagen.

              Hast Du da ein Skript hinterlegt?

              VG
              Bernd

              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #6

              @dp20eic ,
              nein das macht man in der Konsole.

              @williklein,
              es wird kein Skript angeboten weil es in deiner Version nicht eingebunden wurde und man es für den Gaszähler auch nicht braucht. Schau hier !

              Gruß
              Walter

              DoorIO-Adapter
              wioBrowser-Adapter und wioBrowser

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                @williklein sagte in Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

                @wal

                Danke, habe ich mal eingegeben. ich muss jetzt warten bis die Heizung das Wasser erwärmt.
                Ich habe aber festgestellt, wenn ich die App neu starte, ist das in der Console wieder weg, muss dann den Befehl wieder neu eingeben.

                Moin,

                wenn ich das noch korrekt im Kopf habe, dann musst Du das nicht in der Console, sondern im Skript aufnehmen
                03656c65-92db-4ced-9261-73a8e77692d3-grafik.png

                Kann da aber aus Ermangelung eines Gaszählers, nichts weiter zu sagen.

                Hast Du da ein Skript hinterlegt?

                VG
                Bernd

                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @dp20eic

                nein, der Menüpunkt Script ist bei mir nicht vorhanden. Ich glaube dazu muss ich eine andere Software Version laden. Bei meinem Stromzähler ist so ein Menüpunkt vorhanden. Bei dem war die Software aber beim Kauf schon drauf.
                Gerade war das Gas angesprungen und ich habe festgestellt, jetzt zählt er konstant, aber er zählt immer 2 hoch.
                Wenn das konstant ist, dann kann ich damit vielleicht erst mal leben, bis ich eine andere Software drauf gespielt habe.
                Ich könnte das Ganze ja erst mal mit Blockly umrechnen, da ich die Anzeige nicht in der App brauche, sondern die packe ich mit in das VIS.

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W WilliKlein

                  @dp20eic

                  nein, der Menüpunkt Script ist bei mir nicht vorhanden. Ich glaube dazu muss ich eine andere Software Version laden. Bei meinem Stromzähler ist so ein Menüpunkt vorhanden. Bei dem war die Software aber beim Kauf schon drauf.
                  Gerade war das Gas angesprungen und ich habe festgestellt, jetzt zählt er konstant, aber er zählt immer 2 hoch.
                  Wenn das konstant ist, dann kann ich damit vielleicht erst mal leben, bis ich eine andere Software drauf gespielt habe.
                  Ich könnte das Ganze ja erst mal mit Blockly umrechnen, da ich die Anzeige nicht in der App brauche, sondern die packe ich mit in das VIS.

                  T Offline
                  T Offline
                  TT-Tom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @williklein sagte in Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

                  Menüpunkt Script ist bei mir nicht vorhanden

                  deine Software reicht. Hast du die Einstellungen gemäß der Website gemacht. Wie hoch hast du die CounterDebounce eingestellt?

                  Gruß Tom
                  https://github.com/tt-tom17
                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  NSPanel Script Wiki
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                  NSPanel Adapter Wiki
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @tt-tom

                    wieso bekomme ich jetzt

                    Fehler Forbidden

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TT-Tom

                      @williklein sagte in Gaszähler zählt falsch Tasmota falsche Version ?:

                      Menüpunkt Script ist bei mir nicht vorhanden

                      deine Software reicht. Hast du die Einstellungen gemäß der Website gemacht. Wie hoch hast du die CounterDebounce eingestellt?

                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @tt-tom

                      counterdebounce habe ich auf 1000 gestellt, aber auch 500 probiert.

                      Er zählt bei jedem schalten 2 hoch. Das ist doch eigentlich egal, wenn das konstant so ist, kann ich doch einem Datenpunkt über den Trigger mitteilen, wenn der Zähler sich erhöht, aktualisiere der Datenpunkt plus 1. dann ist es doch egal, ob der Zähler in der Tasmota App 2 oder5 dazu zählt.

                      Einen weiteren Datenpunkt setze ich auf den derzeitigen Zählerstand und immer wenn der Tasmota hochzählt rechne ich Zählerstand + 1 * 0.01 dazu.
                      Ist das richtig ?

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W WilliKlein

                        @tt-tom

                        counterdebounce habe ich auf 1000 gestellt, aber auch 500 probiert.

                        Er zählt bei jedem schalten 2 hoch. Das ist doch eigentlich egal, wenn das konstant so ist, kann ich doch einem Datenpunkt über den Trigger mitteilen, wenn der Zähler sich erhöht, aktualisiere der Datenpunkt plus 1. dann ist es doch egal, ob der Zähler in der Tasmota App 2 oder5 dazu zählt.

                        Einen weiteren Datenpunkt setze ich auf den derzeitigen Zählerstand und immer wenn der Tasmota hochzählt rechne ich Zählerstand + 1 * 0.01 dazu.
                        Ist das richtig ?

                        T Offline
                        T Offline
                        TT-Tom
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @williklein

                        Hast du den schon einen Wert der im iobroker ankommt??

                        Gruß Tom
                        https://github.com/tt-tom17
                        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                        NSPanel Script Wiki
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                        NSPanel Adapter Wiki
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T TT-Tom

                          @williklein

                          Hast du den schon einen Wert der im iobroker ankommt??

                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          schrieb am zuletzt editiert von WilliKlein
                          #12

                          @tt-tom

                          Ja, im IOBroker auf dem Datenpunkt steht im Moment 36014. Der zählt hoch. Ich konnte den nicht auf 0 setzen. Das der so hoch ist liegt an den Testversuchen. Von Hand kurzschließen hat manchmal den Zähler um 300 und mehr erhöht. Jetzt macht er aber immer 2

                          Ich habe mir ein Blockly geschrieben. Ich habe einen Datenpunkt erstellt und dort den aktuellen Zählerstand reingeschrieben. Den zähle ich jetzt hoch, und zwar mit 1 * 0,01 wenn sich der Counter ändert. Was im Counter steht ist doch egal, weil der Counter muss nur bei jedem Schliessen des Raedkontaktes was tun.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W WilliKlein

                            @tt-tom

                            Ja, im IOBroker auf dem Datenpunkt steht im Moment 36014. Der zählt hoch. Ich konnte den nicht auf 0 setzen. Das der so hoch ist liegt an den Testversuchen. Von Hand kurzschließen hat manchmal den Zähler um 300 und mehr erhöht. Jetzt macht er aber immer 2

                            Ich habe mir ein Blockly geschrieben. Ich habe einen Datenpunkt erstellt und dort den aktuellen Zählerstand reingeschrieben. Den zähle ich jetzt hoch, und zwar mit 1 * 0,01 wenn sich der Counter ändert. Was im Counter steht ist doch egal, weil der Counter muss nur bei jedem Schliessen des Raedkontaktes was tun.

                            T Offline
                            T Offline
                            TT-Tom
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @williklein

                            Alles okay, wenn der Gaszähler den selben Stand wie iobroker hat. Du könntest jetzt den Sourceanalytix Adapter nutzen und deine Verbräuche dokumentieren.

                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            NSPanel Script Wiki
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            NSPanel Adapter Wiki
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                            W 4 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T TT-Tom

                              @williklein

                              Alles okay, wenn der Gaszähler den selben Stand wie iobroker hat. Du könntest jetzt den Sourceanalytix Adapter nutzen und deine Verbräuche dokumentieren.

                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @tt-tom

                              weiss ich nicht was das ist. ich mache das so.

                              Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.48.35.png Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.48.16.png Bildschirmfoto 2023-07-16 um 23.47.56.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • T TT-Tom

                                @williklein

                                Alles okay, wenn der Gaszähler den selben Stand wie iobroker hat. Du könntest jetzt den Sourceanalytix Adapter nutzen und deine Verbräuche dokumentieren.

                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @tt-tom

                                wenn die Sonne scheint sieht es so aus.

                                Bildschirmfoto 2023-07-17 um 11.18.57.png

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T TT-Tom

                                  @williklein

                                  Alles okay, wenn der Gaszähler den selben Stand wie iobroker hat. Du könntest jetzt den Sourceanalytix Adapter nutzen und deine Verbräuche dokumentieren.

                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @tt-tom

                                  Hallo, habe den Gaszähler jetzt 3 Tage am laufen und festgestellt, das der Zählerstand abweicht und zwar soweit, das es nicht vernachlässigter klein ist.

                                  Es ist im Moment etwas schwierig, weil der Zähler nur zweimal am Tag was macht.

                                  Ich habe mir einen Datenpunkt eingerichtet (Ticker) der zählt immer hoch, wenn von Tasmota ein Impuls kommt.
                                  Ein weiterer Datenpunkt zeigt die Anzahl des Counters von Tasmota.

                                  Der Ticker sagt 6 Mal hat der Counter was geschickt, der Zähler der App zählt bei jedem Impuls 2 dazu, die kommen aber erst später im Datenpunkt Counter des IOBrokers an, somit habe ich falsche Ergebnisse.
                                  Was kann ich tun, damit die Zählimpulse sofort kommen ?

                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • W WilliKlein

                                    @tt-tom

                                    Hallo, habe den Gaszähler jetzt 3 Tage am laufen und festgestellt, das der Zählerstand abweicht und zwar soweit, das es nicht vernachlässigter klein ist.

                                    Es ist im Moment etwas schwierig, weil der Zähler nur zweimal am Tag was macht.

                                    Ich habe mir einen Datenpunkt eingerichtet (Ticker) der zählt immer hoch, wenn von Tasmota ein Impuls kommt.
                                    Ein weiterer Datenpunkt zeigt die Anzahl des Counters von Tasmota.

                                    Der Ticker sagt 6 Mal hat der Counter was geschickt, der Zähler der App zählt bei jedem Impuls 2 dazu, die kommen aber erst später im Datenpunkt Counter des IOBrokers an, somit habe ich falsche Ergebnisse.
                                    Was kann ich tun, damit die Zählimpulse sofort kommen ?

                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    #17

                                    @williklein ,
                                    die kommen später an weil nicht in Echtzeit, sondern über die Teleperiod MQTT Nachricht.
                                    Der Defaultwert in Tasmota ist da 300s also 5min.

                                    Man kann mit rules die Nachricht gleich senden.

                                    on Counter#C1>%var1% do Backlog var1 %value%; publish2 ... endon
                                    

                                    Der Counter geht in der Konsole mit "Counter1 0" auf Null zu setzen, meine ich zu wissen aber ohne Gewähr. ;-)

                                    Gruß
                                    Walter

                                    DoorIO-Adapter
                                    wioBrowser-Adapter und wioBrowser

                                    W ESP8266E 4 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • WalW Wal

                                      @williklein ,
                                      die kommen später an weil nicht in Echtzeit, sondern über die Teleperiod MQTT Nachricht.
                                      Der Defaultwert in Tasmota ist da 300s also 5min.

                                      Man kann mit rules die Nachricht gleich senden.

                                      on Counter#C1>%var1% do Backlog var1 %value%; publish2 ... endon
                                      

                                      Der Counter geht in der Konsole mit "Counter1 0" auf Null zu setzen, meine ich zu wissen aber ohne Gewähr. ;-)

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @wal

                                      da kenne ich mich nicht aus. Was muss ich da eingeben ?

                                      Rules counter1=0

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • WalW Wal

                                        @williklein ,
                                        die kommen später an weil nicht in Echtzeit, sondern über die Teleperiod MQTT Nachricht.
                                        Der Defaultwert in Tasmota ist da 300s also 5min.

                                        Man kann mit rules die Nachricht gleich senden.

                                        on Counter#C1>%var1% do Backlog var1 %value%; publish2 ... endon
                                        

                                        Der Counter geht in der Konsole mit "Counter1 0" auf Null zu setzen, meine ich zu wissen aber ohne Gewähr. ;-)

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @wal

                                        Ich habe das eingeben:

                                        09:46:22.261 CMD: counter 1 = 0
                                        09:46:22.269 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"Counter1":1}
                                        09:46:33.096 CMD: counter1 0
                                        09:46:33.104 MQT: stat/tasmota_E0F23B/RESULT = {"Counter1":0}
                                        

                                        Da steht zwar jetzt Counter1 :0 vorher war es 1, aber ich kann es erst heute Abend kontrollieren, aber jetzt steht der Zähler in der App auf 0.
                                        Da hatte ich schon überlegt, wie man den setzen kann.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        -1
                                        • WalW Wal

                                          @williklein ,
                                          die kommen später an weil nicht in Echtzeit, sondern über die Teleperiod MQTT Nachricht.
                                          Der Defaultwert in Tasmota ist da 300s also 5min.

                                          Man kann mit rules die Nachricht gleich senden.

                                          on Counter#C1>%var1% do Backlog var1 %value%; publish2 ... endon
                                          

                                          Der Counter geht in der Konsole mit "Counter1 0" auf Null zu setzen, meine ich zu wissen aber ohne Gewähr. ;-)

                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @wal

                                          ich habe mich jetzt mal durch einige Threads durchgelesen.

                                          seit heute stimmt der ausgelesene Gaszählerstand.

                                          Ich habe in die Console eingegeben:

                                          Counterdebounce1000
                                          Counterdebouncelow500
                                          Counterdebouncehigh500

                                          nur mit Counterdebounce1000 wurde zuviel gezählt.
                                          Kann jemand sagen was diese Eingaben für einen Sinn haben ?

                                          ESP8266E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          876

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe