Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. ID Selektor Temperaturwarnung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

ID Selektor Temperaturwarnung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
21 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S spike2

    @paul53 Vielen Dank erstmal, ich habe das nachgebaut, werde testen und berichten :)

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #9

    @spike2 sagte: werde testen und berichten

    Achte darauf, dass die Variable Intervall nur einmal vorkommt!

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @spike2 sagte: werde testen und berichten

      Achte darauf, dass die Variable Intervall nur einmal vorkommt!

      S Online
      S Online
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      #10

      @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. :thinking_face:
      Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden ;)
      Anbei das Blockly.

      Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert :)

      569123b1-0499-488f-aac7-a9299aca381b-grafik.png

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S spike2

        @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. :thinking_face:
        Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden ;)
        Anbei das Blockly.

        Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert :)

        569123b1-0499-488f-aac7-a9299aca381b-grafik.png

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #11

        @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.

        Du hast im ersten Post geschrieben:

        benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird

        Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.

        @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:

        Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert

        Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        S 2 Antworten Letzte Antwort
        1
        • paul53P paul53

          @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.

          Du hast im ersten Post geschrieben:

          benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird

          Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.

          @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:

          Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert

          Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).

          S Online
          S Online
          spike2
          schrieb am zuletzt editiert von
          #12

          Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.

          Ups, das stimmt natürlich kein Wunder :joy:

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.

            Du hast im ersten Post geschrieben:

            benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird

            Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.

            @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:

            Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert

            Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).

            S Online
            S Online
            spike2
            schrieb am zuletzt editiert von spike2
            #13

            @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.

            d708d228-f08d-4aef-ba56-c3e4451d9f7a-grafik.png

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S spike2

              @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.

              d708d228-f08d-4aef-ba56-c3e4451d9f7a-grafik.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #14

              @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.

              Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.

                Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).

                S Online
                S Online
                spike2
                schrieb am zuletzt editiert von
                #15

                @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).

                Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
                Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt :)

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.

                  Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).

                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  schrieb am zuletzt editiert von spike2
                  #16

                  @paul53
                  Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                  Vielen Dank dafür.

                  Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                  Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?

                  Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S spike2

                    @paul53
                    Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                    Vielen Dank dafür.

                    Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                    Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?

                    Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #17

                    @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt

                    Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt

                      Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.

                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #18

                      @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S spike2

                        @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #19

                        @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst

                        Blockly_temp.JPG

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • paul53P paul53

                          @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst

                          Blockly_temp.JPG

                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #20

                          @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                          Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                          Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.

                          Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)

                          Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S spike2

                            @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                            Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                            Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.

                            Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)

                            Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #21

                            @spike2 sagte: Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.

                            Lese im Intervall den Wert neu ein:

                            Blockly_temp.JPG

                            Die Funktion braucht man nicht.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            799

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.6k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe