NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Füllstandsmessung per Pegelsonde.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
604 Beiträge 63 Kommentatoren 203.9k Aufrufe 69 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Offline
    R Offline
    Ralf Topas
    schrieb am zuletzt editiert von
    #561

    Salü zusammen,

    ich habe mich durch die 560 Blogeinträge durchgearbeitet.
    Dennoch habe ich eine Frage an die Community (Vielen Dank erstmal an alle für den tollen Thread hier!).

    Ich habe 3 Tanks die gemessen werden sollen mit drei QDA-30A Sonden (DC5V, Output 0-3.3V), Range 2m Messbereich.
    Ich habe hier noch einen NodeMCU V3 rumliegen.
    Lassen sich auch 3 Sonden an den NodeMCU anschließen oder reichen die Eingänge nicht aus?
    Bin mir leider nicht sicher, ob die Eingänge des Boards die Verarbeitung von 3 Signalen zulassen...

    Danke euch allen für eure Antworten!

    VG
    Ralf!

    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Ralf Topas

      Salü zusammen,

      ich habe mich durch die 560 Blogeinträge durchgearbeitet.
      Dennoch habe ich eine Frage an die Community (Vielen Dank erstmal an alle für den tollen Thread hier!).

      Ich habe 3 Tanks die gemessen werden sollen mit drei QDA-30A Sonden (DC5V, Output 0-3.3V), Range 2m Messbereich.
      Ich habe hier noch einen NodeMCU V3 rumliegen.
      Lassen sich auch 3 Sonden an den NodeMCU anschließen oder reichen die Eingänge nicht aus?
      Bin mir leider nicht sicher, ob die Eingänge des Boards die Verarbeitung von 3 Signalen zulassen...

      Danke euch allen für eure Antworten!

      VG
      Ralf!

      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #562

      @ralf-topas ,
      laut Pinbelegung hat der nur einen analogen Eingang.

      Gruß
      Walter

      DoorIO-Adapter
      wioBrowser-Adapter und wioBrowser

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Ralf Topas
        schrieb am zuletzt editiert von
        #563

        Jep,

        habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
        Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
        Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:

        1. Spannungsteiler
        2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)

        Variante 1 hab ich für mich ausgeschlossen. Keine Lust auf zig GPIO für den Teiler zu opfern.
        Hat jemand Variante 2 schonmal umgesetzt?

        VG!

        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Ralf Topas

          Jep,

          habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
          Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
          Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:

          1. Spannungsteiler
          2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)

          Variante 1 hab ich für mich ausgeschlossen. Keine Lust auf zig GPIO für den Teiler zu opfern.
          Hat jemand Variante 2 schonmal umgesetzt?

          VG!

          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
          #564

          @ralf-topas sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

          Jep,

          habe in der Zwischenzeit nochmal gesucht und mich schlau gemacht.
          Der NodeMCU V3 hat nur ein A0 (TOUT).
          Bleiben nach meinem minimalen Elektronikverständniss bleiben 2 Möglichkeiten:

          1. Spannungsteiler
          2. Analogmultiplexer (z.B. 74HC4051)

          Dritte Möglichkeit. Das Programm auf einen ESP32 portieren. Der hat mehr als 3 A/D Wandler on Board. 15 Stück bei einem DEV V1 Board. Diese Variante wäre mein Favourit, wenn ich 3 Pegelsonden bräuchte.
          Grüße Lars

          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • R Offline
            R Offline
            Ralf Topas
            schrieb am zuletzt editiert von
            #565

            @Eisbaeeer
            Ah an die Option hab ich gar nicht gedacht. Das ist in der Tat die eleganteste Variante...
            Sag mal unterstützt dein GitHub Projekt mehr als eine Sonde ? ;-)

            VG!

            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • R Ralf Topas

              @Eisbaeeer
              Ah an die Option hab ich gar nicht gedacht. Das ist in der Tat die eleganteste Variante...
              Sag mal unterstützt dein GitHub Projekt mehr als eine Sonde ? ;-)

              VG!

              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #566

              @ralf-topas Nein, das Projekt von mir basiert auf einem Arduino mit nur einem ADC. Mit einem ESP32 und angepasstem Code geht das natürlich. Eventuell wird das ja von Tasmota auf irgendeine Weise unterstützt?

              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                @ralf-topas Nein, das Projekt von mir basiert auf einem Arduino mit nur einem ADC. Mit einem ESP32 und angepasstem Code geht das natürlich. Eventuell wird das ja von Tasmota auf irgendeine Weise unterstützt?

                draexlerD Nicht stören
                draexlerD Nicht stören
                draexler
                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                #567

                Habe mich jetzt auch mal an das Projekt gewagt. Habe schon alles zusammengelötet und zusammengebaut (Schaltplan habe ich von nachbelichtet de)
                Laut Schaltplan muss ich ja hoch auf 24V. Aber das schaffe ich nicht. ich verwende einen LM2596S. Ist das schon das Problem? Ich kann zwar drehen komme aber nicht über die 4.06V
                IMG_7672.jpeg IMG_7673.jpeg

                draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • draexlerD draexler

                  Habe mich jetzt auch mal an das Projekt gewagt. Habe schon alles zusammengelötet und zusammengebaut (Schaltplan habe ich von nachbelichtet de)
                  Laut Schaltplan muss ich ja hoch auf 24V. Aber das schaffe ich nicht. ich verwende einen LM2596S. Ist das schon das Problem? Ich kann zwar drehen komme aber nicht über die 4.06V
                  IMG_7672.jpeg IMG_7673.jpeg

                  draexlerD Nicht stören
                  draexlerD Nicht stören
                  draexler
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #568

                  @draexler Hat sich erledigt. War das falsche Bauteil... Jetzt habe ich ich die 24V.

                  Laut Beschreibung soll man ja wenn der Sensor nicht eingetaucht ein bisschen was über 0V einstellen. Wieviel habt ihr genommen?

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    ZpTXt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #569

                    Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist :wink:

                    Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.

                    Danke

                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Z ZpTXt

                      Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde. Kann mir da jemand eine nennen? Macht auch nichts wenns günstig ist :wink:

                      Die Sonde möchte ich dann an einem EPS32 betreiben, gibts da mittlerweile fertigen Code bzw. Projekt dafür? Bin nicht so firm mit der Programmierung, daher wärs nett wenn mir da jemand helfen könnte.

                      Danke

                      S Offline
                      S Offline
                      Solardach
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #570

                      @zptxt
                      Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
                      Das Passende Modell auswählen.

                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Solardach

                        @zptxt
                        Suche mal bei "A....n" nach "HGY TL-136 Messumformer".
                        Das Passende Modell auswählen.

                        Z Offline
                        Z Offline
                        ZpTXt
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #571

                        Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.

                        allerdings
                        @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                        Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde.

                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Z ZpTXt

                          Danke @solardach für deine Antwort, leider bekomme ich mit deinen Suchbegriffen beim großen Fluß nur Sensoren die eine Versorgungsspannung von 12 bis 32VDC benötigen.

                          allerdings
                          @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                          Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde.

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #572

                          @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                          Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde.

                          Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                          Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
                          Gruß Lars

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • EisbaeeerE Eisbaeeer

                            @zptxt sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                            Bin auf der Suche nach einer Bezugsquelle für die 5V-Sonde.

                            Schau mal hier: https://github.com/Eisbaeeer/MQTT.PressureProbe.ESP32.Cistern
                            Dort findest du ganz unten ein Bild mit der Bezeichnung QDY30A. Genau das was du suchst.
                            Gruß Lars

                            draexlerD Nicht stören
                            draexlerD Nicht stören
                            draexler
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #573

                            Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...

                            Das sind meine Messreihen.

                            # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                                  - calibrate_linear:
                                      - 0.0 -> 0.0
                                      - 0.28 -> 8
                                      - 0.69 -> 18
                                      - 1.00 -> 28
                                      - 1.35 -> 38
                                      - 1.70 -> 53
                            

                            Im Log kommt aber das raus:

                            [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                            [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                            

                            Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?

                            EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • draexlerD draexler

                              Hi, meine Zisterne ist nun voll. Aber mein Code funktioniert irgendwie nicht...

                              Das sind meine Messreihen.

                              # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                                    - calibrate_linear:
                                        - 0.0 -> 0.0
                                        - 0.28 -> 8
                                        - 0.69 -> 18
                                        - 1.00 -> 28
                                        - 1.35 -> 38
                                        - 1.70 -> 53
                              

                              Im Log kommt aber das raus:

                              [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                              [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                              

                              Er sollte ja eigentlich mindest 53cm auswerfen?! Wo ist mein Denkfehler?

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                              #574

                              @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
                              Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
                              Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
                              Grüße Lars

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                @draexler Homeassistant ist jetzt nicht mein Gebiet.
                                Du solltest aber die ganze Config posten, dann kann dir sicher jemand sagen, ob es passen sollte bzw. was falsch ist. Hast du auch Filter gesetzt?
                                Und hier ist auch noch der fehlende Link zum beschriebenen Projekt oben: nachbelichtet.com
                                Grüße Lars

                                draexlerD Nicht stören
                                draexlerD Nicht stören
                                draexler
                                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                #575

                                @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.

                                esphome:
                                  name: aussenbereich-zisterne
                                  friendly_name: aussenbereich-zisterne
                                
                                esp8266:
                                  board: d1_mini_pro
                                
                                # Enable logging
                                logger:
                                
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                  password: !secret api_password
                                
                                # OTA
                                ota:
                                  password: "1234"
                                
                                # Enable WIFI
                                wifi:
                                  ssid: !secret wifi_ssid
                                  password: !secret wifi_password
                                  fast_connect: True
                                
                                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                  ap:
                                    ssid: "aussenbereich-zisterne"
                                    password: "1234"
                                
                                ##############
                                
                                captive_portal:
                                
                                # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                                i2c:
                                  id: bus_a
                                  sda: D2
                                  scl: D1
                                  scan: True
                                
                                # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                                ads1115:
                                  - address: 0x49
                                    id: ads1115_49
                                
                                # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung 
                                sensor:
                                  - platform: ads1115
                                    multiplexer: 'A0_GND'
                                    gain: 4.096
                                    name: "Wasserstand Zisterne cm"
                                    update_interval: 2s
                                    unit_of_measurement: cm
                                    accuracy_decimals: 1
                                
                                # Messwerte glätten:
                                    filters:
                                      - sliding_window_moving_average:
                                          window_size: 10
                                          send_every: 10
                                
                                # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                                      - calibrate_linear:
                                          - 0.0 -> 0.0
                                          - 0.28 -> 8
                                          - 0.69 -> 18
                                          - 1.00 -> 28
                                          - 1.35 -> 38
                                          - 1.70 -> 53
                                

                                Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.

                                [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                                [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                                
                                draexlerD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • M Online
                                  M Online
                                  michisa86888
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #576

                                  Hallo zusammen,
                                  ich habe nun alles zusammengelötet und gestartet nach Anleitung @ElseKling
                                  Im ESPEASY Webinterface alles so eingestellt. Die Füllstandsanzeige funktioniert nun auch. Nur die Umrechnungsrule will nicht funktionieren.
                                  Gibt es da etwas neues im ESPeasy. Habe die neueste Mega geflasht. Es steht aber immer 0 Liter drin obwohl zurzeit die 100% erreicht sind.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • draexlerD draexler

                                    @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.

                                    esphome:
                                      name: aussenbereich-zisterne
                                      friendly_name: aussenbereich-zisterne
                                    
                                    esp8266:
                                      board: d1_mini_pro
                                    
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    
                                    # Enable Home Assistant API
                                    api:
                                      password: !secret api_password
                                    
                                    # OTA
                                    ota:
                                      password: "1234"
                                    
                                    # Enable WIFI
                                    wifi:
                                      ssid: !secret wifi_ssid
                                      password: !secret wifi_password
                                      fast_connect: True
                                    
                                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: "aussenbereich-zisterne"
                                        password: "1234"
                                    
                                    ##############
                                    
                                    captive_portal:
                                    
                                    # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                                    i2c:
                                      id: bus_a
                                      sda: D2
                                      scl: D1
                                      scan: True
                                    
                                    # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                                    ads1115:
                                      - address: 0x49
                                        id: ads1115_49
                                    
                                    # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung 
                                    sensor:
                                      - platform: ads1115
                                        multiplexer: 'A0_GND'
                                        gain: 4.096
                                        name: "Wasserstand Zisterne cm"
                                        update_interval: 2s
                                        unit_of_measurement: cm
                                        accuracy_decimals: 1
                                    
                                    # Messwerte glätten:
                                        filters:
                                          - sliding_window_moving_average:
                                              window_size: 10
                                              send_every: 10
                                    
                                    # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                                          - calibrate_linear:
                                              - 0.0 -> 0.0
                                              - 0.28 -> 8
                                              - 0.69 -> 18
                                              - 1.00 -> 28
                                              - 1.35 -> 38
                                              - 1.70 -> 53
                                    

                                    Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.

                                    [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                                    [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                                    
                                    draexlerD Nicht stören
                                    draexlerD Nicht stören
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #577

                                    Niemand eine Idee? :-( Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • draexlerD draexler

                                      Niemand eine Idee? :-( Will jetzt nicht mein Blockly manipulieren nur damit es passt. Hat ja sicher auch Auswirkung auf die restlichen Berechnungen.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      caveman2009
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #578

                                      Hi all,

                                      hilfe ich komme nicht weiter ... sorry

                                      ich habe die Schaltung wie von @ElseKling nachgebaut. Und Ziel ist die Spannungswerte ohne Umrechnung via MQTT zu senden. (Umrechnung kann ich dann in Node Red machen ..).
                                      Problem ist der Strom-Spannungs-Wandlermodul (von Amazon Eujgoov 0/4-20mA Signalumwandlungsplatine 0-3,3V/5V/10V Spannungssender) wird heiss und und beginnt zu "fiiepen".
                                      Ich bin mir sicher die Verschaltung ist korrekt, und ich habe die Spannung schon auf 15V reduziert ... es wird etwas langsamer heiss ...

                                      was mache ich falsch ? hat schon jemand das Problem ? ist das Bauteil womöglich defekt?

                                      Danke....

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • draexlerD draexler

                                        @eisbaeeer Klar, sorry hier die Komplette YAML. Ich mache das ganze über ESPHOME.

                                        esphome:
                                          name: aussenbereich-zisterne
                                          friendly_name: aussenbereich-zisterne
                                        
                                        esp8266:
                                          board: d1_mini_pro
                                        
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        
                                        # Enable Home Assistant API
                                        api:
                                          password: !secret api_password
                                        
                                        # OTA
                                        ota:
                                          password: "1234"
                                        
                                        # Enable WIFI
                                        wifi:
                                          ssid: !secret wifi_ssid
                                          password: !secret wifi_password
                                          fast_connect: True
                                        
                                        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                          ap:
                                            ssid: "aussenbereich-zisterne"
                                            password: "1234"
                                        
                                        ##############
                                        
                                        captive_portal:
                                        
                                        # i2c Bus auf D1 und D2 konfigurieren
                                        i2c:
                                          id: bus_a
                                          sda: D2
                                          scl: D1
                                          scan: True
                                        
                                        # ADC einrichten, ADDR-Pin ist auf VCC gelegt, daher Adresse 0x49
                                        ads1115:
                                          - address: 0x49
                                            id: ads1115_49
                                        
                                        # ADC Kanal A0 zur Messwerterfassung 
                                        sensor:
                                          - platform: ads1115
                                            multiplexer: 'A0_GND'
                                            gain: 4.096
                                            name: "Wasserstand Zisterne cm"
                                            update_interval: 2s
                                            unit_of_measurement: cm
                                            accuracy_decimals: 1
                                        
                                        # Messwerte glätten:
                                            filters:
                                              - sliding_window_moving_average:
                                                  window_size: 10
                                                  send_every: 10
                                        
                                        # Spannungen nach Messreihe in Füllhöhe umrechnen          
                                              - calibrate_linear:
                                                  - 0.0 -> 0.0
                                                  - 0.28 -> 8
                                                  - 0.69 -> 18
                                                  - 1.00 -> 28
                                                  - 1.35 -> 38
                                                  - 1.70 -> 53
                                        

                                        Im Log kommt aber das raus, obwohl er ja 1,715 misst.

                                        [14:59:26][D][ads1115:186]: 'Wasserstand Zisterne cm': Got Voltage=1.715875V
                                        [14:59:26][D][sensor:109]: 'Wasserstand Zisterne cm': Sending state 50.56017 cm with 1 decimals of accuracy
                                        
                                        M Offline
                                        M Offline
                                        muellerK
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #579

                                        @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                        ESPHOME

                                        Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:

                                        ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.

                                        Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?

                                        Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                                        In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                                        Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?

                                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M muellerK

                                          @draexler said in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:

                                          ESPHOME

                                          Frage zu ESPHOME in Kombination mit dem D1_mini sowie dem ADS1115:

                                          ESPHOME kompiliert den YAML-Code und beschreibt den D1_mini. Soweit verstanden.

                                          Aber wie wird der ADS1115 "konfiguriert"?

                                          Ferner frage ich mich, was die Adresse 0x49 zu bedeuten hat.
                                          In welchen Fällen muss ich den ADS1115 auf 0x48 stellen, und in welchen Fällen auf 0x49?
                                          Welchen Zweck erfüllen die unterschiedlichen Adressen?

                                          draexlerD Nicht stören
                                          draexlerD Nicht stören
                                          draexler
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #580

                                          @muellerk Ich habe das Projekt auch nur nachgebaut. Das mit dem dem 0x49 und 0x48 kann ich dir nicht erklären.

                                          Aber im Endeffekt misst du ja nur die Spannung die an einen GPIO wieder ankommen und dieses Wert rechnest du im. Entweder direkt in der YAML oder halt im einen Skript (Blockly z.B.).

                                          Natürlich muss du vorher das ganze Einmessen. ich habs in 10cm Schritten gemacht.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          497

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe