NEWS
Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
-
@matzebhv da brauchst du nur die doku lesen. Wenn du die korrekten angaben zu deiner pumpe und den kreisen einstellst, macht der adapter das automatisch hintereinander
-
@dirkhe Moin Dirk, das habe ich natürlich gelesen, werde aber nicht schlau draus. Ich habe derzeit keine Pumpe, sondern speise das Ganze aus der Wasserleitung.
Ich habe schon einen Dummy-DP für eine virtuelle Pumpe erstellt und da 1000L/h reinkonfiguriert.
Unter den Pumpeneinstellungen kann ich aber auch nur 1 Ventil hinzufügen, stehe daher grade etwas auf dem Schlauch.
-
@matzebhv Hallo,
wenn du keine Pumpe hast, so lass das Feld einfach leer. Dann wird die Pumpe auch nicht angesprochen. Die Leistung deiner Wasserleitung, hast du ja schon eingetragen. Dies ist wichtig, damit der Adapter läuft. In dem Feld darüber kann ein Schalter für die Steuerspannung aller Ventile als zusätzliche Sicherheit eingetragen werden. Wenn du es nicht hast, so lass das Feld einfach leer. Deine gesamten Ventile der Beregnungskreise werden unter Haupteinstellungen eingetragen. Die Anzahl ist nicht begrenzt.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Hallo,ich hab auch Probleme mit der Steuerung meiner Ventile. Ich bekomme es einfach nicht ans laufen.
Ich hab 2 Kreise und möchte die zu festen zeiten starten, nur leider wenn die Zeit ran ist startet nichts.
ich hab dir mal meine Konfiguration angehängt. system.adapter.sprinklecontrol.0.json
-
@stephan-sporbert Hallo,
deine Konfiguration ist i.O.. Es muss an deinem Shelly liegen, also an dessen Ansteuerung. Habe aber kein Shelly im Einsatz nur HomeMatic. Der Ausgang von SprinkleControl steuert jedenfalls mit true/false.
Die Warnmeldung sagt nur das der Shelly nicht vorhanden ist.
Aber dein Gemüsebeet startet für 38min und 59s.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter said in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
@stephan-sporbert Hallo,
deine Konfiguration ist i.O.. Es muss an deinem Shelly liegen, also an dessen Ansteuerung. Habe aber kein Shelly im Einsatz nur HomeMatic. Der Ausgang von SprinkleControl steuert jedenfalls mit true/false.
Die Warnmeldung sagt nur das der Shelly nicht vorhanden ist.
Aber dein Gemüsebeet startet für 38min und 59s.
MfG Dirk PeterHallo Dirk,
das kann man sich nicht ausdenken. Die Zeit von meinen Proxmox Server war auf UTC gestellt und deshalb waren überall 2h Versatz, dass ist aber nicht gleich aufgefallen weil iobroker die zeiten im log automatisch auf die Berliner zeit umstellt, der lief nämlich in der richtigen Zeitzone
-
@stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
-
@dirk-peter
Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde. -
@dirk-peter
eine frage zu dem Datenpunkt:sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, WedWann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit
autoOn
ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?Sprich: ich deaktiviere
autoOn
und aktiviere es anschließend wieder, dann solltesprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
Noch besser: wennautoOn
auffalse
steht, solltesprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
leer sein.Kannst du mir dazu helfen?
Danke -
@gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
-
@gyle Hallo,
aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
Ich setze es auf die To-do-Liste!
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
-
@dirk-peter
Hallo,muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
Danke
Tobias -
@Würfel
Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
-
@würfel
was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter
Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.Anbei mal meine Konfiguration:
Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
-
@jdilla Hallo,
bei Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h hast du 2000 l/h eingegeben. Bei deinem Ventil Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h aber 2300 l/h eingegeben. Da die Pumpe diese Leistung nicht zur Verfügung stellen kann, schaltet das Ventil auch nicht zu.
Sieh also zu das deine Hauptpumpe immer genug Leistung hat um den Sprenger zu bedienen. (maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h >= Durchflussmenge in l/h)
Zum testen kannst du einfach unter runningTime eine 1 eingeben und die Sprenger starten sofort für 1 min. Mit 0 kannst du den Sprenger wieder ausschalten.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter Ist mir auch schon aufgefallen.... aber nun weiß ich, dass es ein Bug ist.... Hatte mich schon gewundert.