NEWS
Adapter: ebus
-
@sandmanyz Der Adapter ist seit 3.0 kein "scheduled" Adapter mehr, sondern ein ganz normaler, der per interner Zeitsteuerung arbeitet. Die Einstellung für "scheduled" sollte eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein. Evtl. ist beim update von 2.x auf 3.0 hier etwas schief gelaufen. Normalerweise würde ich erwarten, dass der Adapter bei dir alle 120 Minuten die Daten liest. Evtl. den Adapter mal komplett löschen und neu installieren....
-
@rene_hm
Ich habe den Adapter entfernt und neu installiert. Nun laufen die Abfragen, wie konfiguriert, alle halbe Stunde. Das ist schon mal gut.
Die Meldungen erscheinen dennoch. Mache ich beim eingeben der Datenpunkte was falsch? Aber sie werden ja aktualisiert obwohl Fehler im Protokoll erschienen.
-
@sandmanyz aus meiner Sicht kannst du den Fehler ignorieren, da das eine Eigenheit vom ebus ist. Jeder Busteilnehmer versucht etwas auf dem Bus zu senden, wenn er denkt, es ist Zeit dafür. Wenn ein anderer Busteilnehmer zur ähnlichen Zeit senden will, gewinnt der der die höchste Priorität hat. Der andere meldet "arbitration lost" also "Zuteilung verloren". Im adapter ist ein retry eingebaut, der den Befehl dann einfach nochmal sendet. Deshalb funktioniert das Abholen der Daten ja auch... Wenn du auf debug log schaltest, wirst du Meldungen wie "retry to send data" finden. Eine Meldung "max retries, skip cmd" solltest du nicht sehen...
Ich würde prüfen, ob es notwendig ist, deine Daten alle aktiv abzufragen. In vielen Fällen benötigen andere Busteilnehmer diesen Wert auch und sie werden deshalb bereits durch andere Busteilnehmer abgefragt. Der ebusd lauscht auf alle Nachrichten auf dem Bus und notiert Daten-Änderungen, die er auf dem Bus sieht.
-
@rene_hm
Ich habe die Datenpunkte ursprünglich mal in die Liste aufgenommen weil sie nicht aktualisierten. Jetzt habe ich alle Datenpunkte aus der Liste "abgefragte Datenpunkte" entfernt und beobachte mal ob/wann sie aktualisiert werden.Danke erst einmal für die Unterstützung
-
@sandmanyz
Lass die Datenpunkte ruhig drin, sollten sie nicht mehr aktualisiert werden. Meine Therme sendet fast nichts von alleine, ich muss alles aktiv abfragen, was mich interessiert -
@rene_hm
Ich habe es ohne Abfrage der Datenpunkte getestet. Leider aktualisieren die Datenpunkte dann nicht. Wie @Hiltex geschrieben hat, müssen bei mir auch viele Punkte aktiv abbgefragt werden weil die Datenpunkte sonst nicht aktualisieren.Bin jetzt auf die Version 2.5.1 des Adapters gegangen und habe nich mehr diese vielen Fehler im Protokoll.
EDIT: Zu früh gefreut, kommen doch wieder die Fehler.
-
@sandmanyz ignoriere die Fehler doch einfach... Solange du kein "max retries, skip cmd" bekommst, werden die Daten gelesen, wenn auch erst beim zweiten Versuch...
-
@rene_hm
Könntest du daraus nicht eine Info-Meldung machen? Ich glaube das ist der Punkt, an dem man sich leicht stören kann. -
-
Ich habe zufällig gerade gesehen, dass es auch einen sendTo-Baustein für den ebus-Adapter gibt.
Weiß jemand, wie die parameter zu füllen sind und ob der Befehl dann auch direkt gesendet wird?
-
@hiltex das wird vom Adapter nicht unterstützt...
-
@Rene_HM
Kein Problem, funktioniert ja auch ohne wunderbar. Danke.Aber vielleicht wäre das eine sinnvolle Erweiterung des Adapters?
-
Hallo, ich habe in der Suche nichts gefunden. Deswegen frage ich hier einfach mal.
Der EBUSD daemon läuft. Trotzdemwirft mir der iobroker keine Werte raus. Scheinbar liegt das an der Konfiguration. Ich nutze --scanconfig=full. EBUSD findet 4 Teilnehmer an Adresse 08/15/26 und 35. Leider gibt der Scan nur bei 35 etwas raus, nämlich die ID V8100 (ist wohl die VR81). Da das file 35.v81.1.csv leer ist, kann der EBUSD diesen Teilnehmer nicht auswerten.
"scan.08": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "scan.15": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "scan.26": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "scan.35": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 1666536401, "zz": 53, "fields": { "MF": {"value": "Vaillant"}, "ID": {"value": "V8100"}, "SW": {"value": "0103"}, "HW": {"value": "2502"} } } }
Die Adresse 15 müsste die calorMatic VRC 430 sein. Aber der Scan von Addr. 15 ist immer leer. Kann ich dem EBUSD irgendwie zwingen, dass er das File 15.430.csv nimmt, welches für die calormatic VRC 430 vorgesehen ist?
-
@gimichael
Welchen Adapter verwendest du?
Poste mal die ganze config & log -
@massiveattack anbei die config
EBUSD_OPTS="--configpath=https://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --latency=10000 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
und hier das Ergebnis der HTML Datei. Im Grunde funktioniert nur der Broadcast des Außenfühlers
{ "broadcast": { "messages": { "datetime": { "name": "datetime", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 }, "error": { "name": "error", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 }, "hwcStatus": { "name": "hwcStatus", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 }, "id-u": { "name": "id", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 }, "load": { "name": "load", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 }, "outsidetemp": { "name": "outsidetemp", "passive": true, "write": false, "lastup": 1666549219, "zz": 254, "fields": { "temp2": {"value": 15.000} } }, "signoflife": { "name": "signoflife", "passive": true, "write": false, "lastup": 0 }, "vdatetime": { "name": "vdatetime", "passive": true, "write": false, "lastup": 1666549199, "zz": 254, "fields": { "time": {"value": "20:20:01"}, "date": {"value": "23.10.2022"} } } } }, "scan.08": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "scan.15": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "scan.26": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "scan.35": { "messages": { "": { "name": "", "passive": false, "write": false, "lastup": 1666548971, "zz": 53, "fields": { "MF": {"value": "Vaillant"}, "ID": {"value": "V8100"}, "SW": {"value": "0103"}, "HW": {"value": "2502"} } } } }, "v81.1": { "messages": { "CMResetCnt": { "name": "CMResetCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "COMErrorCnt": { "name": "COMErrorCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "DesiredHcRoomTempDesired": { "name": "DesiredHcRoomTempDesired", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "DisplayedRoomTemp": { "name": "DisplayedRoomTemp", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "eBUSCRC": { "name": "eBUSCRC", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "eBUSFifoDiffCntMax": { "name": "eBUSFifoDiffCntMax", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "EEpromMaxInkonsCnt": { "name": "EEpromMaxInkonsCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "FiFoResetCnt": { "name": "FiFoResetCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "HcActiveSpecialFunction": { "name": "HcActiveSpecialFunction", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "HcRoomTempDesiredAdjustable": { "name": "HcRoomTempDesiredAdjustable", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "LVResetCnt": { "name": "LVResetCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "OperatingMode430": { "name": "OperatingMode430", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "POCResetCnt": { "name": "POCResetCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "RoomTemp": { "name": "RoomTemp", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "RoomTempOffset": { "name": "RoomTempOffset", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "RoomTempOffsetSelfWarming": { "name": "RoomTempOffsetSelfWarming", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "SelectedHc": { "name": "SelectedHc", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "StackeBUSTaskMax": { "name": "StackeBUSTaskMax", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "StackLifeCheckTaskMax": { "name": "StackLifeCheckTaskMax", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "StackMainTaskMax": { "name": "StackMainTaskMax", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "Variant": { "name": "Variant", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "VariantDKRefreshCnt": { "name": "VariantDKRefreshCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 }, "WDResetCnt": { "name": "WDResetCnt", "passive": false, "write": false, "lastup": 0 } } }, "global": { "version": "22.4.v22.4", "signal": true, "symbolrate": 40, "maxsymbolrate": 89, "minarbitrationmicros": 1078, "maxarbitrationmicros": 1078, "qq": 49, "reconnects": 0, "masters": 4, "messages": 45, "lastup": 1666549219 } }
-
@massiveattack Ich nutze den ESERA Adapter mit USB. Leider war ich zu spät für den https://ebusd.de/
Log sieht gut aus. Viele aa
2022-10-23 20:26:13.892 [bus notice] bus started with own address 31/36 2022-10-23 20:26:13.930 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:13.933 [bus notice] signal acquired 2022-10-23 20:26:13.973 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.017 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.065 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.112 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.157 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.202 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.252 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.301 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.348 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.393 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.437 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.481 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.527 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.571 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.618 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.664 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.709 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.756 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.760 [bus notice] <30 2022-10-23 20:26:14.769 [bus notice] <08 2022-10-23 20:26:14.772 [bus notice] <b5 2022-10-23 20:26:14.777 [bus notice] <11 2022-10-23 20:26:14.780 [bus notice] <01 2022-10-23 20:26:14.786 [bus notice] <01 2022-10-23 20:26:14.789 [bus notice] <c3 2022-10-23 20:26:14.789 [bus notice] new master 30, master count 2 2022-10-23 20:26:14.794 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:14.813 [bus notice] <09 2022-10-23 20:26:14.818 [bus notice] <3c 2022-10-23 20:26:14.821 [bus notice] <38 2022-10-23 20:26:14.825 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:14.829 [bus notice] <0f 2022-10-23 20:26:14.834 [bus notice] <46 2022-10-23 20:26:14.837 [bus notice] <5a 2022-10-23 20:26:14.843 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:14.846 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:14.850 [bus notice] <ff 2022-10-23 20:26:14.854 [bus notice] <8d 2022-10-23 20:26:14.858 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:14.859 [bus notice] new master 03, master count 3 2022-10-23 20:26:14.862 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.907 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:14.956 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.002 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.045 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.091 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.137 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.181 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.228 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.275 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.318 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.362 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.410 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.456 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.459 [bus notice] <10 2022-10-23 20:26:15.467 [bus notice] <08 2022-10-23 20:26:15.471 [bus notice] <b5 2022-10-23 20:26:15.475 [bus notice] <10 2022-10-23 20:26:15.480 [bus notice] <09 2022-10-23 20:26:15.484 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:15.489 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:15.492 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:15.496 [bus notice] <50 2022-10-23 20:26:15.500 [bus notice] <ff 2022-10-23 20:26:15.504 [bus notice] <ff 2022-10-23 20:26:15.509 [bus notice] <41 2022-10-23 20:26:15.513 [bus notice] <ff 2022-10-23 20:26:15.519 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:15.523 [bus notice] <b7 2022-10-23 20:26:15.523 [bus notice] new master 10, master count 4 2022-10-23 20:26:15.526 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:15.543 [bus notice] <01 2022-10-23 20:26:15.547 [bus notice] <01 2022-10-23 20:26:15.552 [bus notice] <9a 2022-10-23 20:26:15.557 [bus notice] <00 2022-10-23 20:26:15.561 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.612 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.658 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.702 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.748 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.793 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.837 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.882 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.927 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:15.971 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.017 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.062 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.111 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.157 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.203 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.248 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.297 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.343 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.387 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.432 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.478 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.522 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.570 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.616 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.660 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.704 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.750 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.796 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.842 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.885 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.930 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:16.980 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.024 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.069 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.115 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.160 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.206 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.252 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.297 [bus notice] <aa ^C2022-10-23 20:26:17.342 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.387 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.431 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.481 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.528 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.573 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.617 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.666 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.713 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.757 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.803 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.847 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.891 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.938 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:17.983 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.029 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.073 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.117 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.167 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.212 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.257 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.302 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.350 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.394 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.440 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.487 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.532 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.576 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.622 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.666 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.712 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.757 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.806 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.850 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.895 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.939 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:18.985 [bus notice] <aa 2022-10-23 20:26:19.035 [bus notice] <aa
-
@gimichael
Versuch mal die WP neuzustarten. Hatte bei mir damals mit dem esera auch geholfen -
@massiveattack bringt nichts. Habe ich schon so oft gemacht - heute bereits 3x. Ist übrigens eine Brennwert-Gastherme 15 Jahre alt VSC 126. Auch Neustart vom Esera oder des Raspi bringen nichts.
Hier noch ein paar Daten.
ebusctl info
version: ebusd 22.4.v22.4 device: /dev/ttyUSB0 signal: acquired symbol rate: 35 max symbol rate: 70 reconnects: 0 masters: 4 messages: 47 conditional: 0 poll: 0 update: 8 address 03: master #11 address 08: slave #11, scanning address 10: master #2 address 26: slave, scanning address 30: master #3 address 31: master #8, ebusd address 35: slave #3, scanned "MF=Vaillant;ID=V8100;SW=0103;HW=2502", loaded "vaillant/35.v81.1.csv" address 36: slave #8, ebusd, scanning
tail -f /var/log/ebusd.log gibt ein paar arbitration lost.
2022-10-23 20:34:40.923 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c56015601 / 00 2022-10-23 20:34:43.783 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601 2022-10-23 20:34:46.364 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101 2022-10-23 20:34:48.654 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:34:50.445 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:34:52.466 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb516080054342023100722 2022-10-23 20:34:52.722 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b512020064 / 00 2022-10-23 20:34:53.494 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601 2022-10-23 20:34:54.416 [main error] scan config 35: ERR: arbitration lost 2022-10-23 20:34:54.515 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101 2022-10-23 20:34:58.366 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:00.666 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:02.697 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0303352023100722000f 2022-10-23 20:35:02.969 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965078 2022-10-23 20:35:03.187 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601 2022-10-23 20:35:04.752 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101 2022-10-23 20:35:08.059 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:10.000 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c56015601 / 00 2022-10-23 20:35:10.884 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:11.113 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb5160301000f 2022-10-23 20:35:12.880 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601 2022-10-23 20:35:14.994 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101 2022-10-23 20:35:17.745 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:18.981 [main error] scan config 08: ERR: arbitration lost 2022-10-23 20:35:19.079 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:21.087 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110102 / 05033c965078 2022-10-23 20:35:22.586 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601 2022-10-23 20:35:25.195 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101 2022-10-23 20:35:27.452 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:29.289 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:31.323 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5040100 / 0a0332352023100722000f 2022-10-23 20:35:31.547 [update notice] received unknown BC cmd: 10feb505020400 2022-10-23 20:35:32.193 [main error] scan config 15: ERR: arbitration lost 2022-10-23 20:35:32.268 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601 2022-10-23 20:35:35.429 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5100900000050ffff45ff00 / 0101 2022-10-23 20:35:37.138 [update notice] received unknown MS cmd: 3008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:39.073 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b505053c56015601 / 00 2022-10-23 20:35:39.496 [update notice] received unknown MS cmd: 1008b5110101 / 093c38000f465a0000ff 2022-10-23 20:35:41.957 [update notice] received unknown MS cmd: 3026b5040126 / 0700000009005601
-
so wie es aussieht findet er nur das eine csv, mehr wirst du wahrscheinlich nicht bekommen.
Du kannst noch auf github direkt beim Entwickler (John) nachfragen, aber wenn keine Adressen gefunden bzw. aufgelöst werden können, wirst du auch nix auslesen können. -
@massiveattack Danke erstmal für Deine Unterstützung, auch wenn es mir jetzt nicht hilft. Irgendwie schade.
Ich vermute mal, am Poti drehen wird auch nichts helfen, oder?Ansonsten könnte ich noch versuchen die 35 zu dekodieren und dann ein csv zu liefern.