Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter: ebus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    997

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Adapter: ebus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
ebus adapter
708 Posts 71 Posters 268.9k Views 59 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Offline
    C Offline
    Cino
    wrote on last edited by
    #453

    Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.

    "700":{
    "z1ActualRoomTempDesired": {
    "name": "z1ActualRoomTempDesired",
    "passive": false,
    "write": false,
    "lastup": 1648891204,
    "zz": 21,
    "fields": {
    "tempv": {"value": 24}
    }

    Ich würde gerne den Wert beschreiben.

    c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

    Wie müsste der Befehl aussehen?

    write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

    wäre mein Ansatz.

    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus

    R 1 Reply Last reply
    0
    • C Cino

      Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      wrote on last edited by
      #454

      @cino sagte in Adapter: ebus:

      Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?

      aktuell alle 5 Minuten. Ich lege den Wert noch in's admin...

      1 Reply Last reply
      0
      • ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by A Former User
        #455

        Und wie stellt man den um, ohne den alten 2.x Adapter zu löschen ?
        Den Scedule im Expertenmodus löschen geht nicht.
        (geht schon, gibt aber Fehlermeldung im Log)

        1 Reply Last reply
        0
        • MassiveAttackM Offline
          MassiveAttackM Offline
          MassiveAttack
          wrote on last edited by
          #456

          bekomme alle 5 min eine warning

          host.RaspberryPi
          	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
          
          GlasfaserG 1 Reply Last reply
          0
          • MassiveAttackM MassiveAttack

            bekomme alle 5 min eine warning

            host.RaspberryPi
            	2022-04-04 09:30:00.024	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 22099
            
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            wrote on last edited by
            #457

            @massiveattack

            Hast du die

            3.0.2 (2022-04-02)
            
                (René) message for installation added
            

            Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !

            .....
            Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .

            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

            MassiveAttackM 1 Reply Last reply
            0
            • GlasfaserG Glasfaser

              @massiveattack

              Hast du die

              3.0.2 (2022-04-02)
              
                  (René) message for installation added
              

              Dort kommt auch ein Hinweis dazu , was zu machen ist !

              .....
              Instanz-Einstellungen sichern , Adapter deinstallieren , neue Version ..... dann die Einstellungen wieder importieren .

              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttackM Offline
              MassiveAttack
              wrote on last edited by
              #458

              @glasfaser

              danke, hat funktioniert.
              ich muss gestehen, ich habe nach diesem hinweis jetzt gesucht, und nicht gefunden.

              1 Reply Last reply
              0
              • C Cino

                Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.

                "700":{
                "z1ActualRoomTempDesired": {
                "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                "passive": false,
                "write": false,
                "lastup": 1648891204,
                "zz": 21,
                "fields": {
                "tempv": {"value": 24}
                }

                Ich würde gerne den Wert beschreiben.

                c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

                Wie müsste der Befehl aussehen?

                write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

                wäre mein Ansatz.

                R Offline
                R Offline
                Ralf78
                wrote on last edited by
                #459

                @cino said in Adapter: ebus:

                Ich würde gerne den Wert beschreiben.

                c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

                Wie müsste der Befehl aussehen?

                write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

                wäre mein Ansatz.

                mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
                Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
                Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
                Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?

                C 1 Reply Last reply
                0
                • R Ralf78

                  @cino said in Adapter: ebus:

                  Ich würde gerne den Wert beschreiben.

                  c51d7b92-8a91-4eba-adba-61c471a24829-image.png

                  Wie müsste der Befehl aussehen?

                  write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26

                  wäre mein Ansatz.

                  mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.
                  Ich bin auch gerade an Sollwerten/ Heizkurven dran.
                  Hat jemand einen Tipp für mich wie ihr so ein Eingabefeld für Sollwerte in der vis realisiert?
                  Man müsste ja aus einem Datenpunkt eine Variable setzen z.b.Sollwert Raumtemp. und dann mittels send-button den befehl abschicken.Das ganze mittels script. Das wäre so mein ansatz. Gibts das auch einfacher?

                  C Offline
                  C Offline
                  Cino
                  wrote on last edited by
                  #460

                  @ralf78 said in Adapter: ebus:

                  mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.

                  ERR: command not found

                  ,

                  IOB@RPI4
                  Shelly, Zigbee, ebus

                  R 1 Reply Last reply
                  0
                  • C Cino

                    @ralf78 said in Adapter: ebus:

                    mit ebusctl write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26 sollte das gehen.

                    ERR: command not found

                    ,

                    R Offline
                    R Offline
                    Ralf78
                    wrote on last edited by
                    #461

                    @cino was isn das für ein Gerät die 700er?

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • R Ralf78

                      @cino was isn das für ein Gerät die 700er?

                      C Offline
                      C Offline
                      Cino
                      wrote on last edited by
                      #462

                      @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler

                      IOB@RPI4
                      Shelly, Zigbee, ebus

                      R 1 Reply Last reply
                      0
                      • C Cino

                        @ralf78 VRC700 Vaillant Raumregler

                        R Offline
                        R Offline
                        Ralf78
                        wrote on last edited by
                        #463

                        @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                        In der config --accesslevel=* gesetzt?

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • R Ralf78

                          @cino funktioniert denn Hc1HeatCurve mit dem o.g. Befehl? das sollte ja wenigstens funzen.
                          In der config --accesslevel=* gesetzt?

                          C Offline
                          C Offline
                          Cino
                          wrote on last edited by
                          #464

                          @ralf78 ja der ist gesetzt. Was mich wundert ist das ein command not found kommt. Element not found würde ich ja noch verstehen. Ich verstehe das so, das der write befehl als Kommando nicht gefunden wird.

                          IOB@RPI4
                          Shelly, Zigbee, ebus

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            Cino
                            wrote on last edited by
                            #465

                            ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

                            IOB@RPI4
                            Shelly, Zigbee, ebus

                            R 1 Reply Last reply
                            0
                            • C Cino

                              ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt. Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

                              R Offline
                              R Offline
                              Ralf78
                              wrote on last edited by
                              #466

                              @cino said in Adapter: ebus:

                              ebusctl muss weg. Ohne hat es geklappt.

                              in der console? wäre mir neu das das ohne ebusctl geht.

                              @cino said in Adapter: ebus:

                              Aber ich meine der Befehl muss alle 30 sek erfolgen, weil der Regler den Wert sonst wieder überschreibt.

                              das würde ich an deiner stelle mal schick lassen. das hat einen Grund, das der sollwert überschrieben wird.
                              Warum nicht z1DayTemp ? ist das nicht der Raumtemp. sollwert ?

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • C Offline
                                C Offline
                                Cino
                                wrote on last edited by
                                #467

                                Ich teste noch. Ich habe das nur im Hinterkopf das der Regler seine Solltemperatur selbstständig in Intervallen überschreibt.

                                Der Ebus Adapter hat einen DP wo man die Befehle reinschreiben kann. Da wird nichts mit der Konsole gemacht.

                                IOB@RPI4
                                Shelly, Zigbee, ebus

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • Dirk99D Offline
                                  Dirk99D Offline
                                  Dirk99
                                  wrote on last edited by
                                  #468

                                  Hallo Zusammen,

                                  ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?

                                  Vielen Dank im Voraus

                                  ? 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Dirk99D Dirk99

                                    Hallo Zusammen,

                                    ich bin gerade dabei eine Vaillant Heizung mit einem Eresa Adapter an den Ebus zu bekommen. Am Ebus ist kein weiteres Gerät angeschaltet? Ich bekomme einfach keine vernünftige Daten übermittelt. Ist es eventuell nur möglich, wenn ein Abgesetztes Steuergerät installiert ist? Schnüffelt der ebusd nur an Meldungen zwischen Heizung und Steuergerät oder spuckt die Heizung zyklisch die vorhandenen Daten von der Heizung auf den Bus?

                                    Vielen Dank im Voraus

                                    ? Offline
                                    ? Offline
                                    A Former User
                                    wrote on last edited by A Former User
                                    #469

                                    @dirk-howold
                                    Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                                    Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.

                                    Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                                    Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                                    Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                                    Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                                    Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.

                                    Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.

                                    Dirk99D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • ? A Former User

                                      @dirk-howold
                                      Wie alt ist dein Heizung ? Ich habe, wie schon geschrieben, 2 Jahre gebraucht um heruszufinden das in der Heizung der falsche Regler verbaut war.
                                      Ist ColoMatic oder so, soll aber Multimatic 700/x sein.

                                      Wie ebusd funktioniert kann ich nicht sagen. Vermute aber das der einmal "gelesene" Datenpunkte immer wieder einliesst.
                                      Wo der das Speichert, keine Ahnung. ich habe haufenweise leere Datenpunkte die der an den Iobroker ebus adapter schickt.
                                      Diese habe ich beim Probieren einmal eingelesen und bekomme die nun immer wieder.
                                      Ein Löschen im ioBroker Adapter bringt leider auch nichts.
                                      Ein neues Aufsetzen des RP3 mit ebusd kommt nicht in Frage. Bin ja froh da das überhaupt irgendwie funktioniert.

                                      Viel Lesen, Viel Probieren und viel Geduld.

                                      Dirk99D Offline
                                      Dirk99D Offline
                                      Dirk99
                                      wrote on last edited by
                                      #470

                                      @dreistein Hallo Dreistein, die Heizung ist seit 2 Wochen verbaut. Ich bekomme beim Start vom ebusd halt immer auch Fehlermeldungen. Es werden Datenpunkte eingelesen wie Hersteller. Software, Hardware etc. aber nicht ein Temperatur Wert oder Statuswert der Heizung. Wie schon geschrieben an der Heizung am ebuds hängt nur das eresa Interface.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                        A Former User
                                        wrote on last edited by A Former User
                                        #471

                                        Mal was zum Probieren :

                                        ebusctl find -F circuit,name,comment

                                        tail -f /var/log/ebusd.log

                                        ebusctl info


                                        version: ebusd 22.2.p20220227
                                        update check: revision v22.2 available
                                        device: /dev/ttyUSB0
                                        signal: acquired
                                        symbol rate: 23
                                        max symbol rate: 168
                                        min arbitration micros: 325
                                        max arbitration micros: 5564
                                        min symbol latency: 5
                                        max symbol latency: 10
                                        reconnects: 0
                                        masters: 4
                                        messages: 644
                                        conditional: 3
                                        poll: 0
                                        update: 10
                                        address 00: master #1
                                        address 03: master #11
                                        address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                        address 10: master #2
                                        address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                        address 31: master #8, ebusd
                                        address 36: slave #8, ebusd

                                        Viel Erfolg beim Probieren

                                        Dirk99D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • ? A Former User

                                          Mal was zum Probieren :

                                          ebusctl find -F circuit,name,comment

                                          tail -f /var/log/ebusd.log

                                          ebusctl info


                                          version: ebusd 22.2.p20220227
                                          update check: revision v22.2 available
                                          device: /dev/ttyUSB0
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 23
                                          max symbol rate: 168
                                          min arbitration micros: 325
                                          max arbitration micros: 5564
                                          min symbol latency: 5
                                          max symbol latency: 10
                                          reconnects: 0
                                          masters: 4
                                          messages: 644
                                          conditional: 3
                                          poll: 0
                                          update: 10
                                          address 00: master #1
                                          address 03: master #11
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0602;HW=5502", loaded "vaillant/bai.308523.inc", "vaillant/08.bai.csv"
                                          address 10: master #2
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0614;HW=6903", loaded "vaillant/15.700.csv"
                                          address 31: master #8, ebusd
                                          address 36: slave #8, ebusd

                                          Viel Erfolg beim Probieren

                                          Dirk99D Offline
                                          Dirk99D Offline
                                          Dirk99
                                          wrote on last edited by
                                          #472

                                          @dreistein said in Adapter: ebus:

                                          ebusctl info

                                          das sieht bei mir wie folgt aus. Ich vermute es liegt am EMM00, denn das kann ich in keiner csv finden.

                                          root@ebusd:~# ebusctl info
                                          version: ebusd 22.2.p20220227
                                          update check: revision v22.2 available
                                          device: /dev/ttyUSB0
                                          signal: acquired
                                          symbol rate: 23
                                          max symbol rate: 58
                                          min arbitration micros: 248
                                          max arbitration micros: 7901
                                          min symbol latency: 0
                                          max symbol latency: 21
                                          reconnects: 0
                                          masters: 4
                                          messages: 14
                                          conditional: 0
                                          poll: 0
                                          update: 2
                                          address 00: master #1
                                          address 03: master #11
                                          address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=BAI00;SW=0704;HW=7603", loaded "vaillant/08.bai.csv"
                                          address 10: master #2
                                          address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=EMM00;SW=0104;HW=8503"
                                          address 31: master #8, ebusd
                                          address 36: slave #8, ebusd

                                          Dirk99D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          588

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe