Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E
      ErazorVIP last edited by

      Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.

      Ich habe nur HM-IP Thermostate.

      Es werden auch keine States angelegt.

      javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heating:431:9)
      javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heating:773:5)
      javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at setOwnState (script.js.Heizungssteuerung.Heating:494:5)
      javascript.0	2018-10-02 17:18:20.093	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found</anonymous> 
      
      // Beginn Generelle Einstellungen
      // werden an dieser Stelle benoetigt - Einstellungen sind nur in Spezialfaellen notwendig
      //------------------------------------------------------------------------------
      // Anpassung nur wenn unbedingt notwendig. Hier ist der Ansatz um z.B. Einliegerwohnungen separat zu steuern
      var JSPath                  = "javascript.0.";             // JS- Pfad
      var path                    = JSPath + 'Heizung.Heizplan';  // Pfad fuer create states
      var Gparameterpath          = path + ".GlobaleParameter";  // Pfad in die Globalen Parameter
      var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
      //------------------------------------------------------------------------------
      // Ende Generelle Einstellungen
      // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
      //------------------------------------------------------------------------------
      
      //------------------------------------------------------------------------------
      // Beginn USER Einstellungen
      //------------------------------------------------------------------------------
      
      // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
      // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
      var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
      var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
      
      // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
      // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
      var cron = 0;
      
      // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
      // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
      // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
      // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
      var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
      var RoomList = [];
      RoomList[0] = ['Wohnzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
      RoomList[1] = ['Raum2'];
      RoomList[2] = ['Raumx'];
      RoomList[3] = ['Raum3'];
      RoomList[4] = ['Raum4'];
      RoomList[5] = ['Raum5'];
      RoomList[6] = ['Raum6'];
      RoomList[7] = ['Raum7'];
      RoomList[8] = ['Raum8'];
      RoomList[9] = ['Raum9'];
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        shattered_dream last edited by

        Wo sind die Homematic IP Geräte angebunden?

        Ccu?

        Ich Tipp drauf dass der Name des Gewerks nicht passt…..

        Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot last edited by

          Danke.

          Ich habe schon etwas mit den Dingern experimentiert und kann vermutlich das interne Programm auf eine Temperatur festlegen (wäre ja dann als Fallbacklösung geeignet).

          Steuerbefehle zur Temperaturregelung kann ich bereits absenden. Also beispielsweise bei offenem Fenster die TargetTemp auf 10 °C setzen funktioniert problemlos.

          Ich werde mal das Scrip bei einem Raum probeweise einsetzen und schauen wie sich das verhält.

          Da ich in den Räumen mehrere Temperatursensoren habe ist das natürlich die deutlich bessere Lösung als sich auf die intern erfasste Temperatur zu verlassen.

          Ich muss nur noch herausfinden wie ich die Temperatursensoren so einbinde das der Offset zum internen Wert eingearbeitet wird.

          Beispiel:

          Raumtemperatur gemessen/gemittelt = 22 °C

          Temperatur am Thermostat = 24 °C

          Regeltemperatur müsste dann 24 °C sein obwohl ich als Wunschtemperatur 22 °C einstellen möchte.

          Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            shattered_dream last edited by

            Man könnte ja mit der berechneten Differenz einen Offset an die Thermostate schicken

            Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              looxer01 last edited by

              Hi,
              @Chaot:

              Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen? `
              Im Script ist das so nicht vorgesehen. Das Problem, dass ich dabei sehe ist, dass das Offset wahrscheinlich nicht immer 2 Grad ist.

              Das hängt vermutlich von der Aussentemperatur des Heizkörpers ab. In der Übergangszeit dürften es z.B. weniger als 2 Grad sein. (lauwarmer Heizkörper).

              Wenn es stabil 2 Grad sein sollen, dann kommt die Diff-Temp bei Abwesenheit oder Urlaub in Frage. Die kann man negativ oder positiv setzen.

              vG Looxer

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • L
                looxer01 last edited by

                gelöscht - doppelter Beitrag

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  looxer01 last edited by

                  @ErazorVIP:

                  Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.

                  Ich habe nur HM-IP Thermostate.

                  Es werden auch keine States angelegt. `
                  Ich vermute auch, dass es mit den Raum- bzw Gewerkezuordnungen zusammenhängt. Ist auch schon sehr häufig vorgekommen.

                  In der Objektliste von iobroker bei den Objekten der Thermostate kannst du sehr schön sehen ob die Zuordnungen ok sind.

                  vG Looxer

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot last edited by

                    Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung.

                    Ich denke das das mit dem Adapter "Feiertage" zusammenhängt. Nach der Installation kam dieser Fehler:

                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at script.js.Heizung.HeizungGesamt:343:1
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at initializeData (script.js.Heizung.HeizungGesamt:350:5)
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at getDevices (script.js.Heizung.HeizungGesamt:580:32)
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	TypeError: roomName.replace is not a function
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	script.js.Heizung.HeizungGesamt: script.js.Heizung.HeizungGesamt:580
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      looxer01 last edited by

                      @Chaot:

                      Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung. `

                      Hi,

                      ich sehe das hier

                      javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
                      
                      

                      Scheint mir, dass es ein Syntax Fehler ist, vermutlich entstanden bei der Anpassung des Scripts.

                      vG Looxer

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        Chaot last edited by

                        Ok, der Fehler ist weg wenn ich

                        var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                        

                        benutze.

                        Steht da false ist der Fehler vorhanden.

                        Nächstes Problem:

                        javascript.0.Heizung.Heizplan.Toilette.Source_Global_Parameter steht auf "Abwesenheit Absenkung"

                        Woher kommt der Wert?

                        var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                        var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                        var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                        var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                        var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                        var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                        var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                        var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                        var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                        
                        // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
                        // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
                        // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
                        // siehe Dokumentation fuer mehr infos
                        var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
                        var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
                        
                        // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                        var UseAnwesenheitserkennung = false;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                        var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                        
                        // Integration zum Feiertagskalender -
                        var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
                        var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
                        var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt</profilnummer></raumname></profilnummer> 
                        

                        Wurde auch noch nie aktiviert.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          thobastian last edited by

                          Hallo Zusammen!

                          Ihr habt doch den Überblick über die vorhandenen Scripte. Soll ich diesen hier nehmen oder den -> viewtopic.php?f=21&t=10111 ?

                          Ich habe mehrere Homematic-Thermostate und ein Stellventil. Mein Ziel wäre es, alle Thermostate über IOBroker laufen zu lassen.

                          Was meint ihr?

                          Schöne Grüße

                          Thomas

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chaot
                            Chaot last edited by

                            Ich habe mir jetzt folgendermaßen beholfen:

                            // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                            var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                            var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "javascript.0.Heizung.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                            
                            

                            Datenpunkt angelegt und manuell auf "false" gesetzt.

                            Jetzt schein die "Anwesenheitserkennung" nicht mehr in die Steuerung einzugreifen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              K-L-S last edited by

                              Hallo, zunächst danke für euer tolles Skript. Ich habe Max! Heizkörperthermostate/Cube und Xiaomi Fensterkontakte im Einsatz.

                              Alles funktioniert sowiet prima. Nur wenn ich ein Fenster öffne wird die Temperatur am Heizkörper nicht abgesenkt.

                              Die Öffnung des Fenster wird aber erkannt.

                              Log-Fenster geöffnet:

                              javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true

                              javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                              javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad

                              javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad true

                              javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state

                              Log-Fenster geschlossen:

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Global_Parameter

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Schedule für nächste Planzeit 10 0 16 * * * für Raum Bad

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Schedule gelöscht für Bad

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Bad.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach overrule: 22 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Mi_16:00:44

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad false

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Raum = Bad

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248b611.state Raum = Kueche

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d00024245c4.state Raum = Schlafzimmer

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000232c4a9.state Raum = Wohnzimmer

                              javascript.0 2018-10-03 14:52:10.655 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb6f.state Raum = Vivian

                              Definition Sensoren:

                              NoneHMSenorTab[0] = ['Vivian', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb6f', 'state', false, false];

                              NoneHMSenorTab[1] = ['Wohnzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000232c4a9', 'state', false, false];

                              NoneHMSenorTab[2] = ['Schlafzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00024245c4', 'state', false, false];

                              NoneHMSenorTab[3] = ['Kueche', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248b611', 'state', false, false];

                              NoneHMSenorTab[4] = ['Bad', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb7a', 'state', false, false];

                              Definition Thermostate:

                              NoneHMTab[0] = ['Vivian', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1ccf', 'setpoint', 12];

                              NoneHMTab[1] = ['Wohnzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a109b', 'setpoint', 12];

                              NoneHMTab[2] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a6e46', 'setpoint', 12];

                              NoneHMTab[3] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a702c', 'setpoint', 12];

                              NoneHMTab[4] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1cd7', 'setpoint', 12];

                              Was läuft hier schief?

                              Schon mal Danke für eure Unterstützung.

                              K-L-S

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • L
                                looxer01 last edited by

                                @K-L-S:

                                Was läuft hier schief? `

                                Hi,

                                es gab/gibt einen Fehler und einen Fix dazu, den ich aber noch nicht online gestellt.

                                Bitte schaue in den Post von mir vom 30.09.2018, 19:56

                                vG Looxer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  K-L-S last edited by

                                  Hallo,

                                  habe den Fix auf vorheriger Seite gefunden und angewendet. Funktioniert prima.

                                  Herzlichen Dank K-L-S

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by

                                    Ich habe noch eine Ausgabe die mir als "warn" dargestellt wird:

                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.941	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                                    javascript.0	2018-10-03 22:50:00.921	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                    

                                    Ich habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.

                                    Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.

                                    Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. Selbst die Temperaturerhöhung über Dash Button funktioniert dank der tollen Hilfe von paul53.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • L
                                      looxer01 last edited by

                                      @Chaot:

                                      h habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.

                                      Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.

                                      Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. `

                                      Hi,

                                      sieht für mich aus, dass da ein Konfigfehler im script vorliegt. Das Programm kann vermutlich das zum Wohnzimmer gehoerige Gerät nicht finden und legt daher auch keine Datenpunkte an. Daher kommen dann eine Reihe von verschiedene Warnungen zustande.

                                      vG Ralf

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JesusC last edited by

                                        Servus,

                                        nachdem bei mir die v1 des Scripts brav ihren Dienst getan hat, hab ich kürzlich auf v2 umgestellt. Läuft auch alles wunderbar. An dieser Stelle ein großes Lob und Dank an die Macher. 🙂

                                        Eine Frage hab ich jedoch: mir ist aufgefallen, dass beim Öffnen der Fenster mit Sensor (direktverknüpft) kein Status in Source_GlobalParameter geschrieben wird. Zumindest wird mir im View dann nichts angezeigt (wie z.B. Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt, o.ä.). Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?)

                                        Grüße

                                        jC

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • L
                                          looxer01 last edited by

                                          @JesusC:

                                          Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?) `
                                          nein, das sollte für alle Fälle funktionieren. Muss ich mir mal ansehen, wenn ich wieder zuhause Zugriff habe.

                                          Ich nehme mal an, dass es nicht so brennt 🙂

                                          vG Looxer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JesusC last edited by

                                            Oh doch! Ohne Status werd ich erfrieren!

                                            Oder so ähnlich. 🙂 Supi, dank dir. Alles ganz entspannt. 😄

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            794
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            332628
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo