  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 398.6k Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • E Offline
    E Offline
    ErazorVIP
    schrieb am zuletzt editiert von
    #463

    Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.

    Ich habe nur HM-IP Thermostate.

    Es werden auch keine States angelegt.

    javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizungssteuerung.Heating:431:9)
    javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at LoopRooms (script.js.Heizungssteuerung.Heating:773:5)
    javascript.0	2018-10-02 17:18:20.097	warn	at setOwnState (script.js.Heizungssteuerung.Heating:494:5)
    javascript.0	2018-10-02 17:18:20.093	warn	State "javascript.0.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.Source_last_Program_Run" not found</anonymous> 
    
    // Beginn Generelle Einstellungen
    // werden an dieser Stelle benoetigt - Einstellungen sind nur in Spezialfaellen notwendig
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Anpassung nur wenn unbedingt notwendig. Hier ist der Ansatz um z.B. Einliegerwohnungen separat zu steuern
    var JSPath                  = "javascript.0.";             // JS- Pfad
    var path                    = JSPath + 'Heizung.Heizplan';  // Pfad fuer create states
    var Gparameterpath          = path + ".GlobaleParameter";  // Pfad in die Globalen Parameter
    var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Ende Generelle Einstellungen
    // Usereinstellungen sind Einstellungen, die ueblicherweise gemacht werden
    //------------------------------------------------------------------------------
    
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Beginn USER Einstellungen
    //------------------------------------------------------------------------------
    
    // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
    // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
    var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
    var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
    
    // Alle x Minuten wird gecheckt ob die SollTemp angepasst werden muss - Empfehlung wenn cron dann 5
    // Wenn Wert = 0 ist dann läuft das Skript über Events (empfohlener Weg)
    var cron = 0;
    
    // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
    // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
    // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
    // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
    var UseRoomList = false;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
    var RoomList = [];
    RoomList[0] = ['Wohnzimmer'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
    RoomList[1] = ['Raum2'];
    RoomList[2] = ['Raumx'];
    RoomList[3] = ['Raum3'];
    RoomList[4] = ['Raum4'];
    RoomList[5] = ['Raum5'];
    RoomList[6] = ['Raum6'];
    RoomList[7] = ['Raum7'];
    RoomList[8] = ['Raum8'];
    RoomList[9] = ['Raum9'];
    
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      shattered_dream
      schrieb am zuletzt editiert von
      #464

      Wo sind die Homematic IP Geräte angebunden?

      Ccu?

      Ich Tipp drauf dass der Name des Gewerks nicht passt…..

      Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von
        #465

        Danke.

        Ich habe schon etwas mit den Dingern experimentiert und kann vermutlich das interne Programm auf eine Temperatur festlegen (wäre ja dann als Fallbacklösung geeignet).

        Steuerbefehle zur Temperaturregelung kann ich bereits absenden. Also beispielsweise bei offenem Fenster die TargetTemp auf 10 °C setzen funktioniert problemlos.

        Ich werde mal das Scrip bei einem Raum probeweise einsetzen und schauen wie sich das verhält.

        Da ich in den Räumen mehrere Temperatursensoren habe ist das natürlich die deutlich bessere Lösung als sich auf die intern erfasste Temperatur zu verlassen.

        Ich muss nur noch herausfinden wie ich die Temperatursensoren so einbinde das der Offset zum internen Wert eingearbeitet wird.

        Beispiel:

        Raumtemperatur gemessen/gemittelt = 22 °C

        Temperatur am Thermostat = 24 °C

        Regeltemperatur müsste dann 24 °C sein obwohl ich als Wunschtemperatur 22 °C einstellen möchte.

        Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen?

        ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          shattered_dream
          schrieb am zuletzt editiert von
          #466

          Man könnte ja mit der berechneten Differenz einen Offset an die Thermostate schicken

          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #467

            Hi,
            @Chaot:

            Hast du sowas irgendwo im Script vorgesehen? `
            Im Script ist das so nicht vorgesehen. Das Problem, dass ich dabei sehe ist, dass das Offset wahrscheinlich nicht immer 2 Grad ist.

            Das hängt vermutlich von der Aussentemperatur des Heizkörpers ab. In der Übergangszeit dürften es z.B. weniger als 2 Grad sein. (lauwarmer Heizkörper).

            Wenn es stabil 2 Grad sein sollen, dann kommt die Diff-Temp bei Abwesenheit oder Urlaub in Frage. Die kann man negativ oder positiv setzen.

            vG Looxer

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #468

              gelöscht - doppelter Beitrag

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Offline
                L Offline
                looxer01
                schrieb am zuletzt editiert von
                #469

                @ErazorVIP:

                Ich habe eigentlich alles bei den Standardeinstellungen gelassen.

                Ich habe nur HM-IP Thermostate.

                Es werden auch keine States angelegt. `
                Ich vermute auch, dass es mit den Raum- bzw Gewerkezuordnungen zusammenhängt. Ist auch schon sehr häufig vorgekommen.

                In der Objektliste von iobroker bei den Objekten der Thermostate kannst du sehr schön sehen ob die Zuordnungen ok sind.

                vG Looxer

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #470

                  Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung.

                  Ich denke das das mit dem Adapter "Feiertage" zusammenhängt. Nach der Installation kam dieser Fehler:

                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at script.js.Heizung.HeizungGesamt:343:1
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at initializeData (script.js.Heizung.HeizungGesamt:350:5)
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	at getDevices (script.js.Heizung.HeizungGesamt:580:32)
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.242	error	TypeError: roomName.replace is not a function
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
                  javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	script.js.Heizung.HeizungGesamt: script.js.Heizung.HeizungGesamt:580
                  

                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • L Offline
                    L Offline
                    looxer01
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #471

                    @Chaot:

                    Ich habe aktuell noch eine Fehlermedlung. `

                    Hi,

                    ich sehe das hier

                    javascript.0	2018-10-03 11:12:15.241	error	^
                    
                    

                    Scheint mir, dass es ein Syntax Fehler ist, vermutlich entstanden bei der Anpassung des Scripts.

                    vG Looxer

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #472

                      Ok, der Fehler ist weg wenn ich

                      var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                      

                      benutze.

                      Steht da false ist der Fehler vorhanden.

                      Nächstes Problem:

                      javascript.0.Heizung.Heizplan.Toilette.Source_Global_Parameter steht auf "Abwesenheit Absenkung"

                      Woher kommt der Wert?

                      var UseEventsGlobalParameter = false;            // mit diesen Events koennen Urlaub Party etc geplant werden - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                      var UseEventsGlobalProfilSelect = false;         // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann - fuer alle Raeume  - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                      var UseEventsRaumProfilSelect = false;           // Events mit denen das Profil fuer einzelne Raeume umgeschaltet werden kann - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                      var EventG_UrlaubAbwesend = "Urlaub_Abwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                      var EventG_UrlaubAnwesend = "Urlaub_Anwesend";   // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                      var EventG_Party          = "Party";             // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                      var EventG_Gaeste         = "Gaeste";            // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                      var EventG_Abwesend       =  "Keiner_DA";        // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                      var EventG_Feiertag       =  "Feiertag";         // dieses Event muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsGlobalParameter = true ist
                      
                      // Die folgenden EVENT Texte muessen in ICAL angelegt werden. Sobald die Texte im google Kalender
                      // aktiv sind wird das Event fuer die Heizungsthermostatsteuerung ausgewertet.
                      // Achtung die Zeichen <> und der Text innerhalb dieser Klammer duerfen nicht geaendert werden
                      // siehe Dokumentation fuer mehr infos
                      var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";       // Events mit denen das Profil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventP_Profil = true ist
                      var UseEventR_Profil     = "<raumname>_Profil_<profilnummer>";   // Events mit denen das Raumprofil umgeschaltet werden kann -  muss in ICAL angelegt werden wenn UseEventsRaumProfilSelect = true ist
                      
                      // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                      var UseAnwesenheitserkennung = false;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                      var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                      
                      // Integration zum Feiertagskalender -
                      var UseFeiertagskalender = true;                               // wenn der Kalender genutzt wird bitte auf true setzen - Empfehlung: Feiertagsadapter installieren und auf true setzen
                      var StateFeiertagHeuteAdapter = "feiertage.0.heute.boolean";   // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet
                      var StateFeiertagMorgenAdapter = "feiertage.0.morgen.boolean"; // wenn UseFeiertagskalender, dann wird dieser Pfad verwendet wenn es darum geht den nächsten Schaltpunkt zu ermitteln wenn dieser am nächsten Tag liegt</profilnummer></raumname></profilnummer> 
                      

                      Wurde auch noch nie aktiviert.

                      ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        thobastian
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #473

                        Hallo Zusammen!

                        Ihr habt doch den Überblick über die vorhandenen Scripte. Soll ich diesen hier nehmen oder den -> viewtopic.php?f=21&t=10111 ?

                        Ich habe mehrere Homematic-Thermostate und ein Stellventil. Mein Ziel wäre es, alle Thermostate über IOBroker laufen zu lassen.

                        Was meint ihr?

                        Schöne Grüße

                        Thomas

                        HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,

                        SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #474

                          Ich habe mir jetzt folgendermaßen beholfen:

                          // Integration zur Anwesenheitsermittlung -
                          var UseAnwesenheitserkennung = true;                                                // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren
                          var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "javascript.0.Heizung.JemandDa";   // Wenn UseAnwesenheitserkennung = true, dann muss der Pfad angepasst werden
                          
                          

                          Datenpunkt angelegt und manuell auf "false" gesetzt.

                          Jetzt schein die "Anwesenheitserkennung" nicht mehr in die Steuerung einzugreifen.

                          ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • K Offline
                            K Offline
                            K-L-S
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #475

                            Hallo, zunächst danke für euer tolles Skript. Ich habe Max! Heizkörperthermostate/Cube und Xiaomi Fensterkontakte im Einsatz.

                            Alles funktioniert sowiet prima. Nur wenn ich ein Fenster öffne wird die Temperatur am Heizkörper nicht abgesenkt.

                            Die Öffnung des Fenster wird aber erkannt.

                            Log-Fenster geöffnet:

                            javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true

                            javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                            javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad

                            javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad true

                            javascript.0 2018-10-03 14:50:38.006 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state

                            Log-Fenster geschlossen:

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Global_Parameter

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Schedule für nächste Planzeit 10 0 16 * * * für Raum Bad

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Schedule gelöscht für Bad

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Setze Bad.Source_Global_Parameter zu Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach overrule: 22 Findung Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine ExecuteTempDetermination: raum BadSolltemp nach Switchtime: 22 Findung Mi_16:00:44

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 22 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices:Verschluss geschlossen TemperaturAbsenkung zurueck gesetzt

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Bad ist false

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Raum Bad

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorChange: Fenster mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state status geaendert fuer mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Bad false

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = NoneHM und id mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb7a.state Raum = Bad

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248b611.state Raum = Kueche

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d00024245c4.state Raum = Schlafzimmer

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.659 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000232c4a9.state Raum = Wohnzimmer

                            javascript.0 2018-10-03 14:52:10.655 info script.js.common.Heizung: Routine SensorFind ID = mihome.0.devices.magnet_158d000248cb6f.state Raum = Vivian

                            Definition Sensoren:

                            NoneHMSenorTab[0] = ['Vivian', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb6f', 'state', false, false];

                            NoneHMSenorTab[1] = ['Wohnzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000232c4a9', 'state', false, false];

                            NoneHMSenorTab[2] = ['Schlafzimmer', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d00024245c4', 'state', false, false];

                            NoneHMSenorTab[3] = ['Kueche', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248b611', 'state', false, false];

                            NoneHMSenorTab[4] = ['Bad', 'mihome.0.devices', 'magnet_158d000248cb7a', 'state', false, false];

                            Definition Thermostate:

                            NoneHMTab[0] = ['Vivian', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1ccf', 'setpoint', 12];

                            NoneHMTab[1] = ['Wohnzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a109b', 'setpoint', 12];

                            NoneHMTab[2] = ['Schlafzimmer', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a6e46', 'setpoint', 12];

                            NoneHMTab[3] = ['Kueche', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a702c', 'setpoint', 12];

                            NoneHMTab[4] = ['Bad', 'maxcube.0.devices', 'thermostat_1a1cd7', 'setpoint', 12];

                            Was läuft hier schief?

                            Schon mal Danke für eure Unterstützung.

                            K-L-S

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #476

                              @K-L-S:

                              Was läuft hier schief? `

                              Hi,

                              es gab/gibt einen Fehler und einen Fix dazu, den ich aber noch nicht online gestellt.

                              Bitte schaue in den Post von mir vom 30.09.2018, 19:56

                              vG Looxer

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                K-L-S
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #477

                                Hallo,

                                habe den Fix auf vorheriger Seite gefunden und angewendet. Funktioniert prima.

                                Herzlichen Dank K-L-S

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #478

                                  Ich habe noch eine Ausgabe die mir als "warn" dargestellt wird:

                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.942	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.941	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1060:65)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.931	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.929	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.928	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1684:25)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.927	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1059:65)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1604:19)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.926	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1655:25)
                                  javascript.0	2018-10-03 22:50:00.921	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  

                                  Ich habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.

                                  Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.

                                  Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. Selbst die Temperaturerhöhung über Dash Button funktioniert dank der tollen Hilfe von paul53.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #479

                                    @Chaot:

                                    h habe zwar den Raum Wohnzimmer im Script, aber noch keine View dafür erstellt.

                                    Allerdings habe ich auch die anderen Räume drin und es wird mir nur Wohnzimmer als fehlerhaft ausgegeben.

                                    Im Bad/Toilette ist das Script seit heute mit zugehöriger VIS am Laufen und macht bisher keine Probleme. `

                                    Hi,

                                    sieht für mich aus, dass da ein Konfigfehler im script vorliegt. Das Programm kann vermutlich das zum Wohnzimmer gehoerige Gerät nicht finden und legt daher auch keine Datenpunkte an. Daher kommen dann eine Reihe von verschiedene Warnungen zustande.

                                    vG Ralf

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      JesusC
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #480

                                      Servus,

                                      nachdem bei mir die v1 des Scripts brav ihren Dienst getan hat, hab ich kürzlich auf v2 umgestellt. Läuft auch alles wunderbar. An dieser Stelle ein großes Lob und Dank an die Macher. :)

                                      Eine Frage hab ich jedoch: mir ist aufgefallen, dass beim Öffnen der Fenster mit Sensor (direktverknüpft) kein Status in Source_GlobalParameter geschrieben wird. Zumindest wird mir im View dann nichts angezeigt (wie z.B. Verschluss offen TemperaturAbsenkung gesetzt, o.ä.). Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?)

                                      Grüße

                                      jC

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • L Offline
                                        L Offline
                                        looxer01
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #481

                                        @JesusC:

                                        Gibt's den Status lediglich für nicht direktverknüpfte Sensoren? (Ggfs. wurde die Frage auch schonmal gestellt und ich hab's übersehen?) `
                                        nein, das sollte für alle Fälle funktionieren. Muss ich mir mal ansehen, wenn ich wieder zuhause Zugriff habe.

                                        Ich nehme mal an, dass es nicht so brennt :)

                                        vG Looxer

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          JesusC
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #482

                                          Oh doch! Ohne Status werd ich erfrieren!

                                          Oder so ähnlich. :) Supi, dank dir. Alles ganz entspannt. :D

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          897

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe