NEWS
[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
-
Ok, so sieht dann also die Objektstruktur eines Kanals vom Wired-Aktor aus: `
ok, also ich sehe keine SollTemperatur. Es gibt nur den Kanal 13. Fehlen da noch Kanäle ?Keine Ahnung wie die Dinger funktionieren…
PS
Die Fehlermeldungen deuten auf ein Problem mit den Aufzählungen hin.
-
Hi Looxer,
das Neuanlegen der Aufzählungen, wie weiter oben im Thread beschrieben, hat sowohl die Fehlermeldung als auch meine Problem der nichtangelegten Datenpunkte beseitigt. Und du hattest natürlich recht, die Datenpunkte der Wiredaktoren brauche ich gar nicht für dein Skript und deine View.
Aktuell funktioniert alles einwandfrei.
Nochmal vielen Dank und höchstes Lob und Anerkennung für deine Entwicklung!
Zur Erklärung der 12/7 Wired-Aktoren:
Die Kanäle 1-12 sind Eingänge, die ich für die FBH nicht brauche. Die vier Datenpunkte, die ich dir geschickt habe sind vom ersten Ausgang. Nutze 5 der 7 Ausgänge für 5 FBH-Ventile. Sobald .STATE auf true geht, öffnet sich das jeweilige Ventil, bei false schließt es wieder. Also ganz oder gar nicht.
Die Skriptumsetzung habe ich in dem Fall Apollon zu verdanken!
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … denheizung
Als nächstes steht nun an das Voraussteuerungsskript von Apollon zu implementieren, um eure beiden Skripte zu verknüpfen und die Trägheit der FBH noch besser zu kompensieren (Hab das zumindest so verstanden )
Beste Grüße,
Rob
-
Wenn ich das Fenster nun schließe (im Log um 12:23:07 Uhr), dann wird das das vom Skript erkannt, die Temperatur wird aber nicht wieder auf die ursprüngliche angehoben.
Das Skript läuft dann in Dauerschleife, weil es irgendeine Form von Delay erkannt hat. `
Hi,da war ein Fehler in der Zuweisung für "NichtHM-Geräte".
Bitte tausche einmal folgenden Code aus. Feedback wäre super. Dann baue ich es für die nächste Version ein.
vG Looxer `
Hi Looxer,
läuft! … vielen Dank. Hab das Skript nun aktiv für alle Thermostate. Sollten noch einmal irgendwelche Merkwürdigkeiten auftreten gebe ich sofort Bescheid.
Vielen Dank für deinen Support!
Viele Grüße
PicNic
-
Hallo,
ich würde gerne die CCU Heizungsscripte durch dieses hier ersetzen. Hintergrund ist die bessere Möglichkeit Änderungen vorzunehmen.
Jetzt basieren die Events hier auf iCal. Abwesenheit, Feiertag und Urlaub laufen aber sehr gut über Variablen auf der CUU.
Muss ich einfach nur die Pfade auf die Rega Werte anpassen? z.B.
var StateUrlaubAbwesenheit ="rega.0.0815"; // Temperaturabsenkung wenn laengerer Urlaub eingetragen ist
Grüße
Brati
-
uss ich einfach nur die Pfade auf die Rega Werte anpassen? z.B. `
Hi,Die benannten Variablen sind im Script als spezielle states bezeichnet.
Die Subscriptions beruhen auf den User-Einstellungen (deshalb speziell)
-
Feiertag
-
Anwesenheit
-
ICAL
getestet habe ich es zwar nicht, sollte aber gehen.
Die Codestelle ist hier, falls interessant:
! ````
log("Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events", "info");var subscribeIdList = [ StateFeiertagHeuteAdapter, StateAnwesenheitFunction, StateHeizperiode ]; if (UseFeiertagskalender === false) { subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Feiertag); } if (UseEventsGlobalParameter === true) { subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Party); subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAbwesend); subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAnwesend); subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Gaeste); } // Auf Änderungen einiger spezieller States reagieren on({id: subscribeIdList, change: 'ne'}, function(state) { if (debug) {log("Trigger nach Änderung für State " + state.id, "info");} TriggerUpdate(); });
! ````
Teste bitte mal. Rückmeldungen sind immer welcome
vG Looxer
-
-
Hmm,
so ganz blicke ich da noch nicht durch und habe auch folgendes Problem: Bei mir läuft ja die Variable Anwesenheit true = anwesend, false = abwesend und das Script reagiert ja auf Keiner_Da = true = abwesend.
Vielleicht ist es einfacher die Events in States auszulagern und per extra Script auf das Ändern der Variablen zu reagieren, also Anwesenheit = false schaltet dann javascript.0.Heizung.Keiner_Da auf true.
Na ich probiere es mal auf diesem Wege.
Grüße
Brati
-
so ganz blicke ich da noch nicht durch und habe auch folgendes Problem: Bei mir läuft ja die Variable Anwesenheit true = anwesend, false = abwesend und das Script reagiert ja auf Keiner_Da = true = abwesend. `
ja, das liegt daran, dass du dir die ICAL Events ansiehst.Nimm dieses hier: var StateAnwesenheitFunction = JSPath + "Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
Wenn der Status auf TRUE steht, dann ist anwesend.
Bei ICAL kannst du sowohl anwesend also auch abesend setzen. und bei abwesend = TRUE ist halt nicht anwesend.
Du brauchst keine eigenen Zwischenstates zu setzen
vG Looxer
-
o ganz blicke ich da noch nicht durch u `
noch ein Punkt wie sich die ICAL An- und Abwesenheit verhält.Das Konzept ist so gedacht:
Manche haben gar keine Abwesenheitserkennung und können komplett über Kalender steuern.
Manche habe eine Abesenheitserkennung und können zusätzlich mit dem Kalender steuern.
Im Falle von Konflikten entscheidet die Overrule-Tabelle was verwendet wird.
Die Reihenfolge kann eingestellt werden. Vorgegeben ist, dass bei automatischer Abwesenheitserkennung diese zuerst zieht (Absenkung)
ich gestehe aber, dass ich das Event: EventG_Abwesend gar nicht programmiert haben. Das heisst, das Event hat keine Wirkung.
Habe ich bei mir auf der Liste stehen.
vG Looxer
OverruleTabelle:
verruleTab[0] = ["Abwesenheit"]; // Bei Abwesenheit wird die Temperatur der entsprechend Eisntellung abgesenkt OverruleTab[1] = ["UrlaubAnwesend"]; // Urlaubsanwesenheit / beeinflusst nicht direkt die Solltemp - ist aber wichtig fuer die Schedule Findung OverruleTab[2] = ["UrlaubAbwesend"]; // Urlaubsabwesenheit - OverruleTab[3] = ["Gaeste"]; // Temperatur Anhebung OverruleTab[4] = ["Party"]; // Partyabsenkung
-
Hallo esrt mal zusammen,
bin neu hier und versuche das schöne Script hier zum laufen zu bekommen, aber leider bekomme ich beim Ausführen dieses
Scrpts folgende errors zu gesicht. Das System ist ein CENTOS 7 und iobroker ist als benutzer angelgt worden, also keine root rechte. Die Gewerke in der CCU sind richtig und auch gefüllt. Für jegliche Hilfe würde ich mich freuen.
undefined2018-02-13 18:25:10.278 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung
2018-02-13 18:25:10.295 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.326 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Küche wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.335 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.344 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Büro wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.352 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.362 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum roomTerrace wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.370 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Flur wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.388 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Kueche wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.401 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum [object Object] wird jetzt ueberprueft
2018-02-13 18:25:10.405 - error: javascript.0 script.js.common.Heizung: script.js.common.Heizung:571
2018-02-13 18:25:10.405 - error: javascript.0 roomNoSpace = roomName.replace(/\s/g, "_");
2018-02-13 18:25:10.405 - error: javascript.0 ^
2018-02-13 18:25:10.405 - error: javascript.0 TypeError: roomName.replace is not a function
2018-02-13 18:25:10.406 - error: javascript.0 at getDevices (script.js.common.Heizung:571:32)
2018-02-13 18:25:10.406 - error: javascript.0 at initializeData (script.js.common.Heizung:344:5)
2018-02-13 18:25:10.406 - error: javascript.0 at script.js.common.Heizung:337:1
2018-02-13 18:25:10.406 - error: javascript.0 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
2018-02-13 18:25:13.010 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung
LG
haitak
-
Hi und willkommen im Club,
der entscheidende Hinweis ist dieser
2018-02-13 18:25:10.405 - error: javascript.0 TypeError: roomName.replace is not a function
Deine Räume machen das Problem.
Ein weiterer Hinweis ist dieser:
2018-02-13 18:25:10.362 - info: javascript.0 script.js.common.Heizung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum roomTerrace wird jetzt ueberprueft
Da scheint es noch das Translation Problem aus der CCU zu geben.
Schau mal in die Aufzählungen (ioBroker - admin) Dort sind vermutlich englisch sprachliche Räume gelistet
Zur Lösung müsstest du folgendes machen:
-
CCU Raumliste und nicht uebersetzte Räume umbenennen (in der CCU erscheinen diese allerdings übersetzt) in z.B. Terrasse01
-
Dann wieder zurück umbenennen also in diesem Beispiel: Terrasse
-
dann in iobroker die Adapter HM-Rega und HM-RPC stoppen
-
HM REGA starten und 2 Minuten warten
-
HM-RPC starten
oder du startest iobroker nach dem Umbenennen neu - geht natürlich auch.
Ich hoffe also, dass einer der nicht übersetzten Räume ein Thermostat hat.
vG Looxer
-
-
Danke looxer01,
habe dein Rat befolgt. Da existierte wirklich ein Raum mit englischen Namen.
Bekomme aber jetzt diese Meldung noch:
undefined2018-02-13 19:23:45.875 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung
2018-02-13 19:23:45.944 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung
2018-02-13 19:23:45.954 - error: javascript.0 script.js.common.Heizung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2207
2018-02-13 19:23:45.955 - error: javascript.0 members: (objects[enums_
[i]].common) ? objects[enums_[i]].common.members : [],2018-02-13 19:23:45.955 - error: javascript.0 ^
2018-02-13 19:23:45.955 - error: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
2018-02-13 19:23:51.839 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung
Danke noch mal für die schnelle Hilfe!
haitak__
-
ndefined2018-02-13 19:23:45.875 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung
2018-02-13 19:23:45.944 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizung
2018-02-13 19:23:45.954 - error: javascript.0 script.js.common.Heizung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2207
2018-02-13 19:23:45.955 - error: javascript.0 members: (objects[enums_
[i]].common) ? objects[enums_[i]].common.members : [],2018-02-13 19:23:45.955 - error: javascript.0 ^
2018-02-13 19:23:45.955 - error: javascript.0 TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
2018-02-13 19:23:51.839 - info: javascript.0 Stop script script.js.common.Heizung__ ` __Hi,
da gibt es immer noch ein Problem mit den Aufzählungen. (enums)
Was manchmal hilft ist das komplette löschen aus ioBroker und dann ioBroker neu starten.
Natürlich müssen die Zuweisungen in der CCU gemacht sein. Vermutlich siehst du in der Objektliste aber, dass die Thermostate nicht zugewiesen sind.
Entweder stimmt was mit der CCU Zuweissung nicht (z.B. Kanal1 der CCU und Zuweisung zu Raum und Gewerk) oder was mit dem synch nicht
(dann hilft löschen und neu starten)
vG Looxer__
-
@loxxer01
Vielen Dank, es läuft. Musste mich erstmal einarbeiten und hab jetzt nur das ersetzt:
// Integration zur Anwesenheitsermittlung - var UseAnwesenheitserkennung = true; // wenn true, dann wird die o.g. Anwesenheitsvariable genutzt - Empfehlung erst im zweiten Schritt aktivieren var StateAnwesenheitFunction = "hm-rega.0.7028";
Die Urlaubsvariable auf der CCU lasse ich jetzt über die ICal Events setzen, dass macht sogar die Einstellungen im vis vor dem Urlaub überflüssig, bzw. einfacher.
Grüße
Brati
-
Vielen Dank an looxer!
Bei mir läuft es jetzt auch.
LG
Haitak
-
Hallo zusammen,
habe auch das Skript die Tage installiert, GENIALES DING, Danke für die vielen vielen Stunden Arbeit!!!!!
Dennoch Funktioniert es bei mir anscheinend nicht richtig.
Wie schon mal so ähnlich hier im Fred geschrieben, gibt es bei mir auch Einstellungen auf Temperaturen die ich mir nicht erklären kann.
Es war definitiv niemand am Thermostat gegen 08:30Uhr und hat was eingestellt. Gegen 10 dann die manuelle runtersetzung. Ja ich hab Urlaub und ausgeschlafen
ne Idee? oder kann ich noch mehr Infos liefern?
Hier der Teil aus den Logs und Beispielhaft ein Timetable(immer 15Grad GaesteWc wird trotzdem auf 20,5 gestellt) meines Raumes. (Es werden auch noch andre räume auf Temperaturen gestellt die es scheinbar nirgends gibt):
! 2018-02-15 08:30:04.693 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0549870.4.SET_TEMPERATURE Raum GaesteWc Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-15 08:30:04.695 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:04.697 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum GaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:04.701 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:04.702 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:04.703 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:04.705 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:04.706 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:04.717 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumGaesteWc Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:04.718 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-15 08:30:04.719 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-15 08:30:04.720 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-15 08:30:04.720 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-15 08:30:04.721 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-15 08:30:04.730 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum GaesteWc ist 0
! 2018-02-15 08:30:04.731 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: aktuelle Millisekunden 1518679804000
! 2018-02-15 08:30:04.737 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 20.5 erkannt
! 2018-02-15 08:30:04.738 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für GaesteWc ist 7199278
! 2018-02-15 08:30:04.739 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ0549870.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 20.5
! 2018-02-15 08:30:04.782 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.Source_TimeStamp
! 2018-02-15 08:30:04.797 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.View_ManTemp_Validity
! 2018-02-15 08:30:04.799 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.Source_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:04.802 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.GaesteWc.View_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:16.214 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0558719.4.SET_TEMPERATURE Raum Bad Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-15 08:30:16.220 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum Bad Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:16.222 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Do_16:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:16.224 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Do_19:00:00 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:16.225 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 19.5 fuer RaumBad Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:16.227 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18.5
! 2018-02-15 08:30:16.227 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Do_16:00:00
! 2018-02-15 08:30:16.228 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 19.5
! 2018-02-15 08:30:16.231 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Do_19:00:00
! 2018-02-15 08:30:16.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-15 08:30:16.232 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Bad ist 0
! 2018-02-15 08:30:16.233 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: aktuelle Millisekunden 1518679816000
! 2018-02-15 08:30:16.236 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 21 erkannt
! 2018-02-15 08:30:16.237 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für Bad ist 7199768
! 2018-02-15 08:30:16.238 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ0558719.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 21
! 2018-02-15 08:30:16.293 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_TimeStamp
! 2018-02-15 08:30:16.317 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.View_ManTemp_Validity
! 2018-02-15 08:30:16.320 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.Source_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:16.323 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.View_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:19.769 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0559168.4.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-15 08:30:19.770 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:19.772 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 16 fuer Raum WohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:19.773 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:19.774 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:19.775 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:19.776 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:19.777 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:19.778 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 16 fuer RaumWohnEssZimmer Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:19.779 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 16
! 2018-02-15 08:30:19.779 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-15 08:30:19.780 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 16
! 2018-02-15 08:30:19.780 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-15 08:30:19.781 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-15 08:30:19.782 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum WohnEssZimmer ist 0
! 2018-02-15 08:30:19.782 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: aktuelle Millisekunden 1518679819000
! 2018-02-15 08:30:19.785 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 21 erkannt
! 2018-02-15 08:30:19.785 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für WohnEssZimmer ist 5399219
! 2018-02-15 08:30:19.786 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ0559168.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 21
! 2018-02-15 08:30:19.787 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SyncThermostat: Temperatur 21 wird synchronisiert fuer id hm-rpc.1.NEQ0361141.2.SET_TEMPERATURE
! 2018-02-15 08:30:19.788 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.NEQ0361141.2.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer SollTemp = 21
! 2018-02-15 08:30:19.789 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SyncThermostat: Temperatur 21 wird synchronisiert fuer id hm-rpc.1.MEQ1558304.4.SET_TEMPERATURE
! 2018-02-15 08:30:19.791 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.1.MEQ1558304.4.SET_TEMPERATURE Raum WohnEssZimmer SollTemp = 21
! 2018-02-15 08:30:19.832 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.Source_TimeStamp
! 2018-02-15 08:30:19.842 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.View_ManTemp_Validity
! 2018-02-15 08:30:19.846 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.Source_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:19.850 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.WohnEssZimmer.View_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:19.853 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-15 08:30:19.857 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert 0
! 2018-02-15 08:30:35.290 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0555014.4.SET_TEMPERATURE Raum Buero Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-15 08:30:35.291 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:35.292 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 18.5 fuer Raum Buero Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:35.293 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:35.295 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:35.296 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:35.299 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:35.300 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:35.301 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 20.5 fuer RaumBuero Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:30:35.302 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 18.5
! 2018-02-15 08:30:35.302 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-15 08:30:35.303 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 20.5
! 2018-02-15 08:30:35.303 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-15 08:30:35.304 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-15 08:30:35.304 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Buero ist 0
! 2018-02-15 08:30:35.305 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: aktuelle Millisekunden 1518679835000
! 2018-02-15 08:30:35.308 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 20 erkannt
! 2018-02-15 08:30:35.308 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für Buero ist 7199696
! 2018-02-15 08:30:35.309 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ0555014.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 20
! 2018-02-15 08:30:35.356 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_TimeStamp
! 2018-02-15 08:30:35.360 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.View_ManTemp_Validity
! 2018-02-15 08:30:35.363 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.Source_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:35.365 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Buero.View_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:38.616 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizung_Vorheizzeiten: Änderung Status Aktor FBH EG-Buero: 0–> 0 (ack=true, from=system.adapter.hm-rpc.1) status bisher=false
! 2018-02-15 08:30:45.786 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ1553229.4.SET_TEMPERATURE Raum Flur Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-15 08:30:45.788 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:45.789 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 15 fuer Raum Flur Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:45.790 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:45.795 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:45.796 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:45.798 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:45.799 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:30:45.800 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 15 fuer RaumFlur Raumprofil ist 2
! 2018-02-15 08:30:45.800 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 15
! 2018-02-15 08:30:45.801 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-15 08:30:45.801 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 15
! 2018-02-15 08:30:45.802 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-15 08:30:45.803 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-15 08:30:45.803 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum Flur ist 0
! 2018-02-15 08:30:45.804 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: aktuelle Millisekunden 1518679845000
! 2018-02-15 08:30:45.806 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 19 erkannt
! 2018-02-15 08:30:45.807 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für Flur ist 7199197
! 2018-02-15 08:30:45.810 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ1553229.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 19
! 2018-02-15 08:30:45.864 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_TimeStamp
! 2018-02-15 08:30:45.895 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.View_ManTemp_Validity
! 2018-02-15 08:30:45.898 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.Source_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:30:45.901 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.Flur.View_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:31:30.825 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.1.MEQ0553202.4.SET_TEMPERATURE Raum oben_links Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
! 2018-02-15 08:31:30.826 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:31:30.828 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 17 fuer Raum oben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:31:30.829 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:31:30.831 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:31:30.832 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:31:30.833 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_21:00:00 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:31:30.834 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Do Tag fuer den Schedule ist = Mo
! 2018-02-15 08:31:30.835 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 17 fuer Raumoben_links Raumprofil ist 1
! 2018-02-15 08:31:30.836 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Current SollTemp ist 17
! 2018-02-15 08:31:30.836 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Current TimeSlot ist Mo_16:00:00
! 2018-02-15 08:31:30.837 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechnete Next SollTemp ist 17
! 2018-02-15 08:31:30.837 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine Manadj: errechneter Next Timeslot ist Mo_21:00:00
! 2018-02-15 08:31:30.838 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Manuell Relevant?: true
! 2018-02-15 08:31:30.839 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: DelayTime fuer Raum oben_links ist 0
! 2018-02-15 08:31:30.839 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: aktuelle Millisekunden 1518679890000
! 2018-02-15 08:31:30.842 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: 1.Fall Manuelle Temperatur Verstellung am Thermostat auf 19 erkannt
! 2018-02-15 08:31:30.843 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ManAdjustments: Timeout für Delaytime gesetzt für oben_links ist 7199162
! 2018-02-15 08:31:30.843 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ0553202.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 19
! 2018-02-15 08:31:30.895 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_links.Source_TimeStamp
! 2018-02-15 08:31:30.923 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_links.View_ManTemp_Validity
! 2018-02-15 08:31:30.926 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_links.Source_Manually_Adjusted
! 2018-02-15 08:31:30.929 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Heizung.Heizungskript2_0: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.Heizung.Heizplan.oben_links.View_Manually_Adjusted[/spoiler] -
Wie schon mal so ähnlich hier im Fred geschrieben, gibt es bei mir auch Einstellungen auf Temperaturen die ich mir nicht erklären kann. `
Hi,Die Routine ThermostatChange wird nur aufgerufen, wenn es eine Aenderung am Thermostat gab. Das kann sein, dass das Thermostat sich meldet und darauf hin die subscription ausgeführt wird. Allerdings sollte dann keine abweichende Temperatur festgestellt werden Das muss ich mir näher ansehen.
Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer Manuelle Temperatur fuer hm-rpc.1.MEQ0555014.4.SET_TEMPERATURE Temperatur = 20
Solange das nicht gelöst ist, kannst du alle manuellen Aenderungen ignorieren. Das kannst du machen in dem du manuelle Dauer auf einen negativen Wert stellst z.B. -1
vG Looxer
-
Ich stelle die letzten Tag immer wieder mal fest, das bei einem Raum (von 9) die Zeitsteuerung nicht sauber funktioniert.
var cron = 0; var UseRoomList = false;
Wenn ich dann das Script neu starte, wird der Raum (Schlafzimmer) sofort nachgezogen.
Alphabetisch liegt das Schalfzimmer in der Mitte der Räume. Wohnzimmer kommt danach, usw.
Auch die Geräte sind wie die in den anderen Räumen auch - alles Homematic (non IP).
Eine Ahnung, was das ein kann?
Welche Screenshot werden evtl. benötigt?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
ch stelle die letzten Tag immer wieder mal fest, das bei einem Raum (von 9) die Zeitsteuerung nicht sauber funktioniert. `
Hi,Du meinst, dass die Temperatur nicht entsprechend dem Plan eingestellt wird ?
Wenn das so ist, dann muss ich mir die schedules anschauen. Denn jeder Timeslot wird mit einem schedule eingeplant.
Der sorgt dann dafür, dass zur richtigen Zeit die geplante SollTemp eingestellt wird.
Um das rauszufinden wäre es gut das Log laufen zu lassen und zu sehen was zum gegebenen Zeitpunkt passiert.
vG Looxer
-
Hi,
genau das meine ich. Der betreffende Raum wird zeitgleich mit anderen Räumen geschaltet, und nur dieser ändert die Soll-Temp nicht.
Ich kriege das ja so gar nicht mit. Immer wenn ich dann mal auf die aktuellen Werte schaue, sehe ich dann, das es nicht passt. Script-Neustart und sofort wird der Raum nachgezogen.
Logging mach ich mal an.
Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
-
Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt. `
Das könnte sogar helfen. Ich hatte mal darüber nachgedacht den Schedule immer ein paar Sekunden zu verschieben damit es keine Konflikte gibt.Wenn du das erfolgreich testest, dann weiss ich was zu tun ist.
vG Looxer