      Hallo,

      erstmal VIELEN DANK für dieses Script. Ich habe es zum Testen mal mit Homematic IP Geräten verknüpft.
      Funktioniert alles soweit, bis auf die Absenkung beim Öffnen des Fensters.
      Dabei wird die Absenktemperatur nicht auf das Heizungsventil geschrieben. Am Raumthermostat wird abgesenkt.
      Normale Temperaturänderungen werden an beide Geräte geschrieben. Nur eben die Absenktemperatur nicht.

      Vielleicht hat jemand eine Idee, was nicht stimmen könnte. Die Geräte sind nicht direkt verknüpft und auch so in die Config des Scriptes eingetragen.
      Hier das Log vom Öffnen des Fensters.

      22.4.2019, 15:45:00.018	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Raum = Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist geoeffnet fuer devtype = HmIP-SWDM und id hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE
      22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE status geaendert fuer Raum Wohnzimmer hm-rpc.0.001558A99C3F60.1.STATE Wohnzimmer true
      22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false fuer Raum Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true fuer Raum Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.019	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: SensorChange Raum  ist offen
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: loop Devices gestarted fuer Raum Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktuelle Solltemperatur ist 23 fuer Raum Wohnzimmer Raumprofil ist 1
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.020	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Aktueller Zeitslot ist Mo_16:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
      22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächster Zeitslot ist Mo_19:00:00 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
      22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine  SelectSwitchTime - Nächste Solltemperatur ist 18 fuer RaumWohnzimmer Raumprofil ist 1
      22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Overrule Profil ist 1 Absenkung ist 1 Raum ist Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.021	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Raum geoeffnet Wohnzimmer
      22.4.2019, 15:45:00.030	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Fenster geoeffnet
      22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ManAdjustments : Raum Wohnzimmer ist geoeffnet 
      22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SetTemp: ID updated hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer SollTemp = 5
      22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine SensorChange : Raum Wohnzimmer Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt
      22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine Loop Devices: es soll keine Temp-Findung durchgeführt werden 
      22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung:     Setze Wohnzimmer.Source_Global_Parameter zu Manuelle Temperaturanpassung
      22.4.2019, 15:45:00.031	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.RaumStatusFenster
      22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
      22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: hm-rpc.0.000A98A9AB2A43.1.SET_POINT_TEMPERATURE Raum Wohnzimmer Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 5
      22.4.2019, 15:45:00.032	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Routine ThermostatChange: ACHTUNG:  ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen
      22.4.2019, 15:45:00.042	[info ]: javascript.0 script.js.common.Heizung_WZ.EG_Heizung: Ignoriere Trigger nach Änderung für State javascript.0.EG_Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Source_Global_Parameter
      

      Vielen Dank für Eure Hilfe

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MeinzIsAs
        MeinzIsAs last edited by

        Hallo nochmal,

        ich hab mich mal eine Weile mit dem Script beschäftigt. Ich denke die Werte werden immer nur an das erste Gerät geschrieben. Da die IDThermostat nur mit dem ersten gefundenen beschrieben wird. Meine Javakenntnisse reichen nicht aus, um das zu beheben. Vielleicht kann sich das ja mal wer ansehen.

            // delay in Minuten ermitteln und Thermostat ID ermitteln
            for (var x in ControlTab ) {
                if (ControlTab[x][0] === room ) {
                    delay = ControlTab[x][12];
                    IDThermostat = ControlTab[x][1];
                    break;
                }
            }
        
        // Fenster wurde geoeffnet
            if (FensterRaumStatus(room) === true ) { // Mindestens ein Fenster ist geoeffnet
        log("SensorChange Raum  ist offen")
                setOwnState(path + "." + room + ".RaumStatusFenster", true);  // Raum ist geoeffnet 
                SaveStatus("Fenster", room,false); // "Fenster offen TemperaturAbsenkung gesetzt";
                if (SensorList[tabNo][9] === false) {  // Sensor ist nicht direktverknuepft 
                    if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " nicht direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird abgesenkt", "info"); }
                    SetTemp(room, FensterAbsenkungsGrenze, IDThermostat, false);
                    writelog(room, id, "Routine SensorChange: Sensor Direktverknuepft  Sensorstatus geaendert - ID - Temp auf Absenkung" + id + " Raum " + room +" auf "+  SensorList[tabNo][7])  ;
                } // endif Sensor ist nicht direktverknüpft
                if (SensorList[tabNo][9] === true ) {  // Sensor ist  direktverknuepft 
                    if (debug) { log("Routine SensorChange : Raum " + room + " direkt verknuepfter Sensor -  Fenster offen es Temp wird vom Thermostat abgesenkt", "info"); }
                }
            }
        

        Vielen Dank

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lindi200000 last edited by

          Hallo,
          Ich habe heute einen "Aqara Door and Window" Sensor bekommen.
          Diesen will ich nun am Fenster von Wohnzimmer anbringen.
          IOBroker erkennt ihn auch.
          0c4b5b4c-54af-4576-abd5-72fc36452757-image.png
          Was muss ich aber im Script eintragen, damit das Heinzungsscript den Sensor auch kennt?
          Aktuell sind da nur die Standard Daten drin.
          a3dcd10d-71c2-4656-9a2f-dcbe374e3c47-image.png

          Hoffe es kann mir wer helfen.

          VG
          Lindi

          MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MeinzIsAs
            MeinzIsAs @lindi200000 last edited by

            @lindi200000

            Versuch mal bei Tab 0 den Raum, den du im restlichen Script verwendest ("Wohnzimmer").
            Bei Tab 1 den Pfad des Adapters --> mihome.0.devices
            Bei Tab 2 das Gerät --> magnet_schwarzer balken ☺
            Bei Tab 3 den Datenpunkt --> state
            Bei Tab 4 des Wert, der bei geschlossen geliefert wird --> false
            Bei Tab 5 true, wenn du willst, dass die Temperatur automatisch abgesenkt wird.

            Ich hoffe, das funktioniert so.

            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              lindi200000 @MeinzIsAs last edited by

              @MeinzIsAs Danke, das klappt auch fast ganz gut, aber ...
              Ich habe im Wohnzimmer eine Heizungsgruppe. Mit der geht auch eigentlich alles, wenn ich aber das Fenster öffne, dann wird nur eine Heizung abgesenkt, die andere bleibt normal stehen. Schau ich aber in der HM Gruppe, steht da 5 Grad (also abgesenkt). Ich verstehe nicht, wieso die 2. Heizung nicht mit abgesenkt wird.

              MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MeinzIsAs
                MeinzIsAs @lindi200000 last edited by

                @lindi200000

                Sind beide Heizungen in der Gruppe zusammengehängt, oder ist eine davon nicht in der Gruppe?
                Welche Geräte sind in der Gruppe?

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lindi200000 @MeinzIsAs last edited by

                  @MeinzIsAs es sind beide Geräte in der Gruppe. Das Heizungsprogram an sich geht ja auch mit der HM Gruppe.
                  In der Gruppe sind nur die 2 Thermostate.

                  MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MeinzIsAs
                    MeinzIsAs @lindi200000 last edited by

                    @lindi200000

                    Sprichst Du im Script auch wirklich die Gruppe an und nicht die einzelnen Geräte? Wenn Du die Geräte in der CCU gruppiert hast, solltest Du im Script die Gruppe ansprechen.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lindi200000 @MeinzIsAs last edited by

                      @MeinzIsAs danke, das ist es. er nimmt die einzelnen Thermostate und nicht die Gruppe. muss ich jetzt mal schauen wie ich es mache, das er die Thermostate nicht einzeln nimmt, sondern die Gruppe. Das Gerät an sich kann ich nicht aus der Liste nehmen, da in anderen Räume die Geräte einzeln existieren.

                      MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MeinzIsAs
                        MeinzIsAs @Conquest last edited by

                        @Conquest

                        Hallo, falls Du noch keine Antwort für dieses Problem hast, du musst wahrscheinlich die Werteliste der Auswahlfelder anpassen. Es muss für jeden Text auch einen passenden Wert geben. Vorsicht bei den Strichpunkten. Keine Leerzeichen dazwischen, sonst funktioniert es nicht.

                        Werteliste.PNG

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MeinzIsAs
                          MeinzIsAs @lindi200000 last edited by

                          @lindi200000

                          Hier mal die Config für das auslesen der Gruppe. Du musst Dir nur eine neue Instanz von hm.rpc anlegen.

                          config_Gruppe.PNG

                          Beim einzelnen schreiben in den anderen Räumen wirst Du dann das gleiche Problem haben, wie jetzt.
                          Da ist noch ein Fehler im Script. Die Absenktemperatur wird nur zum ersten gefundenen Gerät geschrieben.
                          Ich hab das weiter oben schon mal gepostet. Leider sieht es so aus, als wäre der Entwickler nicht mehr aktiv.
                          Ich bin gerade dabei, mir ein Script zu bauen, dass für mich ausreichend ist. Ich brauche nicht so viele Funktionen.
                          Urlaub, Fenster und Zeiten sind mir erstmal genug. Da ich aber erst angefangen habe mit Java, dauert das wohl ne weile.
                          Wenigstens der Urlaubsmodus funktioniert schon. ☺

                          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • L
                            lindi200000 @MeinzIsAs last edited by

                            @MeinzIsAs die Gruppe habe ich schon in IOBroker drin, drum ging ich auch davon aus, das script nimmt die Gruppe, stattdessen wurden aber die einzelnen Thermostate genommen. Durch HM sind die auch im Raum Wohnzimmer.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lindi200000 last edited by

                              Jetzt weis ich auch wieder was damals war.
                              Die Gruppe wird vom Script nicht erkannt.
                              Ich habe eine CCu auf einen Raspbery, laut CCU wird die Gerätegruppe als Typ HmIP-HEATING erkannt.
                              IOBroker erkennt die Gruppe auch:
                              3c12282f-3e0a-4940-8741-e408f37c1c9f-image.png
                              Im Script habe ich unter ThermostattypTab folgendes stehen:

                              ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.2.',  'HmIP-HEATING'      , 'Heizungsgruppe'             ,'VD',   '1.SET_TEMPERATURE'      ,   'frei',        '1.MANU_MODE',              true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           5,                                            0];
                              

                              Die Gruppe wird aber nicht erkannt. Ich gehe davon aus, das der Typ nicht passt. Weis aber nicht was ich da noch eintragen soll.

                              MeinzIsAs 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                nicobob last edited by nicobob

                                Hallo zusammen,

                                hat jmd von euch erfolgreich Sensoren von wired HM-Geräten hinzugefügt? Ich habe damit Probleme und weiß aktuell nicht woran es liegt. Alle anderen Sensoren arbeiten einwandfrei und stoßen bei Änderung ggfs. eine Anpassung der Temperatur an.
                                Es geht um folgenden Eintrag, der eigentlich greifen müsste:
                                8ac2f401-e134-47a6-82bf-855e6c4411a7-grafik.png

                                Statt dem Gewerk Verschluss habe ich alle Sensoren dem Gewerk "Fenster" zugeordnet, was ich im Skript in den Einstellungen angepasst habe.
                                Die Sensoren werden seitens ioBroker oder des adapters hm-rpc richtig erkannt. Die Weiterverarbeitung im Skript erfolgt allerdings nicht. Bei Öffnung des Fensters finde ich keinen Log-Eintrag, dass sich der Raumverschlussstatus geändert hat.
                                3befeff9-8cdd-48b3-8cdd-8044078f8f2f-grafik.png

                                Hat jmd eine idee, was ich noch anpassen kann/muss, um die Steuerung glattzuziehen?

                                Danke vorab für jede Hilfe und beste Grüße
                                Nico

                                MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MeinzIsAs
                                  MeinzIsAs @lindi200000 last edited by

                                  @lindi200000

                                  Welche Thermostattypen hast Du verbaut in der Gruppe?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MeinzIsAs
                                    MeinzIsAs @nicobob last edited by

                                    @nicobob
                                    Hast Du Verschluss im gesamten Script gegen Fenster ausgetauscht? Wir in der CCU die gleiche Type
                                    "HMW-Sen-SC-12-DR" angezeigt?

                                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MeinzIsAs
                                      MeinzIsAs @lindi200000 last edited by MeinzIsAs

                                      @lindi200000

                                      Hast Du die Gruppe auch zu den Gewerken hinzugefügt?
                                      Dann könnte die Type auch so etwas wie "HM-CC-VG-1" sein.

                                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        Conquest @MeinzIsAs last edited by

                                        @MeinzIsAs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                                        @Conquest

                                        Hallo, falls Du noch keine Antwort für dieses Problem hast, du musst wahrscheinlich die Werteliste der Auswahlfelder anpassen. Es muss für jeden Text auch einen passenden Wert geben. Vorsicht bei den Strichpunkten. Keine Leerzeichen dazwischen, sonst funktioniert es nicht.

                                        Werteliste.PNG

                                        Hallo ,
                                        nein hatte noch keine Antwort erhalten.
                                        So sieht mein Textfeld und Werteliste aus. Was müsste ich da jetzt ändern? Muss dann auch noch was im Script geändert werden?

                                        screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-53-07.png screenshot-192.168.178.46-8082-2019.05.06-16-55-25.png

                                        MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • MeinzIsAs
                                          MeinzIsAs @Conquest last edited by

                                          @Conquest

                                          Ganz einfach. Die Werte müssen 1:1 den Texten entsprechen.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            Conquest @MeinzIsAs last edited by Conquest

                                            @MeinzIsAs sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:

                                            @Conquest

                                            Ganz einfach. Die Werte müssen 1:1 den Texten entsprechen.

                                            Ok. Verstehe aber trotzdem nicht warum es so nicht funktioniert. Die View ist vom Startpost importiert und ich habe an den Daten nix geändert.
                                            Außerdem habe ich das in der Anleitung gefunden:

                                            Temperatureinstellungen im Profil
                                            Neben dem Wochenplan werden In den Profilparametern Temperatur Anhebungen /Absenkungen
                                            sowie die Mindesttemperatur eingestellt. Auch ob ein Urlaub Anwesend auf die Feiertagseinstellung des
                                            Wochenplans zurückgreifen soll, wird im Profil eingestellt.
                                            Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Temperaturen.

                                            1. Anhebung/Absenkung und zweitens absolute Temperaturangaben. Die
                                              Anhebungen/Absenkungen haben immer einen Bereich von 0 – +5 und 0 - -5. Somit können
                                              Anhebungen/Absenkungen auch zum gegenteiligen Ergebnis führen. Es kann also aus einer
                                              eigentlichen Absenkung eine Anhebung resultieren, wenn eine Minus-Temperatur eingestellt
                                              wurde. Die Eingabe von 0 heisst, dass weder Anhebung noch Absenkung erfolgen soll.

                                            2. Absolute Temperaturen haben immer einen Bereich von 12,5 bis 30. Alle Werte unterhalb von
                                              12,5 werden als Absenkungen vom Thermostat interpretiert (z.B. bei „Fenster-Offen“ für direkt
                                              verknüpfte Geräte)
                                              Anmerkung:
                                              Im View werden Widgets für Zeit und Temperaturen verwendet, die es ermöglichen aus einer
                                              Auswahlliste von Werten zu selektieren. Dies soll eine Touch-Unterstützung ermöglichen.
                                              Für Temperaturen enthalten diese Widgets intern eine Wertezuweisung was dazu führt, dass die
                                              Temperaturen nicht 1:1 in den Datenpunkten gespeichert wird. Falls andere Widgets verwendet werden
                                              sollen lässt sich das Programm umstellen, so dass keine Umrechnung für Werte Liste erfolgen muss.
                                              Einstellung im Programm: var VerwendungSelectValue = „true“
                                              Wenn die Einstellung „true“ ist, dann wird umgerechnet auf die Werteliste. Wenn die Einstellung
                                              „false“ ist, dann erfolgt keine Umrechnung. Damit können andere Widgets für die Temperaturen
                                              verwendet werden

                                            Wenn ich es so mache wie du sagst müsste ich den Datenpunkt im Script auf "false" setzen oder?

                                            MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            567
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            334409
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo