Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Raumtemperaturregelung mit Blockly

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Raumtemperaturregelung mit Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
22 Beiträge 3 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    sound31
    schrieb am zuletzt editiert von
    #12

    @paul53:

    Wer baut denn sowas ? Das ist nicht Stand der Technik (schon seit den 80ern)….. `
    Naja was soll ich sagen, der Installateur halt..

    Das sind fertige Module die Hausbau eingesetzt werden.. noch immer..

    Wie im Bild zu sehen..(ist nicht mein Verteiler war nur zu Faul die Verkleidung zu entfernen)

    Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:

    1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"

    (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)

    1x Vorlauftemperatur

    1x Rücklauftemperatur

    beides nach dem Mischer

    1x Pumpe für den Kreislauf

    alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren
    4002_1-festwertregler-set-kpl.jpg

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #13

      @sound31:

      Der Heizkreis für das obere Stockwerk hat:

      1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"

      (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern)

      1x Vorlauftemperatur

      1x Rücklauftemperatur

      beides nach dem Mischer

      1x Pumpe für den Kreislauf

      alles über KNX einzeln ansteuerbar bzw. einzelne Werte der Sensoren `
      Wenn dann noch die Außentemperatur zur Verfügung steht und die Mischerlaufzeit bekannt ist, sollte es sich realisieren lassen.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        sound31
        schrieb am zuletzt editiert von
        #14

        Außentemperatur ist auch vorhanden (habe ich in der Aufzählung nicht erwähnt)

        ebenfalls über KNX wie 95% im Haus.

        Mischerlaufzeit muss ich erst stoppen, allerdings gibt es auch hier Endschalter

        für "Auf" und "zu" welche ich noch nicht an den KNX gebracht habe.

        Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?

        besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach..

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #15

          @sound31:

          Welche "Widgets"kann ich verwenden um Temperaturen einzustellen zB. für Sollwert Raum?

          besser gesagt was macht Sinn deiner Meinung nach.. `
          Dazu kann ich nichts sagen, denn ich verwende VIS nicht (außer zur Anzeige einiger Werte auf dem TV).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #16

            @sound31:

            1x Mischer einem Relais für "Auf" und für "Zu"

            (beide sind Elektrisch verriegelt um ein gleichzeitiges einschalten zu verhindern) `
            Sind die beiden Relais direkt anzusteuern oder handelt es sich um eine Jalousieaktor, bei dem die Laufzeit als Parameter einstellbar ist?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S Offline
              S Offline
              sound31
              schrieb am zuletzt editiert von
              #17

              Die Relais kann ich getrennt ansteuern.

              Die Verriegelung verhindert nur das beide gleichzeitig eingeschalten werden können.

              Ist rein Elektrisch ..

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Offline
                S Offline
                sound31
                schrieb am zuletzt editiert von
                #18

                Hallo,

                @paul53

                zum Anfangen habe ich jetzt einen Beitrag von dir

                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … denheizung

                übernommen und versuche mich unter Javascript.

                // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                // für FBH Flur EG
                // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen (Minuten)
                var Xp = 2;
                var Tn = 3600;
                var pwm = 60;
                
                var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                var wid = 20; // derzeitige Vorgabe für den Sollwert!
                var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                var n = 0;  // Intervallzähler
                
                var  PI = require('pi-controller');
                
                var pi = new PI(Xp, Tn); 
                pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                
                // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                
                function control() {
                  var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                  var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                  n++;
                  if (n >= pwm) n = 0;
                  if (n < 4 && y > 0) setState(yid1, 1), setState(yid2, 1); // Mindesteinschaltdauer: 4 Intervalle
                  else if (n >= 4 && y <= n) setState(yid1, 0), setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                }  
                
                control();  // Script start
                
                setInterval(control, 60000 );  // Intervall: 1 Minute
                
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung 
                // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                
                

                Was mir noch fehlt sind:

                • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird?

                • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus

                dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus"

                • Einschalten der Heizkreispumpe für FBH.

                • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss

                • Abschaltung der Heizpumpe wenn keine Wärme in den Heizkreisen gebraucht wird

                Aber alles nacheinander da ich das ganze ja auch verstehen will.

                Vielleicht gibt es hier vorschläge..

                Grüße, Andy

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #19

                  @sound31:

                  Was mir noch fehlt sind:

                  • die Sollwerteinstellung - sollte ich hier einen Datenpunkt in KNX anlegen der verändert wird? `
                    Nein, nicht unter knx.0, denn die Datenpunkte werden automatisch erzeugt. Erzeuge die Sollwert-Datenpunkte im Reiter "Objekte" unter javascript.0, z.B. so

                  493_dp_bad.sollwert.jpg
                  @sound31:

                  • Wie könnte die Umschaltung Sommer/Winter funktionieren - eventuell mit einer art Zeitschaltuhr aus

                  dem ioBroker heraus zB. vom September bis März "Ein" ansonsten "Aus" `
                  Willst Du das wirklich automatisch machen und nicht witterungsabhängig per Hand / VIS ?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #20

                    Da Du Solid state relais hast, kannst Du die Intervall-Zeit verringern. Dein Skript mit einigen Korrekturen:

                    // PI-Regler Fussbodenheizung mit PWM-Ansteuerung
                    // für FBH Flur EG
                    // P-Band in K, Nachstellzeit in s, PWM-Periode in Intervallen
                    var Xp = 2;
                    var Tn = 3600;
                    var pwm = 100;
                    
                    var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor_Flur_EG"/*Flur-EG.Temperatur*/;
                    // var wid = ("Sollwert"); FEHLT noch
                    var yid1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_2"/*SSR1-Flur-EG*/;
                    var yid2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-Verteiler_EG_-_Solid_Stade_Relais_3"/*SSR2-Flur-EG*/;
                    var n = 0;  // Intervallzähler
                    
                    var  PI = require('pi-controller');
                    
                    var pi = new PI(Xp, Tn);
                    pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                    
                    // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                    
                    function control() {
                      var x = getState(xid).val;  // Istwert in °C
                    //  var w = getState(wid).val;  // Sollwert in °C
                      var w = 20;  // zum Testen 20°C
                      var y = pi.Control(w - x);  // Stellsignal
                      n++;
                      if (n >= pwm) n = 0;
                      if (n < 8 && y > 0) {  // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                         setState(yid1, 1);
                         setState(yid2, 1); 
                      } 
                      else if (n >= 8 && y <= n) {
                         setState(yid1, 0); 
                         setState(yid2, 0); // Zwei Ventile werden geschalten
                      }   
                    } 
                    
                    control();  // Script start
                    
                    setInterval(control, 30000 );  // Intervall: 0,5 Minuten
                    
                    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5612&hilit=Fu%C3%9Fbodenheizung
                    // http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3647&lang=de
                    
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #21

                      @sound31:

                      • Erweiterungen um die Heizung vom Obergeschoss `
                        Da das eine witterungsgeführte Mischkreisregelung wird, passt die Überschrift (Raumtemperaturregelung mit Blockly) nicht mehr dazu. Erstelle dafür bitte ein neues Thema (ohne Blockly).

                      Ein JS-Programm für die Heizkurve habe ich bereits vorbereitet.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        sound31
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #22

                        Hallo,

                        Vielen Dank.

                        Grüße, Andy

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        587

                        Online

                        32.4k

                        Benutzer

                        81.5k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe