NEWS
ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert
-
@Winni sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Pauschal würde ich die Nachtabsenkung nicht verdammen. Ich denke man muss immer den Einzelfall sehen.
https://www.energie-fachberater.de/heizung-lueftung/heizung/nachtabsenkung-der-heizung-sinn-oder-unsinn.php
Ist aber ot.OK, man muss halt schauen was man für Bedingungen hat.
@dogfight76: Wenn du die Nachtabsenkung trotzdem haben möchtest solltest du dich unabhängig von iobroker machen. Da kann immer mal wieder die Verbindung gestört sein und dann bleibt die Bude kalt. Ich würde zur Sicherheit, falls iobroker nicht schalten konnte, einen Fallback über die App einbauen. Mache ich bei meiner Warmwasseraufbereitung auch. Wenn genug PV Leistung da war aufheizen ansonsten über die App nach Zeit.
Ansonsten wäre, wie meine Vorredner auch gefragt haben, es schön zu wissen wie dein Script aussieht.Zu deiner WP kann ich dir auch diesen Thread hier empfehlen: Link Text
@lesiflo sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Wenn du die Nachtabsenkung trotzdem haben möchtest solltest du dich unabhängig von iobroker machen.
@dogfight76
gibt es dazu keine Einstellung direkt in der WP?
(Wenn es denn sein muss!) -
Hallo,
danke für die vielen Antworten. Bin jetzt wieder am PC, daher erst jetzt die Antwort.
Muss wohl ein "Aufhänger" gewesen sein, heute morgen wieder alles wie immer. Das Log vom ioBroker sieht genauso aus wie das letzte oben
Das aktuelle von heute:2026-02-01 01:05:37.243 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 01:05:46.489 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 01:09:02.251 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin 2026-02-01 01:10:16.510 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0 2026-02-01 02:09:17.659 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 02:09:26.763 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 02:13:02.710 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin 2026-02-01 02:13:56.797 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0 2026-02-01 03:05:36.864 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 03:05:46.871 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 03:09:01.882 - info: admin.0 (811184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 admin 2026-02-01 03:10:16.892 - info: web.0 (811454) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 vis.0 2026-02-01 03:36:43.548 - info: cloud.0 (811299) Connection changed: disconnect 2026-02-01 03:37:31.882 - info: cloud.0 (811299) Connection changed: connect 2026-02-01 08:00:56.700 - info: admin.0 (811184) Adapter rating updated 2026-02-01 10:04:38.318 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] connection closed: timeout 2026-02-01 10:04:38.495 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] connected with secret 1769936678490_1210 2026-02-01 10:04:38.520 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^Waermepumpe\.commands\..*/ 2026-02-01 10:04:38.521 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.commands\..*/ 2026-02-01 10:04:38.531 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^Waermepumpe\.gpio\..*/ 2026-02-01 10:04:38.532 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "Waermepumpe/gpio/#" with regex /^mqtt\.0\.Waermepumpe\.gpio\..*/ 2026-02-01 10:04:38.533 - info: mqtt.0 (811314) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.Waermepumpe.SendRawValue" 2026-02-01 11:15:26.274 - info: admin.0 (811184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53 2026-02-01 11:15:34.839 - info: web.0 (811454) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.53Also Nachtabsenkung bedeutet hier das ich von 23:30 Uhr bis 04:30 Uhr die VL-Temp auf konstant 29 Grad stelle, also unabhängig von der Heizkurve. Somit kühlt das Haus nicht aus und die Fussbodenerwärmung im Bad hält die Fließen angenehm. Mache ich so weil bei z.b. -5 Grad AT muss die Stube ja nicht mitten in der Nacht 22 Grad warm sein. Durch "try&error" kam ich so auf die 29 Grad und in der Stube sind es dann auch bei -5Grad AT morgens noch immer so 20 Grad
Das dürfte doch stromsparender sein, auch wenn ab 04:30 Uhr dann wieder per Heizkurve gefahren wird, als wenn ich die ganze Nacht durchheize, oder ?
Die beiden Blockly für Heizkurve und Nachtabsenkung hänge ich mal als .txt an.......
-
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Um die Uhrzeit steht da nichts:
bis 03:10 / 03:38 warst du noch am iobroker tätig?
Die Meldung
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
2026-01-31 07:59:28.746 - info: web.0 (9801) State value to set for "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" has to be type "boolean" but received type "number"
2026-01-31 07:59:35.465 - info: web.0 (9801) State value to set for "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve_ein_aus" has to be type "boolean" but received type "number"hast du wahrscheinlich schon früher bekommen!
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendestABER
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
2026-01-31 05:04:42.882 - info: mqtt.0 (9669) Client [HeishaMon] connected with secret 1769832282875_1277
hier verbindet sich deine Wärmepumpe erst wieder.
Der Umstellbefehl um 04:30, von demsagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Ich nehme an dass um 04:30 irgendein Zeittrigger läuft, da nutzt auch nur 1 Sekunde später keinerlei Eingreifen mehr
leider kennen wir das exakte Vorgehen deines Skripts immer noch nicht
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
bis 03:10 / 03:38 warst du noch am iobroker tätig?
Nein, die Einträge sind anscheinend jede Nacht da. Die IP ist die von diesem PC der im Büro steht.
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
Das steht heute nicht im Log......hat das eventuell etwas mait zu tun das es sich "aufgehangen" hat. Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
-
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
Mach das zeitnah.
Pending systemupdates: 4
Spiel die Updates ein.
Hat aber nichts mit dem Problem zu tun, nur mit der Systempflege.
Edit: Und schau mal, ob du den iobroker.time-switch nicht durch den ioBroker.schedule-switcher Adapter ersetzen kannst.
@Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Mach das zeitnah.
@Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Spiel die Updates ein.
Ist das beides getan mit dem Befehl:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -yUnd das System läuft nach dem Upgrade wie jetzt weiter oder muss das alles neu gemacht werden ?
Gruß
-
@Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Mach das zeitnah.
@Thomas-Braun sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Spiel die Updates ein.
Ist das beides getan mit dem Befehl:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -yUnd das System läuft nach dem Upgrade wie jetzt weiter oder muss das alles neu gemacht werden ?
Gruß
@dogfight76
OT, aber einen Wechsel auf die Trixie machst du so:https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
-
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
bis 03:10 / 03:38 warst du noch am iobroker tätig?
Nein, die Einträge sind anscheinend jede Nacht da. Die IP ist die von diesem PC der im Büro steht.
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
Das steht heute nicht im Log......hat das eventuell etwas mait zu tun das es sich "aufgehangen" hat. Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Das steht heute nicht im Log.....
du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
sehr seltsam!
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
als wenn ich die ganze Nacht durchheize, oder ?
du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich! -
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Das steht heute nicht im Log.....
du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Diese Einträge finde ich den Tage davor auch nicht.
sehr seltsam!
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
als wenn ich die ganze Nacht durchheize, oder ?
du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
Ich weiß nicht was ich beheben sol.
Wegen dem hier:@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
Also "boolean" und "number" ?
Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
-
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
Ich weiß nicht was ich beheben sol.
Wegen dem hier:@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
Also "boolean" und "number" ?
Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
Bei einer FBH mit ziemlicher Sicherheit - ja.
-
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
Ich weiß nicht was ich beheben sol.
Wegen dem hier:@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
Also "boolean" und "number" ?
Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
@dogfight76 sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du hast das ja inzwischen behoben, oder doch nicht?
Ich weiß nicht was ich beheben sol.
Wegen dem hier:@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
Da steht ja, dass du falsche Typen verwendest
Also "boolean" und "number" ?
Wenn das so wäre , müsste die Meldung dann nicht täglich auftauchen ?
@Homoran sagte in ioBroker: Wärmpepumpe - Nachtabsenkung nicht deaktiviert:
du musst jetzt morgens die Energie, die der Fussboden (!) über Nacht verloren hat zusätzlich zum Heizerfolg wieder in die nicht unerhebliche Masse des Bodens wieder einbringen.
Die Wärmekapazität von Beton ist erheblich!Du meinst es würde weniger Strom kosten einfach per Heizkurve durchzuheizen ?
Hier mal 'ne schnelle Antwort von ChatGPT. Deckt sich mit den sonstigen Aussagen zu dem Thema.
Kurzfassung vorweg 😄
👉 Bei Wärmepumpen ist „durchheizen“ fast immer besser als Nachtabsenkung.Jetzt die Erklärung, warum das so ist – und wann eine Nachtabsenkung doch Sinn machen kann 👇
🔥 Warum Durchheizen bei Wärmepumpen meist besser ist
Wärmepumpen lieben konstante, niedrige Vorlauftemperaturen.
Die wichtigsten Gründe:
Besserer COP / Wirkungsgrad
Je kleiner der Temperaturhub, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe.Nachtabsenkung zwingt morgens zu höherer Leistung
→ höhere Vorlauftemperatur
→ schlechterer COP
→ mehr StromverbrauchTräge Systeme (FBH!)
Fußbodenheizung reagiert langsam – die Absenkung bringt kaum echte Einsparung.Mehr Taktung
Aufheizen am Morgen = höhere Last = mehr Starts → mehr Verschleiß.👉 Ergebnis:
Oft ist 24 h konstant heizen günstiger, obwohl es sich erstmal „falsch“ anfühlt.🌙 Wann Nachtabsenkung trotzdem sinnvoll sein kann
Es gibt ein paar Ausnahmen:
✔️ Leichte Absenkung (nicht „aus“!)
−1 K bis −2 K
Keine starke Abkühlung der Gebäudehülle
Vor allem bei gut gedämmten Häusern
✔️ Heizkörper statt FBH
Schnelle Reaktion
Weniger Speicher in der Masse
Trotzdem nur moderat absenken
✔️ Sehr hohe Nacht-Strompreise
(z. B. bei dynamischem Tarif)
Dann kann eine Mini-Absenkung wirtschaftlich sein
Aber: lieber Vorlauf begrenzen als Raumtemperatur stark senken
🚫 Was man bei Wärmepumpen vermeiden sollte
❌ Klassische Nachtabsenkung wie bei Gas/Öl
❌ Absenkung um 3–5 K
❌ Komplettes Abschalten nachts
❌ Morgens „Turbo-Aufheizen“🛠️ Praxis-Empfehlung (bewährt)
Durchheizen
Heizkurve sauber einstellen (so niedrig wie möglich)
Nachtabsenkung:
entweder aus
oder max. −1 K
Lieber lange Laufzeiten als kurze, harte Starts
Wenn du magst, sag mir kurz:
Fußbodenheizung oder Heizkörper?
Neubau oder Altbau?
Luft-WP oder Sole-WP?
Dann sag ich dir, was für genau dein Setup am effizientesten ist 👌
-
Wie erwähnt heize ich ausschließlich über Heizkörper.
Nur das Badezimmer oben hat Fussbodenerwärmung (keine FBH)Also mal die Temperatur der Nachtabsenkung etwas höher stellen.
Damit morgens weniger Ausgleich „hochgeheizt“ werden muss.Doppelhaushälfte 139qm
Bj. 1999
Dach von innen gedämmt mit Glaswolle, Decke gedämmt mit Glaswolle und Holzdielen um auf dem Dachboden laufen zu können.
Panasonic KIT-ADC07JE5C (WH-ADC0309J3E5C + WH-UD07JE5)Gruß