NEWS
Test Adapter PoolControl
-
Guten Morgen. Ich habe heute aufgrund der warmen Wassertemperaturen mal die Mindestmenge der Umwälzung erhöht. Anpassung erfolgte über die Instanz des Adapters selbst.
Der Datenpunkt circulation/daily_required hat sich erhöht, allerdings der Datenpunkt circulation/daily_remaining nicht.Ein Neustart des Adapters brachte keine Veränderung.

-
Hallo zusammen,
ich habe soeben die Version 1.3.35 veröffentlicht.
Dieses Update behebt einen Fehler in der Berechnung der täglichen Mindestumwälzung, der von einem Nutzer entdeckt wurde.
Wurde die Poolgröße oder die Mindestumwälzung pro Tag geändert, wurde der benötigte Tageswert zwar korrekt neu berechnet, die verbleibende tägliche Umwälzung (
daily_remaining) konnte jedoch unter bestimmten Bedingungen den alten Wert behalten. Dadurch konnten beide Werte nach einem Adapterneustart vorübergehend nicht mehr zusammenpassen.Mit Version 1.3.35 werden die benötigte und die verbleibende tägliche Umwälzung nun immer gemeinsam und konsistent berechnet. Dadurch stimmen die angezeigten Werte auch nach Änderungen der Konfiguration oder einem Neustart des Adapters sofort wieder überein.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei @dennismenger bedanken. 😊
Er hat den Fehler entdeckt, sauber beschrieben und damit geholfen, PoolControl wieder ein Stück robuster zu machen. Genau solche Rückmeldungen aus der Praxis sind unglaublich wertvoll und tragen wesentlich dazu bei, den Adapter kontinuierlich zu verbessern.
Wie immer freue ich mich über euer Feedback und wünsche euch viel Spaß mit der neuen Version.
Viele Grüße
Dirk
-
@dasbo1975 Vielen Dank für die schnelle Fehlerbehebung.
Und dann habe ich noch eine Frage zum Zeitmodus. Aktuell sind ja maximal 3 Zeitfenster möglich. Ich würde mir wünschen, dass man mehr als 3 Zeitfenster nutzen könnte. Ab einer höheren Wassertemperatur ist sinnvoll, dass das Wasser entweder dauerhaft bewegt wird oder zumindest in mehreren Intervallen. Dafür bräuchte man aber mehr als die 3 bisherigen Zeitfenster um die Pumpe dann zwischendurch mal für 30 Minuten laufen zu lassen oder so. Letztendlich geht das ja auch in deine Gedankenrichtung von gestern Abend.
Ich habe leider noch keinen Frequenzumrichter, mit dem ich die Pumpe mit einem geringeren Stromverbrauch dauerhaft laufen lassen könnte.Und eine weitere kurze Frage. Der Datenpunkt /poolcontrol.0.general.min_circulation_per_day ist in den Objekten nur lesbar, aber nicht beschreibbar. Leider muss ich dann immer in die Instanz gehen und die Einstellung dort ändern. Ich würde gerne die Möglichkeit haben den Wert auch über die Vis zu ändern. Wäre das auch möglich? Oder ist das so nicht gewollt? Noch besser wäre die Möglichkeit, dass man es einstellen könnte, dass ab einer bestimmten Pooltemperatur die Umwälzmenge automatisch erhöht wird. Das wäre dann sozusagen die Premiumfunktion.
-
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
-
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
Danke fürs Prüfen. Der Wert aus der Instanz wird beim Adapterstart nach pump.pump_max_watt übernommen und genau dieser State wird für den Überlastschutz verwendet.
Bitte prüfe einmal direkt beim Abschalten:
- poolcontrol.0.pump.pump_max_watt
- poolcontrol.0.pump.current_power
- poolcontrol.0.pump.error
- poolcontrol.0.pump.mode
Die Abschaltung erfolgt, wenn current_power größer ist als pump_max_watt × 1.1.
Wenn pump.error dabei true wird und pump.mode auf off geht, ist es eindeutig der Überlastschutz. Dann wäre entweder pump_max_watt noch zu niedrig oder der Leistungsdatenpunkt liefert einen zu hohen/falschen Wert.
Die Learning-Meldung „oberhalb des Normalbereichs“ schaltet selbst nichts ab. Die zeigt nur an, dass die alten gelernten Werte nicht mehr zur neuen Pumpe passen.
-
Hallo zusammen,
heute gibt es mit der Version 1.4.0 wieder ein größeres Update für PoolControl. 🎉
Dieses Mal standen vor allem die Themen Umwälzung, Pumpen-Learning und Zeitsteuerung im Mittelpunkt. Einige der neuen Funktionen sind direkt aus euren Anregungen und dem Feedback hier aus dem Forum entstanden. Vielen Dank dafür! 🙂
🆕 Reset-Button für das Pumpen-Learning
Nach einem Pumpenwechsel oder wenn das Learning einmal fehlerhafte Werte übernommen hat, mussten bisher die Lernwerte manuell zurückgesetzt werden.
Dafür gibt es jetzt einen eigenen pump.learning.reset-Button.
Mit einem Klick werden alle gelernten Pumpenwerte zurückgesetzt und das Learning beginnt automatisch wieder von vorne. Persönliche Einstellungen wie z. B. die eingestellte Toleranz bleiben dabei selbstverständlich erhalten.
🆕 Beschreibbarer Umwälzfaktor
Der Datenpunkt
general.min_circulation_per_day
ist jetzt beschreibbar und persistent.
Der in der Adapterkonfiguration eingestellte Wert dient künftig nur noch als Initialwert beim ersten Einrichten. Danach kann der Umwälzfaktor bequem direkt über VIS, HomePanel oder andere Automatisierungen angepasst werden, ohne jedes Mal die Instanz öffnen zu müssen.
Änderungen werden sofort übernommen und die benötigte tägliche Umwälzmenge wird unmittelbar neu berechnet.
🆕 Temperaturabhängiger Umwälzfaktor
Eine weitere neue Funktion ist die temperaturabhängige Anpassung des täglichen Umwälzfaktors.
Ihr könnt jetzt:
einen beliebigen aktiven Temperatursensor auswählen,
eine Temperaturschwelle festlegen,
sowie einen zusätzlichen Umwälzfaktor definieren.Wird die eingestellte Temperatur überschritten, erhöht PoolControl automatisch den täglichen Umwälzbedarf.
Der ursprünglich eingestellte Basiswert bleibt dabei immer erhalten und wird nicht verändert. Zusätzlich stehen neue Diagnose-Datenpunkte zur Verfügung, über die jederzeit nachvollzogen werden kann, welcher Umwälzfaktor aktuell verwendet wird und warum.


🆕 Intervallbetrieb für die Zeitsteuerung
Auch die bestehende Zeitsteuerung wurde erweitert.
Jedes der drei vorhandenen Zeitfenster kann jetzt wahlweise:
im bisherigen Dauerbetrieb oder
im neuen Intervallbetriebverwendet werden.
Beispielsweise kann ein Zeitfenster von 08:00 bis 10:00 Uhr eingerichtet werden, wobei die Pumpe innerhalb dieses Zeitraums nur 15 Minuten pro Stunde oder 30 Minuten pro Stunde läuft.
Dadurch lassen sich viele bisher über Blockly oder eigene Skripte realisierte Intervallsteuerungen jetzt direkt mit PoolControl umsetzen.
Mehrere Zeitfenster können sich dabei auch überschneiden. PoolControl berücksichtigt dies automatisch, sodass sich die einzelnen Zeitfenster nicht gegenseitig abschalten.

🔍 Verbesserte Diagnose
Im Zuge dieser Erweiterungen wurden außerdem verschiedene neue Diagnose- und Statusmeldungen ergänzt.
Dadurch lässt sich künftig deutlich einfacher nachvollziehen,
warum ein bestimmter Umwälzfaktor aktiv ist,
ob der temperaturabhängige Faktor gerade greift,
oder welcher Status aktuell in der Zeitsteuerung vorliegt.
🙏 Vielen DankEin besonderer Dank geht dieses Mal an @dennismenger und @rikdrs .
Durch eure Ideen, Rückmeldungen und Diskussionen hier im Forum sind gleich mehrere dieser neuen Funktionen entstanden oder deutlich verbessert worden. Genau dieses Feedback hilft dabei, PoolControl Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.
Wie immer freue ich mich über eure Rückmeldungen, Tests und natürlich auch über weitere Ideen. 😊
Viel Spaß mit der Version 1.4.0!
-
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
Danke fürs Prüfen. Der Wert aus der Instanz wird beim Adapterstart nach pump.pump_max_watt übernommen und genau dieser State wird für den Überlastschutz verwendet.
Bitte prüfe einmal direkt beim Abschalten:
- poolcontrol.0.pump.pump_max_watt
- poolcontrol.0.pump.current_power
- poolcontrol.0.pump.error
- poolcontrol.0.pump.mode
Die Abschaltung erfolgt, wenn current_power größer ist als pump_max_watt × 1.1.
Wenn pump.error dabei true wird und pump.mode auf off geht, ist es eindeutig der Überlastschutz. Dann wäre entweder pump_max_watt noch zu niedrig oder der Leistungsdatenpunkt liefert einen zu hohen/falschen Wert.
Die Learning-Meldung „oberhalb des Normalbereichs“ schaltet selbst nichts ab. Die zeigt nur an, dass die alten gelernten Werte nicht mehr zur neuen Pumpe passen.
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
Danke fürs Prüfen. Der Wert aus der Instanz wird beim Adapterstart nach pump.pump_max_watt übernommen und genau dieser State wird für den Überlastschutz verwendet.
Bitte prüfe einmal direkt beim Abschalten:
- poolcontrol.0.pump.pump_max_watt
- poolcontrol.0.pump.current_power
- poolcontrol.0.pump.error
- poolcontrol.0.pump.mode
Die Abschaltung erfolgt, wenn current_power größer ist als pump_max_watt × 1.1.
Wenn pump.error dabei true wird und pump.mode auf off geht, ist es eindeutig der Überlastschutz. Dann wäre entweder pump_max_watt noch zu niedrig oder der Leistungsdatenpunkt liefert einen zu hohen/falschen Wert.
Die Learning-Meldung „oberhalb des Normalbereichs“ schaltet selbst nichts ab. Die zeigt nur an, dass die alten gelernten Werte nicht mehr zur neuen Pumpe passen.
So hier einmal die Werte beim Abschalten
poolcontrol.0.pump.pump_max_watt => 650 Watt (so wie auch tatsächlich das Maximum der Pumpe ist und eingetragen ist.
poolcontrol.0.pump.current_power => 605,.. (Toleranz auf 20% eingestellt)
poolcontrol.0.pump.error => kein Fehler
poolcontrol.0.pump.mode => bleibt nach dem Abschalten der Pumpe auf Automatik_PV stehenDazu der Text "Pumpe läuft oberhalb des Normalbereiches" im Bereich pump/learning/status_text.
PV-Überschuss ist dauerhaft vorhanden gewesen.
Resetknopf der Werte im Bereich Learning habe ich bisher noch nicht gedrückt.
-
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
Danke fürs Prüfen. Der Wert aus der Instanz wird beim Adapterstart nach pump.pump_max_watt übernommen und genau dieser State wird für den Überlastschutz verwendet.
Bitte prüfe einmal direkt beim Abschalten:
- poolcontrol.0.pump.pump_max_watt
- poolcontrol.0.pump.current_power
- poolcontrol.0.pump.error
- poolcontrol.0.pump.mode
Die Abschaltung erfolgt, wenn current_power größer ist als pump_max_watt × 1.1.
Wenn pump.error dabei true wird und pump.mode auf off geht, ist es eindeutig der Überlastschutz. Dann wäre entweder pump_max_watt noch zu niedrig oder der Leistungsdatenpunkt liefert einen zu hohen/falschen Wert.
Die Learning-Meldung „oberhalb des Normalbereichs“ schaltet selbst nichts ab. Die zeigt nur an, dass die alten gelernten Werte nicht mehr zur neuen Pumpe passen.
So hier einmal die Werte beim Abschalten
poolcontrol.0.pump.pump_max_watt => 650 Watt (so wie auch tatsächlich das Maximum der Pumpe ist und eingetragen ist.
poolcontrol.0.pump.current_power => 605,.. (Toleranz auf 20% eingestellt)
poolcontrol.0.pump.error => kein Fehler
poolcontrol.0.pump.mode => bleibt nach dem Abschalten der Pumpe auf Automatik_PV stehenDazu der Text "Pumpe läuft oberhalb des Normalbereiches" im Bereich pump/learning/status_text.
PV-Überschuss ist dauerhaft vorhanden gewesen.
Resetknopf der Werte im Bereich Learning habe ich bisher noch nicht gedrückt.
Und nochmal ich zum Automatik PV Modus. Er schaltet bei mir nach ca. 30 Sekunden wieder aus, da er sagt dass die Pumpe oberhalb des Normalbereichs läuft. Durch die neue größere Pumpe passen die Werte im Bereich learning nicht mehr zu den tatsächlichen Werten.
Danke fürs Prüfen. Der Wert aus der Instanz wird beim Adapterstart nach pump.pump_max_watt übernommen und genau dieser State wird für den Überlastschutz verwendet.
Bitte prüfe einmal direkt beim Abschalten:
- poolcontrol.0.pump.pump_max_watt
- poolcontrol.0.pump.current_power
- poolcontrol.0.pump.error
- poolcontrol.0.pump.mode
Die Abschaltung erfolgt, wenn current_power größer ist als pump_max_watt × 1.1.
Wenn pump.error dabei true wird und pump.mode auf off geht, ist es eindeutig der Überlastschutz. Dann wäre entweder pump_max_watt noch zu niedrig oder der Leistungsdatenpunkt liefert einen zu hohen/falschen Wert.
Die Learning-Meldung „oberhalb des Normalbereichs“ schaltet selbst nichts ab. Die zeigt nur an, dass die alten gelernten Werte nicht mehr zur neuen Pumpe passen.
So hier einmal die Werte beim Abschalten
poolcontrol.0.pump.pump_max_watt => 650 Watt (so wie auch tatsächlich das Maximum der Pumpe ist und eingetragen ist.
poolcontrol.0.pump.current_power => 605,.. (Toleranz auf 20% eingestellt)
poolcontrol.0.pump.error => kein Fehler
poolcontrol.0.pump.mode => bleibt nach dem Abschalten der Pumpe auf Automatik_PV stehenDazu der Text "Pumpe läuft oberhalb des Normalbereiches" im Bereich pump/learning/status_text.
PV-Überschuss ist dauerhaft vorhanden gewesen.
Resetknopf der Werte im Bereich Learning habe ich bisher noch nicht gedrückt.
Ok. Könntest du das mal in einem anderen Modus probieren. Also nicht nur Auto pv. Mich würde interessieren ob der Fehler dort auch passiert. Und noch ein Hinweis die Textausgabe Pump Learning ist nur ein Hinweis Text. Hat mit der reinen Pumpenschaltung nichts zu tun. Sollte wieder normal sein, wenn du den Reset Button gedrückt hast
-
Der normale Automatik-Modus, sowie der Zeitmodus funktionieren sauber. Dort wird die Pumpe nicht abgeschaltet.
-
Hallo zusammen,
Version 1.4.1 ist fertig und sollte in den nächsten Stunden über das Repository verfügbar sein.
Dieses Update enthält einen Bugfix, der für mich tatsächlich eine richtig harte Nuss war.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei @dennismenger bedanken. Ohne seine ausführlichen Rückmeldungen und seine Geduld bei den vielen Tests hätte ich diesen Fehler wahrscheinlich deutlich später gefunden.
Anfangs sah alles danach aus, als würde der Auto-PV-Modus korrekt arbeiten. Die eingestellten Maximalwerte der Pumpe wurden sauber übernommen und auch die ersten Analysen haben keinen offensichtlichen Fehler gezeigt.
Ich habe mir den kompletten Ablauf anschließend noch einmal in Ruhe vorgenommen und verschiedene Szenarien Schritt für Schritt durchgespielt. Erst dadurch konnte ich die eigentliche Ursache eindeutig eingrenzen und schließlich beheben.
Kurz erklärt:
Bei der Halteentscheidung im Auto-PV-Modus gab es einen Berechnungsfehler. Sobald die Pumpe aufgrund eines ausreichenden PV-Überschusses eingeschaltet worden war, wurde ihre Leistungsaufnahme über den Hausverbrauch bereits korrekt berücksichtigt. Bei der anschließenden Halteprüfung wurde jedoch nochmals geprüft, ob zusätzlich genügend Überschuss für genau diese Pumpenleistung vorhanden ist. Dadurch konnte es passieren, dass der Auto-PV-Modus nach der eingestellten Nachlaufzeit wieder abgeschaltet hat, obwohl tatsächlich weiterhin ausreichend PV-Leistung für den Betrieb vorhanden war.
Die eigentliche Berechnung des PV-Überschusses bleibt selbstverständlich unverändert und zeigt weiterhin den echten verfügbaren Überschuss an. Angepasst wurde ausschließlich die interne Halteentscheidung des Auto-PV-Modus für bereits laufende Pumpen.
Das Ergebnis:
Der Auto-PV-Modus arbeitet jetzt auch bei der Halteentscheidung korrekt.
Die Nachlaufzeit funktioniert weiterhin wie vorgesehen, wenn tatsächlich nicht mehr genügend PV-Leistung vorhanden ist.
Die Berechnung und Anzeige des PV-Überschusses bleibt unverändert.Ich freue mich ehrlich gesagt besonders über diesen Fix, weil das genau die Art von Fehler ist, die man nicht einfach durch einen Blick in den Code findet. Solche Fehler zeigen sich oft erst im praktischen Einsatz unter ganz bestimmten Bedingungen. Umso schöner ist es, wenn man die eigentliche Ursache am Ende wirklich versteht und nicht nur das Symptom beseitigt.
Deshalb noch einmal ein großes Dankeschön an Dennis für die Unterstützung und die vielen Tests. Genau solche Rückmeldungen helfen mir dabei, PoolControl Schritt für Schritt noch robuster und zuverlässiger zu machen. 😊
-
Ganz hervorragend. Dann wollen wir morgen mal schauen, ob wir genügend Sonne für einen Test haben werden. Vielen Dank
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden