NEWS
[gelöst] Deye GEN-Eingang mit JS schalten funktioniert nicht
-
Hallo Leute,
nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:

Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:
setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000); function GenSchalten () { let intLadestromSOLL; // A; berechnete Variable let intEingangEin; // berechnete Variable if (xxx < 0){ intLadestromSOLL= 10; intEingangEin = true; } Else { intLadestromSOLL= 0; intEingangEin = false; } setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true); setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true); }Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!
-
Hallo Leute,
nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:

Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:
setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000); function GenSchalten () { let intLadestromSOLL; // A; berechnete Variable let intEingangEin; // berechnete Variable if (xxx < 0){ intLadestromSOLL= 10; intEingangEin = true; } Else { intLadestromSOLL= 0; intEingangEin = false; } setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true); setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true); }Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!
@fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
-
Hallo Leute,
nachdem meine neue PV-Anlage mit dem Deye SUN10k Wechselrichter nun mittels Modbus-Kommunikation bestens im IoB läuft, gehe ich das nächste Thema an: Automatisches Schalten des GEN-Eingangs auf einen kostengünstigen Floater-Stromtarif, wenn im Frühjahr bis Herbst der Hausakku oder das E-Auto unter xxx% SOC geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird. In meiner Installation liegt die Spannung des externen Netzes zwar am Deye-GEN an, aber es fließt kein Strom. Das Stromschema der netzgestützten Inselanlage:

Realisieren möchte ich dieses automatische Schalten mit einem JavaScript im IoB ähnlich diesem:
setInterval(function() {GenSchalten();}, 60000); function GenSchalten () { let intLadestromSOLL; // A; berechnete Variable let intEingangEin; // berechnete Variable if (xxx < 0){ intLadestromSOLL= 10; intEingangEin = true; } Else { intLadestromSOLL= 0; intEingangEin = false; } setState('modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_ Ladestrom _SOLL', intLadestromSOLL, true); setState('modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Eingang_ein', intEingangEin, true); }Damit kann ich zwar den Ladestrom am Wechselrichter voreinstellen, das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
Wer kann mich bitte mit Lösungsmöglichkeiten zu diesem Problem unterstützen? Vielen Dank im Voraus!
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
- Ansteuerung
- Funktion
des Relais
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
das Schalten des GEN-Relais funktioniert aber nicht.
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
- Ansteuerung
- Funktion
des Relais
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.

Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports W -
@fuzzy1955 was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
@wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
javascript.0 13:07:07.430 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 warn at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5) javascript.0 13:07:07.431 warn at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25) javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346} javascript.0 13:07:07.433 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639} javascript.0 13:07:07.433 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741} javascript.0 13:07:08.471 info Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schaltentimerId=undefined muss ich noch eruieren.
-
@wendy2702 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was kommt denn im Modbus log wenn das auf Debug steht?
javascript.0 13:07:07.430 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, state={"val":90,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027430,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027430,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: setForeignState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, state={"val":-1,"ack":true,"ts":1742386027431,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1742386027431,"c":"script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten"}) javascript.0 13:07:07.431 warn at GenSchalten (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:11:5) javascript.0 13:07:07.431 warn at Object.<anonymous> (script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten:2:25) javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.141_EnergyManagementMode, timerId=undefined) => {"val":1,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742315811907} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.125_GEN_Ladestrom_SOLL, timerId=undefined) => {"val":95,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.230_GEN_Ladestrom_IST, timerId=undefined) => {"val":-1,"ack":true,"ts":1742331164476,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742240374465} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.132_GEN_Ladeenergie_ein, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807702} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.139_GEN_MinPvStart, timerId=undefined) => {"val":500,"ack":true,"ts":1742331164418,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.140_GEN_Netzsignal_ein, timerId=undefined) => {"val":3,"ack":true,"ts":1742331164419,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742236165043} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.133_GEN_Modus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164377,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742331163957} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.195_GEN_Relaisstatus, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164466,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742328807792} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.661_GEN_Spannung_L1, timerId=undefined) => {"val":0.9,"ack":true,"ts":1742385741568,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742385741568} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.662_GEN_Spannung_L2, timerId=undefined) => {"val":0.8,"ack":true,"ts":1742386022890,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742386022890} javascript.0 13:07:07.432 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.663_GEN_Spannung_L3, timerId=undefined) => {"val":0.2,"ack":true,"ts":1742384866346,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742384866346} javascript.0 13:07:07.433 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.1.667_GEN_Gesamtleistung, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1742331164919,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1742238930639} javascript.0 13:07:07.433 info script.js.common._Tests.Deye_GEN_schalten: getState(id=alias.0.PV-Anlage.Wechselrichter.PV_Ueberschuss, timerId=undefined) => {"val":0.01,"ack":true,"ts":1742386020742,"q":0,"c":"script.js.common.Photovoltaik.Datenpunkte_Refresh","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1742386010741} javascript.0 13:07:08.471 info Stopping script script.js.common._Tests.Deye_GEN_schaltentimerId=undefined muss ich noch eruieren.
@fuzzy1955
Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
-
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.

Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports W@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.

Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports Wgeht ggf nicht immer.
welche hattest du versucht?
mit welchen Einstellungenlass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.

Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports Wgeht ggf nicht immer.
welche hattest du versucht?
mit welchen Einstellungenlass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
-
@homoran
Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben. So einfach wie er sich das vorstellt, funktionierts nicht.
@warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben
genau das vermute ich
-
@warp735 Bitte unterlasse diese unqualifizierte Stimmungsmache!
@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Der Herr versucht ein nicht beschreibbares Register zu beschreiben
genau das vermute ich
@homoran
Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
Und danke fürs Downvote ;-)@fuzzy1955
Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern. -
@homoran
Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
Und danke fürs Downvote ;-)@fuzzy1955
Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Und danke fürs Downvote ;-)
für den Spruch
@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
@homoran
Nicht überall mitschreiben, wo man keine Ahnung von hat ;-)mehr als verdient.
Im Übrigen ist "Revanche-Downvote" keinen Deut besser. Hat eher was von Kindergarten...
-
@homoran
Dann schreibs doch einfach nd zieh nicht immer alles mit zig Nachfragen in die Länge...
Und danke fürs Downvote ;-)@fuzzy1955
Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren. An der restlichen Konfiguration am WR brauchst nix ändern.@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren
Hab ich schon alles probiert:

Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
-
@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Du musst die Time of Use Tabelle umschreiben und dort GEN Laden aktivieren
Hab ich schon alles probiert:

Mir geht es um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden.
Danke für deine ausdauernde Unterstützung!
@fuzzy1955
Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen -
@fuzzy1955
Das Relais lässt sich selbstredend nicht direkt schalten. Woher hast denn das?!
Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.Du kannst die Konfiguration dahingehend mit Modbus ändern das es schaltet.
@warp735 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Das was du da rumfummelst ist das Signal für den E-Starter, um einen Generator zu starten.
Ich hab' da nix probiert. Es war auch nicht meine Idee und stammt nur vom Handbuch.
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
was steht denn in der Bedienungsanleitung des WR dazu?
Da steht nur von der externen Ansteuerung etwas.

Ich möchte aber die Registerfunktionen verwenden:
_address deviceId name description unit 122 1 GEN_Laufzeit Gen-Cool-Time h 125 1 GEN_Ladestrom_SOLL Gen-Charge-Current A 132 1 GEN_Ladeenergie_ein Force on generator as load function 133 1 GEN_Modus 0 = Generator input, 1 = SmartLoad Output, 2 = Micinv Input 139 1 GEN_MinPvStart minimum solar power required to start a generator W 140 1 GEN_Netzsignal_ein 195 1 GEN_Relaisstatus Bit0-3 : 0=not attached 1=actuation; Bit4-7: 0=power off 1=power on; Bit8-11 ?? 230 1 GEN_Ladestrom_IST Netz-zu-Batterie-Ladestrom A 661 1 GEN_Spannung L1 Phasenspannung von Gen-Port L1 V 662 1 GEN_Spannung L2 Phasenspannung von Gen-Port L2 V 663 1 GEN_Spannung L3 Phasenspannung von Gen-Port L3 V 667 1 GEN_Gesamtleistung Gesamtleistung des Gen-Ports Wgeht ggf nicht immer.
welche hattest du versucht?
mit welchen Einstellungenlass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
welche hattest du versucht?
mit welchen EinstellungenMir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
-
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
welche hattest du versucht?
mit welchen EinstellungenMir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
@fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
-
@homoran sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
welche hattest du versucht?
mit welchen EinstellungenMir geht es nur um das Register: 140 GEN_Netzsignal_ein. Ob das beschreibbar ist, kann ich nirgends finden. Auslesen kann ich alle Register.
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Auslesen kann ich alle Register.
oh neue Zusatzinfo ;-)
Dann passen ja die Einstellungen -
@fuzzy1955
Und jetzt zeig mal noch die GEN Port Einstellungen -
@fuzzy1955 seltsamerweise steht bei 140 auch in der Registertabelle gar nichts außer der ID
-
@fuzzy1955 sagte in Deye GEN-Eingang mit IOB-JS schalten funktioniert nicht:
Auslesen kann ich alle Register.
oh neue Zusatzinfo ;-)
Dann passen ja die Einstellungen
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden