  4. [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    3
    1
    81

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    134

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    861

[gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
30 Posts 4 Posters 3.8k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • fuzzy1955F fuzzy1955

    EDIT: WICHTIGER HINWEIS

    Das Installieren solcher elektrischer Einrichtungen muss wegen der Gefährdung von Menschenleben unbedingt von versierten Fachleuten vorgenommen werden! Die Inbetriebnahme dieser Einrichtung ist jedenfalls von einem konzessionierten Elektrounternehmen vorzunehmen.**

    Grüß euch!

    Heute habe ich ein Thema, das nicht direkt mit den IOB zusammenhängt, aber da eingebunden ist. Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen. Sobald das Relais im Deye den GEN-Eingang zuschaltet, fliegt der FI dieser Leitung. Die Installation entspricht einer netzgekoppelten Inselanlage (GEN-Anschluß schaltet nur bei Stromknappheit aus der PV auf das externe Netz) und schaut so aus:

    20250318_1.jpg

    Der Deye ist so konfiguriert:
    Deye Systemeinstellungen.pdf

    Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein kann. Ich freue mich auf eure wertvollen Tipps!

    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955F Offline
    fuzzy1955
    wrote on last edited by fuzzy1955
    #2

    @fuzzy1955

    Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?

    [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter in Absprache mit dem E-Unternehmen entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter der Type B folgt. Bis dahin lasse ich die Sache ruhen.

    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

    mcm1957M 1 Reply Last reply
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      EDIT: WICHTIGER HINWEIS

      Das Installieren solcher elektrischer Einrichtungen muss wegen der Gefährdung von Menschenleben unbedingt von versierten Fachleuten vorgenommen werden! Die Inbetriebnahme dieser Einrichtung ist jedenfalls von einem konzessionierten Elektrounternehmen vorzunehmen.**

      Grüß euch!

      Heute habe ich ein Thema, das nicht direkt mit den IOB zusammenhängt, aber da eingebunden ist. Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen. Sobald das Relais im Deye den GEN-Eingang zuschaltet, fliegt der FI dieser Leitung. Die Installation entspricht einer netzgekoppelten Inselanlage (GEN-Anschluß schaltet nur bei Stromknappheit aus der PV auf das externe Netz) und schaut so aus:

      20250318_1.jpg

      Der Deye ist so konfiguriert:
      Deye Systemeinstellungen.pdf

      Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein kann. Ich freue mich auf eure wertvollen Tipps!

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      wrote on last edited by
      #3

      @fuzzy1955

      Also der gezeigte Schaltplen entspricht hoffentlich nicht der verbauten Verschaltung. Wenn man sich in diesem Schaltplan den Stromweg be NETZ Bezug ansieht würde die Hausinstallation ja via automatischem Netzumschalte OHNE FI am Netz hängen:

      032e9c8a-4e18-4e56-a1b0-894d1d54af3f-image.png

      Prinzipiell würde ich allerdinsg raten das Problem vom Eltroinstallationsunternehmen das die Anlage installiert hat ansehen zu lassen. So wie du es beschreibst ist die Installation ja neu.

      Und was den FI betrifft:
      EIn "B" FI wäre zumindest für die Wallbox jedenfalls sinnvoll, wenn nicht sogar vorgeschrieben (sollte der Fachmann aber wissen). "B" ist allstromsensitiv und löst auch bei Gleichstromfehlern aus - "A" ist nur Pulsstromsensitiv. (Siehe https://www.e-mobileo.de/unterschiede-zwischen-fi-typen-einfach-erklaert). Am Auslösen selbst sollte das aber in der von dir geschilderten Situation nichts ändern.

      Wie / wo ist bei die die Nullung (Verbindung Nullleiter / Erdung) ausgeführt? Ich kenn die Netzausführung in Linz nicht aber ich gehe davon aus, dass dort ebenfalls Nullung der Standard ist.

      Löst der FI nur beim Umschalten aus oder generell auch wenn umgeschaltet ist (= läßt sich im Notstrombetrieb nicht einschalten) ?

      Ich vermute dass die Nullung hier mitspielt. Schaltet / trennt der Notstromumschalter auch den Nullleiter? Ist der Nullleiter im Zustand Notstrom mit dem Nullleiter des Netzes und damit mit der Erdung verbunden? Generell fliegt der FI (wenn er in Ordnung ist) nur dann, dann die Summe der Ströme der 3 Pahsen und des Nulleiters nicht gleich Null sind. Und das ist nur dann der Fall wenn hinter dem Nulleiter einer der vier Leiter mit dem Erdpotenzial verbindung hat - durch Schaltungsfehler oder duch einen Defekt.

      Aber nochmals:
      Ich rate dir DRINGEND da nichts dran selbst zu tun. Das ist 200% ein Fall für den Fachmann. Bei Schaltungsfehlern entsteht leicht eine lebensgefährliche Situation - für dich und auch für Fachkräfte des Netzbetreibers (eg. potenzieller Rückspannung).

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

      LESEN - gute Forenbeitrage

      W fuzzy1955F 2 Replies Last reply
      1
      • mcm1957M mcm1957

        @fuzzy1955

        Also der gezeigte Schaltplen entspricht hoffentlich nicht der verbauten Verschaltung. Wenn man sich in diesem Schaltplan den Stromweg be NETZ Bezug ansieht würde die Hausinstallation ja via automatischem Netzumschalte OHNE FI am Netz hängen:

        032e9c8a-4e18-4e56-a1b0-894d1d54af3f-image.png

        Prinzipiell würde ich allerdinsg raten das Problem vom Eltroinstallationsunternehmen das die Anlage installiert hat ansehen zu lassen. So wie du es beschreibst ist die Installation ja neu.

        Und was den FI betrifft:
        EIn "B" FI wäre zumindest für die Wallbox jedenfalls sinnvoll, wenn nicht sogar vorgeschrieben (sollte der Fachmann aber wissen). "B" ist allstromsensitiv und löst auch bei Gleichstromfehlern aus - "A" ist nur Pulsstromsensitiv. (Siehe https://www.e-mobileo.de/unterschiede-zwischen-fi-typen-einfach-erklaert). Am Auslösen selbst sollte das aber in der von dir geschilderten Situation nichts ändern.

        Wie / wo ist bei die die Nullung (Verbindung Nullleiter / Erdung) ausgeführt? Ich kenn die Netzausführung in Linz nicht aber ich gehe davon aus, dass dort ebenfalls Nullung der Standard ist.

        Löst der FI nur beim Umschalten aus oder generell auch wenn umgeschaltet ist (= läßt sich im Notstrombetrieb nicht einschalten) ?

        Ich vermute dass die Nullung hier mitspielt. Schaltet / trennt der Notstromumschalter auch den Nullleiter? Ist der Nullleiter im Zustand Notstrom mit dem Nullleiter des Netzes und damit mit der Erdung verbunden? Generell fliegt der FI (wenn er in Ordnung ist) nur dann, dann die Summe der Ströme der 3 Pahsen und des Nulleiters nicht gleich Null sind. Und das ist nur dann der Fall wenn hinter dem Nulleiter einer der vier Leiter mit dem Erdpotenzial verbindung hat - durch Schaltungsfehler oder duch einen Defekt.

        Aber nochmals:
        Ich rate dir DRINGEND da nichts dran selbst zu tun. Das ist 200% ein Fall für den Fachmann. Bei Schaltungsfehlern entsteht leicht eine lebensgefährliche Situation - für dich und auch für Fachkräfte des Netzbetreibers (eg. potenzieller Rückspannung).

        W Offline
        W Offline
        warp735
        wrote on last edited by warp735
        #4

        @fuzzy1955
        Allein die Fragen lassen ja alle Alarmglocken leuten.... Hold dir bitte nen Fachmann.

        Warum meint jeder, so komplexe Maschinen wie nen Deye selbst installieren zu können?! Das hat die letzten Jahre echt absurde Züge angenommen. Angemeldet scheint da ja auch nix sein.

        mcm1957M fuzzy1955F 2 Replies Last reply
        0
        • W warp735

          @fuzzy1955
          Allein die Fragen lassen ja alle Alarmglocken leuten.... Hold dir bitte nen Fachmann.

          Warum meint jeder, so komplexe Maschinen wie nen Deye selbst installieren zu können?! Das hat die letzten Jahre echt absurde Züge angenommen. Angemeldet scheint da ja auch nix sein.

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by mcm1957
          #5

          @warp735

          Ich nehme an dass du meinst, dass @fuzzy1955 sich einen Fachmann holen soll - sofern kein "Fachmann" involviert war. Mir brauchst du das nicht zu raten. Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann. Erstens hab ich keine passenden Messgeräte um die Sicherheit zu testen und zweitens wär mir das Haftungsrisiko (incl. Strafrecht) zu groß um da alleine was zu "basteln".

          Ich hoffe ich hab das auch ausreichend geraten. Ansonsten geh ich voll mit dir, dass eine Notstromumschaltung absolut nichts ist was ein (auch ggF fachlich nicht ganz unerfahrener Laie) selbst planen und installieren sollte. Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen. Und die prinzipiell fehlen mir auch Infos ob hier geprüft wurde ob die Anforderungen an die Serienschaltung von FIs erfüllt sind und ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf. Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch (oder der vorhandene ist falsch eingezeichnet) ...

          Also auch m.E: MUSS da ein Fachmann ran und die Installation prüfen. Alles andere ist grob fahrlässig.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

          LESEN - gute Forenbeitrage

          W mcm1957M fuzzy1955F 3 Replies Last reply
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @warp735

            Ich nehme an dass du meinst, dass @fuzzy1955 sich einen Fachmann holen soll - sofern kein "Fachmann" involviert war. Mir brauchst du das nicht zu raten. Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann. Erstens hab ich keine passenden Messgeräte um die Sicherheit zu testen und zweitens wär mir das Haftungsrisiko (incl. Strafrecht) zu groß um da alleine was zu "basteln".

            Ich hoffe ich hab das auch ausreichend geraten. Ansonsten geh ich voll mit dir, dass eine Notstromumschaltung absolut nichts ist was ein (auch ggF fachlich nicht ganz unerfahrener Laie) selbst planen und installieren sollte. Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen. Und die prinzipiell fehlen mir auch Infos ob hier geprüft wurde ob die Anforderungen an die Serienschaltung von FIs erfüllt sind und ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf. Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch (oder der vorhandene ist falsch eingezeichnet) ...

            Also auch m.E: MUSS da ein Fachmann ran und die Installation prüfen. Alles andere ist grob fahrlässig.

            W Offline
            W Offline
            warp735
            wrote on last edited by
            #6

            @mcm1957
            Sorry, falsch zitiert.

            1 Reply Last reply
            0
            • mcm1957M mcm1957

              @warp735

              Ich nehme an dass du meinst, dass @fuzzy1955 sich einen Fachmann holen soll - sofern kein "Fachmann" involviert war. Mir brauchst du das nicht zu raten. Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann. Erstens hab ich keine passenden Messgeräte um die Sicherheit zu testen und zweitens wär mir das Haftungsrisiko (incl. Strafrecht) zu groß um da alleine was zu "basteln".

              Ich hoffe ich hab das auch ausreichend geraten. Ansonsten geh ich voll mit dir, dass eine Notstromumschaltung absolut nichts ist was ein (auch ggF fachlich nicht ganz unerfahrener Laie) selbst planen und installieren sollte. Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen. Und die prinzipiell fehlen mir auch Infos ob hier geprüft wurde ob die Anforderungen an die Serienschaltung von FIs erfüllt sind und ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf. Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch (oder der vorhandene ist falsch eingezeichnet) ...

              Also auch m.E: MUSS da ein Fachmann ran und die Installation prüfen. Alles andere ist grob fahrlässig.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              wrote on last edited by mcm1957
              #7

              Un noch was - hab mir grad das Handbuch angesehen. Falls ich das richtiuge gefunden habe (https://www.deyesolar.de/images/gallery/PDF/SG04LP3-EU-10KW.pdf) dann ist GEN ein GENERATOR-Eingang. Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...

              Edit:
              Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

              LESEN - gute Forenbeitrage

              fuzzy1955F 1 Reply Last reply
              1
              • fuzzy1955F fuzzy1955

                @fuzzy1955

                Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?

                [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter in Absprache mit dem E-Unternehmen entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter der Type B folgt. Bis dahin lasse ich die Sache ruhen.

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                wrote on last edited by mcm1957
                #8

                @fuzzy1955 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                @fuzzy1955

                Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?

                [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter er Type

                Am besten entfernst du auch gleich alle Sicherungen dann können die nicht fliegen. Und dann die Isolierungen der Kabel - damit besteht die Chance dass du nicht noch mehr solche GROB FAHRLÄSSIGEN Bastelaktionen macht.

                Sorry - aber so einen Pfusch hab ich schon lange nicht mehr gesehn. Ich hoffe nur inständig dass du alleine lebst und nur dich selbst potenziell umbringst.

                WARNUNG an alle Mitleser:
                Die hier beschrieben 'LÖSUNG' ist GROB FAHRLÄSSIG Und LEBENSGEFÄHRLICH.

                EDIT:
                Auf Grund der nachfolgenden Information und des geänderten Beitargs (Zustz ist bei dieser Anlage sehr wohl ein Fachmann eingebunden. Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                LESEN - gute Forenbeitrage

                fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                1
                • mcm1957M mcm1957

                  @fuzzy1955

                  Also der gezeigte Schaltplen entspricht hoffentlich nicht der verbauten Verschaltung. Wenn man sich in diesem Schaltplan den Stromweg be NETZ Bezug ansieht würde die Hausinstallation ja via automatischem Netzumschalte OHNE FI am Netz hängen:

                  032e9c8a-4e18-4e56-a1b0-894d1d54af3f-image.png

                  Prinzipiell würde ich allerdinsg raten das Problem vom Eltroinstallationsunternehmen das die Anlage installiert hat ansehen zu lassen. So wie du es beschreibst ist die Installation ja neu.

                  Und was den FI betrifft:
                  EIn "B" FI wäre zumindest für die Wallbox jedenfalls sinnvoll, wenn nicht sogar vorgeschrieben (sollte der Fachmann aber wissen). "B" ist allstromsensitiv und löst auch bei Gleichstromfehlern aus - "A" ist nur Pulsstromsensitiv. (Siehe https://www.e-mobileo.de/unterschiede-zwischen-fi-typen-einfach-erklaert). Am Auslösen selbst sollte das aber in der von dir geschilderten Situation nichts ändern.

                  Wie / wo ist bei die die Nullung (Verbindung Nullleiter / Erdung) ausgeführt? Ich kenn die Netzausführung in Linz nicht aber ich gehe davon aus, dass dort ebenfalls Nullung der Standard ist.

                  Löst der FI nur beim Umschalten aus oder generell auch wenn umgeschaltet ist (= läßt sich im Notstrombetrieb nicht einschalten) ?

                  Ich vermute dass die Nullung hier mitspielt. Schaltet / trennt der Notstromumschalter auch den Nullleiter? Ist der Nullleiter im Zustand Notstrom mit dem Nullleiter des Netzes und damit mit der Erdung verbunden? Generell fliegt der FI (wenn er in Ordnung ist) nur dann, dann die Summe der Ströme der 3 Pahsen und des Nulleiters nicht gleich Null sind. Und das ist nur dann der Fall wenn hinter dem Nulleiter einer der vier Leiter mit dem Erdpotenzial verbindung hat - durch Schaltungsfehler oder duch einen Defekt.

                  Aber nochmals:
                  Ich rate dir DRINGEND da nichts dran selbst zu tun. Das ist 200% ein Fall für den Fachmann. Bei Schaltungsfehlern entsteht leicht eine lebensgefährliche Situation - für dich und auch für Fachkräfte des Netzbetreibers (eg. potenzieller Rückspannung).

                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                  Generell: Die PV-Anlage ist von einem Elektrounternehmen betreut worden. Ich selbst bin Elektriker und mein Bruder ist Elektromeister. Also - alles vom Fach. Allerdings hat noch keiner eine solche Anlage installiert. Da heißt es dann - Variantenprobieren.

                  Also der gezeigte Schaltplan entspricht hoffentlich nicht der verbauten Verschaltung.

                  Stimmt! Ich habe nachträglich einen FI bei Umschaltung auf das Netz eingebaut.

                  Ein "B" FI wäre zumindest für die Wallbox jedenfalls sinnvoll, wenn nicht sogar vorgeschrieben

                  Laut KEBA-Installationsanleitung genügt ein A-Typ.

                  20250317_1.jpg

                  Wie / wo ist bei die die Nullung (Verbindung Nullleiter / Erdung) ausgeführt?

                  Im Hauptverteiler und im Unterverteiler der Garage (wegen getrennter Erdungsbänder im Fundament.

                  Löst der FI nur beim Umschalten aus oder generell auch wenn umgeschaltet ist (= läßt sich im Notstrombetrieb nicht einschalten) ?

                  Nur beim automatischen Umschalten des Deye. Den Notbetrieb habe ich noch nicht probiert.

                  Schaltet / trennt der Notstromumschalter auch den Nullleiter?

                  Ja, der ATS ist 4-polig.

                  Ist der Nullleiter im Zustand Notstrom mit dem Nullleiter des Netzes und damit mit der Erdung verbunden?

                  Ja, natürlich. Steht auch im Deye Handbuch.

                  Generell fliegt der FI (wenn er in Ordnung ist) nur dann, dann die Summe der Ströme der 3 Pahsen und des Nulleiters nicht gleich Null sind. Und das ist nur dann der Fall wenn hinter dem Nulleiter einer der vier Leiter mit dem Erdpotenzial verbindung hat - durch Schaltungsfehler oder duch einen Defekt

                  Oder es gibt eine Gleichspannung und der FI ist nicht umrichterfest.

                  Ich rate dir DRINGEND da nichts dran selbst zu tun.

                  Siehe oben. Ich bin selbstverständlich im intensiven Kontakt mit konzessionierten E-Unternehmen.

                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    @fuzzy1955
                    Allein die Fragen lassen ja alle Alarmglocken leuten.... Hold dir bitte nen Fachmann.

                    Warum meint jeder, so komplexe Maschinen wie nen Deye selbst installieren zu können?! Das hat die letzten Jahre echt absurde Züge angenommen. Angemeldet scheint da ja auch nix sein.

                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955F Offline
                    fuzzy1955
                    wrote on last edited by
                    #10

                    @warp735

                    Allein die Fragen lassen ja alle Alarmglocken leuten.... Hold dir bitte nen Fachmann

                    Keine Angst. Sowas würde ich nie machen . Die Anlageninstallation wurde von einem konzessionierten E-Unternehmen überwacht und abgenommen. Ich bin gelernter Elektriker, habe Unterstützung durch meinen Bruder, der konzessionierter E-Meister ist.

                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • mcm1957M mcm1957

                      @warp735

                      Ich nehme an dass du meinst, dass @fuzzy1955 sich einen Fachmann holen soll - sofern kein "Fachmann" involviert war. Mir brauchst du das nicht zu raten. Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann. Erstens hab ich keine passenden Messgeräte um die Sicherheit zu testen und zweitens wär mir das Haftungsrisiko (incl. Strafrecht) zu groß um da alleine was zu "basteln".

                      Ich hoffe ich hab das auch ausreichend geraten. Ansonsten geh ich voll mit dir, dass eine Notstromumschaltung absolut nichts ist was ein (auch ggF fachlich nicht ganz unerfahrener Laie) selbst planen und installieren sollte. Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen. Und die prinzipiell fehlen mir auch Infos ob hier geprüft wurde ob die Anforderungen an die Serienschaltung von FIs erfüllt sind und ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf. Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch (oder der vorhandene ist falsch eingezeichnet) ...

                      Also auch m.E: MUSS da ein Fachmann ran und die Installation prüfen. Alles andere ist grob fahrlässig.

                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      wrote on last edited by
                      #11

                      @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                      Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann.

                      Genau das habe ich auch gemacht.

                      Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen.

                      Da wissen auch die Experten keinen Rat, weil es einen Inselanlage ist, die noch keiner gesehen hat.

                      ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf.

                      Derzeit ist der Deye mit 2 Sicherungsautomaten in Serie geschaltet abgesichert. Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

                      Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch.

                      Den gibt es selbstverständlich. Er ist nur nicht in der Altanlage eingezeichnet.

                      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                      Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                        @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                        Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann.

                        Genau das habe ich auch gemacht.

                        Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen.

                        Da wissen auch die Experten keinen Rat, weil es einen Inselanlage ist, die noch keiner gesehen hat.

                        ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf.

                        Derzeit ist der Deye mit 2 Sicherungsautomaten in Serie geschaltet abgesichert. Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

                        Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch.

                        Den gibt es selbstverständlich. Er ist nur nicht in der Altanlage eingezeichnet.

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                        Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

                        wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
                        N -> PE?

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                        0
                        • mcm1957M mcm1957

                          Un noch was - hab mir grad das Handbuch angesehen. Falls ich das richtiuge gefunden habe (https://www.deyesolar.de/images/gallery/PDF/SG04LP3-EU-10KW.pdf) dann ist GEN ein GENERATOR-Eingang. Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...

                          Edit:
                          Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...

                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          wrote on last edited by
                          #13

                          @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                          Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...
                          Edit:
                          Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...

                          Es gibt keinen herkömmlichen Generator. Der GEN-Eingang wird statt dessen im netzgestützten Inselbetrieb zum kostengünstigen Aufladen des E-Autos und des Haus-Akkus verwendet. Das habe ich bei der Problemstellung beschrieben.

                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                            Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

                            wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
                            N -> PE?

                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            wrote on last edited by
                            #14

                            @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                            wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
                            N -> PE

                            Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.

                            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                            Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                            mcm1957M 1 Reply Last reply
                            0
                            • mcm1957M mcm1957

                              @fuzzy1955 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                              @fuzzy1955

                              Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?

                              [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter er Type

                              Am besten entfernst du auch gleich alle Sicherungen dann können die nicht fliegen. Und dann die Isolierungen der Kabel - damit besteht die Chance dass du nicht noch mehr solche GROB FAHRLÄSSIGEN Bastelaktionen macht.

                              Sorry - aber so einen Pfusch hab ich schon lange nicht mehr gesehn. Ich hoffe nur inständig dass du alleine lebst und nur dich selbst potenziell umbringst.

                              WARNUNG an alle Mitleser:
                              Die hier beschrieben 'LÖSUNG' ist GROB FAHRLÄSSIG Und LEBENSGEFÄHRLICH.

                              EDIT:
                              Auf Grund der nachfolgenden Information und des geänderten Beitargs (Zustz ist bei dieser Anlage sehr wohl ein Fachmann eingebunden. Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955F Offline
                              fuzzy1955
                              wrote on last edited by
                              #15

                              @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                              Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

                              Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.

                              Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                              Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                              Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                              mcm1957M 1 Reply Last reply
                              0
                              • fuzzy1955F fuzzy1955

                                @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
                                N -> PE

                                Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                wrote on last edited by mcm1957
                                #16

                                @fuzzy1955

                                Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

                                Zu Sache:
                                Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

                                Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

                                GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

                                Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                                Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                                EDIT:
                                Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                fuzzy1955F 2 Replies Last reply
                                1
                                • fuzzy1955F fuzzy1955

                                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                  Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

                                  Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.

                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  wrote on last edited by
                                  #17

                                  @fuzzy1955
                                  Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @fuzzy1955

                                    Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

                                    Zu Sache:
                                    Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

                                    Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

                                    GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

                                    Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                                    Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                                    EDIT:
                                    Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955F Offline
                                    fuzzy1955
                                    wrote on last edited by
                                    #18

                                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                    Danke für deine Infos!

                                    ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                                    Ja, das ist so.

                                    Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                                    Das probiere ich. Deine Vermutung ( ... kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vorbei fließen ..) dürfte richtig sein.

                                    .. und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                                    Ich habe bereits eine 16 mm² Erdungsverbindung vom Unterverteiler zum Nullungspunkt der Netzanspeisung.

                                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                    Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @fuzzy1955
                                      Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.

                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955F Offline
                                      fuzzy1955
                                      wrote on last edited by
                                      #19

                                      @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                      Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen.

                                      Danke, das ist mir jetzt sehr klar geworden. Ich rate auch jedem, solche Installationen unbedingt von versierten Fachleuten machen zu lassen, wenn man keine fundierten Kenntnisse dazu hat. Ja, dabei geht es im Fehlerfall um Menschenleben.

                                      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                      Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • mcm1957M mcm1957

                                        @fuzzy1955

                                        Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

                                        Zu Sache:
                                        Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

                                        Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

                                        GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

                                        Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                                        Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                                        EDIT:
                                        Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955F Offline
                                        fuzzy1955
                                        wrote on last edited by
                                        #20

                                        @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                        Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                                        Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                        Jetzt läuft alles in meinem umfangreichen Smart-Home-System gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!

                                        mcm1957M 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • fuzzy1955F fuzzy1955

                                          @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                          Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                                          Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          wrote on last edited by
                                          #21

                                          @fuzzy1955
                                          Hoffe es für dich - persönlich glaub ich es eher nicht. Das "Problem" mit pulsstromsensitiven FIs ist m.W. nach eher dass sie bei Gleichfehlerstrom in die Sättigung getrieben werden können und dann nicht auslösen. Aber mal abwarten. B ist sicher nicht schlechter als A :-)

                                          Was du noch prüfen kannst ist die Lage der Überspannungsableiter. Diese haben ggF ja auch einen betroebsmäßigen Kriechstrom , nicht umsonst muss man sie ja bei Isolationsmessungen temporär entfernen. Wenn der Ü-Ableiter "hinter" dem FI sitzt (aus Sicht der Nullung) könnte das ev. auch eine Auslösung bewirken.

                                          Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          1 Reply Last reply
                                          1

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          321

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe