  4. [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    706

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • mcm1957M mcm1957

    @warp735

    Ich nehme an dass du meinst, dass @fuzzy1955 sich einen Fachmann holen soll - sofern kein "Fachmann" involviert war. Mir brauchst du das nicht zu raten. Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann. Erstens hab ich keine passenden Messgeräte um die Sicherheit zu testen und zweitens wär mir das Haftungsrisiko (incl. Strafrecht) zu groß um da alleine was zu "basteln".

    Ich hoffe ich hab das auch ausreichend geraten. Ansonsten geh ich voll mit dir, dass eine Notstromumschaltung absolut nichts ist was ein (auch ggF fachlich nicht ganz unerfahrener Laie) selbst planen und installieren sollte. Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen. Und die prinzipiell fehlen mir auch Infos ob hier geprüft wurde ob die Anforderungen an die Serienschaltung von FIs erfüllt sind und ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf. Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch (oder der vorhandene ist falsch eingezeichnet) ...

    Also auch m.E: MUSS da ein Fachmann ran und die Installation prüfen. Alles andere ist grob fahrlässig.

    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

    Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann.

    Genau das habe ich auch gemacht.

    Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen.

    Da wissen auch die Experten keinen Rat, weil es einen Inselanlage ist, die noch keiner gesehen hat.

    ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf.

    Derzeit ist der Deye mit 2 Sicherungsautomaten in Serie geschaltet abgesichert. Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

    Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch.

    Den gibt es selbstverständlich. Er ist nur nicht in der Altanlage eingezeichnet.

    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • fuzzy1955F fuzzy1955

      @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

      Ich würds zwar ev. selbst installieren - aber ausschließlich in Begleitung und mit Abnahme durch einen konzessionierten Fahcmann.

      Genau das habe ich auch gemacht.

      Schon alleine die Frage nach dem FI Typ lässt bei mir Zweifel am Fachwissen entstehen.

      Da wissen auch die Experten keinen Rat, weil es einen Inselanlage ist, die noch keiner gesehen hat.

      ob der Deye wirklich ohne Sicherungsschutz mit dem Netzumschalter verbunden werden darf.

      Derzeit ist der Deye mit 2 Sicherungsautomaten in Serie geschaltet abgesichert. Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

      Und einen Netzseitigen Überspannungsschutz vermisse ich auch.

      Den gibt es selbstverständlich. Er ist nur nicht in der Altanlage eingezeichnet.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

      Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

      wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
      N -> PE?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mcm1957M mcm1957

        Un noch was - hab mir grad das Handbuch angesehen. Falls ich das richtiuge gefunden habe (https://www.deyesolar.de/images/gallery/PDF/SG04LP3-EU-10KW.pdf) dann ist GEN ein GENERATOR-Eingang. Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...

        Edit:
        Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...

        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        schrieb am zuletzt editiert von
        #13

        @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

        Also entweder der nächste Fehler im Schaltplan oder das Netz hängt gar nicht am NETZ EIngang ...
        Edit:
        Der OP spricht explizit von "Seit Tagen probiere ich meinen neuen Deye SUN10k Wechselrichter in den Generatorbetrieb zu bekommen." Ich seh auf dem Schaltplan aber nirgends einen Generator...

        Es gibt keinen herkömmlichen Generator. Der GEN-Eingang wird statt dessen im netzgestützten Inselbetrieb zum kostengünstigen Aufladen des E-Autos und des Haus-Akkus verwendet. Das habe ich bei der Problemstellung beschrieben.

        Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
        Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
        PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

          Aber ich teste jedenfalls einen B-FI-Schutzschalter

          wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
          N -> PE?

          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

          wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
          N -> PE

          Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.

          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @fuzzy1955 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

            @fuzzy1955

            Kann es sein, dass der vorhandene FI-Schutzschalter der Type A auf einen FI der Type B ausgetauscht werden muss? Hat jemand andere Lösungsansätze?

            [Edit -gelöst] Ich habe den FI-Schutzschalter entfernt. Nun läuft es. Ein Test mit einem FI-Schutzschalter er Type

            Am besten entfernst du auch gleich alle Sicherungen dann können die nicht fliegen. Und dann die Isolierungen der Kabel - damit besteht die Chance dass du nicht noch mehr solche GROB FAHRLÄSSIGEN Bastelaktionen macht.

            Sorry - aber so einen Pfusch hab ich schon lange nicht mehr gesehn. Ich hoffe nur inständig dass du alleine lebst und nur dich selbst potenziell umbringst.

            WARNUNG an alle Mitleser:
            Die hier beschrieben 'LÖSUNG' ist GROB FAHRLÄSSIG Und LEBENSGEFÄHRLICH.

            EDIT:
            Auf Grund der nachfolgenden Information und des geänderten Beitargs (Zustz ist bei dieser Anlage sehr wohl ein Fachmann eingebunden. Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

            Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

            Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.

            Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
            Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
            PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

            mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • fuzzy1955F fuzzy1955

              @homoran sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

              wie hoch ist denn der Strom der da fliesst?
              N -> PE

              Keiner. N und PE sind verbunden. Ich habe eine Nullung.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
              #16

              @fuzzy1955

              Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

              Zu Sache:
              Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

              Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

              GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

              Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

              Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

              EDIT:
              Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
              1
              • fuzzy1955F fuzzy1955

                @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                Da dieser vor Ort ist wird er naturgemäß die Situation besser beurteilen können als wir hier im Netz.

                Danke für die Korrektur! Ich wusste nicht, dass ich mit der vorliegenden Information eine solche Debatte auslösen würde. Sonst hätte ich die fachlichen Qualifikationen der Beteiligen als Einleitung geschrieben.

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @fuzzy1955
                Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • mcm1957M mcm1957

                  @fuzzy1955

                  Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

                  Zu Sache:
                  Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

                  Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

                  GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

                  Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                  Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                  EDIT:
                  Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                  Danke für deine Infos!

                  ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                  Ja, das ist so.

                  Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                  Das probiere ich. Deine Vermutung ( ... kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vorbei fließen ..) dürfte richtig sein.

                  .. und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                  Ich habe bereits eine 16 mm² Erdungsverbindung vom Unterverteiler zum Nullungspunkt der Netzanspeisung.

                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    @fuzzy1955
                    Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen. Und bei Elektroinstallationen in dem obigen Umfang geht es potenziell um Menschenleben. Baer nach jetzigem Wissenstand ist dir das ja klr.

                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                    Du kannst dir gar nicht vorstellen welche utopischen Basteleien manche Leute versuchen.

                    Danke, das ist mir jetzt sehr klar geworden. Ich rate auch jedem, solche Installationen unbedingt von versierten Fachleuten machen zu lassen, wenn man keine fundierten Kenntnisse dazu hat. Ja, dabei geht es im Fehlerfall um Menschenleben.

                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • mcm1957M mcm1957

                      @fuzzy1955

                      Danke für die Klarstellung. Wenn du dir deine ersten Infos nachmals reflektierst wirst du hoffentlich erkennen, dass das Ganze sehr nach Bastellösung ausgesehen hat.

                      Zu Sache:
                      Du schreibts dass du die Nullung an 2 Stellen hast. Wenn nun der Nulleiter im Bereich Hausanschluss (nahe NH Sicherungen) mit der Erde verbunden ist, dann ist damit auch der eingangsseitige Nullleiter des "GEN" FIs (oben) mit der Erde verbunden. Wenn andrerseits er Nulleiter des blauen "LOAD" Netzes mit der Erdung im Garagenbereich verbunden ist, dann müsste der Wechselrichter zwischen GEN und LOAD potenzialfrei getrennt sein - auch am Nulleiter. Und das bezweifle ich mal (als Hypothese).

                      Ich vermute, dass du einen Bypass des Nullleiters am GEN FI wie folgt hast:

                      GEN FI oben (netzseitig) - Nullung Hausanschluss - Erdpotenzial / Grundwaser - Nullung Garage - Eingang LOAD - interne Verbindung im Wechselrichter Nulleiter - Eingang GEN - GEN FI unten (Gen Netz)

                      Und damit kann bei guter Erdung schon mal Strom am FI vrobei fließen was richtiger Weise zur Auslösung führt. Ich würde mal messen ob bei geöffnetem GEN FI (bei offenen Klemmen) die beiden Nulleiter gegeneinander isoliert sind. (Natürlich alle Phasen ebenfalls trennen aber das brauch ich dir wahrscheinlich nicht zu sagen). Alternativ / zusätzlich kannst du schaun ob die Nulleiter im Wechselrichter getrennt sind - ich vermute mal stark, dass die Nulleiter alle Verbunden sind.

                      Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen und den Potenzialausgleich mittels ausreichend dimensionierter Leitung an den Nullungspunkt der Netzanspeisung herstellen.

                      EDIT:
                      Falls dir meine Schilderung des Bypasswegs unklar ist, gib Bescheid - dann versuch ichs grafisch zu zeigen.

                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                      Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                      Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • fuzzy1955F fuzzy1955

                        @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                        Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                        Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @fuzzy1955
                        Hoffe es für dich - persönlich glaub ich es eher nicht. Das "Problem" mit pulsstromsensitiven FIs ist m.W. nach eher dass sie bei Gleichfehlerstrom in die Sättigung getrieben werden können und dann nicht auslösen. Aber mal abwarten. B ist sicher nicht schlechter als A :-)

                        Was du noch prüfen kannst ist die Lage der Überspannungsableiter. Diese haben ggF ja auch einen betroebsmäßigen Kriechstrom , nicht umsonst muss man sie ja bei Isolationsmessungen temporär entfernen. Wenn der Ü-Ableiter "hinter" dem FI sitzt (aus Sicht der Nullung) könnte das ev. auch eine Auslösung bewirken.

                        Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • fuzzy1955F fuzzy1955

                          @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                          Ev. kannst du die Nullung im Garagenbereich auch trennen

                          Habe ich soeben probiert. Der FI- fliegt nach wie vor. Ich habe jetzt einen FI Type B bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben ist. Trafo-lose Wechselrichter benötigen offenbar eine allstromsensitive Fehlerstromerkennung.

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @fuzzy1955
                          Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                          Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                          • Netz

                          • LAST

                          • GEN

                          • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                          • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                          • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                          Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                          P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          W fuzzy1955F 4 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • mcm1957M mcm1957

                            @fuzzy1955
                            Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                            Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                            • Netz

                            • LAST

                            • GEN

                            • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                            • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                            • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                            Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                            P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #23

                            @mcm1957
                            Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                            Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                            mcm1957M fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • W warp735

                              @mcm1957
                              Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                              Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @warp735 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                              @mcm1957
                              Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                              Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                              Versteh ich nicht - sorry.

                              Wieso sollte der Wechselrichter den Ausgang LAST NUR bei leerer Batterie vom Netz versorgen? Kommt mir suspekt vor.

                              Und warum ist dann GRID gar nicht am Wechselrichter angeschlossen? Soll nicht eingespeist werden? Oder ist Grid UND GEN am Netz angeschlossen?

                              Na ja - ich muss es nicht wirklich verstehen. Und ohne Schaltplan ist das Thema eigentlich eh mehr oder weniger tot da wir da zu sehr in der Luft rumreden,

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • mcm1957M mcm1957

                                @warp735 said in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                @mcm1957
                                Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                                Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                                Versteh ich nicht - sorry.

                                Wieso sollte der Wechselrichter den Ausgang LAST NUR bei leerer Batterie vom Netz versorgen? Kommt mir suspekt vor.

                                Und warum ist dann GRID gar nicht am Wechselrichter angeschlossen? Soll nicht eingespeist werden? Oder ist Grid UND GEN am Netz angeschlossen?

                                Na ja - ich muss es nicht wirklich verstehen. Und ohne Schaltplan ist das Thema eigentlich eh mehr oder weniger tot da wir da zu sehr in der Luft rumreden,

                                W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                #25

                                @mcm1957
                                Der Deye kann einen Akku im Offgrid Betrieb mit einem Generator nachladen (wenn Akku zuneige geht / konfigurierbar)

                                Wenn man statt eines Generators nun das Grid anschliesst, ist man Offgrid unterwegs und im Notfall wird kein Generator angeworfen, sondern das Netz zugeschalten.
                                Der Grid Anschluss wird als nicht angeschlossen.

                                PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)

                                fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mcm1957M mcm1957

                                  @fuzzy1955
                                  Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                                  Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                                  • Netz

                                  • LAST

                                  • GEN

                                  • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                                  • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                                  • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                                  Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                                  P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                  #26

                                  @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                  Ansonsten bleibt dir eigentlich nur die Isolationsmessung, sprich alle Verbraucher allpolig weg und schaun ob dann noch etwas am FI vorbei fließen kann.

                                  Ja, das mache ich demnächst.

                                  Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                                  Ich verwende GRID nicht. Wie erwähnt ist das normalerweise eine Inselanlage, bei der zwar das externe Netz an GEN und ATS anliegt, aber kein Strom fließt. Nachdem unser Netz quasi im Eck steht (keine Reserven mehr zum Einspeisen), habe diese Version gewählt, die ich bei einem bekannten Elektrotechniker gesehen habe und die mich fasziniert hat. Bei ihm läuft sie schon seit 2 Jahren.

                                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M mcm1957

                                    @fuzzy1955
                                    Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                                    Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                                    • Netz

                                    • LAST

                                    • GEN

                                    • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                                    • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                                    • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                                    Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                                    P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                    P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich

                                    Ich kann den Plan wieder reingeben, aber er hat doch sehr viel Verwirrung gestiftet. Was meinst du?

                                    Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                    Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                    PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W warp735

                                      @mcm1957
                                      Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.

                                      Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955F Online
                                      fuzzy1955
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #28

                                      @warp735 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                      Weil er, obwohl scheinbar "alles abgenommen ist", nur auf GRID schaltet, wenn der Akku leer ist.
                                      Bei ihm ist der Generator quasi das Netz

                                      Ich verwende GRID nicht. Wie erwähnt ist das normalerweise eine Inselanlage, bei der zwar das externe Netz an GEN und ATS anliegt, aber kein Strom fließt. Ja, wenn der Akku zur Neige geht oder wenn im Winter kein nennenswerter PV-Strom produziert wird, schaltet das System automatisch auf einen kostengünstigen Floater-Tarif via GEN-Eingang. Das ist der Plan.

                                      Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                      Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                      PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • W warp735

                                        @mcm1957
                                        Der Deye kann einen Akku im Offgrid Betrieb mit einem Generator nachladen (wenn Akku zuneige geht / konfigurierbar)

                                        Wenn man statt eines Generators nun das Grid anschliesst, ist man Offgrid unterwegs und im Notfall wird kein Generator angeworfen, sondern das Netz zugeschalten.
                                        Der Grid Anschluss wird als nicht angeschlossen.

                                        PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)

                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #29

                                        @warp735 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                        PS: Ein Genartor EINGANG versorgt natürlich nix. Es ist ja kein AUSGANG (kann aber auch umgestellt werden)

                                        Stimmt!

                                        Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                        Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                        PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @fuzzy1955
                                          Ich habe noch ein mehr interessensbasierte Frage. Wenn du Zeit hast kannst du die ev. beantworten?

                                          Der Wechselrichter hat doch drei Anschlüsse:

                                          • Netz

                                          • LAST

                                          • GEN

                                          • NETZ ist ziemlich sicher ein bidirectionaler Anschluss der primär zum Einspeisen des Überschusses in das öffentliche Netzt dient aber auch Strom für Last bzw. Batterie beziehen kann.

                                          • LAST ist wahrscheinlich die USV gestützte Last

                                          • GEN ist auf allen Bildern ein Generatoranschluss.

                                          Warum hast du an deinem Installationsplan NETZ nicht eingezeichnet? Und vor allem warum verwendest du GEN überhaupt wenn du keinen Generator hast?

                                          P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee -damit ist das Topic nun nur mehr schwer bis nicht verständlich :-(

                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @mcm1957 sagte in [gelöst] Deye SUN10k WR wirft den FI im Gen-betrieb:

                                          P.S: Das Entfernen des Installationsplans ist keine so super Idee

                                          Ich habe den Plan aktualisiert und wieder reingegeben.

                                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.19, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 2 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          375

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe