Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    534

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
27 Posts 3 Posters 2.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

    Das ist eigentlich eh schon relativ langsam um schwankende Verbraucher auszuregeln.

    und anscheinend zu schnell für die Antwort des Geräts auf die Änderung zu reagieren

    M Offline
    M Offline
    Manuel001
    wrote on last edited by
    #13

    @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
    Danke erstmal!

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • M Manuel001

      @homoran Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass ich da an der falschen Stelle das Problem suche. Ich werde mal schauen, ob es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.
      Danke erstmal!

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #14

      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

      es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

      muss nicht am Multiplus liegen.
      Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

      BTW
      Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
      Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

        es irgendwelche Angaben diesbezüglich über den Multiplus 2 gibt.

        muss nicht am Multiplus liegen.
        Wenn zu jeder vollen Sekunde gepusht und gepollt wird, kann es nicht immer gut gehen im Sekundenabstand Änderungen zu senden.

        BTW
        Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
        Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

        M Offline
        M Offline
        Manuel001
        wrote on last edited by Manuel001
        #15

        @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

        Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
        Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

        Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
        Cerbo GX

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • M Manuel001

          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

          Ich hoffe der Multiplus (oder doch der Cerbo?) schreibt die Änderungen nicht jedesmal in den Flashspeicher.
          Der hält nur ungefähr 100.000 Schreibvorgänge

          Kann fast nicht sein, weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist und ich jetzt bei ca. 2,5 Millionen Schreibvorgängen bin.
          Cerbo GX

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by
          #16

          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

          weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

          schreiben im Sekundentakt?
          Wo finde ich das?

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          M 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

            weil das ein beschriebener Betriebsmodus ist

            schreiben im Sekundentakt?
            Wo finde ich das?

            M Offline
            M Offline
            Manuel001
            wrote on last edited by
            #17

            @homoran
            In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
            These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

            Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
            Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
            Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
            Ich werde mal ein paar Versuche machen.

            HomoranH 1 Reply Last reply
            1
            • M Manuel001

              @homoran
              In Mode 3 you have to create your own control loop, and update the set-point frequently.
              These registers must be written once every 60 seconds, or the Multi will go into Passthru.

              Man muss es mindestens 1x pro Minute schreiben. Sonst ist die Doku relativ dünn.
              Aber wenn man sich div. Foreneinträge ansieht, wo es darum geht, dass man die Regelung verbessern kann, wenn man Zähler verwendet, welche 250ms Intervall statt 1s haben, dann sollte klar sein, dass das im niedrigen Sekundenbereich liegen muss.
              Hier ist das auch Thema: https://communityarchive.victronenergy.com/questions/246834/how-often-can-you-read-and-write-with-ess-mode-3.html
              Ich werde mal ein paar Versuche machen.

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #18

              @manuel001 Danke!
              wie träge ist denn deine Leitung ;-)
              Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              M 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @manuel001 Danke!
                wie träge ist denn deine Leitung ;-)
                Screenshot_20241106-162043_Firefox.jpg

                M Offline
                M Offline
                Manuel001
                wrote on last edited by
                #19

                @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • M Manuel001

                  @homoran 059b1405-7f51-4247-8e06-aed3a50de26f-image.png

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #20

                  @manuel001 also richtig flott!
                  dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                  du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                  Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                  Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                  ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                  Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                  Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @manuel001 also richtig flott!
                    dann gibt es zwei Möglichkeiten.

                    du müsstest dein Skript mit dem Datepunkt synchronisieren.
                    Wenn der neue Wert kommt müsstest du umgehend reagieren, damit der neue Wert gesetzt ist, bevor (der alte) nochmal gepollt wird.

                    Das andere, das ich ganzvaus den Augen verloren hatte ist deine history.
                    ggf. kannst du dort an den Einstellungen spielen.
                    Hab gerade nicht alle Optionen im Kopf.
                    Da es auch negative Werte zu geben scheint, kann es also nicht gehen Werte <1 zu ignorieren.

                    M Offline
                    M Offline
                    Manuel001
                    wrote on last edited by
                    #21

                    @homoran
                    Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                    Vielleicht ein paar mehr Infos:
                    Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                    Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                    Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                    Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                    Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                    Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                    HomoranH 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Manuel001

                      @homoran
                      Das mit der History ist kein Problem. Die habe ich nur aktiviert, damit ich das Verhalten hier zeigen kann :-)

                      Vielleicht ein paar mehr Infos:
                      Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)
                      Ich lese das oben genannte Modbus Register aus, berechne auf Basis von Smart Meter Wert, ob ich zum ESS power setpoint Wert etwas adieren oder subtrahieren muss und schreibe den neuen Wert dann wieder zurück.
                      Und da sieht man jetzt auch das eigentliche Problem das ich habe, wenn ich einen alten Wert zurück lese. Dann korrigiere ich nämlich falsch.
                      Prinzipiell funktioniert es eh ganz gut, aber es ist halt nicht ganz sauber.
                      Einerseits möchte ich natürlich so zeitnah wie möglich auf die Änderung vom Smart Meter reagieren, auf der anderen Seite wäre es sinnvoll, wenn ich mich auf den Datenpunkt synchronisiere.
                      Ich überlege gerade folgendes: Ev. sollte ich den ESS power setpoint Wert nicht auslesen, sondern als userdata objekt parallel betreiben. Und von diesem einlesen und auf das Modbus Register nur schreiben. Und ev. hin und wieder mal synchronisieren.

                      HomoranH Do not disturb
                      HomoranH Do not disturb
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #22

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                      und genau das ist das Problem.
                      Da driften die Zeiten dann auseinander.

                      Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                      Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                      Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                      @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                      wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                      mal ins unreine:
                      was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                      Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        Trigger ist aktuell jeder neue Wert vom Smart Meter. (jede Sekunde)

                        und genau das ist das Problem.
                        Da driften die Zeiten dann auseinander.

                        Bei einem Abfrageintervall von einer Sekunde kommt jedesmall noch die Pollzeit bis zum nächsten Poll hinzu.
                        Das Intervall ist die "Netto-Ruhezeit"

                        Zeitweise passt es, zeitweise nicht.

                        @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        wenn ich einen alten Wert zurück lese.

                        mal ins unreine:
                        was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                        Andererseits hat diese Änderung ggf. noch gar keine Auswirkung gehabt, wenn der Cerbo den Wert noch nicht bestätigt hatte.

                        M Offline
                        M Offline
                        Manuel001
                        wrote on last edited by
                        #23

                        @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                        was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                        Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                        Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                        Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                        Danke erstmal!

                        HomoranH M 2 Replies Last reply
                        0
                        • M Manuel001

                          @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                          Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                          Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                          Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                          Danke erstmal!

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by Homoran
                          #24

                          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                          dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                          [OT]
                          @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                          bei den aktuellen Strompreisen

                          :scream: ist das in A so schlimm?
                          Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                          da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                          [/OT]

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                            dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                            dafür eine Variable nehmen und in das Register schreiben und dann damit weiterrechnen.

                            [OT]
                            @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                            bei den aktuellen Strompreisen

                            :scream: ist das in A so schlimm?
                            Ich zahle 25ct. das ist doch nicht viel.
                            da lass ich den Cerbo rechnen, dafür wird er bezahlt :grin:
                            [/OT]

                            M Offline
                            M Offline
                            Manuel001
                            wrote on last edited by Manuel001
                            #25

                            @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                            ist das in A so schlimm?

                            Gleich wie in Deutschland:
                            8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                            Aktuell 80ct.

                            HomoranH 1 Reply Last reply
                            0
                            • M Manuel001

                              @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              ist das in A so schlimm?

                              Gleich wie in Deutschland:
                              8c9b3990-23a8-4460-8c73-3b83c4457a04-image.png
                              Aktuell 80ct.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by
                              #26

                              @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                              Aktuell 80ct.

                              Screenshot_20241106-180727_Firefox.jpg

                              das ist ein Grund warum ich keine dynamischen Tarife mag.
                              Batterie bis auf Notreserve leer, und keine Sonne in Sicht

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Manuel001

                                @homoran sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                was ist wenn du den zuletzt gesetzten Wert zur Berechnung nimmst, der möglicherweise noch nicht zurückgeliefert wurde?

                                Ja das habe ich eh damit jemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.
                                Also wenn ich den Wert sende, schreibe ich ihn auch in einen 2. Datenpunkt, den ich dann nach 1 Sekunde wieder auslese.
                                Das werde ich dann am Wochenende testen, wie sich das auswirkt. (bei den aktuellen Strompreisen möchte ich nicht riskieren, dass ich etwas verschlimmbessere)

                                Danke erstmal!

                                M Offline
                                M Offline
                                Manuel001
                                wrote on last edited by
                                #27

                                @manuel001 sagte in Modbus Register lesen verhindern (Modbus Adapter):

                                Ja das habe ich eh damit gemeint, dass ich mir den Datenpunkt quasi dupliziere.

                                Ich habe das jetzt umgebaut und es funktioniert auch.
                                Allerdings ändere ich jede Sekunde nur mehr 1/3 der Abweichung weil der Multiplus sowieso nicht so schnell ausregeln kann (Thema 400W/s).
                                Außerdem habe ich festgestellt, dass die in der Doku angegebenen max. 60 Sekunden Aktualisierungsintervall gar nicht stimmen. Nach 15 Sekunden schaltet der Multiplus II schon in den Passthrough Mode.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                653

                                Online

                                32.7k

                                Users

                                82.5k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Home
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe