      Es steht eine neue Version des EnOcean Adapters zum Testen bereit.

      Darnat hat einiges an Arbeit reingesteckt und den Adapter Admin v3 ready gemacht.

      Darüber hinaus ist der Adapter jetzt ab node v4 nutzbar, das geht da wir auf die Abhängigkeit von node-enocean verzichten.

      Dass und die Tatsache das es Geräte gibt die mehr als eine EEP haben zwingt uns dazu für jedes Gerät ein eigenes Profil zu erstellen. Es gibt jedoch auch Generische Profile für einzelne EEP's die für Geräte mit nur einer EEP verwendet werden können.

      Solltet ihr Geräte haben die noch nicht unterstützt werden teilt uns mit welches Gerät + Hersteller + EEP('s), dann wird es so bald wie möglich hinzugefügt.

      Eine weitere Änderung die sich daraus ergibt ist der Wegfall der Automatischen Erkennung von Geräten beim Anlernen. Man muss/kann jetzt das Gerät anhand von DropDowns Auswählen.

      Ich selbst konnte bis jetzt noch nicht Testen da meine ganze Technik immer noch in Kisten verpackt ist, das heisst eventuelle Fragen wird Darnat hoffentlich beantworten.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        Darnat last edited by

        Mach ich sicher 😄

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          Ich denke ich muss mir dann doch mal ein ersten Device kaufen … Wie sieht es denn mit "Steuern" aus? Oder ist es weiter noch "nur lesend"?

          PS: Hab Euch auch nen Serialport-Update Issue gemacht, ist einiges Stabiler bei mir und mache es gerade für alle relevanten adapter

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer last edited by

            Noch nur lesend. Momentan nutzen wir einen extra parser, der wird noch rausfliegen.

            Mein plan ist in einem Monat mit dem Einbau der sende Funktion zu beginnen, dabei wird auch der Parser terminiert.

            Gesendet von Unterwegs

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer last edited by

              Wird inzwischen verstanden wenn der eltako Taster zwei Tasten gleichzeitig sendet?

              Das ging mit der lib ja nicht.

              Gesendet von iPhone mit Tapatalk

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D
                Darnat last edited by

                Der müsste F6-02-01 (roller shutter) sein. Habe den leider nicht, aber es müsste funktionieren.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer last edited by

                  Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt.

                  Gesendet von Unterwegs

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer last edited by

                    @Jey Cee:

                    Also wenn dein Taster ein PTM2xx Modul ist wird das nie gehen. Da ist es nicht vorgesehen 2 Tasten gleichzeitig zu drücken. Was an der Konstruktion des PTM2xx liegt. `
                    Da muss ich dir widersprechen. Ich hab den PTM215 mit Doppelwippe so schon im Einsatz, allerdings über den Umweg via FHEM. Folgende Kombinationen kommen in ioBroker an, nur die Auswertung ist etwas doof:

                    A0, A1, B0, B1, A0 + B0, A0 + B1, A1 + B0, A1 + B1.

                    Folgendes geht logischerweise nicht:

                    A0 + A1, B0 + B1.

                    Die Tasten müssen halt wirklich gleichzeitig gedrückt werden - sobald die Energiewippe unten ist, ists vorbei. In der ersten Version des Adapters mit der library kam bei gleichzeitigem Druck zweier Tasten "undefined" in ioBroker an, da scheinbar die Bitmaske nicht richtig ausgewertet wird.

                    Dann werde ich Sonntag vermutlich mal testen und evtl nen PR basteln, wenns nicht geht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer last edited by

                      Also wenn das so ist ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.

                      Das finde ich gut.

                      Was passiert wenn du eine Taste bis zu dem Punkt drückst bevor die Energiewippe auslöst und dann die Zweite?

                      Gesendet von Unterwegs

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        Es zählt was gedrückt ist im Moment wo die energiewippe betätigt wird. Im Prinzip muss nur der Kontakt geschlossen sein wenn der Impuls gesendet wird.

                        Gesendet von unterwegs

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer last edited by

                          Also, ich wollte gerade mal testen. Upgrade auf neueste Version von Github, Adapter-Upload und Neustart, etc. alles durchgeführt:

                          enocean.0	2018-01-28 12:23:24.366	debug	Port has been opened.
                          enocean.0	2018-01-28 12:23:24.210	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean, node: v8.8.1
                          

                          Wenn ich auf die Tasten des Schalters drücke, sehe ich den ESP300 blinken, der Adapter empfängt aber keine Daten.

                          Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer last edited by

                            @AlCalzone:

                            Wenn ich auf die Tasten des Schalters drücke, sehe ich den ESP300 blinken, der Adapter empfängt aber keine Daten.

                            Die Funktionen handleType1Message, parseMessage, etc. werden auch NICHT aufgerufen. Ne Idee, was hier faul ist? `
                            Ok, ich habs: Die EEP-Parser für f6-02-* haben nen Fehler, der den Adapter abstürzen lässt, dabei wird der Serialport nicht richtig geschlossen. Nach nem Reset der USB-Schnittstelle gehts.

                            Die Tasten werden allerdings auch nicht richtig erkannt. Ich bau nen PR, der die Fehler behebt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • D
                              Darnat last edited by

                              Moin,

                              einen Fehler habe ich schon gefunden und in Master auf Github korrigiert.

                              Da steht noch eine Abfrage auf "telegram['rawbyte']". Die war falsch.

                              Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer last edited by

                                @Darnat:

                                Moin,

                                einen Fehler habe ich schon gefunden und in Master auf Github korrigiert.

                                Da steht noch eine Abfrage auf "telegram['rawbyte']". Die war falsch.

                                Steht in jeder F6-02-xx-Datei am Anfang. `
                                Jup das war eins davon 😉

                                PR mit größeren Änderungen kommt gleich nachdem ich getestet habe.

                                Edit: DA => https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/pull/14

                                Reeeves created this issue in Jey-Cee/ioBroker.enocean

                                closed add nodon STP-2-1-05 #14

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  Darnat last edited by

                                  Änderungen sehen gut aus. Wenn Jey Cee das in den Master übernimmt, kann ich mein System aktualisieren und einige Profile testen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer last edited by

                                    Habe jetzt einfach mal den PR übernommen.

                                    Gesendet von Unterwegs

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Darnat last edited by

                                      Einen kleinen Fehler korrigiert, ansonsten läuft es soweit. Teste morgen noch die Rauchmelder.

                                      Update : Rauchmelder getestet. Kleine Korrektur und jetzt laufen sie.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        scimitar4444 last edited by

                                        Hallo Zusammen,

                                        Jetzt muss ich mich mal anmelden, da etwas passiert ist, womit ich nicht mehr gerechnet habe 😉 Vielen Dank erst mal an Jey Cee und allen die sich hier mit einbringen.

                                        Ich selbst komme von FHEM und hoffe mich hier mit einbringen zu können. 😉 Zumindest als Tester… :mrgreen:

                                        Da meine installation auf Enocean beruht, habe ich folgende Devices im Einsatz:

                                        ****NodOn EnOcean Schalter SIN-2-2-00

                                        Datenblatt:

                                        https://www.greenelectric.eu/content/no … active.pdf**** Cooles Device, da swowohl Actor als auch Taster. D.h. man kann einen physikalischen Taster anschliessen und das Device sendet die Schaltinfo.

                                        supported EEP F6-02-01, F6-04-01, F6-10-00, D5-00-01, A5-07-01 -03, A5-08-01 -03 und A5-10-XX (XX= 01 05 08 0C 10 13 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D) und A5-14-01 -04

                                        bisher noch nicht getestet.

                                        Eltako Funktaster, FT55-RW (PTM 215 ,4-Taster)

                                        Datenblatt:

                                        https://www.enocean.com/de/enocean_module/ptm-215/

                                        supported EEP F6-02-xx, F6-04-xx sowie D2-03-00 für den secure Mode

                                        getestet. Zustände werden von allen 4 Tastern erkannt.

                                        Eltako Funkaktor, FUD61NPN - Universal-Dimmschalter

                                        Datenblatt:

                                        https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf

                                        supported EEP H5-38-08 (Info FHEM)

                                        Eltako Funkaktor, FSB61NP - Rollladen und Beschattungselemente

                                        Datenblatt:

                                        https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … ow_res.pdf

                                        supported EEP G5-3F-7F ? (Info FHEM)

                                        Das wars auch schon was ich testen kann. Klar Actoren erst wenn das Senden funktioniert.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer last edited by

                                          Eine Überlegung, die wir uns stellen sollten:

                                          Beim F6-02-XX gibts 3 (oder waren es 4) verschiedene Varianten, die zwar unterschiedlich interpretiert werden, aber letztendlich doch nur die Zustände der 4 Buttons A0, AI, B0, BI wiedergeben.

                                          Ist es sinnvoll, alle unterschiedlichen Interpretationen der EEP zu implementieren oder reicht es, jeweils die allgemeine Form einzubauen? Letztendlich ist es mir in ioBroker ja egal, ob der Schalter mit I oben oder 0 oben an der Wand hängt, mich interessiert, welche Taste gedrückt wurde.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            Darnat last edited by

                                            Man kann sich schon überlegen, ob man EEPs zusammenlegt. Bei den F6-02-xx gibt es z.B. den Unterschied, ob 2 oder 4 Tasten vorhanden sind (und die Enums sind unterschiedlich).

                                            Aber F6-02-01 und F6-02-02 sind eigentlich identisch und könnten zusammengelegt werden.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            608
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            enocean
                                            31
                                            265
                                            46095
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo