Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter Loxone Smart Meter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    900

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

Modbus Adapter Loxone Smart Meter

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
12 Posts 2 Posters 760 Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D Offline
    D Offline
    DonatPlayZ
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo,

    Ich hab ein Problem mit meinem Modbus Adapter/Loxone Smart Meter!

    Ich besitze 2 "alte" Loxone Smartmeter ( Die 3 Phasigen mit dem Modbus anschluss) und möchte diese gerne in IoBroker integrieren.

    Hab hierzu bereits 2 verschiedene USB to RS485 Modbus Adapter bestellt/versucht (1x Blauer Noname, 1x Waveshare USB to RS485) Ansich denke ich klappt auch die Verbindung. Er erkennt den USB, und kann denke ich auch eine Verbindung aufbauen. Auf dem USB blinken auch bei Abfrage beide LED (RXD,TXD) Also es findet ein Datenverkehr statt.. Ich denke das Problem liegt an meinen Holdingregistern.

    Ich hab die Doku usw durchgelesen und hab auch diverse Einstellungen getestet. Hab auch nebenbei in der Loxone Config Software nachgesehen wie dort zb das Gerät eingebunden wird von den Addressen und diese auch getestet.

    Modbus Addr. des Gerätes ist 3.

    Anbei auch noch Screenshots und die Doku vom Smart Meter..

    Vielleicht hat jemand hier schonmal eins Integriert. Finde dazu leider im WWW nichts...ModbusIobroker.PNG ModbusSettings1.PNG ModbusSettings2.PNG

    Hab bereits mehrere Einstellungen versucht. Auch andere Addressen, Register, Parität NONE ( laut Doku auf NONE, in Loxone Standardmäßig allerdings auf Even)

    Loxone1.PNG Loxne2.PNG

    Hoffe mir kann jemand helfen!

    LG

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • D DonatPlayZ

      Hallo,

      Ich hab ein Problem mit meinem Modbus Adapter/Loxone Smart Meter!

      Ich besitze 2 "alte" Loxone Smartmeter ( Die 3 Phasigen mit dem Modbus anschluss) und möchte diese gerne in IoBroker integrieren.

      Hab hierzu bereits 2 verschiedene USB to RS485 Modbus Adapter bestellt/versucht (1x Blauer Noname, 1x Waveshare USB to RS485) Ansich denke ich klappt auch die Verbindung. Er erkennt den USB, und kann denke ich auch eine Verbindung aufbauen. Auf dem USB blinken auch bei Abfrage beide LED (RXD,TXD) Also es findet ein Datenverkehr statt.. Ich denke das Problem liegt an meinen Holdingregistern.

      Ich hab die Doku usw durchgelesen und hab auch diverse Einstellungen getestet. Hab auch nebenbei in der Loxone Config Software nachgesehen wie dort zb das Gerät eingebunden wird von den Addressen und diese auch getestet.

      Modbus Addr. des Gerätes ist 3.

      Anbei auch noch Screenshots und die Doku vom Smart Meter..

      Vielleicht hat jemand hier schonmal eins Integriert. Finde dazu leider im WWW nichts...ModbusIobroker.PNG ModbusSettings1.PNG ModbusSettings2.PNG

      Hab bereits mehrere Einstellungen versucht. Auch andere Addressen, Register, Parität NONE ( laut Doku auf NONE, in Loxone Standardmäßig allerdings auf Even)

      Loxone1.PNG Loxne2.PNG

      Hoffe mir kann jemand helfen!

      LG

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by
      #2

      @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

      hab auch diverse Einstellungen getestet.

      auch "aliases verwenden" ?

      was sagt denn die Doku zu dem verwendeten Register?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Reply Last reply
      0
      • HomoranH Homoran

        @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

        hab auch diverse Einstellungen getestet.

        auch "aliases verwenden" ?

        was sagt denn die Doku zu dem verwendeten Register?

        D Offline
        D Offline
        DonatPlayZ
        wrote on last edited by Homoran
        #3

        @homoran Ja auch „aliase verwenden“ brachte keine besserung..

        Sorry ganz vergessen hier ist die doku:

        https://www.loxone.com/wp-content/uploads/datasheets/200157-modbus-energy-meter-3-phase.pdf

        HomoranH 1 Reply Last reply
        0
        • D DonatPlayZ

          @homoran Ja auch „aliase verwenden“ brachte keine besserung..

          Sorry ganz vergessen hier ist die doku:

          https://www.loxone.com/wp-content/uploads/datasheets/200157-modbus-energy-meter-3-phase.pdf

          HomoranH Do not disturb
          HomoranH Do not disturb
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          wrote on last edited by Homoran
          #4

          @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

          hier ist die doku:

          da finde ich kein Register 35

          und bitte keine Schwarzen Microfiches mit 2.5k Auflösung.
          Die lassen sich mobil kaum entziffern

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Reply Last reply
          0
          • HomoranH Homoran

            @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

            hier ist die doku:

            da finde ich kein Register 35

            und bitte keine Schwarzen Microfiches mit 2.5k Auflösung.
            Die lassen sich mobil kaum entziffern

            D Offline
            D Offline
            DonatPlayZ
            wrote on last edited by
            #5

            @homoran Sorry,

            Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

            HomoranH 1 Reply Last reply
            0
            • D DonatPlayZ

              @homoran Sorry,

              Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by Homoran
              #6

              @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

              @homoran Sorry,

              Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

              Dann zeig bitte mal Einstellungen und debug log von einem dokumentierten Register.
              BTW das pdf von Loxone ist mobil auch eine Herausforderung

              EDIT:

              aah, gerade gefunden, nicht unwichtig:

              Die Modbus Adresse (= IO-Adresse in Loxone Config) entspricht der Modbus Registernummer –1. Beispiel:
              Counter Energy Consumption - Modbus Register 28+29 entspricht der IO Adresse 27.
              Da bei diesem Wert zwei 16Bit Modbus Register verwendet werden handelt es sich um einen 32Bit Daten-
              typ (Checkbox aktivieren: 2 Register für 32-bit)

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              D 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

                @homoran Sorry,

                Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

                Dann zeig bitte mal Einstellungen und debug log von einem dokumentierten Register.
                BTW das pdf von Loxone ist mobil auch eine Herausforderung

                EDIT:

                aah, gerade gefunden, nicht unwichtig:

                Die Modbus Adresse (= IO-Adresse in Loxone Config) entspricht der Modbus Registernummer –1. Beispiel:
                Counter Energy Consumption - Modbus Register 28+29 entspricht der IO Adresse 27.
                Da bei diesem Wert zwei 16Bit Modbus Register verwendet werden handelt es sich um einen 32Bit Daten-
                typ (Checkbox aktivieren: 2 Register für 32-bit)

                D Offline
                D Offline
                DonatPlayZ
                wrote on last edited by
                #7

                @homoran Ok hab nun mal folgende Einstellungen beim nachfolgenden Debug:

                35 - Spannung - Unsigned 16 bit (Big Endian)

                anbei der Debug Log.
                Aktuell geht der Adapter auch auf Error. Vielleicht auch ein Gutes Zeichen da es ggf einfacher ist nun den Fehler zu finden:
                Log aktuell.PNG

                außerdem ist hier nochmal die XML für alle Modbus Addressen aus der Loxone ConfigMB_Loxone Modbus Electricity Meter (3 Phase).xml

                Set1.PNG Set2.PNG

                PS: IoBroker wurde eben komplett neu aufgesetzt auf einem Test-System (RPI4) hiervon sind auch die aktuellen Daten! Alle Versionen Aktuell!

                D HomoranH 2 Replies Last reply
                0
                • D DonatPlayZ

                  @homoran Ok hab nun mal folgende Einstellungen beim nachfolgenden Debug:

                  35 - Spannung - Unsigned 16 bit (Big Endian)

                  anbei der Debug Log.
                  Aktuell geht der Adapter auch auf Error. Vielleicht auch ein Gutes Zeichen da es ggf einfacher ist nun den Fehler zu finden:
                  Log aktuell.PNG

                  außerdem ist hier nochmal die XML für alle Modbus Addressen aus der Loxone ConfigMB_Loxone Modbus Electricity Meter (3 Phase).xml

                  Set1.PNG Set2.PNG

                  PS: IoBroker wurde eben komplett neu aufgesetzt auf einem Test-System (RPI4) hiervon sind auch die aktuellen Daten! Alle Versionen Aktuell!

                  D Offline
                  D Offline
                  DonatPlayZ
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @donatplayz EDIT:

                  Hab nach dem obrigen Post den PC verlassen und nichts gemacht. Jetzt nach ca 1h bin ich nochmal kurz drauf, und Zack. Funktioniert. Mir wird nun die Spannung schonmal angezeigt. Werde jetzt noch alle restlichen Werte hinzufügen und dann hoffen das es funktioniert.

                  Mich würd dennoch stark Interessieren wo das Problem lag/liegt. Der Pi lieft auch schonmal 48H ohne Erfolg.. Jetzt plötzlich funktionierts?

                  LG

                  funkr.png

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • D DonatPlayZ

                    @homoran Ok hab nun mal folgende Einstellungen beim nachfolgenden Debug:

                    35 - Spannung - Unsigned 16 bit (Big Endian)

                    anbei der Debug Log.
                    Aktuell geht der Adapter auch auf Error. Vielleicht auch ein Gutes Zeichen da es ggf einfacher ist nun den Fehler zu finden:
                    Log aktuell.PNG

                    außerdem ist hier nochmal die XML für alle Modbus Addressen aus der Loxone ConfigMB_Loxone Modbus Electricity Meter (3 Phase).xml

                    Set1.PNG Set2.PNG

                    PS: IoBroker wurde eben komplett neu aufgesetzt auf einem Test-System (RPI4) hiervon sind auch die aktuellen Daten! Alle Versionen Aktuell!

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by Homoran
                    #9

                    @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

                    anbei der Debug Log.

                    bitte als Text in code-tags!
                    Außerdem nichts abschneiden

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

                      anbei der Debug Log.

                      bitte als Text in code-tags!
                      Außerdem nichts abschneiden

                      D Offline
                      D Offline
                      DonatPlayZ
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @homoran Sorry, war leider Krankheitsbedingt lange Abwesend.

                      Anbei mal der aktuelle Log. Der Adapter bleibt momentan Orange aufgrund der Meldung "[DevID_11] Poll error count: 8 code: "App Timeout" Der Timeout kommt egal welche Register abgefragt werden. Die Register werden allerdings abgefragt, bei den Objekten aktualisiert sich der Wert ganz normal. Scheinbar bekommt er allerdings dennoch einen Timeout?

                      iobroker.current.log

                      Hier auch nochmal die aktuellen Einstellungen vom Modbus Adapter!Modbus settings2.PNG Modbus settings.PNG

                      D 1 Reply Last reply
                      0
                      • D DonatPlayZ

                        @homoran Sorry, war leider Krankheitsbedingt lange Abwesend.

                        Anbei mal der aktuelle Log. Der Adapter bleibt momentan Orange aufgrund der Meldung "[DevID_11] Poll error count: 8 code: "App Timeout" Der Timeout kommt egal welche Register abgefragt werden. Die Register werden allerdings abgefragt, bei den Objekten aktualisiert sich der Wert ganz normal. Scheinbar bekommt er allerdings dennoch einen Timeout?

                        iobroker.current.log

                        Hier auch nochmal die aktuellen Einstellungen vom Modbus Adapter!Modbus settings2.PNG Modbus settings.PNG

                        D Offline
                        D Offline
                        DonatPlayZ
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @donatplayz Edit:

                        Problem konnte behoben durch Rücksetzen der Modbus Einstellungen scheinbar ist mir da ein Fehler unterlaufen beim Testen!

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • D DonatPlayZ

                          @donatplayz Edit:

                          Problem konnte behoben durch Rücksetzen der Modbus Einstellungen scheinbar ist mir da ein Fehler unterlaufen beim Testen!

                          D Offline
                          D Offline
                          DonatPlayZ
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @donatplayz Anbei meine Aktuelle Register für den Loxone Smart Meter (Modbus)

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                          26	Flussrichtung	0 Bezug, 4 Rückspeisung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          27	Gesamtverbrauch in kwH	Zählerstand in kwH		uint32be	2	0.01	0		level		true	false	false	false
                          35	L1 Spannung		V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                          37	L1 Leistung		kW	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                          50	Gesamtleistung  momentan	Momentanleistung L1-L3 in kW	kW	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                          

                          Das Register umfasst deshalb so "wenig Info" da ich keine möglichkeit gefunden habe nicht alle Register gleichzeitig abzufragen. Da aber beim Smartmeter auf 20 Register begrenzt ist, bekomm ich einen Error wenn mehr abgefragt werden ( gefühlt ist die grenze allerdings nicht bei 20 sondern schon ca bei 15...) Sollte hierfür jemand noch eine Lösung haben nehm ich diese dankend an!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          588

                          Online

                          32.6k

                          Users

                          82.2k

                          Topics

                          1.3m

                          Posts
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Login

                          • Don't have an account? Register

                          • Login or register to search.
                          • First post
                            Last post
                          0
                          • Home
                          • Recent
                          • Tags
                          • Unread 0
                          • Categories
                          • Unreplied
                          • Popular
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe