Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter Loxone Smart Meter

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    647

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    632

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.9k

Modbus Adapter Loxone Smart Meter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
12 Beiträge 2 Kommentatoren 719 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

    hab auch diverse Einstellungen getestet.

    auch "aliases verwenden" ?

    was sagt denn die Doku zu dem verwendeten Register?

    D Offline
    D Offline
    DonatPlayZ
    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
    #3

    @homoran Ja auch „aliase verwenden“ brachte keine besserung..

    Sorry ganz vergessen hier ist die doku:

    https://www.loxone.com/wp-content/uploads/datasheets/200157-modbus-energy-meter-3-phase.pdf

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D DonatPlayZ

      @homoran Ja auch „aliase verwenden“ brachte keine besserung..

      Sorry ganz vergessen hier ist die doku:

      https://www.loxone.com/wp-content/uploads/datasheets/200157-modbus-energy-meter-3-phase.pdf

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #4

      @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

      hier ist die doku:

      da finde ich kein Register 35

      und bitte keine Schwarzen Microfiches mit 2.5k Auflösung.
      Die lassen sich mobil kaum entziffern

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

        hier ist die doku:

        da finde ich kein Register 35

        und bitte keine Schwarzen Microfiches mit 2.5k Auflösung.
        Die lassen sich mobil kaum entziffern

        D Offline
        D Offline
        DonatPlayZ
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @homoran Sorry,

        Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D DonatPlayZ

          @homoran Sorry,

          Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #6

          @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

          @homoran Sorry,

          Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

          Dann zeig bitte mal Einstellungen und debug log von einem dokumentierten Register.
          BTW das pdf von Loxone ist mobil auch eine Herausforderung

          EDIT:

          aah, gerade gefunden, nicht unwichtig:

          Die Modbus Adresse (= IO-Adresse in Loxone Config) entspricht der Modbus Registernummer –1. Beispiel:
          Counter Energy Consumption - Modbus Register 28+29 entspricht der IO Adresse 27.
          Da bei diesem Wert zwei 16Bit Modbus Register verwendet werden handelt es sich um einen 32Bit Daten-
          typ (Checkbox aktivieren: 2 Register für 32-bit)

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

            @homoran Sorry,

            Ja laut der beschreibung die Angegebene Adresse -1 (L1 Spannung = 36) Hab aber auch schon zb 36,37,38 usw getestet ohne erfolg

            Dann zeig bitte mal Einstellungen und debug log von einem dokumentierten Register.
            BTW das pdf von Loxone ist mobil auch eine Herausforderung

            EDIT:

            aah, gerade gefunden, nicht unwichtig:

            Die Modbus Adresse (= IO-Adresse in Loxone Config) entspricht der Modbus Registernummer –1. Beispiel:
            Counter Energy Consumption - Modbus Register 28+29 entspricht der IO Adresse 27.
            Da bei diesem Wert zwei 16Bit Modbus Register verwendet werden handelt es sich um einen 32Bit Daten-
            typ (Checkbox aktivieren: 2 Register für 32-bit)

            D Offline
            D Offline
            DonatPlayZ
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @homoran Ok hab nun mal folgende Einstellungen beim nachfolgenden Debug:

            35 - Spannung - Unsigned 16 bit (Big Endian)

            anbei der Debug Log.
            Aktuell geht der Adapter auch auf Error. Vielleicht auch ein Gutes Zeichen da es ggf einfacher ist nun den Fehler zu finden:
            Log aktuell.PNG

            außerdem ist hier nochmal die XML für alle Modbus Addressen aus der Loxone ConfigMB_Loxone Modbus Electricity Meter (3 Phase).xml

            Set1.PNG Set2.PNG

            PS: IoBroker wurde eben komplett neu aufgesetzt auf einem Test-System (RPI4) hiervon sind auch die aktuellen Daten! Alle Versionen Aktuell!

            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D DonatPlayZ

              @homoran Ok hab nun mal folgende Einstellungen beim nachfolgenden Debug:

              35 - Spannung - Unsigned 16 bit (Big Endian)

              anbei der Debug Log.
              Aktuell geht der Adapter auch auf Error. Vielleicht auch ein Gutes Zeichen da es ggf einfacher ist nun den Fehler zu finden:
              Log aktuell.PNG

              außerdem ist hier nochmal die XML für alle Modbus Addressen aus der Loxone ConfigMB_Loxone Modbus Electricity Meter (3 Phase).xml

              Set1.PNG Set2.PNG

              PS: IoBroker wurde eben komplett neu aufgesetzt auf einem Test-System (RPI4) hiervon sind auch die aktuellen Daten! Alle Versionen Aktuell!

              D Offline
              D Offline
              DonatPlayZ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @donatplayz EDIT:

              Hab nach dem obrigen Post den PC verlassen und nichts gemacht. Jetzt nach ca 1h bin ich nochmal kurz drauf, und Zack. Funktioniert. Mir wird nun die Spannung schonmal angezeigt. Werde jetzt noch alle restlichen Werte hinzufügen und dann hoffen das es funktioniert.

              Mich würd dennoch stark Interessieren wo das Problem lag/liegt. Der Pi lieft auch schonmal 48H ohne Erfolg.. Jetzt plötzlich funktionierts?

              LG

              funkr.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D DonatPlayZ

                @homoran Ok hab nun mal folgende Einstellungen beim nachfolgenden Debug:

                35 - Spannung - Unsigned 16 bit (Big Endian)

                anbei der Debug Log.
                Aktuell geht der Adapter auch auf Error. Vielleicht auch ein Gutes Zeichen da es ggf einfacher ist nun den Fehler zu finden:
                Log aktuell.PNG

                außerdem ist hier nochmal die XML für alle Modbus Addressen aus der Loxone ConfigMB_Loxone Modbus Electricity Meter (3 Phase).xml

                Set1.PNG Set2.PNG

                PS: IoBroker wurde eben komplett neu aufgesetzt auf einem Test-System (RPI4) hiervon sind auch die aktuellen Daten! Alle Versionen Aktuell!

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                #9

                @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

                anbei der Debug Log.

                bitte als Text in code-tags!
                Außerdem nichts abschneiden

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @donatplayz sagte in Modbus Adapter Loxone Smart Meter:

                  anbei der Debug Log.

                  bitte als Text in code-tags!
                  Außerdem nichts abschneiden

                  D Offline
                  D Offline
                  DonatPlayZ
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @homoran Sorry, war leider Krankheitsbedingt lange Abwesend.

                  Anbei mal der aktuelle Log. Der Adapter bleibt momentan Orange aufgrund der Meldung "[DevID_11] Poll error count: 8 code: "App Timeout" Der Timeout kommt egal welche Register abgefragt werden. Die Register werden allerdings abgefragt, bei den Objekten aktualisiert sich der Wert ganz normal. Scheinbar bekommt er allerdings dennoch einen Timeout?

                  iobroker.current.log

                  Hier auch nochmal die aktuellen Einstellungen vom Modbus Adapter!Modbus settings2.PNG Modbus settings.PNG

                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D DonatPlayZ

                    @homoran Sorry, war leider Krankheitsbedingt lange Abwesend.

                    Anbei mal der aktuelle Log. Der Adapter bleibt momentan Orange aufgrund der Meldung "[DevID_11] Poll error count: 8 code: "App Timeout" Der Timeout kommt egal welche Register abgefragt werden. Die Register werden allerdings abgefragt, bei den Objekten aktualisiert sich der Wert ganz normal. Scheinbar bekommt er allerdings dennoch einen Timeout?

                    iobroker.current.log

                    Hier auch nochmal die aktuellen Einstellungen vom Modbus Adapter!Modbus settings2.PNG Modbus settings.PNG

                    D Offline
                    D Offline
                    DonatPlayZ
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @donatplayz Edit:

                    Problem konnte behoben durch Rücksetzen der Modbus Einstellungen scheinbar ist mir da ein Fehler unterlaufen beim Testen!

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D DonatPlayZ

                      @donatplayz Edit:

                      Problem konnte behoben durch Rücksetzen der Modbus Einstellungen scheinbar ist mir da ein Fehler unterlaufen beim Testen!

                      D Offline
                      D Offline
                      DonatPlayZ
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @donatplayz Anbei meine Aktuelle Register für den Loxone Smart Meter (Modbus)

                      _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                      26	Flussrichtung	0 Bezug, 4 Rückspeisung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      27	Gesamtverbrauch in kwH	Zählerstand in kwH		uint32be	2	0.01	0		level		true	false	false	false
                      35	L1 Spannung		V	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                      37	L1 Leistung		kW	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                      50	Gesamtleistung  momentan	Momentanleistung L1-L3 in kW	kW	uint16be	1	0.01	0		level		true	false	false	false
                      

                      Das Register umfasst deshalb so "wenig Info" da ich keine möglichkeit gefunden habe nicht alle Register gleichzeitig abzufragen. Da aber beim Smartmeter auf 20 Register begrenzt ist, bekomm ich einen Error wenn mehr abgefragt werden ( gefühlt ist die grenze allerdings nicht bei 20 sondern schon ca bei 15...) Sollte hierfür jemand noch eine Lösung haben nehm ich diese dankend an!

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      927

                      Online

                      32.6k

                      Benutzer

                      81.9k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe