Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    363

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
hargassner modbus
99 Posts 7 Posters 5.2k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HomoranH Homoran

    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

    Hier das Datenblatt von Hargassner:

    pdf nutzt mir mobil nichts

    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

    Hab aktuell zum Test nur einen Datenpunkt.

    so muss es auch sein.

    Warum Holdingregister?
    Pufferfüllgrad ist doch bestimmt nicht beschreibbar.

    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                            2024-10-24 15:15:12.721	warn	Error: undefined
    

    da kommt leider keine weitere Info

    EDIT
    nimm mal nur die registeradresse 287

    F Offline
    F Offline
    FloK
    wrote on last edited by
    #8

    @homoran Sorry für die späte Rückmeldung. Holding war die Info vom Hersteller die ich per Mail erhalten hatte. Habe auch mit Hargassner telefoniert aber die konnten mir auch nicht groß helfen, da denen ioBroker nicht bekannt ist:
    932d5e86-3f1f-4f4c-828f-e983dadc2678-image.png

    Habs gerade mit 287 statt 40287 versucht aber ging auch nicht.
    Kann auch gerne eine andere versuchen wenn du magst. Die Beschreibung des Herstellers in PDF hatte ich ja im letztn Post drin.

    HomoranH 1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W wendy2702

      Die Voraussetzungen sind erfüllt?

      IMG_6851.jpeg

      Und Register mit 4xxxx sind eigentlich Input Register .

      F Offline
      F Offline
      FloK
      wrote on last edited by
      #9

      @wendy2702 Mein Kessel (Pellets) läuft gerad auf V14.0HAR.p1 und hatte im Sommer scheinbar ein automatisches Update bekommen. Daher denke ich, dass die Version passen sollte.
      Im vorangegangenen Post hatte ich ja die Beschreibung mit allen Adressen geschickt. Dort steht überall 40000er drin. Laut Hersteller alles Holdings.

      1 Reply Last reply
      0
      • wendy2702W wendy2702

        Die Voraussetzungen sind erfüllt?

        IMG_6851.jpeg

        Und Register mit 4xxxx sind eigentlich Input Register .

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #10

        @wendy2702 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

        Und Register mit 4xxxx sind eigentlich Input Register .

        nee, input ist 30000, holding ist 40000

        @FloK
        Es gibt einige Hersteller, die seltsamerweise auch die RO-Werte als Holdingregister verwenden.
        Dann muss dort Abfrage aktiviert werden.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        F 1 Reply Last reply
        0
        • HomoranH Homoran

          @wendy2702 sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

          Und Register mit 4xxxx sind eigentlich Input Register .

          nee, input ist 30000, holding ist 40000

          @FloK
          Es gibt einige Hersteller, die seltsamerweise auch die RO-Werte als Holdingregister verwenden.
          Dann muss dort Abfrage aktiviert werden.

          F Offline
          F Offline
          FloK
          wrote on last edited by
          #11

          @homoran 40000 steht bei allem in der Herstellerliste. Und alles sind Holding laut EMail von denen.
          71311fc4-8d17-4dd4-84e8-126c518c7bf3-image.png

          1 Reply Last reply
          0
          • F FloK

            @homoran Sorry für die späte Rückmeldung. Holding war die Info vom Hersteller die ich per Mail erhalten hatte. Habe auch mit Hargassner telefoniert aber die konnten mir auch nicht groß helfen, da denen ioBroker nicht bekannt ist:
            932d5e86-3f1f-4f4c-828f-e983dadc2678-image.png

            Habs gerade mit 287 statt 40287 versucht aber ging auch nicht.
            Kann auch gerne eine andere versuchen wenn du magst. Die Beschreibung des Herstellers in PDF hatte ich ja im letztn Post drin.

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #12

            @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

            Habs gerade mit 287 statt 40287 versucht aber ging auch nicht.

            mit welcher Meldung im log?

            dann nimm mal 287 und hake "Alias verwenden" an.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            F 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

              Habs gerade mit 287 statt 40287 versucht aber ging auch nicht.

              mit welcher Meldung im log?

              dann nimm mal 287 und hake "Alias verwenden" an.

              F Offline
              F Offline
              FloK
              wrote on last edited by
              #13

              @homoran Schaut schon besser aus. Instanz bleibt grün aber bekomme noch keine Werte. Auch der Datenpunkt erscheint bei Objekten nicht mehr.
              Hier das LOG:

              
              modbus.0
              2024-10-25 09:23:02.545	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:57.473	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.409	info	Connected to slave 192.168.178.41
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for coils: []
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.321	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.261	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
              
              modbus.0
              2024-10-25 09:22:52.126	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              
              HomoranH W 2 Replies Last reply
              0
              • F FloK

                @homoran Schaut schon besser aus. Instanz bleibt grün aber bekomme noch keine Werte. Auch der Datenpunkt erscheint bei Objekten nicht mehr.
                Hier das LOG:

                
                modbus.0
                2024-10-25 09:23:02.545	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:57.473	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.409	info	Connected to slave 192.168.178.41
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for coils: []
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.321	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.261	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                
                modbus.0
                2024-10-25 09:22:52.126	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                
                HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by
                #14

                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                2024-10-25 09:22:52.322 error Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}

                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                Schaut schon besser aus.

                mit welcher Einstellung?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                F 1 Reply Last reply
                0
                • F FloK

                  @homoran Schaut schon besser aus. Instanz bleibt grün aber bekomme noch keine Werte. Auch der Datenpunkt erscheint bei Objekten nicht mehr.
                  Hier das LOG:

                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:23:02.545	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:57.473	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.410	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.409	info	Connected to slave 192.168.178.41
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.331	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatle","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for coils: []
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.322	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.321	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.261	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                  
                  modbus.0
                  2024-10-25 09:22:52.126	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @flok
                  Sieht nach falschem Daten Typ aus

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    @flok
                    Sieht nach falschem Daten Typ aus

                    F Offline
                    F Offline
                    FloK
                    wrote on last edited by
                    #16

                    @warp735 Beschreibung sagt Float. So ist es auch hinterlegt

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                      2024-10-25 09:22:52.322 error Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatle","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}

                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                      Schaut schon besser aus.

                      mit welcher Einstellung?

                      F Offline
                      F Offline
                      FloK
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @homoran f6697a2e-4f3f-47c6-8b4b-4a7d6336b769-image.png

                      HomoranH 1 Reply Last reply
                      0
                      • F FloK

                        @homoran f6697a2e-4f3f-47c6-8b4b-4a7d6336b769-image.png

                        HomoranH Do not disturb
                        HomoranH Do not disturb
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @flok ....und im Register??

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @flok ....und im Register??

                          F Offline
                          F Offline
                          FloK
                          wrote on last edited by
                          #19

                          @homoran 5411f04b-a2fe-42b4-b3eb-84b096806b60-image.png

                          HomoranH 1 Reply Last reply
                          0
                          • F FloK

                            @homoran 5411f04b-a2fe-42b4-b3eb-84b096806b60-image.png

                            HomoranH Do not disturb
                            HomoranH Do not disturb
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            wrote on last edited by
                            #20

                            @flok und was steht im log mit 287 und ohne Aias verwenden?

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @flok und was steht im log mit 287 und ohne Aias verwenden?

                              F Offline
                              F Offline
                              FloK
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @homoran Hier das LOG mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:28.833	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.761	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.761	info	Connected to slave 192.168.178.41
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.684	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for coils: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.683	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.682	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.615	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:29:23.486	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              

                              Hier das LOG ohne Alias:

                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:29.140	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:24.078	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:24.078	info	Connected to slave 192.168.178.41
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.969	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.961	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for coils: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.960	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.960	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.900	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                              
                              modbus.0
                              2024-10-25 09:42:23.769	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              
                              HomoranH 2 Replies Last reply
                              0
                              • F FloK

                                @homoran Hier das LOG mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:28.833	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.761	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.761	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.684	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for coils: []
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.683	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.682	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.615	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:29:23.486	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                

                                Hier das LOG ohne Alias:

                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:29.140	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:24.078	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:24.078	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.969	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.961	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for coils: []
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.960	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.960	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.900	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                
                                modbus.0
                                2024-10-25 09:42:23.769	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                
                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #22

                                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                ohne Alias:

                                immer noch?

                                @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                _address":-39714

                                da ist was faul

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • F FloK

                                  @homoran Hier das LOG mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:28.833	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.761	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.761	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.684	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.684	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":287,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.684	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.683	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.682	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.615	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:29:23.486	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  

                                  Hier das LOG ohne Alias:

                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:29.140	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:24.078	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:24.078	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.969	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.961	debug	Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-39714,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.961	error	Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714,"fullId":"modbus.0.0"}
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":-39714,"deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-39714}]
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.961	debug	Initialize Objects for coils: []
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.960	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.960	error	Invalid holdingRegisters address: -39714
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.900	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                  
                                  modbus.0
                                  2024-10-25 09:42:23.769	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  
                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                                          2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  

                                  da haben wir den undefined!

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  Invalid holdingRegisters address: -39714

                                  und

                                  @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                  holdingRegs: [{"_address":287

                                  da stimmt irgendwas gar nicht

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  F HomoranH 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                                            2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                    

                                    da haben wir den undefined!

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    Invalid holdingRegisters address: -39714

                                    und

                                    @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                    holdingRegs: [{"_address":287

                                    da stimmt irgendwas gar nicht

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    FloK
                                    wrote on last edited by
                                    #24

                                    @homoran Gerade gesehen, die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte. Hier das log mit ohne Alias aber wieder mit Adresse 287:

                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:10.759	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:10.759	debug	Closing client on purpose.
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.757	debug	Cleaning up request fifo.
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.757	debug	Clearing timeout of the current request.
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.756	debug	Socket closed with error
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.755	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.754	error	Client in error state.
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.753	error	Request timed out.
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:09.753	warn	Error: undefined
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 287 - 2 registers
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.749	debug	Initialization of scale factors done!
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.748	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.644	debug	Add holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad: {"_id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad","type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":287,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"287","deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":287,"id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad"}]
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for coils: []
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.583	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                    
                                    modbus.0
                                    2024-10-25 09:49:04.450	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    
                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • F FloK

                                      @homoran Gerade gesehen, die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte. Hier das log mit ohne Alias aber wieder mit Adresse 287:

                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:10.759	info	Disconnected from slave 192.168.178.41
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:10.759	debug	Closing client on purpose.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.757	debug	Cleaning up request fifo.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.757	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.756	debug	Socket closed with error
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.755	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.754	error	Client in error state.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.753	error	Request timed out.
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:09.753	warn	Error: undefined
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 287 - 2 registers
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.749	debug	Initialization of scale factors done!
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.749	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.748	info	Connected to slave 192.168.178.41
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.644	debug	Add holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad: {"_id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad","type":"state","common":{"name":"Füllgrad des Puffers","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":287,"deviceId":1,"type":"floatsw","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"287","deviceId":1,"name":"Pufferfüllgrad","description":"Füllgrad des Puffers","unit":"%","type":"floatsw","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"enum.rooms.enum_5","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":287,"id":"holdingRegisters.1.287_Pufferfüllgrad"}]
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for coils: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.643	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.583	info	starting. Version 6.3.2 in C:/iobroker/KieserHome/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                      
                                      modbus.0
                                      2024-10-25 09:49:04.450	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      
                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                      die Holding Adresse hatte sich geändert als ich Alias entfernt hatte

                                      Das ist ja Sinn der Sache!

                                      ich wollte sehen mit welchem Offset das passiert (40000 oder 40001)

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                                                2024-10-25 09:29:23.692	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                        

                                        da haben wir den undefined!

                                        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                        mit den gerade gezeigten Einstellungen:

                                        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                        Invalid holdingRegisters address: -39714

                                        und

                                        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                        holdingRegs: [{"_address":287

                                        da stimmt irgendwas gar nicht

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        @homoran sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                        @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                        Was ist jetzt damit?

                                        welche ID hast du?

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        F 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @homoran sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                          @flok sagte in Hargassner Anbindung ModBus läuft nicht:

                                          Was ist jetzt damit?

                                          welche ID hast du?

                                          F Offline
                                          F Offline
                                          FloK
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          @homoran Geräte ID habe ich 1 eingestellt. Slave ID steht auch auf 1

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          623

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe