  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    224

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

    Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von
    #22

    @paul53
    Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
    ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hanssH hanss

      @paul53
      Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
      ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      schrieb am zuletzt editiert von
      #23

      @hanss

      Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
      Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
      Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.

      // ###########################  Stepper ###############################################
      function Stepper(){       
          const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
          const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
          let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
          let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
          let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
          let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
          let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
          let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume 
          let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
      
          if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
              unterNull = true
          }
          if (RTdiff>0 && unterNull){
              unterNull = false
          }
      
          if (!Thermostat) {
              if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {                    
                  if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                      RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                      // log('heizen: '+ RTStepSum)  
                  }
              } else {
                  // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                  if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                      RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen 
                      // log('kühlen: '+RTStepSum)
                  }
              }
          } // !Thermostat
      
          if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
              RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur) 
              Thermostat = true
              ThTimerEin = Date.now();
              log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
          }
          if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
              RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
              Thermostat = false
              THein = true
              ThTimerAus = Date.now()
              log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
          }
      
          // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
          if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
          setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
      return RTStepSum;
      }
      // ###########################  Stepper ###############################################
      
      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

        Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von
        #24

        @paul53
        Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
        Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hanssH hanss

          @paul53
          Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
          Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #25

          @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

          Ja.

          @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

          Würde Dich mein Problem interessieren?

          Was ist Dein Problem?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

            Ja.

            @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

            Würde Dich mein Problem interessieren?

            Was ist Dein Problem?

            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            schrieb am zuletzt editiert von hanss
            #26

            @paul53

            Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

            ioBroker Eingangssignale
            Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
            Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

            ioBroker Ausgangssignal:
            Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
            und ist bei 21°C fest eingestellt).
            Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
            tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

            Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
            Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

            Besonderheiten:
            Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
            Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

            Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
            Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

            So sieht das jetzt aus:
            RTdiff:
            Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
            RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
            Besonderheit:
            Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
            verwendet und nicht der Durchschnitt.

            a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hanssH hanss

              @paul53

              Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

              ioBroker Eingangssignale
              Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
              Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

              ioBroker Ausgangssignal:
              Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
              und ist bei 21°C fest eingestellt).
              Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
              tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

              Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
              Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

              Besonderheiten:
              Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
              Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

              Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
              Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

              So sieht das jetzt aus:
              RTdiff:
              Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
              RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
              Besonderheit:
              Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
              verwendet und nicht der Durchschnitt.

              a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #27

              @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

              Therme: Soll-Raumtemperatur

              Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
              Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

              Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

              In den Räumen oder an der Therme?

              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

              Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

              Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

                Therme: Soll-Raumtemperatur

                Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

                In den Räumen oder an der Therme?

                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                #28

                @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                Parallelverschiebung der Heizkurve.
                Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hanssH hanss

                  @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                  Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                  Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                  @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                  Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                  Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                  Parallelverschiebung der Heizkurve.
                  Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #29

                  @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                  Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                    Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #30

                    @paul53
                    Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                    Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                    Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                    die Smart-Home Devices.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hanssH hanss

                      @paul53
                      Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                      Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                      Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                      die Smart-Home Devices.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #31

                      @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

                      Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

                      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                      erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

                      Mehr nicht?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

                        Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

                        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                        erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

                        Mehr nicht?

                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #32

                        @paul53
                        Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                        Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                        Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                        verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                        das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hanssH hanss

                          @paul53
                          Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                          Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                          Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                          verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                          das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #33

                          @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

                          Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                          Für jeden Raum den Wert

                          sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                          

                          bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

                            Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                            Für jeden Raum den Wert

                            sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                            

                            bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #34

                            @paul53
                            Wieso ist da der Faktor 2?

                            Das hatte ich schon mal.
                            Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                            weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                            Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                            den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                            Das sieht bisher am Besten aus.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hanssH hanss

                              @paul53
                              Wieso ist da der Faktor 2?

                              Das hatte ich schon mal.
                              Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                              weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                              Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                              den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                              Das sieht bisher am Besten aus.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #35

                              @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

                              Das entspricht

                              sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                              

                              was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                              Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

                              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                              Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

                              Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

                                Das entspricht

                                sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                                

                                was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                                Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

                                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

                                Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #36

                                @paul53
                                Ja die Klammern machen es verständlich.
                                Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                                Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                                Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hanssH hanss

                                  @paul53
                                  Ja die Klammern machen es verständlich.
                                  Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                                  Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                                  Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                  Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #37

                                  @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                                  21°C (ist größer als 20°C)

                                  @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                  Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                  22°C (ist größer als 18°C)

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                                    21°C (ist größer als 20°C)

                                    @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                    22°C (ist größer als 18°C)

                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #38

                                    @paul53
                                    Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                                    Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hanssH hanss

                                      @paul53
                                      Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                                      Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #39

                                      @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                                      Nein, kenne ich nicht mal.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      567

                                      Online

                                      32.7k

                                      Benutzer

                                      82.5k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe