Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    207

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • hanssH hanss

    @paul53
    Wo steht denn das?
    Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

    e = Soll-Ist
    esum = esum + e
    y = Kp * e + Ki * Ta * esum

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von
    #21

    @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

    Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

      Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

      hanssH Offline
      hanssH Offline
      hanss
      schrieb am zuletzt editiert von
      #22

      @paul53
      Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
      ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • hanssH hanss

        @paul53
        Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
        ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von
        #23

        @hanss

        Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
        Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
        Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.

        // ###########################  Stepper ###############################################
        function Stepper(){       
            const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
            const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
            let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
            let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
            let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
            let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
            let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
            let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume 
            let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
        
            if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                unterNull = true
            }
            if (RTdiff>0 && unterNull){
                unterNull = false
            }
        
            if (!Thermostat) {
                if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {                    
                    if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                        RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                        // log('heizen: '+ RTStepSum)  
                    }
                } else {
                    // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                    if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                        RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen 
                        // log('kühlen: '+RTStepSum)
                    }
                }
            } // !Thermostat
        
            if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur) 
                Thermostat = true
                ThTimerEin = Date.now();
                log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
            }
            if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                Thermostat = false
                THein = true
                ThTimerAus = Date.now()
                log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
            }
        
            // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
            if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
            setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
        return RTStepSum;
        }
        // ###########################  Stepper ###############################################
        
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

          Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          schrieb am zuletzt editiert von
          #24

          @paul53
          Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
          Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • hanssH hanss

            @paul53
            Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
            Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #25

            @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

            Ja.

            @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

            Würde Dich mein Problem interessieren?

            Was ist Dein Problem?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

              Ja.

              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

              Würde Dich mein Problem interessieren?

              Was ist Dein Problem?

              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              schrieb am zuletzt editiert von hanss
              #26

              @paul53

              Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

              ioBroker Eingangssignale
              Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
              Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

              ioBroker Ausgangssignal:
              Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
              und ist bei 21°C fest eingestellt).
              Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
              tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

              Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
              Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

              Besonderheiten:
              Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
              Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

              Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
              Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

              So sieht das jetzt aus:
              RTdiff:
              Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
              RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
              Besonderheit:
              Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
              verwendet und nicht der Durchschnitt.

              a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • hanssH hanss

                @paul53

                Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

                ioBroker Eingangssignale
                Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
                Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

                ioBroker Ausgangssignal:
                Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
                und ist bei 21°C fest eingestellt).
                Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
                tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

                Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
                Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

                Besonderheiten:
                Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
                Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
                Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

                So sieht das jetzt aus:
                RTdiff:
                Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
                RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
                Besonderheit:
                Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
                verwendet und nicht der Durchschnitt.

                a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #27

                @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

                Therme: Soll-Raumtemperatur

                Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

                In den Räumen oder an der Therme?

                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

                  Therme: Soll-Raumtemperatur

                  Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                  Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                  @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

                  In den Räumen oder an der Therme?

                  @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                  Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  schrieb am zuletzt editiert von hanss
                  #28

                  @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                  Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                  Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                  @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                  Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                  Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                  Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                  Parallelverschiebung der Heizkurve.
                  Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • hanssH hanss

                    @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                    Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                    Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                    Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                    @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                    Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                    Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                    Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                    Parallelverschiebung der Heizkurve.
                    Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #29

                    @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                    Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                      Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #30

                      @paul53
                      Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                      Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                      Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                      die Smart-Home Devices.

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • hanssH hanss

                        @paul53
                        Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                        Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                        Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                        die Smart-Home Devices.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #31

                        @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

                        Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

                        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                        erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

                        Mehr nicht?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

                          Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

                          @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                          erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

                          Mehr nicht?

                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #32

                          @paul53
                          Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                          Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                          Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                          verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                          das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • hanssH hanss

                            @paul53
                            Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                            Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                            Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                            verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                            das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #33

                            @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

                            Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                            Für jeden Raum den Wert

                            sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                            

                            bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

                              Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                              Für jeden Raum den Wert

                              sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                              

                              bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #34

                              @paul53
                              Wieso ist da der Faktor 2?

                              Das hatte ich schon mal.
                              Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                              weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                              Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                              den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                              Das sieht bisher am Besten aus.

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • hanssH hanss

                                @paul53
                                Wieso ist da der Faktor 2?

                                Das hatte ich schon mal.
                                Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn ich immer nur den "kältesten" Raum an die Therme
                                weitergebe, dann ist die VL Temperatur im Mittel zu hoch und die HKT fahren zu.
                                Ich bin dann dazu übergegangen und habe den Mittelwert aller Raum Temp Differenzen verwendet oder
                                den "kältesten" Raum, wenn der unter 0,6K lag.
                                Das sieht bisher am Besten aus.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #35

                                @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

                                Das entspricht

                                sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                                

                                was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                                Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

                                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

                                Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @hanss sagte: Wieso ist da der Faktor 2?

                                  Das entspricht

                                  sollTherme = sollRaum + (sollRaum - istRaum);
                                  

                                  was es wohl verständlicher macht? Es bedeutet eine Sollwertüberhöhung um die Regelabweichung, um eine schnelle Aufheizung morgens und eine sichere Abschaltung abends zu erreichen. Die Sollwertüberhöhung (VL-Temperaturüberhöhung) wirkt nur während des Aufheizens, da sich mit der Zeit der Istwert dem Sollwert angleicht.
                                  Das Maximum über alle Räume berücksichtigt den ersten Raum morgens und den letzten Raum abends.

                                  @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                  Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden und ist bei 21°C fest eingestellt

                                  Stell die "Isttemperatur" besser auf 18°C ein, damit die Therme nachts anspringt, wenn die Raumtemperaturen zu niedrig werden.

                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #36

                                  @paul53
                                  Ja die Klammern machen es verständlich.
                                  Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                                  Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                                  Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                  Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • hanssH hanss

                                    @paul53
                                    Ja die Klammern machen es verständlich.
                                    Unglaublich, daß ich das nicht gesehen habe. Ich bin wohl mathematisch etwas aus der Übung.
                                    Ist aber doch komplizierter, weil jeder Raum ein anderes Soll hat.
                                    Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?
                                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #37

                                    @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                                    21°C (ist größer als 20°C)

                                    @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                    Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                    22°C (ist größer als 18°C)

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @hanss sagte: Fall1: Raum1 (21-21) Raum2 (19-18) (Soll-Ist) Welche Stellgröße an die Therme?

                                      21°C (ist größer als 20°C)

                                      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                      Fall2: Raum1 (21-20) Raum2 (19-20) Welche Stellgröße an die Therme?

                                      22°C (ist größer als 18°C)

                                      hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #38

                                      @paul53
                                      Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                                      Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • hanssH hanss

                                        @paul53
                                        Ja, könnte funktionieren. Werde es mal versuchen.
                                        Dein Logo kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #39

                                        @hanss sagte: Hast Du etwas mit Bad Füssing zu tun?

                                        Nein, kenne ich nicht mal.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        Antworten
                                        • In einem neuen Thema antworten
                                        Anmelden zum Antworten
                                        • Älteste zuerst
                                        • Neuste zuerst
                                        • Meiste Stimmen


                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        352

                                        Online

                                        32.7k

                                        Benutzer

                                        82.4k

                                        Themen

                                        1.3m

                                        Beiträge
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                        ioBroker Community 2014-2025
                                        logo
                                        • Anmelden

                                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                        • Erster Beitrag
                                          Letzter Beitrag
                                        0
                                        • Home
                                        • Aktuell
                                        • Tags
                                        • Ungelesen 0
                                        • Kategorien
                                        • Unreplied
                                        • Beliebt
                                        • GitHub
                                        • Docu
                                        • Hilfe