Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    215

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

[gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
39 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @hanss sagte: Ausgang zwischen 0 und OutputMax in 40 Minuten

    Ja, wenn das Stellsignal bei 0 startet, benötigt es 40 Minuten bis OutputMax, wenn sich zwischendurch Ist- und Sollwert nicht ändern.

    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @paul53
    Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
    Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
    Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • hanssH hanss

      @paul53
      Irgendwie habe ich den Eindruck, du verstehst nicht, was ich meine:
      Das Beispiel oben ergibt bei Ist=19, Soll=20, Xp=4, Tn=600:
      Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #15

      @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

      Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @hanss sagte: Das Stellsignal startet eben nicht bei 0 sondern bei 80% von OutputMax

        Das ist bedingt durch den P-Anteil: Der liefert 75 % von OutputMax bei diesen Werten.

        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von
        #16

        @paul53
        Jetzt kommen wir der Sache näher.
        Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • hanssH hanss

          @paul53
          Jetzt kommen wir der Sache näher.
          Wie kommen die 75% zustande und was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #17

          @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

          Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @hanss sagte: was muß ich einstellen, damit das Stellsignal bei 0 beginnt?

            Das wirst Du nicht schaffen, denn der P-Anteil verhindert es. Es ist eben ein PI-Regler und kein I-Regler.

            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @paul53
            wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • hanssH hanss

              @paul53
              wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #19

              @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

              Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @hanss sagte: wie ist denn dann die Einstellung für minimalsten P-Anteil?

                Um einem I-Regler nahe zu kommen, muss Xp sehr groß und Tn sehr klein sein. Aber der Regler fängt dann nach Skriptstart immer bei 50% an.

                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @paul53
                Wo steht denn das?
                Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

                e = Soll-Ist
                esum = esum + e
                y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • hanssH hanss

                  @paul53
                  Wo steht denn das?
                  Ich glaube ich mache es mir selbst mit:

                  e = Soll-Ist
                  esum = esum + e
                  y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                  Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                    Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @paul53
                    Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                    ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

                    hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • hanssH hanss

                      @paul53
                      Damit weiß ich wenigstens wie die Stellgröße zustande kommt und kann darauf einwirken,
                      ist immer noch besser als ein Regler bei dem ich die Stellgröße erraten muß.

                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @hanss

                      Ich habe mir schon einen I-Regler gebaut, heißt hier Stepper.
                      Ist ein wenig "experimental", funktioniert aber genauso wie er soll.
                      Versuche nun, den ein wenig übersichtlicher zu machen.

                      // ###########################  Stepper ###############################################
                      function Stepper(){       
                          const maxUp   = 15      // VL steigt mit max. 15K/h
                          const maxDown = -10     // VL fällt  mit max. 10K/h
                          let Heizung_Ein = (getState('javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Heiz_Ein').val == '1')   // WCM Heizbetrieb
                          let WMZ_RLtemp = getState('mqtt.0.haus.keller.WMZ.RLTemp').val
                          let WCM_LastStellung = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Laststellung").val)
                          let WCM_VLsoll = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Soll").val)
                          let WCM_VList  = parseFloat(getState("javascript.0.haus.keller.Weishaupt_WCM-COM.Vorlauf_Ist").val)
                          let RTdiff = getState(Out_Root+'Kessel.RTdiff').val                      // Differenz Temp. alle Räume 
                          let RTStepSum = getState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum").val                // wegen Programm Neustart
                      
                          if (RTdiff<=0 && !unterNull){           // Verhindert weiteres Absinken der VL Temperatur
                              unterNull = true
                          }
                          if (RTdiff>0 && unterNull){
                              unterNull = false
                          }
                      
                          if (!Thermostat) {
                              if ( (RTStepSum < -RTdiff)  && ((WCM_VLsoll-WCM_VList) < 3) && (Heizung_Ein) && unterNull)  {                    
                                  if ( (WMZ_RLtemp < 30) || (WCM_LastStellung < 70) ) {       // Rücklauf Temp. Begrenzer 30°
                                      RTStepSum +=  maxUp/RTVLFakt/60;                        // heizen
                                      // log('heizen: '+ RTStepSum)  
                                  }
                              } else {
                                  // if ( (RTStepSum > -RTdiff) {                                  // Thermostat Funktion
                                  if ( (RTStepSum > -RTdiff) && ((WCM_VList-WCM_VLsoll) < 3) && !unterNull) {   // Thermostat Funktion verhindern, konstant Heizen
                                      RTStepSum += maxDown/RTVLFakt/60;                        // kühlen 
                                      // log('kühlen: '+RTStepSum)
                                  }
                              }
                          } // !Thermostat
                      
                          if ( ((RTdiff > 0.7) || ((WCM_VList-WCM_VLsoll) > 4) ) && !Thermostat && ((Date.now()-ThTimerAus) > 10*60*1000 ) ) {  // 5 Min timeout
                              RTStepSum = -(ThermoTemp+1)       // Thermostat ein  (darf nicht unter Absenk-Temperatur) 
                              Thermostat = true
                              ThTimerEin = Date.now();
                              log("******* Thermostat EIN RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                          }
                          if ( (RTdiff < 0.2) && Thermostat  && ((Date.now()-ThTimerEin) > 10*60*1000 )    )   {            // 10 Min timeout -0.1
                              RTStepSum = 0.1                                                     // Thermostat aus
                              Thermostat = false
                              THein = true
                              ThTimerAus = Date.now()
                              log("******* Thermostat AUS RTdiff: "+RTdiff+' VLi: '+WCM_VList+' VLs: '+WCM_VLsoll)
                          }
                      
                          // log("RTStepSum: "+RTStepSum)
                          if (WCM_Stoerung || EvoHome_Stoerung) RTStepSum = 0
                          setState(Out_Root+"Kessel.RTStepSum",RTStepSum)
                      return RTStepSum;
                      }
                      // ###########################  Stepper ###############################################
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @hanss sagte: y = Kp * e + Ki * Ta * esum

                        Das ist die theoretische Formel für einen PI-Regler, die in der regelungstechnischen Praxis keine Bedeutung hat.

                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        @paul53
                        Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
                        Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • hanssH hanss

                          @paul53
                          Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?
                          Würde Dich mein Problem interessieren? Wenn nicht ist es auch nicht schlimm.

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #25

                          @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

                          Ja.

                          @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                          Würde Dich mein Problem interessieren?

                          Was ist Dein Problem?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @hanss sagte: Hast Du dich schon mit einer Heizungsregelung befasst?

                            Ja.

                            @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                            Würde Dich mein Problem interessieren?

                            Was ist Dein Problem?

                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            schrieb am zuletzt editiert von hanss
                            #26

                            @paul53

                            Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

                            ioBroker Eingangssignale
                            Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
                            Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

                            ioBroker Ausgangssignal:
                            Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
                            und ist bei 21°C fest eingestellt).
                            Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
                            tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

                            Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
                            Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

                            Besonderheiten:
                            Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
                            Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                            Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
                            Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

                            So sieht das jetzt aus:
                            RTdiff:
                            Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
                            RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
                            Besonderheit:
                            Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
                            verwendet und nicht der Durchschnitt.

                            a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • hanssH hanss

                              @paul53

                              Es wäre sehr interessant für mich, wie Du an die Sache herangehen würdest:

                              ioBroker Eingangssignale
                              Einzelraumregelung: Soll- u. Ist Temperaturen aller 8 Räume
                              Therme: Soll- und Ist-Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, Laststellung, Außentemperatur

                              ioBroker Ausgangssignal:
                              Therme: Soll-Raumtemperatur (Ist-Raumtemperatur kann nur über die Heizung-Fernbedienung verstellt werden
                              und ist bei 21°C fest eingestellt).
                              Die Thermen-Raumtemperaturen dienen nur zur Steuerung, bitte nicht mit den
                              tatsächlichen Raumtemperaturen der EZR verwechseln.

                              Die Therme steuert die Vorlauftemperatur anhand der Außentemperatur, Steilheit und Differenz der
                              Thermen Raum-Soll u. Raum-Ist Temperatur. Der P-Anteil ist einstellbar.

                              Besonderheiten:
                              Wenn der Vorlauf-Ist um 7K größer ist als der Vorlauf-Soll, dann schaltet die Therme ab (Takten)
                              Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                              Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.
                              Morgens werden die Räume zu unterschiedlichen Zeiten hochgefahren und sollen möglichst schnell aufheizen.

                              So sieht das jetzt aus:
                              RTdiff:
                              Es wird die (Soll-Ist) Differenz jedes einzelnen Raumes ermittelt.
                              RTdiff ist der Durchschnitt dieser 8 Raum-Differenz Temperaturen.
                              Besonderheit:
                              Ist ein Raum mehr als 0,6K zu kalt, dann wird als RTdiff die Differenztemperatur des kältesten Raumes
                              verwendet und nicht der Durchschnitt.

                              a2d42f94-fc65-4265-ad30-290112917ca2-grafik.png

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #27

                              @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

                              Therme: Soll-Raumtemperatur

                              Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                              Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                              Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

                              In den Räumen oder an der Therme?

                              @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                              Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                              Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @hanss sagte: ioBroker Ausgangssignal:

                                Therme: Soll-Raumtemperatur

                                Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                                Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                Über die Einzelraumregelung erfolgt eine Nachtabsenkung auf 18°C.

                                In den Räumen oder an der Therme?

                                @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                Wenn die Thermen Raum-Ist um 3K größer ist als der Thermen Raum-Soll, dann schaltet die Therme ab (Thermostat), schaltet erst wieder ein, wenn die Thermen Raum-Ist kleiner ist als Thermen Raum-Soll.

                                Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                                #28

                                @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                                Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                                Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                                @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                                Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                                Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                                Parallelverschiebung der Heizkurve.
                                Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • hanssH hanss

                                  @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                  Es gibt einen Referenzraum, mit 2-Punkt-Regler (Uhrenthermostat), der die Therme steuert? Gibt es in diesem Raum zusätzlich ERR (Thermostatventile) ?

                                  Kein Referenzraum, kein Uhrenthermostat - Einzelraumregelung!
                                  Die Steuerung der Räume erfolgt über die ERR.

                                  @paul53 sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                  Das ist die einzige Größe, die sich steuern lässt und sie bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve?
                                  Dann würde ich sie in Abhängigkeit von der maximalen Ventilstellung aller ERR verändern.

                                  Die Thermen-Raum Soll Temperatur ist die einzige Stellschraube und sie bewirkt eine
                                  Parallelverschiebung der Heizkurve.
                                  Woher nehme ich die max. Ventilstellung und wie bringe ich sie in die Raum Soll Temperatur?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #29

                                  @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                                  Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @hanss sagte: Woher nehme ich die max. Ventilstellung

                                    Sind die ERR kein Heizkörperthermostate, die ihre Ventilstellung an ioBroker melden?

                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #30

                                    @paul53
                                    Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                                    Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                                    Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                                    die Smart-Home Devices.

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • hanssH hanss

                                      @paul53
                                      Es ist das EvoHome System von Honeywell. Es arbeitet autark mit einer eigenen Zentrale.
                                      Für dieses System gibt es einen Alexa Skill.
                                      Mit dem ioBroker Alexa Adapter erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen über
                                      die Smart-Home Devices.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #31

                                      @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

                                      Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

                                      @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                      erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

                                      Mehr nicht?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @hanss sagte in: Es ist das EvoHome System von Honeywell.

                                        Das kenne ich nicht. Worauf wirken die Stellsignale der Regler?

                                        @hanss sagte in [gelöst] Konfiguration: Zusätzliche NPM-Module ?:

                                        erhalte ich dann die Raum Soll- und Ist Temperaturen

                                        Mehr nicht?

                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #32

                                        @paul53
                                        Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                                        Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                                        Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                                        verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                                        das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • hanssH hanss

                                          @paul53
                                          Ich kann für jeden Raum die Solltemperatur einstellen.
                                          Nein, nur Raum Soll- und Ist Temperatur.
                                          Die Heizkörperregler sind aber auch nicht das Problem, die
                                          verändere ich mit dem ioBroker nur wenn ein Fenster offen ist oder wenn
                                          das Smartphone des Mieters nicht mehr angemeldet ist.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #33

                                          @hanss sagte: nur Raum Soll- und Ist Temperatur.

                                          Dann versuche mal folgenden Ansatz:
                                          Für jeden Raum den Wert

                                          sollTherme = 2 * sollRaum - istRaum;
                                          

                                          bilden und das Maximum dieses Wertes aus allen Räumen an die Therme weitergeben.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          577

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe